Deville Odun Pelet Kazan Ayarı
dirk pitt yazdı:@ Deville24,
Bence, brülörü kesen termostatı olan çözüm soğuk havalarda biraz daha az rahat çünkü termostat kesildiğinde radyatörler hızla soğuyacak ve soğuk hissi hızla gelecektir. ancak termostat brülörü tekrar devreye sokacağı zaman, önce tüm devrenin suyunu ısıtmalıdır, ki bu uzun olabilir.
bununla birlikte, düşük histerezli (0.5 ° C) bir elektronik termostat koyarak ve vanayı ortam sıcaklığını dengeleyen (tam değil) bir radyatör sıcaklığına ayarlayarak, çok sık açılmamalıdır. konfor iyi olacak ve konsol yine de azalacak. dahası, eğer kullanılan termosat düşük sıcaklıkta saat programlanmışsa, (gece) kazan durur (beklemede) zamanın iyi bir kısmı veya bir konsol azalır.
Sadece sirkülatörün kesilmesiyle, kazan sadece kendi histerezis aralığında salınacaktır (bu dokümanda bulamadım). örneğin, eğer 70 ° ayarlanırsa, 70 ° 'de durur ve 70 ° - X' de yeniden başlar
Eğer sirkülatör durdurulursa, üretilen ısı tüketilmediğinden bu çevrimler çok kısa olacaktır. bu nedenle, istenen ortamın daha düşük olduğu gece dahil olmak üzere, gereksiz başlatma / durdurma dizisi.
Bu yüzden ilk çözümün en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında dokümanda planlandığını gördüm: Kazan kartında termostat teması var (4'in dahili termostat kazanı için zaten kullandığı 2 klemenslerine terminal bloğu) taktım.
Bu kazandan en iyi şekilde yararlanmak için, güç değeri mevsime göre (yumuşak veya soğuk) periyodik olarak ayarlanmalı ve harici bir sensörün (500 Euro cinsinden) bir valf düzenleme işlevi eklenmelidir.
merhaba ben 2 yıllarından beri karşılaştığım sorunları benim için aynı olduğumdan beri bu kazanla donatıldım, benim için de aynı şeyi yaptım, tampon tankını, v3v'i vb. geliştirmek için büyük değişiklikler yaptım. Tüketim ve 35kg günden fazla harcadım 20 / 25 kg Yaptığım tüm değişiklikleri ve ayarları iletebilirim
bu temelde ne direk kıçını iyice ok yacha
0 x
Peki o zaman zaten küçük bir açıklama
Evin 1970 yılı, orta izolasyon, bodrum katında, 110 radyatör fontları ile ısıtılan 2 m3 bodrum katında, 110 m2 radyatör fontları ile ana katında ve 9 m80 izolasyon kasası arasında bir tavan bulunmuyor.
Kazan ilk yıl orjinaldi 1tonnes hakkında ayda bir 6mois yaklaşık 6.5tonnes (yaklaşık) yıl ya da günde 33kg olan bir ısıtıcı harcadım (ama zaten çoktan değişiklik yapmaya başlamıştım. Oda termostatı koydum. 2eme ayı)
İkinci yıl (kış biraz daha soğuk) Her ay yaklaşık 700kg harcadığım kazanı değiştiriyorum, bu da 4,5tonnes yılını (yaklaşık 51.5 ay kadar daha fazla ısıttığımı gördüğümden biraz daha fazlasını yaptım) günde yaklaşık 7kg
Şimdi kazan ayarları seviyesi (cedra eco 24kw)
Yavaş hareket maksimum değere ayarlandı, böylece 90 dakika
Su sıcaklığı 65 ° C
Zaman akan Ventillo 45 s
Yarım hava panjur ayarı
Yukarıda belirtilen güç için I sıcaklık değerine göre değişir.
