Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri philippe Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 yazdı:Merhaba millet,

Easypel kazanımın sıcaklığını ayarlamakta zorluk çekiyorum. Birisi açıklayabilir:
Gecikme, elektronik kutudaki tazminat ve iç ünitenin termostatındaki tazminat.
Merci.

Histerez, kuru bir temasın açılması ve kapanması arasındaki T ° farkıdır. Bir kazan üzerinde, ısıtma gövdesinin T ° farkı. Genellikle yağ kazanlarında 10 °. Böylece 60 ° 'de kesmeye ayarlanmış bir kazan ancak 50 °' ye düştüğünde tekrar açılır.
Bir sondaya sahip olduğunuzdan, harita program tarafından bir histerez oluşturacaktır.

Tazminat
Probların özelliklerinin bir dağılımı vardır, gerçek T ° 'yi ölçmezler, bir hata vardır. Örneğin, ortam probu 19 ° iken 20 °; veya başlangıç ​​probu 40 ° yerine 38 ° ölçer. Bu hata sabittir. Telafi bu hatayı düzeltir.

Ondan sonra, su yasasının ortam termostatı tarafından telafi edildiğini, ancak bunun hakkında olduğunu sanmıyorum.
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@Philippe Schutt: Ben 30 ° C'deki eğimin dibinde ve 1.2'in eğimindeyim.
Konsolosum için kış sonunda göreceğiz ...
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 14:21

Merhaba tüm

Hala iki sorum var:
- Bugün dışarısı 4 ° C'dir. 30 ° C'de ısıtma eğrisi için bir ayağı ve 1,3'ta bir eğimi var. Birisi bana teorik kalkış sıcaklığını hesaplamak için formül verebilir mi (sanırım 30 + 1.3 * gibi bir şey (T ° istedi - T ° ext) ama sıcaklıkla uyuşmuyor 43.9 ° C kazan tarafından gösterilen teorik). Oturma odasında istenen 19.5 sıcaklığına sahip olduğumu belirtiyorum.
- İkinci soru: 42,9 ° C'nin halindeyken ve 39 ° C'nin dönüşünde bir sıcaklık var (3 kanal grubunun gösterdiği). Fark normal mi yoksa çok mu küçük? (Radyatör yazı tipleri ve çelikler ile montaj)

şimdiden teşekkür ederim
Thomas
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Did67 » 09/01/19, 14:45

V3V ile karıştırdıktan sonra devrede başlama zamanını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, "başlangıç ​​zamanınızın" olduğu yerdir (devrede). Yeniden karıştırma olduğu için kazan sıcaklığı hiçbir şey ifade etmez. Benim kazanım 60 ile 75 ° arasında, ancak 25 ile arasındaki çıkışlarım kaç tane olduğunu bilmiyorum ...

Dolayısıyla iki şey:

- Kazan sıcaklığı ise, endişe vericidir: yoğuşma riski altında, 60 ° 'nin altına düşmeleri arzu edilmez.

- ve gerçekten de, "küçük yüzeyli" radyatörler için fark küçüktür ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Did67 » 09/01/19, 14:49

Hatırlamıyorum: aktif bir oda sensörünüz var mı ???

Başlangıç ​​zamanı, tür formülüne göre hesaplanır (yazılıma göre bazı küçük değişiklikler):

TDep = TPied + eğim (ayar noktası sıcaklığı - harici sıcaklık) - k. (Ölçülen iç sıcaklık - ayarlanan iç sıcaklık)

k oda sensörünün faktörüdür (0 ile 10 arasında)
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Did67 teşekkür ederim

42,9 ° C, devrede çalıştırma için suyun sıcaklığına karşılık gelir (68 ° C civarında olan kazan değil).

3 telafisine sahip bir oda sensörüne sahibim ancak bugün güneş olmadığı için prob akış sıcaklığını düşürmemelidir.

Başlangıç ​​sıcaklığının hesaplanması için, kazanın nasıl hesapladığını anlamıyorum, çünkü formülünüzde 49 ° C'ye daha yakın olması gerekir. Fakat 42,9 ° C'de olduğu gibi, istenen sıcaklığa sahibim ...

