karşılama

Genel olarak, bu tip termostat, bir sonda, bir kılcal bağlantı ve elektrik devresini kapatan ve / veya bir invertör ise onu açan bir röleden oluşur.
Prob, ısıtma gövdesi ile temas edecek şekilde veya bir termovel (suda yıkanan bir tür tıkalı tüp) içine yerleştirilmelidir.
Genel olarak kazanın üst kısmında probun yerleştirileceği bir yer vardır.
Ayar düğmesi, kontak açma / kapama eşiği sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

Teorik olarak, kazanınızı açarsınız, su sıcaklığı yükselir, termostat eşiğine ulaşılır (örneğin 40 ° C), sirkülatör başlar ve kalorileri tahliye eder. Akış hızı doğruysa, sıcaklık yukarıda sabitlenir.
Nesli tükenmek için ise tam tersi. Kazanda daha fazla yanma olmazsa, eşiğin altına düşene kadar sıcaklık düşer ve sirkülatör kesilir.

Elbette tampon tankın altından alınan su sıcaksa kazanı ısıtacaktır. Ancak bu durum aşırıdır çünkü ısıtma devresinden dönen su mantıksal olarak "soğuk" olarak geri döner.

A+
0 x
loulou59
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 27/11/09, 20:53




yılından beri loulou59 » 03/12/09, 17:00

Merhaba,
tamam kusursuz gidip ısıtma mühendisimden sipariş edeceğim Bu seviyede sakinim ancak küçük bir sorun fark ettim 50 l tank için 800 l'lik bir genleşme tankım var ama su ne zaman Balonum basınç 80 ° 'ye yükseliyor ve 3 barın biraz üzerine çıkıyor ve emniyet valfim biraz su geçiriyor ve suyum soğukken basınç 1 barın biraz altına düşüyor. vazomun boyutu çok küçük ya da çok bu ve zaten HS? Yukarıdakileri yapacak bir hesaplama olduğunu biliyorum ama matematikte sıfırım ve dahil edilecek tüm değerleri anlamıyorum
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 04/12/09, 07:09

Merhaba Loulou,

Teşhisiniz doğrudur, genleşme deposunun hacmi, tesisatın su hacminin yaklaşık% 10'u olmalıdır.
Önceki hacmin 200L civarında olduğunu varsayarsak (artı veya eksi 100L, fazla yanılamam), 50L tekneniz aşırı büyüktü (bu anlamda daha iyi).
Yeni bir genleşme tankı eklemek istiyorsanız, size uygun olan devreye ikinci bir 50L takın, neden tampon tankının üstüne olmasın. Bu durumda, toplam 100L su hacmi için (+ veya - 1000L'de) 100 L'ye sahip olacaksınız, işte burada.

Bol şans, soğumaya başlıyor.

A+
0 x
loulou59
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 27/11/09, 20:53




yılından beri loulou59 » 05/12/09, 15:30

tamam teşekkür ederim, ben gidip 2. 50L alacağım.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79369
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11062




yılından beri Christophe » 05/12/09, 15:39

Uh, biraz küçük bir tankla bile devrenin ısındığında 2 bar alması normal değildir!

2. bir balon satın almadan önce, 1. balonun membranının basıncını kontrol edin: soğuk basınca eşit olmalıdır. Yani evde yaklaşık 1 bar.

Ve vazoda hava yoksa, sanki vazo yokmuş gibi!

Üzerinde araba lastiklerinde olduğu gibi bir supap var. Bazen bir önbellek altındadır.
0 x
loulou59
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 8
yazıtı: 27/11/09, 20:53




yılından beri loulou59 » 05/12/09, 15:45

Tamam işe yarıyor Yeni bir tane almaya gitmeden önce bununla başlayacağım, aksi halde 100 l'lik bir güçlendiricim olduğunu ve bozuk olan pompam olduğunu bilmek isterdim Balonu bir kap olarak kullanmam mümkün mü genişleme?