Yani orta sezon 39kw kılan 9.3s ayarlanır
Ve kışın ortasında 28kw kullanıyorum.
değişiklikler
- oda termostatı 0.2 ° C eko sıcaklıkta ayarlanmış 17.5 ° C oda sıcaklığı 20 ° C
- 200 litre tampon tankı (daha fazla yağ koyacak yerim yoktu), 6kw elektrik direncine sahip ve kazanın devralması durumunda açma için 45 ° c dereceye ayarlanmış,
Tavsiyeniz üzerine, dış hava sıcaklığına bağlı olarak elle ayarlayacağım bir valf 3wheels (şu an için sürücü değil ama gelecek) taktım, bilgi için neredeyse hiç yarıya dönmedi
İşte temelde tavsiye tavsiyesi üzerine yaptığım kurulum şeması forum
[/ QUOTE]
Sonuçta kazan üzerine bir zamanlayıcı bağladım, o zaman oda termostatlarının kesilmesinden sonra yaklaşık 15min'de çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, eğer gerekliyse tamponu tekrar doldurmak için (kazan durmaz ve eco moduna geçiyorsa) ) bunu yaparak rahatlık kazanıyorum ve özellikle tamponum blok yüklüyor
Ve son olarak emniyet seviyesi (kazan yavaş moddayken aşırı ısınma problemim olduğu için) kazan termostatının terminal bloğuna, 80 ° C kalibre edilmiş bir kalorifer devresinin fazlalığını geri kazanması için birleştirdi. ısısı çok net olup olmadığımı bilmiyorum
Bu temelde ne yaptığını, başka bilgiler tereddüt etmeyin istersen
Fotoğraflar için gerçekten nasıl yapıldığını bilmiyorum forum ama sana biraz gönderebilirim ama hey, çok fazla göremiyoruz
Dikkat: Değişikliklerimin en iyisi olduğunu söylemiyorum ve hata yapabilirim (ısıtma mühendisi değilim) ama evim yürüyüş nikel
Evin 1970 yılı, orta izolasyon, bodrum katında, 110 radyatör fontları ile ısıtılan 2 m3 bodrum katında, 110 m2 radyatör fontları ile ana katında ve 9 m80 izolasyon kasası arasında bir tavan bulunmuyor.
Kazan ilk yıl orjinaldi 1tonnes hakkında ayda bir 6mois yaklaşık 6.5tonnes (yaklaşık) yıl ya da günde 33kg olan bir ısıtıcı harcadım (ama zaten çoktan değişiklik yapmaya başlamıştım. Oda termostatı koydum. 2eme ayı)
İkinci yıl (kış biraz daha soğuk) Her ay yaklaşık 700kg harcadığım kazanı değiştiriyorum, bu da 4,5tonnes yılını (yaklaşık 51.5 ay kadar daha fazla ısıttığımı gördüğümden biraz daha fazlasını yaptım) günde yaklaşık 7kg
Şimdi kazan ayarları seviyesi (cedra eco 24kw)
Yavaş hareket maksimum değere ayarlandı, böylece 90 dakika
Su sıcaklığı 65 ° C
Zaman akan Ventillo 45 s
Yarım hava panjur ayarı
Yukarıda belirtilen güç için I sıcaklık değerine göre değişir.
Yani orta sezon 39kw kılan 9.3s ayarlanır
Ve kışın ortasında 28kw kullanıyorum.
