İyi satın almak ve bir ürün veya hizmeti iyi seçmek demek, memnun olmanın, daha az tüketmenin ve gezegeni korumanın yanı sıra, 2021'de daha iyisini almak şart! Ayrıca bilgi ve deneyim alışverişi, çeşitli dolandırıcılık ve dolandırıcılıklardan kaçınmayı mümkün kılar. 2021'de, olumlu veya olumsuz kullanım deneyimlerinizi paylaşmanız çok önemlidir, çünkü tüketici için ürün ve hizmet pazarı insanlık tarihinde hiç bu kadar bol olmamıştı. Daha iyisini seçmeye yardımcı olmak çok önemlidir çünkü daha iyiyi satın almak, sürdürülebilir satın almak demektir!
mikaelb
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 9
yazıtı: 11/10/10, 11:47

Windmax rüzgar türbini HY1000 24V?




yılından beri mikaelb » 18/06/11, 13:25

Merhaba, bunun için yeniyim forum. Yaklaşık 1 ay önce rüzgar rüzgar türbini HY1000 24v, 5 bıçakları kurdum. Bu makineyi bilen veya kullanan var mı bilmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi bilinmektedir.
3ms'de üretime başlar, 1000ms'de 12 watt ve 1600ms'de maks. Ölçümler yaptım ve 16 için 800 watt'ı üretim eğrisine iyi uyan patlamalarda elde ettim. Anlamadığım şey, 11ms altında, 3v pilimi şarj etmek için 19 / 20v üretim eşiğine ulaşmıyor. Bir 24V batarya ile testler yaptım ve orada, üretim 12ms'de başlıyor ve yüksek rüzgar hızlarına ulaşır ulaşmaz, verim sıfırdır. Ki bence normal.
Dün, 7ms rüzgarları olan 11m rüzgar ortalamaları vardı. Günün sonunda tahmini üretimi alamadım. Yarım günde 400watts hakkında. Gücümün sadece farklı olduğunu gördüm. Karşılaştırma yapmak için eşdeğer güçteki rüzgar türbinleri kullanıcılarından geri bildirim almak istedim.
Merci de vos réponses.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2485
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 359




yılından beri Forhorse » 18/06/11, 18:25

Bir 24V pili şarj etmek için, voltajın bu değere ulaşması ve bu değerin çok ötesine geçmesi gerekir (ideal olan 27.6V civarındadır), bu nedenle şarjın yalnızca bir hızdan başlaması normal görünmektedir. önemsiz rüzgar değil.
Üretim ölümcül acı çekiyor!

Sana bir numara veremem, benimki (gelecek enerji) hala kartlarında.
0 x
mikaelb
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 9
yazıtı: 11/10/10, 11:47




yılından beri mikaelb » 19/06/11, 08:57

Cevabınız için teşekkür ederim Forhorse.
Bu sorunun üstesinden gelmek bir çözüm olmazdı çünkü rüzgar türbininin boşaldığını görmeyi talihsiz buluyorum ve oldukça yüksek bir hıza ek olarak (bıçakları göremiyoruz)
Bir voltaj yükseltici 12V, 24V çıkışlı redresör koymak düşündüm, ama sorun, yüksek güç bulmak için ve hala trafo performansı nedeniyle kayıplar var.
jeneratörü güneş panellerinde olduğu gibi bir yeniden enjeksiyon çevirici üzerinden doğrudan ağıma bağlayamaz mıyız?
Bu konuda araştırma yapıyorum
Birisi bir fikri varsa, iyi olurdu
merci de votre aide
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 20/06/11, 10:34

mikaelb şunu yazdı: jeneratörü güneş panellerinde olduğu gibi bir yeniden enjeksiyon çevirici üzerinden doğrudan ağıma bağlayamaz mıyız?
Evet, elbette yapabiliriz, ancak yine de aşırı hıza karşı koruma sağlamalıyız.
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 20/06/11, 12:43

Herkese Merhaba,

3ms'de üretime başladı.


3m / s, 10Km / s ile ilgilidir, bir üretim başlangıcı için oldukça düşük bir hızdır.
Zayıf rüzgarlardan istifade etmek işe yaramaz çünkü onlardan çekecek önemli bir enerji yoktur.
Başarılı bir rüzgar projesinin şartları, rüzgar hızının zaman içindeki dağılımını, yönelimini, düzenliliğini bilmek ilk ve en önemlisidir. İmplantasyon bölgesi uyarlanmalı (engel yok) ve direk yeterince yüksek olmalıdır (genellikle en iyisi vardır).

Dün, 7ms rüzgarları olan 11m rüzgar ortalamaları vardı. Günün sonunda tahmini üretimi alamadım. Yarım günde 400watts hakkında. Gücümün sadece farklı olduğunu gördüm


Güç, rüzgarın hızıyla dalgalanan rotorun dönme hızına göre değişir, ancak o zamana kadar hiçbir şey zayıf üretimi açıklayamazdı.
Dikkatli olun, kümülatif enerji hakkında konuştuğumuzda Wh veya KWh kullanın!
Kablo bölümleri doğru mu?

jeneratörü güneş panellerinde olduğu gibi bir yeniden enjeksiyon çevirici üzerinden doğrudan ağıma bağlayamaz mıyız?


