Fransa'daki TÜM bireyler gibi 230 ve 400 volt
küçük doğrultucu, hala Fransa'da 220'de kuzeyde birkaç satır var ve nereden geldiklerini tahmin et? ..... Belçika'dan
Christophe yazdı:Fransa'da evet, Belçika'da evde, prizlerde nötr yoktur (sahip olduğumuz 2 üç fazlı priz hariç: 3 faz + 1 nötr) !!
Yani TÜM prizlerimiz 2 V yapmak için 230 faz arasında besleniyor!
diyabaz şunu yazdı:Bir röleyi etkinleştirmek için (nötr değil) 2 voltta 400 kutuplu üç fazlı 230 volt arasındaki voltajı düşürebilir miyim?
Direnç nasıl hesaplanır?
Teşekkür ederim ?
Geçen amperajı (kontaktör devresi kapalı) ölçmek için bobine 230 volt sağlamak yeterlidir, genellikle 0,1 ila 0 amper
daha sonra 170 volt 170v / 0'lık bir voltaj düşüşü yapmak için direnci hesaplayın, xx amper = seri olarak eklenecek direnç
yeterli vat miktarını hesaba katın
Uygulamadaki deneyime göre, kontaktörün manyetik devresini kapatmayı geciktirmesini önlemek için hesaplanandan% 20 daha düşük bir direnç gereklidir. Birkaç testten sonra doğru değeri bulacaksınız.
önemli olan gerilim değil, kontaktör kapandığında bobinden geçen amperajdır.
fil yazdı:hangi cevap?
Konuyu karıştırmamak için içeride Christophe tarafından düzenleme: uh söylediğimi tam olarak tekrarlıyorsun, bana öyle geliyor ...
NLC yazdı: 2V röle yoksa 220 400V rölenin bobinlerini seri olarak yerleştirmek (ancak sadece bir kontak kullanmak) yeterlidir.
Christophe yazdı:
Fransa'da evet, Belçika'da, bizimle, prizlerde nötr yoktur (sahip olduğumuz 2 üç fazlı soket hariç: 3 faz + 1 nötr) !!
Yani TÜM prizlerimiz 2 V yapmak için 230 faz arasında besleniyor!