değişiklikler
- oda termostatı 0.2 ° C eko sıcaklıkta ayarlanmış 17.5 ° C oda sıcaklığı 20 ° C
- 200 litre tampon tankı (daha fazla yağ koyacak yerim yoktu), 6kw elektrik direncine sahip ve kazanın devralması durumunda açma için 45 ° c dereceye ayarlanmış,
Tavsiyeniz üzerine, dış hava sıcaklığına bağlı olarak elle ayarlayacağım bir valf 3wheels (şu an için sürücü değil ama gelecek) taktım, bilgi için neredeyse hiç yarıya dönmedi
İşte temelde tavsiye tavsiyesi üzerine yaptığım kurulum şeması forum
[/ QUOTE]
Sonuçta kazan üzerine bir zamanlayıcı bağladım, o zaman oda termostatlarının kesilmesinden sonra yaklaşık 15min'de çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, eğer gerekliyse tamponu tekrar doldurmak için (kazan durmaz ve eco moduna geçiyorsa) ) bunu yaparak rahatlık kazanıyorum ve özellikle tamponum blok yüklüyor
Ve son olarak emniyet seviyesi (kazan yavaş moddayken aşırı ısınma problemim olduğu için) kazan termostatının terminal bloğuna, 80 ° C kalibre edilmiş bir kalorifer devresinin fazlalığını geri kazanması için birleştirdi. ısısı çok net olup olmadığımı bilmiyorum
Bu temelde ne yaptığını, başka bilgiler tereddüt etmeyin istersen
Fotoğraflar için gerçekten nasıl yapıldığını bilmiyorum forum ama sana biraz gönderebilirim ama hey, çok fazla göremiyoruz
Dikkat: Değişikliklerimin en iyisi olduğunu söylemiyorum ve hata yapabilirim (ısıtma mühendisi değilim) ama evim yürüyüş nikel
0 x
Kullanıcının yeniden tasarlaması gereken ısıtıcıları hala taktığımızı görmek için bıktım!
Ben gerçeği çarptıoda termostatının histerezini ayarlamayı unuturuz (hiçbir zaman mümkün değildir ve bir termostattan diğerine çok değişken ve bu elektroniklerde çok zayıf!) Son çıkışı değiştiren adımların ve durmaların hızını belirleyen temel unsur olsa da!
Bu yüzden kazanı durmadan, ılıman havalarda bile oldukça saçma olarak çalıştırıyoruz!
Bu yüzden telafi etmek için bir sürü başka elementle gereksiz yere karmaşıklaşıyoruz ve bu zevk verenler bayram!
Ben gerçeği çarptıoda termostatının histerezini ayarlamayı unuturuz (hiçbir zaman mümkün değildir ve bir termostattan diğerine çok değişken ve bu elektroniklerde çok zayıf!) Son çıkışı değiştiren adımların ve durmaların hızını belirleyen temel unsur olsa da!
Bu yüzden kazanı durmadan, ılıman havalarda bile oldukça saçma olarak çalıştırıyoruz!
Bu yüzden telafi etmek için bir sürü başka elementle gereksiz yere karmaşıklaşıyoruz ve bu zevk verenler bayram!
0 x
, @yacha
değişiklikleriniz ve ayarlarınız bana 65 ° 'de kazan sıcaklığı da dahil olmak üzere makul görünüyor: histerezis 3 °' dir ve bu kazan üzerinde ayarlanamaz. Doktora histerezis boşta zaman içinde önceliğe sahip olup olmadığı doktora belli değil. bu nedenle, brülör, 3 ° C su düşüşünden sonra yine de başlarsa aynı termostat talebi yoksa veya rölanti temposunun sonu değilse, konsol için bir handikaptır.
oda termostatınızın neyi kapattığını bize söylemediniz; ya da bağlı mı? kazan plakası üzerinde, bu durumda brülörü keser veya ısıtma devresinin sirkülatöründe.
Tekrar ısıtma döngüsünde ek bir sirkülatör var mı? öyleyse, minimum hıza ayarlamanızı öneririm.
Yeniden ısıtma döngüsünün termostatik valfı nasıl ayarlanır?
