Arama bulundu 62 sonuçları

yılından beri patrice42440
25/10/15, 18:44
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Teşekkürler beyler! Evde t ° min = 60 ° ve t ° maks = 76 °, tepe noktaları 80 ° 'nin üzerinde. Çalışma aralığı dahil görünmüyor. Yeni yazılım versiyonu ile, çıkışlar / inişler daha az işaretlenmiştir ve her şeyden önce kazan çalışma sıcaklığına ulaşmak için çok daha az mücadele eder. Ben ... idim...
yılından beri patrice42440
25/10/15, 10:03
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

aynen buydu! Onlara bir yıl boyunca rapor verdim, ancak normal olduğunu buldular ... regülatör V3V'leri (doğru şekilde takılmış) doğru şekilde kontrol etmedi ve kazan sıcaklığı düştüğünde onları kapattı. Yazılım sürümü değiştiğinden beri sorun biraz azaldı, V3V tepki veriyor ...
yılından beri patrice42440
25/10/15, 07:35
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Bonjour à tous
Herhangi biriniz bana kazanınızdan bir csv dosyası gönderebilir, böylece grafikleri benimkilerle karşılaştırabilir miyim?
şimdiden teşekkür ederim
yılından beri patrice42440
25/10/15, 06:53
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Bahsettiğim t ° düşüşleri, ayar noktası t ° ile karşılaştırıldığında devrelere giden çıkışlarda ölçülen t ° değerlerine aittir. Grafikte çok görünür: En üstteki iki çizgi kazan ayar noktası / ölçüm t °, aşağıdaki ikisi radyatör devresindekiler ve son olarak da hemen altında ...
yılından beri patrice42440
24/10/15, 19:06
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Yani ... teknisyen sadece yazılım versiyonunu değiştirdi, şimdilik ... günlük dosyaları analiz etmeye devam ediyor. Evim size çok benziyor olmalı: 300 m2'nin biraz üzerinde, oldukça uygun şekilde izole edilmiş (çıplak taşta tutulan birkaç duvar hariç), ancak 3 açık katta ...
yılından beri patrice42440
24/10/15, 16:15
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Merhaba ve teşekkürler Tomgey Kazan bir yıldır kuruldu. Yedek akaryakıtla birlikte oldukça verimli bir kütük kazanım vardı. Bir yılda 25/30 metreküp odun (kuru sert ağaç) ve 500 litre yakıt yaktım. Ayarlanan / ölçülen t ° salınım problemi kısmen çözüldü ...
yılından beri patrice42440
21/10/15, 18:09
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

Benim açımdan, bu sona eriyor gibi görünüyor ... Grafikleri ve dosyaları göndermelerine rağmen kazanın düzgün çalışmadığını itiraf etmeleri için bir yıl. Kısacası, kazanın nihayet çalışması için yönetmeliğin güncellenmesi yeterliydi. Bilgi için, kazanda 2.03d var ve ...
yılından beri patrice42440
21/10/15, 18:08
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen kazan ısıtma eğrisi ayarı
cevaplar: 81
görünümler: 81889

Benim açımdan, bu sona eriyor gibi görünüyor ... Grafikleri ve dosyaları göndermelerine rağmen kazanın düzgün çalışmadığını itiraf etmeleri için bir yıl. Kısacası, kazanın nihayet çalışması için yönetmeliğin güncellenmesi yeterliydi. Bilgi için, kazanda 2.03d var ve ...
yılından beri patrice42440
20/10/15, 09:53
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen kazan ısıtma eğrisi ayarı
cevaplar: 81
görünümler: 81889

Merhaba Mick
Bence kafa karıştırıcısın.
Sanırım 46 ° sizin ayarladığınız sıcaklık ve 58'iniz probunuz tarafından ölçülen sıcaklıktır.
Yanlış mıyım?
yılından beri patrice42440
17/10/15, 12:19
Forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Konu: Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem
cevaplar: 31
görünümler: 45547

8 ° 'ye kadar inen kazan ayar noktası, artık ısıtmaya gerek olmadığı, kazanın durduğu anlamına gelir.
Ve evet, sirkülatörler çalışıyor, kulağıma taktım)