Bir kazan üzerine bir kazan sobası montajı?




yılından beri lop » 27/02/12, 20:11

Merhaba!
Bu sitede yeniyim ve bir kazan ile bir kazanı birleştirmek için yapılacak bağlantılar hakkında çok fazla konu okudum maalesef mutluluğumu bulamıyorum! : Cry:
Bu sitede gerçek bir uzman olduğunu gördüm, bu yüzden size hitap ediyorum! : Sevimsiz:
Başlamak için mevcut kurulumu biraz açıklayacağım:
- Yağ kazanı 25 kw
- 10 radyatör ama sık sık 5
- DHW'ye adanmış 1 sirkülatör
- Radyatörler için 1 sirkülatör
- Her şeyi kontrol etmek için, 4 yollu motorlu bir vana, bir sirkülatör, birleşik baypastan oluşan kompakt bir vasco ünitem var ve buna bir açık hava probu bağladım. (vasco referans VV23B-MP-B) Isıtma başlatmayı programlıyorum.

Şimdi proje! : Mrgreen:

18kw gücünde bir odun sobası aldım (10kw su, 8kw radyasyon)
Kuruluma bağlamak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum!
500 litrelik bir tampon tankı koymayı planlıyorum.
Mümkünse DHW cihazımı da ısıtmak istiyorum.
Bunu radyatörlerin geri dönüşüne bağlamayı düşündüm, ancak bunu yaparsam kazanın gövdesi de gereksiz yere ısıtılacak. Peki kazanımı devreden nasıl izole edebilirim?
Sobam işe yaramazsa, kazanımın 500l suyu ısıtmaması için tampon tankını kurulumun geri kalanından nasıl izole edersiniz?
Daha net görmek için kurulumun küçük bir diyagramını yaptım :şok:

Resim

Hala başka sorularım var ama hepsini sormadan önce biraz bekleyeceğim! : Mrgreen:
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederiz!
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 28/02/12, 12:54

Merhaba,

İşte 2 ısı kaynağı ve 2 tüketici için çizdiğim şematik bir diyagram.
Kaynak A olarak tampon tankı ve B'de yağ kazanı vardır. Bu durumda, kaynak A kazan tarafından korunur (eşanjörlü bir güneş devresi ekleyebiliriz).
Tüketiciler için, DHW devresi (genel öncelikli olarak) ve ısıtma devresi (radyatörler veya yerden ısıtma vb.) Vardır.

Neden bu kadar çok valf var?

Soğuk dönüşü önlemek için kazanın VT valfi şiddetle tavsiye edilir ve tampon tankı yüklendiğinde tabakalaşmayı iyileştirir.

Radyatör akış devresinin karıştırma vanası (3 veya 4 yol) bir sıcaklık sınırlayıcı görevi görür ve tampondan sıcaklıktaki kademeli düşüşü telafi edebilir.

Bölge valfi, kaynaklardan (A veya B) herhangi birini ısıtmadan kullanmayı mümkün kılar.
Bu prensibi evde kullanmadığım zamanlarda, bazen birkaç gün boyunca ısıtmaktan (sadece ısıtma) kaçınmak için evde "paralel" olarak seçtim.

Regülasyon kısmı için, bütünü termostatlarla basitleştirdim, ancak zaten mevcut olana ve özellikle DHW'ye öncelik veren kazanın regülasyonuna adapte olmak gerekiyor.

A+

Resim
0 x
lop
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 26/02/12, 19:55
Yer: Belçika




yılından beri lop » 28/02/12, 19:20

iyi geceler : Mrgreen:
Süper cevap! TEŞEKKÜRLER !!: cheesy:
tam olarak yapmak istediğim şey bu. Sadece bir genleşme tankı olduğunu ve bazen kazanlı kurulumlarda bir saniye olduğunu fark ettim.
Kurulumumda, devreye 25 litrelik bir tampon tankı eklemem yeterli olacak mı 500 litreden birine sahibim?
Sonra kazan için bir VT valfi hakkında konuşuyorsunuz. Prensibi görüyorum ama bana bir valf örneği verebilir misiniz?
Laddomat sistemini biliyorum ama yine de başka modeller var mı?
Aksi takdirde, regülasyonumu soba çıkışına 4 yollu vanam ile koyabilirim, çünkü çıkış sıcaklığını geri dönüşümle de düzenleyebilir?
Ve ocağımda küçük bir ateş yakarsam ve istenen sıcaklığa ulaşmazsam, kazanım başlamayacak mı? C2 açıkken kazan brülörünü durduran bir tür röle verilmemelidir?
şimdiden teşekkür ederim : Lol:
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 29/02/12, 12:56

Merhaba,

Yani, sırayla:

Genleşme tankının hacmi için, genellikle ısıtılacak ve genleşecek toplam su hacminin% 10'unu alırız.
Deneyimden, 25L'nin sizinki gibi standart bir kurulum için çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Tampon için normalde 50L'ye dayanması beklenir, ancak diğeri ile biraz marjınız varsa, ek bir 25L yeterli olacaktır.
Buna ek olarak, maksimum genişleme hesaplaması çok sıcak su (90 °) için yapılırken, içtenlikle bu sıcaklıktaki tüm kurulumu kötü görüyorum. Şahsen tamponumu asla 65 ° 'den fazla yüklemem (çok fazla kayıp).