Balonunda sıcaklık sensörü var mı?
değişiklikleriniz ve ayarlarınız bana 65 ° 'de kazan sıcaklığı da dahil olmak üzere makul görünüyor: histerezis 3 °' dir ve bu kazan üzerinde ayarlanamaz. Doktora histerezis boşta zaman içinde önceliğe sahip olup olmadığı doktora belli değil. bu nedenle, brülör, 3 ° C su düşüşünden sonra yine de başlarsa aynı termostat talebi yoksa veya rölanti temposunun sonu değilse, konsol için bir handikaptır.
oda termostatınızın neyi kapattığını bize söylemediniz; ya da bağlı mı? kazan plakası üzerinde, bu durumda brülörü keser veya ısıtma devresinin sirkülatöründe.
Tekrar ısıtma döngüsünde ek bir sirkülatör var mı? öyleyse, minimum hıza ayarlamanızı öneririm.
Yeniden ısıtma döngüsünün termostatik valfı nasıl ayarlanır?
Balonunda sıcaklık sensörü var mı?
0 x
hatırlarken
Sorun termostat durduğunda kazanın 3min için ısınmaya devam etmesinin ardından durduktan sonra olmasıdır, böylece 65 ° C ayar noktası sıcaklığına ulaşılmazsa yine de durur, böylece soğuk
Böylece termostatımı ısıtma sirkülatörüne koydum, ancak kazan, suyu 65 ° C'de tutmaya devam etti, böylece ilk önce her şeyi izole ettim ama yine de kayıplar oldu.
Böylece aniden termostatımı kapattıktan sonra ısıtma sirkülatörünü kapatmak için koydum, kazan üzerinde yaklaşık 15 dakikalık bir tempo açıldı (bu, tamponu ısıtmak için geçen süre) kazan sıcaklığı durur
Daha sonra, daha fazla kazan sirkülatöre sahip olduğumda yaptığım sorun bu yüzden aşırı ısınmaya başladığında, çok yüksek sıcaklıkta olduğunda devreye giren kazan sirkülatöründe daha fazla güvenlik elde ettim. makinenin önünde ciddi bir hata yaptım), bu yüzden bunu telafi etmek için 80 ° C'ye takılan bir carlostat aldım, kazan sirkülatörünü tetikleyen termostatın temasına paralel bağladım
bu yüzden sorularınızı yanıtlamak için evet, 60 ° 'de ayarlanmış bir termo ile birleştirilmiş bir yeniden ısıtma sirkülatörüne (kazan sirkülatörüne) sahibim.
minimuma ayarlamak için, adımı kazanın tüm sıcağını tahliye etme zamanına sahip değildir, en iyi 3 hızıdır.
Tampon tank için hayır Probum yok, 40 / 45 ° C'ye ayarlamış olduğum bir probu olan rezistanslar gerçekten acil durumda veya tatile gittiğimde
geliştirmek için bir fikriniz varsa şimdi alıcıyım Artık ısıttığım sürprizi gördüm sanırım zaten fena değilim
Sorun termostat durduğunda kazanın 3min için ısınmaya devam etmesinin ardından durduktan sonra olmasıdır, böylece 65 ° C ayar noktası sıcaklığına ulaşılmazsa yine de durur, böylece soğuk
Böylece termostatımı ısıtma sirkülatörüne koydum, ancak kazan, suyu 65 ° C'de tutmaya devam etti, böylece ilk önce her şeyi izole ettim ama yine de kayıplar oldu.
Böylece aniden termostatımı kapattıktan sonra ısıtma sirkülatörünü kapatmak için koydum, kazan üzerinde yaklaşık 15 dakikalık bir tempo açıldı (bu, tamponu ısıtmak için geçen süre) kazan sıcaklığı durur
Daha sonra, daha fazla kazan sirkülatöre sahip olduğumda yaptığım sorun bu yüzden aşırı ısınmaya başladığında, çok yüksek sıcaklıkta olduğunda devreye giren kazan sirkülatöründe daha fazla güvenlik elde ettim. makinenin önünde ciddi bir hata yaptım), bu yüzden bunu telafi etmek için 80 ° C'ye takılan bir carlostat aldım, kazan sirkülatörünü tetikleyen termostatın temasına paralel bağladım
bu yüzden sorularınızı yanıtlamak için evet, 60 ° 'de ayarlanmış bir termo ile birleştirilmiş bir yeniden ısıtma sirkülatörüne (kazan sirkülatörüne) sahibim.
minimuma ayarlamak için, adımı kazanın tüm sıcağını tahliye etme zamanına sahip değildir, en iyi 3 hızıdır.
