deville 24 şunu yazdı:Ölçümler yaptım, kazan 10 dk çalışıyor ve 5 saat sürekli 24 dk duruyor
çok iyi bir yaklaşım, ölçümler ve var: itirazsız: bu kısa dönüşümlü işlem bir pelet kazanı için çok yıkıcı. bir yandan, ateşleme ve kapatma aşamaları çok fazla tükettiği için verim çok iyi değildir. diğer yandan yangın vanası gibi parçaların aşınması artarak ekipmanın hizmet ömrü kısalmaktadır.
kontrollü bir V3V eklense bile, bu kazan gücünü modüle edemediği için işletimdeki gelişme minimum düzeyde olacaktır. ideal olan, kazanın birkaç saat boyunca tam olarak çalışıp sonra tamamen durması için bir tampon tanktır.
Bu arada, size önerdiğim en az kötüsü olan prosedür, onu gerekli olan maksimum gücüne düzenlemeye çalışmak olacaktır, daha fazlasına değil. aslında, gücünü 7 ila 24 kg / saat tüketim için 1.8 ila 5.9 kw arasında ayarlayabiliriz
soğuk bir bölgedesiniz ve şartları gerçekten bilmiyorum ama 15kw'de bir güç ayarlamaya çalışacağımı düşünüyorum, vidanın 23s işlem için yaklaşık 3 sn durması
ayar değiştirmek için çok karmaşık değilse, biraz daha aşağıya ayarlanmalı ve aşırı soğuk durumunda gerekirse monte edilmelidir.
daha sonra kazan sıcaklığını yaklaşık 75 ° 'ye ayarlayacağım ve ardından 3 yollu vanayı dış sıcaklıktaki değişikliklere göre günden güne değiştirmeniz gerekir. % 10 ila% 80 aralığında kalırken.
V3V'yi tamamen açmanız gerekiyorsa, kazan gücü biraz düşüktür.
bu kazanın çalışması, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında boş moda geçecek şekildedir: boş mod, yangının tamamen sönmesini önlemek için bir tür "pilot" tur. granüller her X dakikada 2 dakika gelir. X ayarlanabilir.