Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 24/10/15, 18:16

tomgey yazdı:... benim kuşak kullanıcım mahzende birkaç akşam bırakırken ...


Ve içki için değildi !!!!
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 24/10/15, 19:06

Yani ... teknisyen sadece yazılım sürümünü değiştirdi, şimdilik ... günlük dosyaları analiz etmeye devam ediyor.
Evim sizinkine çok benzemelidir: 300m2'nin biraz üzerinde, oldukça iyi yalıtılmış (görünür taşlarda tutulan bazı duvarlar hariç), ancak 3 açık seviyede.
Eğrilere ve diğer ayarlamalara müdahale etmeden önce, başlangıçtaki bu büyük düşüş problemlerinin (ayar noktası sorunlarına karşı) çözülmesini bekliyordum.
Kazan ayar noktası sıcaklığım 70 ° 'de etkili ancak 76 °' de bir kesme sıcaklığı ve 6K'da bir histerezis ile
Hangi bölgedesin?
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 24/10/15, 23:17

Kuzeyde, popüler inanışın aksine, o kadar soğuk değil. Kışlarımız şüphesiz Loire'den daha ılımandır!
Bahsettiğiniz bu sıcaklık düşüşleri nelerdir?
Yanlış ayarlanmış bir ısıtma eğrisi, iç ortam sıcaklığının düşmesine neden olabilir ...
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 25/10/15, 06:53

bahsettiğim sıcaklıktaki düşüşler, devrelere gidişlerde ayar noktası sıcaklıklarına göre ölçülen sıcaklıklardır.
Grafikte çok görünür: üstteki iki çizgi kazan ayar noktası / ölçüm t °, aşağıdaki ikisi radyatör devresininki ve son olarak PC'nin hemen altında.
Ayarlanan t ° 'nin neredeyse kararlı olduğunu açıkça görebiliriz ve ölçülen t ° onları takip etse de, V3V üzerinde hareket ederek düşer ve yukarı çıkarlar.
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 25/10/15, 07:35

Bonjour à tous
Herhangi biriniz bana kazanınızdan bir csv dosyası gönderebilir, böylece grafikleri benimkilerle karşılaştırabilir miyim?
şimdiden teşekkür ederim
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 25/10/15, 08:46

bu biz evde değiliz : Sevimsiz:
Ayrıca, yönetmeliğin eski sürümlerinde, verilere sahip olmak Touch'a göre daha karmaşıktır.
Bunu nasıl yapacağımı hatırlamalıyım.
Ölçülen akış zamanları kazan döngülerini takip eder ve muhtemelen çalışma aralığının yeterince geniş olmadığını gösterir, yani kazan stabilize çalışmaya ulaşmadan döngüsünü keser.
Kazan ++ adında bir parametreniz var mı?
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 25/10/15, 09:57

Renklerle ilgili küçük bir sorunum var ... Ama grafikte:
Havadaki T ° akışındaki bu düşüş, normal olmayan kazan T ° 'deki düşüşü takip etmek için, prensip olarak 3 yollu vana, T ° değerini ayar noktasına göre tutmak için kademeli olarak açılmalıdır. kazan sıcaklığı düşer.
3 yollu vana sorunu mu var? Kazan sıcaklığı düştüğünde ve tam tersi olduğunda açıldığını kontrol edin.
7 yıl okofen, 6 ay ayarlamalar, çünkü her şey çalışıyor ...
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 25/10/15, 10:03

aynen öyle oldu! Onlara bir yıl boyunca söyledim, ama normal buldular ... regul V3V'yi doğru şekilde kontrol etmedi (iyi takılmış) ve kazan sıcaklığı düştüğünde onları kapattı.
Yazılım sürümü değiştiğinden, sorun biraz azaldı, V3V mantıklı tepki veriyor.
Ama henüz nirvana değil
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 25/10/15, 10:57

Evet, kazan Tmin'e ulaşıldığında kapanırlar (genellikle 63 veya 65 ° C). Kazanın Tmax'ı 70 ° C ise, çalışma aralığı çok azalır, bu da bu salınım fenomenini üretir.
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 25/10/15, 12:17

Benimle T ° maksimum kazan 76 ° 'dir.
Soğuk dönüşleri önlemek için vana 60 ° 'de kapanmalıdır. Bu belki bir hatta iki salınımla iyi bir marj verir.
Benimle, kazandan 60 ° 'de duran balon şarj sirkülatörü biraz farklı. İlke aynı.
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.

 