Amacım pozitif enerjiye sahip bir ev yapmak, bu nedenle tüm araçlar KW toplamak için iyidir.
1- Bir eşanjöre ihtiyacım var çünkü yerden ısıtma da bir güneş kollektörü tarafından sağlanıyor (sağlanacak) ve arıza durumunda bir gaz kazanına da bağlanabilir.
2- Bir yağ sistemi kullanma gerçeği zaten tecrübe edildi: "Kinetotherm" olarak adlandırıldı ve iyi çalıştı: ancak bir pompa ile sadece çarkın şaftındaki mevcut gücü geri kazanıyoruz ısı ile kaloriler de nehirdeki sudan geri kazanılır ve mütevazı bir COP ile bile verim çok daha iyidir.
Değirmen çarkı ile tahrik edilen ısı pompası
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 11
- yazıtı: 07/03/09, 11:47
- Yer: Charente Denizcilik
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
kopya mütevazı olmayacak, ancak ticaretin ısı pompasından daha üstün olacak
1) bir değirmeni olan kişinin çok miktarda suyu vardır: bu nedenle soğuk kaynak asla çok soğuk
2) kompresöre doğrudan iletim, klasik bir pac'in elektrik motorundaki enerji kaybını önler
3) Genelde gördüğümüz kadar hızlı dönen çok küçük kompresörden daha iyi verime sahip düşük hızlı bir kompresör seçmeye izin verir.
1) bir değirmeni olan kişinin çok miktarda suyu vardır: bu nedenle soğuk kaynak asla çok soğuk
2) kompresöre doğrudan iletim, klasik bir pac'in elektrik motorundaki enerji kaybını önler
3) Genelde gördüğümüz kadar hızlı dönen çok küçük kompresörden daha iyi verime sahip düşük hızlı bir kompresör seçmeye izin verir.
0 x
Direkt çarkla tahrik edilen ısı pompası
Peter 17800.
Önerdiğim şema, konutta değerini kanıtlamış olan belirli bir kurulum tarafından kullanılan diyagramdır, onu tekrar daha temiz hale getireceğim.
Isıtılmış zeminin birkaç devresi olabilir, bu bir problem değildir.
Önerdiğim şema, konutta değerini kanıtlamış olan belirli bir kurulum tarafından kullanılan diyagramdır, onu tekrar daha temiz hale getireceğim.
Isıtılmış zeminin birkaç devresi olabilir, bu bir problem değildir.
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 11
- yazıtı: 07/03/09, 11:47
- Yer: Charente Denizcilik
Bonjour
Evaporatörü boyutlandırmak istiyorum. Ve orada tutuyorum: Termo konusundaki bilgimin sınırlı ve uzak olduğu doğru.
Evaporatör nehre daldırılacak, soğuk mevsimde su sıcaklığı 9 ° 'dir, 5 gün boyunca 15 °' ye düştüğü bu yıl hariç. Akış, 18 ila 36 M3 / dakika arasında değişir: Yani bu tarafta sorun yok. 15 KW / h eşdeğerini yakalamak zorundayım. Akış göz önüne alındığında, su sıcaklığının sabit olacağını düşünebiliriz. Sonucun muhtemelen soğutucu tipiyle ilgili olacağının farkındayım ... Burada bazı konuları okudum forum ancak terk edildiğimi itiraf etmeliyim çünkü görünüşe göre kompresör üzerinde de bir etkisi var.
Yardımınız için teşekkür ederim.
Evaporatörü boyutlandırmak istiyorum. Ve orada tutuyorum: Termo konusundaki bilgimin sınırlı ve uzak olduğu doğru.
Evaporatör nehre daldırılacak, soğuk mevsimde su sıcaklığı 9 ° 'dir, 5 gün boyunca 15 °' ye düştüğü bu yıl hariç. Akış, 18 ila 36 M3 / dakika arasında değişir: Yani bu tarafta sorun yok. 15 KW / h eşdeğerini yakalamak zorundayım. Akış göz önüne alındığında, su sıcaklığının sabit olacağını düşünebiliriz. Sonucun muhtemelen soğutucu tipiyle ilgili olacağının farkındayım ... Burada bazı konuları okudum forum ancak terk edildiğimi itiraf etmeliyim çünkü görünüşe göre kompresör üzerinde de bir etkisi var.
Yardımınız için teşekkür ederim.
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 11
- yazıtı: 07/03/09, 11:47
- Yer: Charente Denizcilik
Değirmen çarkı ile tahrik edilen ısı pompası
Bonjour
2 yıllık çalışmanın ardından yine buradayım ...