Rüzgar türbinleri için ağ inverterleri fotovoltaik paneller için olan modellerden biraz farklıdır.
Örneğin, bir Windmaster'da, PV için olduğu gibi, üç fazlı jeneratör 3V'in 48 fazlarında beslenir, 12-24 V DC'de beslenmez.
Bununla birlikte, ağın yeniden düzenlenmesi, yeniden satış olmasa bile, Ağ Yöneticisi (ERDF) ile anlaşma ve onay gerektirir.
Kaynak 12V'den (örneğin pil) mikro enjeksiyon konusunda bazı araştırmalar yaptım.Bu durumda amaç, metreye giren tüketimin azalmasıdır (ters dönmeyecek).
Donanım var, ancak 14'ten 28V'a (güç değişimi) bir voltaj gerektiriyor ve FRANSA'da dağıtılmıyor.
E Bé'de "grid inverter" ile arama yapın

A+

Gérald
0 x
mikaelb
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 9
yazıtı: 11/10/10, 11:47




yılından beri mikaelb » 20/06/11, 12:49

merhaba gaston

Zaten bir invertörüm var 24V, 230V, 3000W
rüzgar enerjisi üretiminin / ev ağının doğrudan aktarılması için başka bir tür invertöre ihtiyacım olacak mıydı?
UPS'imi kullanmak mümkün olursa, EDF kesilmesi durumunda KGK'da kesin bir mola vereceğimi bilme adımlarını söyleyebilir misiniz?
rüzgar türbini ağa bağlarsam rüzgar türbini optimize etmeme izin verir: Bir ampulü takıp takmadığımı açıklarsam 24V, 55W regülatör çıkışını aküsüz çıkarırsam rüzgar türbini kanatlarımın ilk darbeleri ve ampul yanar.
fakat eğer 24V akümülatörüme bağlarsam, jeneratörün şarj etmek için en azından 20V'e gelmesi gerekir: bu yüzden rüzgar türbiniğimin boş döndüğünü düzenli olarak hiçbir şey enjekte etmeden iyi bir diyet olduğunu görüyorum.
merci de votre aide
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 20/06/11, 21:01

Şebekeye veya şebeke invertörüne bağlı invertör, gücünü enjekte etmek için sinüzoid üzerine takılır. Temel olarak, onu beslemek için ağın biraz "ilerisinde" bir voltaj yayar.
Prensipte, eğer ağ kapatılırsa, invertör güvenlidir ve yine de hatta (?) Hatta bir voltaj gönderememesi gerekir (X) Her durumda 50HZ.

Geleneksel invertör veya DC / AC dönüştürücü, kendi sinüzoidal veya sözde sinüzoidal sinyalini oluşturur.

2 tasarımları farklı.

Size mp olarak yeniden satış olmadan yeniden enjekte edebilecek bir malzeme örneği gönderiyorum. Verimlilik düzeyinde, rüzgar türbininizin ürettiği zamanı tüketirseniz, elektrik faturanızı düşürürsünüz.

Bir bataryadaki özerklik, aksi takdirde yapamazsanız ekonomik ya da ekolojik değildir.

A+
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 21/06/11, 12:43

Merhaba,

Birkaç ay önce, sadece 12V bataryasından 220V ağ enjeksiyonuna geçmeyi düşünmek için bir donanım araştırması yaptım. Batarya, bir rüzgar türbini veya bir PV paneli tarafından bir regülatör aracılığıyla şarj edilebilir.

Bugün donanım daha da güçlendi ve biri 300-3500DC ya da daha fazla girişi olan 14V AC / 28HZ'ye dönüştürülmüş olarak 220 ile 50W arasında tam bir ürün yelpazesi buldu.

Bu tür bir malzemenin Fransa'da bulunmadığını, kullanımının düzenlenmesi gerektiği için iyi bir sebep olduğunu hayal ediyorum.
Buna ek olarak, Fransız PV / rüzgar sübvansiyon sistemi üreticilerin güneş enerjisini tamamen satmalarını istediğinden, kendi tüketimleri hakkında endişe duymadan, yeniden satış yapmadan üretim bireyleri ilgilendirmiyor ... Şimdilik
Bununla birlikte, batarya depolamaya ilginç bir alternatiftir. Yine de bir tampon batarya gerilimi dengeleme rolünü oynayabilir.

DC-AC ON-Grid invertörde bulunabilecek bilgilere bir örnek

Resim

Resim

A+
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 21/06/11, 14:11

loop yazdı:Bu tür bir malzemenin Fransa'da bulunmadığını, kullanımının düzenlenmesi gerektiği için iyi bir sebep olduğunu hayal ediyorum.
Korkarım evet : Evil:

loop yazdı:Yine de bir tampon batarya gerilimi dengeleme rolünü oynayabilir.
Gerilimi dengelemede genellikle bir nokta yoktur, çünkü bu tür invertör genellikle pilin varlığından rahatsız olacak bir MPPT işlevini bütünleştirir.
0 x
kullanıcı avatarı
renaud67
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 638
yazıtı: 26/12/05, 11:44
Yer: kalın pamuklu bir kumaş
x 8




yılından beri renaud67 » 21/06/11, 15:51

rueducom'da saf sinüsler var (diğerleri arasında)
0 x
Dünün saçmalıklar bugün ve yarın banalities hakikatleri vardır.
(Alessandro Marandotti)

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

"Ürün ve hizmetlerin incelemeleri ve testleri"ne geri dönün. İyi fırsatlar, dolandırıcılık ve dolandırıcılık. Ne seçmeli, daha iyi seçmek için incelemeler ve satın alma testleri! "

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 60 misafir yok