EDF şebekesi Enedis 50 Hz 230V AC üzerinde küçük bir jeneratör bağlayın?

Hi-tech elektronik ve bilgisayar donanımları ve internet. elektrik daha iyi kullanılması, iş ve teknik, ekipman seçimi ile yardımcı olur. Sunumlar fikstür ve planlar. Dalgalar ve elektromanyetik kirlilik.
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9774
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2638

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri sicetaitsimple » 09/12/18, 20:07

Remundo yazdı:masrafları size ait olacak şekilde yapın ve klavyenin arkasında değil.


Şahsen denemek için bir nedenim yok ve jeneratörüm yok.

Ama kendinden emin görünüyorsun, zaten denedin mi?
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2485
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 359

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Forhorse » 09/12/18, 20:24

Bir "Çin" jeneratörünün ağa bağlanmasını engelleyebilecek herhangi bir teknik neden de görmüyorum.
Jeneratörün senkron veya asenkron olması, prensibi ve yöntemi değiştirmez.
Ve hayır, jeneratörün çalıştırılırken motor olarak kullanılmasına gerek yoktur. Yöntemi anlattım ve bununla ilgili ilk yazımda somut bir örnek verdim.
Başka bir örnek: Şebekeye birkaç yüz kilovatlık bir hidroelektrik jeneratörünün bağlanmasına katılma fırsatım oldu ve yine kaplinden önce türbini hidrolik kuvvetle döndürdüm (bu belirli bir süre alır) zaman çünkü hız ayarı su akışını ayarlayarak yapılır ve makinenin ataleti göz önüne alındığında, fazda olması 3 pelet alabilir)
Kurulumu başlatmak için başlatılan jeneratör geçmişi yok. Başlatma için motor olarak kullanılması özel bir durumdur, burada da bu yöntemin bir uygulama örneğini verdim.

Bu tür testler için kullanılabilecek bir grubum var ama yapmam çünkü:
- Bu tür bir hack için harcayacak vaktim yok (zaten 150 proje devam ediyor)
- Bunu yapacak malzemeye sahip değilim (Yalnızca basit bir multimetrem var, en az 3 tane alacaksa)
- Kendi başına büyük bir proje olan dönme hızını çok hassas bir şekilde düzeltebilmek için jeneratörün motorunun regülasyonunu değiştirmek gerekir (N ° 1 noktasına geri dönüyoruz)
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79121
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10973

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Christophe » 09/12/18, 21:02

İyi kim yapışır?

Deneyim, 150 € 'dan olası bir Çinli gruba değer değil mi? : Sevimsiz: Elimde bir tane olsaydı, denerdim ...

Ama yöntem nedir? Grubu zaten çalışan mı yoksa başlatmadan önce mi takıyoruz?

Küçük bir grupta, uyarma bağlantısı kesilemez (ama kesilebilir, belki?), Kolay bağlantının sırrı bu olabilir (jeneratör uyarılmadan, dönerek, otomatik olarak senkronize olur. Ağdan 50Hz ve bittiğinde: heyecanlandırıyoruz ve akım geliyor ...?)

sicetaitsimple yazdı:Ağ frekansından uzak değilken ve faz karşıtlığında değilken "sadece" çiftlemelisiniz.


Çok uzak değil? Bunun anlamı ne?

Faz eşlemesinin "şansına" hiç inanmıyorum ... kısmi bile olsa ...
1 x
kullanıcı avatarı
Remundo
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 15994
yazıtı: 15/10/07, 16:05
Yer: Clermont Ferrand
x 5188

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Remundo » 09/12/18, 21:55

Forhorse yazdı:- Bu gerekli Jeneratör seti motorunun regülasyonunu değiştirerek dönme hızını çok hassas bir şekilde ayarlayabilir, ki bu zaten başlı başına büyük bir projedir (N ° 1 noktasına geri dönüyoruz)

ah, şaka yok emin misin?

ve evet elbette ... gégène, ağdaki amfileri nasıl iteceğini kendiliğinden bilmiyor ...

Genleri zaten farklı yüklerde test ettim (ancak ağ üzerinde hiç test etmedim) ve düzenleme çok parlak değil; Bazıları "kuplaj" olur olmaz güvenliğe gider, bazıları ısrar ederseniz boğulana kadar geri tepmeye başlar ... diğerleri tam güçte kesilir ve yükten ayrılır.

ve bu çok fazla, yani küçük gégène'in ulusal mega ağ ile aynı fikirde olmadığını hayal edin .... hmmm ....

gégenin sinüs dalgası ağınkinden biraz daha yüksekse, akım ağa pozitif olarak akar, gégen ile ağ arasındaki direnç neredeyse sıfırdır, bu nedenle hızlı bir şekilde çok fazla amper çeker ve düzenleme son derece hassas olmalı.