Değirmen yeniden inşa edildi, çark yerinde, çarpanı ısı pompasının kompresörünü çalıştırmaya hazır şekilde dönüyor.
100 metre bakır borudan yapılan evaporatör nehir yatağına daldırılmıştır. Kondenseri almak üzereyim: Yerden ısıtmayı sağlamak için 14kw'lık bir eşanjör.
Nasıl çözeceğimi bilmediğim hassas bir nokta var:
HANGİ GAZ en uygunudur:
Evaporatörün yıkandığı su sıcaklığı = 6 °
Isı eşanjörü giriş sıcaklığı = ???
Eşanjör çıkışındaki sıcaklık = 35 °
Biri bana söyleyebilir veya bu bilgiyi bulabilirse, yardımın için teşekkürler.
Cordialement.
2 yıllık çalışmanın ardından yine buradayım ...
Değirmen yeniden inşa edildi, çark yerinde, çarpanı ısı pompasının kompresörünü çalıştırmaya hazır şekilde dönüyor.
100 metre bakır borudan yapılan evaporatör nehir yatağına daldırılmıştır. Kondenseri almak üzereyim: Yerden ısıtmayı sağlamak için 14kw'lık bir eşanjör.
Nasıl çözeceğimi bilmediğim hassas bir nokta var:
HANGİ GAZ en uygunudur:
Evaporatörün yıkandığı su sıcaklığı = 6 °
Isı eşanjörü giriş sıcaklığı = ???
Eşanjör çıkışındaki sıcaklık = 35 °
Biri bana söyleyebilir veya bu bilgiyi bulabilirse, yardımın için teşekkürler.
Cordialement.
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
sıvıyı seçmeden önce eşanjörün gerçekleştirilmesine başlamak utanç verici
Sıvı seçimi verimliliği veya sıcaklığı değiştirmez: sıvı esas olarak çalışma basıncını belirler
örneğin su buharı işe yarayabilirdi, ancak çok düşük basınç verirdi, neredeyse vakum altında, yeterli akışı geçmek için çok büyük borular ... su buharı soğutma makineleri vardı, çok büyüktü
diğer uçta, CO2 çok yüksek basınçta çalışır ... çok kalın borular gerektirir
Biraz daha az kirletici olan R12 veya R22 soğutucuları ve halefleri, daha pratik basınç ve akışta çalışma avantajına sahiptir.
R600a (izobütan) ve R290 propan aynı pratik basınç avantajına sahiptir ve kolayca elde edilebilir, ucuzdur ve kirletmez ... tek dezavantajı, yanıcı olmaları ve yakıt hacmi ise biraz dikkatli olunması gerektiğidir. devre önemlidir
Buzdolabınızın arkasındaki etikete bakın, çok eski değilse izobütan olma ihtimali yüksektir
diğer bir avantaj, bütan ve propan, R410 gibi soğutucu akışkandan daha geniş bir malzeme yelpazesiyle uyumludur
Sıvı seçimi verimliliği veya sıcaklığı değiştirmez: sıvı esas olarak çalışma basıncını belirler
örneğin su buharı işe yarayabilirdi, ancak çok düşük basınç verirdi, neredeyse vakum altında, yeterli akışı geçmek için çok büyük borular ... su buharı soğutma makineleri vardı, çok büyüktü
diğer uçta, CO2 çok yüksek basınçta çalışır ... çok kalın borular gerektirir
Biraz daha az kirletici olan R12 veya R22 soğutucuları ve halefleri, daha pratik basınç ve akışta çalışma avantajına sahiptir.
R600a (izobütan) ve R290 propan aynı pratik basınç avantajına sahiptir ve kolayca elde edilebilir, ucuzdur ve kirletmez ... tek dezavantajı, yanıcı olmaları ve yakıt hacmi ise biraz dikkatli olunması gerektiğidir. devre önemlidir
Buzdolabınızın arkasındaki etikete bakın, çok eski değilse izobütan olma ihtimali yüksektir
diğer bir avantaj, bütan ve propan, R410 gibi soğutucu akışkandan daha geniş bir malzeme yelpazesiyle uyumludur
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 4 Cevaplar
- 909 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
23/10/23, 10:04Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 9 Cevaplar
- 2637 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Ahmed
Son mesajı görüntüle
29/09/22, 21:43Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 22 Cevaplar
- 36779 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri oli 80
Son mesajı görüntüle
28/05/17, 00:02Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 7 Cevaplar
- 4584 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri SebastianL
Son mesajı görüntüle
01/01/23, 20:12Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 2 Cevaplar
- 4851 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Matrue
Son mesajı görüntüle
13/03/15, 18:33Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
Geri "hidrolik, rüzgar, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 210 misafir yok