Akış ve dönüş sıcaklıkları arasındaki küçük fark için, örneğin, su sirkülasyonunun hızını düşürerek ve bunun etkisi ne olacak?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Did67 » 09/01/19, 16:34

İstenilen sıcaklığa sahipseniz, o zaman sorun değil.

Termo startınız ile yönetmeliğin dikkate aldığı "şekil" arasında bir boşluk olabilir. Ayarlama yöntemi sayesinde, yanlış numaralarla ayar yapabilirsiniz!

Bu kadar düşük deltalarla doğru sıcaklığa sahipseniz ...

Prensip olarak, bir odaya veya mahfazaya getirilen ısı miktarı x akış değerinin sonucudur (sıcaklık farkı).

Akışı arttırırsanız, delta azalır ... Su daha sıcak geri gelir! Fazla ilgi yok. Elektrik tasarrufu nedenleriyle (sirkülatörünüz en yeni nesil değilse, büyük bir elektrik tüketicisidir, çünkü yalnızca 50 veya 70 W tüketse bile saatler ve saatler!). Yeni nesil çok daha az açgözlüdür, bir değişimin "karlı" olduğu noktaya kadar (paranızı birkaç yıl içinde geri alırsınız!).
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 16:47

Sirkülatörüm yepyeni bu yüzden az tüketmeli.
İstenilen sıcaklığa ulaştığımda deltayı değiştirmeye gerek yok mu? Artış daha büyük bir konsola götürecek çünkü dönüş suyu daha soğuk ve bu nedenle ısınması daha zor olacak: her şeyi anladım : Sevimsiz: ?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 yazdı:Sirkülatörüm yepyeni bu yüzden az tüketmeli.
İstenilen sıcaklığa ulaştığımda deltayı değiştirmeye gerek yok mu? Artış daha büyük bir konsola götürecek çünkü dönüş suyu daha soğuk ve bu nedenle ısınması daha zor olacak: her şeyi anladım : Sevimsiz: ?


1) Mükemmel. Bu nedenle düşük tüketimdir (birkaç yıldır zorunludur).

2) Hayır, argüman yanlış. Tüketim, bir tarafta "sızan" kalori sorunudur ve diğer tarafta üretilmesi gerekir (bunun tüketimi oluşturduğu kazanda).

Aktarılan enerji miktarının, sıcaklıktaki sıcaklık farkının akış hızının ürünü olduğunu hatırlatırım.

Daha yüksek bir deltaya (suyun radyatörden daha az hızlı "geçmesine" neden olacak şekilde) sıcaklığı çok fazla yükseltmeme ve sirkülatörleri yavaşlatmanın nedenleri kayıplardır (muhafaza hariç - artı borularınız, sirkülatörler, V3V'ler sıcaktır ve kazan dairesinde daha fazla ısı yayarlar ve kaybederler).

Sıcaklığı çok düşürün ve hızı artırın (aynı miktarda enerji getirmek için) boşluğu azaltmaktır, kayıpları azaltır, ancak pompanızın tüketimini artırır! % 0,5 verimini çizebilirsiniz. Ancak elektrik konsolunuzu 2 veya 3 ile çarpın !!!

Normalde, etiket üzerinde görüntülenen güç için bir radyatör 10 ° 'yi kaybeder. Boşluk daha küçükse, gücü daha düşük olacaktır.

Bu nedenle, sık sık, bir yaşam aramak için gereklidir. taviz !
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 15
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı




yılından beri Thomas80 » 10/01/19, 18:13

Tamam, biraz daha ileri gideceğim.
Ancak, sirkülatörün debisi de düzenlenebilir mi veya düzenleme tarafından yönetiliyor mu?

Ve başka bir sorum var. Bazen çiğlenme noktasını duyuyorum. Kazanım 40 C civarında bir dönüş sıcaklığına sahip olduğundan, çiğ noktası çıkıntısı yok mu?
0 x

 