Örneğin, faz karşıtlığında, ağ Umax = 220 sqrt (2) verir ve bunun tersini üretir, bu sadece 440 sqrt (2) = 620 V potansiyel farktır!
0 x
Resim
ENERC
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 725
yazıtı: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri ENERC » 10/12/18, 08:25

Bir hatırlatma olarak gerekli kaçınılmaz jeneratör ile şebeke arasına bir VDE 0126 kutusu yerleştirin.

Enedis bir müdahale için elektriği keserse, bir çalışan hatta kablolama yapar ve genler meyve suyu göndermeye devam ederse, kötü bir şekilde (suç ve mali olarak) sona erer.
Hatta müdahale etmeden önce 3 fazı kısa devre yaparlar, ancak herhangi bir şüphe varsa sebebini arayacaklardır.

Sözleşmesiz enjekte etmek de yasaktır, ancak birini öldürmekten daha az ciddidir.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79121
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10973

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Christophe » 10/12/18, 09:17

Kabul ediyoruz ama ilk soru her şeyden önce senkronizasyon (V / Hz) ile ilgili ...

Ve tabii ki, doğru akım ve bir solar invertörden geçmek dışında (bu nedenle VDE 0126 standardını karşılayan) dışında, hala kurmamız gereken kolay bir cevabımız yok ...
0 x
ENERC
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 725
yazıtı: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri ENERC » 10/12/18, 10:28

Sadece güvenliğin temellerini hatırlatmak içindi. forum Kamu.

Bunu gençliğimde uyarma akımı kontrol edilen senkron bir jeneratör ve iki kanallı bir osiloskopla yaptım. 2 sinüzoid üst üste geldiğinde, ağa geçtik.
Bir grup TP manevrayı kötü yaptı, büyük elektrik flaşı ve büyük kesit kabloları yandı. (laboratuvar elektrik mühendisliği yapıyordu ve özel bir EDF transformatörü vardı).

Bir senkrocoupler kullanabilirsiniz, ancak kaynak kontrol edilebilir olmalıdır. Bu, manuel prosedürü osiloskop ile otomatikleştirmek anlamına gelir.

Aksi takdirde 2 motorlu: şebekeye bağlı bir senkron motor ve jeneratör tarafında bir asenkron motor. Güç, asenkron motordaki faz kayması ayarlanarak kontrol edilebilir. Kuplaj yapıldığında, senkron motor üzerindeki uyarı çok azaltılabilir.
1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79121
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10973

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri Christophe » 10/12/18, 10:33

Tamam yani "basit" bir çözüm yok ... Forhorse ve Remundo bunu zaten açıklamıştı ... : Sevimsiz:
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri dede2002 » 10/12/18, 13:40

Tüm bu açıklamalar için teşekkür ederim, uzun zamandır birbirine bağlı alternatif bir şebekenin güç istasyonlarının nasıl senkronize edilebileceğini merak ediyordum.

Aslında, bir termal jeneratörü senkronize etmek için ağdan biraz daha yüksek bir hıza (frekansa) ve senkronize edildiğinde (ampul testi) eşleşmeye ihtiyacınız vardır. Daha sonra yavaşlayarak üretecektir, ağın kesileceğini bildiğimizde ve kesinti istemediğimizde faydalı olabilir, ancak bağlantıyı kesmezsek komşularımızı tedarik ederiz.

Ve eğer jeneratörün yakıtı biterse, şebeke bir devre kesici devreye girene kadar jeneratör hızını korumaya çalışacaktır ...
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13644
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1502
Temas :

Re: EDF ağındaki küçük bir jeneratörü bağlayın Enedis 50 Hz 230V AC?




yılından beri izentrop » 10/12/18, 15:39

Çift güç kaynağına sahip asenkron bir makine, tamamen değişken hızda üretime ve ağ üzerinde her zaman optimum güç kullanımına izin verir. https://eolienne.f4jr.org/generateur_el ... asynchrone

Rüzgar türbini jeneratörü olarak kullanılır. Bir cin için bitti mi bilmiyorum?