Tampon tank için hayır Probum yok, 40 / 45 ° C'ye ayarlamış olduğum bir probu olan rezistanslar gerçekten acil durumda veya tatile gittiğimde
geliştirmek için bir fikriniz varsa şimdi alıcıyım Artık ısıttığım sürprizi gördüm sanırım zaten fena değilim
0 x
yacha yazdı:bu yüzden sorularınızı yanıtlamak için evet, 60 ° 'de ayarlanmış bir termo ile birleştirilmiş bir yeniden ısıtma sirkülatörüne (kazan sirkülatörüne) sahibim.
le en azından çalışmasını ayarlayın hayır kazanın tüm ısısını boşaltmak için zamanım yok en iyisi 3 hızı
Yeniden ısıtma döngüsünün amacı, kazanın ısısını tahliye etmek değil, aksine soğuk suyun geri dönüşünde kazan sıcaklığına az miktarda su enjekte etmektir. normalde yeterlidir.
aksi takdirde, sadece 3 ° olan kazan sıcaklığının histerezisini biraz artırmaya çalışacağım küçük bir değişiklik: ısıtma gövdesinin dışına (ısı yalıtımının altına) sıcaklığı veren probu bulun ısıtma gövdesine doğrudan temas etmesini önlemek için biraz yalıtmak üzere birkaç tur üstyapı bandı veya başka bir tur ile sarın. denediğim bu yöntem, probun "gördüğü" şeyde bir "gecikme" yaratarak histerezi artırır
kazanın başlatma çevrimlerini biraz uzatmalıdır.
0 x
Aslında, su içinde 60 ° C'de kalibre edilmiş bir termovar 60 ° 'de bağlanmadığında kazanın girişinde bulunan normal bir sirkülatördür, su bile 60 her şey tampon belleğe giriyor
1’e koyarsam, kazan (çok sıcak olduğunda) çok hızlı açılır ve kapanır ve tamponun suyu ısınmayı başaramazsa, bunun nedeni suyun kazanın içinde yeterince hızlı dolaşmamasıdır. sonunda çok hızlı yükselir, talimatları çok hızlı alır, net olup olmadığını bilmiyorum
hesap başına kazan histerezisini erteleme faizini göremiyorum 3 ° Cd boşluğu iyi durumda 61 ° ile 67 ° c arasında ataletli çalışıyorum
1’e koyarsam, kazan (çok sıcak olduğunda) çok hızlı açılır ve kapanır ve tamponun suyu ısınmayı başaramazsa, bunun nedeni suyun kazanın içinde yeterince hızlı dolaşmamasıdır. sonunda çok hızlı yükselir, talimatları çok hızlı alır, net olup olmadığını bilmiyorum
hesap başına kazan histerezisini erteleme faizini göremiyorum 3 ° Cd boşluğu iyi durumda 61 ° ile 67 ° c arasında ataletli çalışıyorum
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 6 Cevaplar
- 17082 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri francis02
Son mesajı görüntüle
12/12/14, 11:36Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 23 Cevaplar
- 16933 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri manet42
Son mesajı görüntüle
06/04/09, 09:34Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 0 Cevaplar
- 3857 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Mordilius
Son mesajı görüntüle
23/11/08, 16:09Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 16 Cevaplar
- 10541 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri dirk pitt
Son mesajı görüntüle
13/04/10, 15:54Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
Geri "hidrolik, rüzgar, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 330 misafir