MP'de bahsettiğim sitede VT valfi hakkında konuşuyorum (MP'de link + ticari site veriyorum)
Bir laddomat bir sirkülatör + valf + AR valf + termometreden başka bir şey değildir.
Aynı işlevi ayrı olarak satın alınan ürünlerle de elde edebilirsiniz (sonunda daha ucuz?
Bu VT valfine odaklanmayın, ek bir karmaşıklık değildir. Bir başka avantaj olarak, sıcaklık düştüğünde ekteki sirkülasyonu otomatik olarak kapatır.


4 yollu vana, radyatör devresine gidiş sıcaklığı için düzenlenmiştir. 4 yollu prensipte, geri dönüş suyu da ısıtılacak şekilde karıştırılır, ancak minimum sıcaklık garantisi yoktur.
Bu işlevi devreye entegre etmek için baktım, ama bence ekin sirkülatörü ile uyumlu değil.
Çok fazla "tee" olduğu anda akışlar çok rastgele olur. 4 yollu vana ve tampon arasında su asla olmasını istediğiniz yere gitmez (Bu sorunu çözmek için kurulumumda bir ipucu bulmam gerekiyordu).

A modunda kazanın kapatılması için, vana A konumundayken brülör kontrolünü kesen bir invertör rölesi kullanmak yeterlidir.
(kurulumumda ne yaptım).

A+
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 29/02/12, 19:05

Çok fazla "tee" olduğu anda akışlar çok rastgele olur. 4 yollu vana ve tampon arasında su asla olmasını istediğiniz yere gitmez (Bu sorunu çözmek için kurulumumda bir ipucu bulmam gerekiyordu).


ipucu olarak ne? Mümkün olduğunca 4 kanal kullanıyorum, daha iyi kontrolümüz olduğunu görüyorum. Ayrıca sirkülatörlere bağlı vanalar gördüm, bu nedenle sirkülatör durduğunda devre kilitlenir.
0 x
lop
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 26/02/12, 19:55
Yer: Belçika




yılından beri lop » 29/02/12, 20:32

Bonjour
Cevabınız için bir başka büyük teşekkür ederiz!
Şimdi bütün bunlar çok daha net :D
Ama sonra 4 yollu vanam söz konusu olduğunda, ideal yeri radyatör devresinden hemen önce mi olurdu?
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 01/03/12, 13:00

Merhaba,

Philippe ve Plop'a cevap vermeyi basit tutmaya çalışacağım.

Durum 1:

Aşağıdaki şemada, radyatörlere giden akış devresindeki 4 yollu vanayı bulabilirsiniz.
Ahşap kazan, burada hidrolik ayırma ile tampon tankına bağlanır. Bu, kazan döngüsünün tüketim devresinden ayrıldığı anlamına gelir.
avantajı:
C2 tarafından itilen su, kaçınılmaz olarak ısıtma devresinin akışını bozmadan tampon tankını şarj edecektir .. Dikkat, bu tampon tankı için yeterli nozullara sahip olmalıdır.

dezavantaj:
Tampon tankı kazan ve akış devresi arasında olmalıdır, aksi takdirde bu boru uzunluğunu iki katına çıkarır. Bu yüzden evde bu bağlantıyı sürdürmedim (bakınız durum 2).
Diğer bir dezavantaj, planlanan iki geçişli devre yoksa, kazanla aynı zamanda tankın hizmete sokulması gerektiğidir.

Resim
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 01/03/12, 13:27

Durum 2:

Burada kazan, tampon tankı ile ısıtma akışı arasındaki devreye bağlıdır.
Benimsediğim formül bu, çünkü hattımın sonunda (mahzende) bir topla kuruluşum için daha iyi karşılık geliyor.

Avantajları:
Tank ikinci bir adımda kurulabilir ve müdahale için izole edilebilir.

dezavantaj:
Sirkülatör C2 suyu ısıtma devresine doğru tampona doğru iter. C1 durdurulsa bile (ısıtma gereksinimi = 0) su 4 yollu valfe gidecektir (motorlu veya motorsuz).

Resim
Son düzenleyen loop 02 / 03 / 12, 02: 26, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
kullanıcı avatarı
loop
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 816
yazıtı: 03/10/07, 06:33
Yer: Picardie




yılından beri loop » 01/03/12, 19:44

Durum 1'de olduğu gibi 2. durumda, 4 yollu vana geri dönüşe kadar ısıtılmış su döndürür.Bir ısı kaynağı olarak bir yağ kazanı kullanılması durumunda bu normaldir, çünkü bu onun rolüdür.
Eksileriyle bu fikir tampon tanktan operasyon için hiç sevmedim. Bu 2 nedenden dolayı:

Tampon tankımda bir güneş değiştirici var, dibe gelen su mümkün olduğunca soğuk olmalı (en iyi performans).
Sıcak su akışı gereksiz yere artar.

Bu nedenle, bu 4 yollu vananın, hidrolik diyagramdaki bir hile sayesinde 3 yollu olmasını sağladım.

Daha sonra, kurulum hizmete girdiğinde, karıştırma vanasında parazitik bir sirkülasyon problemiyle karşılaştım.
Bu sorun 4 yönlü çalışma ile devam ederdi.
Karıştırma vanasının motorizasyonu ve ısıtma ihtiyacına göre otomatik devirme ile her şey normale döner.

Bana bir çözüm sunabilmek için bir gece bekliyorum. : Mrgreen:
Yarın diyagramı size göndereceğim.

A+
0 x
lop
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 26/02/12, 19:55
Yer: Belçika




yılından beri lop » 01/03/12, 19:54

gece çözüm önermek için lol : Mrgreen:
Sen diyagramların kralı sensin :P
Aksi takdirde hala aptalca bir sorum var:
Bölge valfi neden başlangıçta değil de radyatöre geri dönüyor?
: Wink:
0 x

 