MPPT regülatörü ağ iletişimini yapılandırma

Forum güneş fotovoltaik PV ve doğrudan radyasyon güneş enerjisinden güneş enerjisi üretimi.
darwenn
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 510
yazıtı: 16/07/09, 17:43
x 9

MPPT regülatörü ağ iletişimini yapılandırma




yılından beri darwenn » 31/12/19, 14:15

Herkese merhaba. Sorum biraz karmaşık olabilir, ama bir MPPT şarj regülatörü, Çin markası AMINPVT (https://www.ampinvt.com/collections/mpp ... -batteries)

Bunun bir RJ45 (RS485) COM portu var ve bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yük, güç vb. Tüm grafik verilerini alabiliyoruz ... Yani, zorlaştığı yer burası. MPPT ile iletişim kurmak için bir RS485-> WIFI dönüştürücü modülüne ihtiyacınız vardır ve söz konusu modüle cep telefonunuz ve uygulama ile WiFi üzerinden bağlanmanız gerekir. MPPT ile WIFI tarafından bağlanan akıllı telefon uygulaması arasında aracı görevi gören modül.

Bahsedilen modül (model IM-WR4) 49 $ karşılığında satılıyor ancak 91 $ kargo ile (bu yüzden hepsini unutun). Uygulamanın WIFI modülü ile nasıl yapılandırılacağını açıklayan bir video: http://www.inverteriot.com/file/envideo.mp4

Zaten bir RS485-> WIFI dönüştürücüm var, bir model: USR-W610, ancak Çin modülünün aksine, MPPT ile hemen iletişim kuracak şekilde önceden yapılandırılmadı. Çince modül gibi CLOUD moduna sahiptir, sanırım aktarımdan önce verileri depolamak içindir. İşte belge: https://www.usriot.com/download/WIFI/US ... 0.1.01.pdf

Elbette birkaç iletişim ve yapılandırma testi yaptım, ancak kayboldum ve ağ parametrelerini tam olarak anlamadım. Yardımını istediğim yer burası. WIFI erişimini SSID ve şifre ile yapılandırmakta zorluk çekmiyorum, modülüme telefonumdan veya RJ45'teki bilgisayarımdan bağlanabiliyorum ancak MPPT ile iletişim kuramıyorum, uygulama tarafından tanınmıyor. Bu yüzden RS485-> Wifi dönüştürücü modülümün mutlaka yanlış yapılandırıldığını düşünüyorum (LAN / WLAN, CLOUD, DHCP, STA veya AP vb. Arasında)

Bana kim yardımcı olabilir?

Şimdiden teşekkür ederiz.
0 x
darwenn
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 510
yazıtı: 16/07/09, 17:43
x 9

Re: MPPT regülatörü ağ iletişimini yapılandırın




yılından beri darwenn » 31/12/19, 15:08

Benim açımdan küçük bir hata, MP port com RS-485 standardı olduğunu ve konnektörün bir RJ-45 olsa bile, standardın yapacak bir şey olmadığını anlıyorum. Konektördeki MPPT tarafında iki RX ve TX kablosunun hangisi olduğunu belirleyerek başlamalıyım ve ardından WIFI modülümün 2 telli terminal bloğuma bağlamalıyım (RS-2 yazılı 485 telli bir terminal bloğuna sahiptir).

Soru: RX ve TX kablolarını geçmem gerekiyor mu? (Yarım Dubleks)
Soru: Bu 2 kablo MPPT tarafındaki RJ konektöründe nasıl bulunur?

Sadece bu 45 kabloyu kullanmak için bir tarafta bir RJ2 kablosu kesmeyi planlıyorum.
0 x
darwenn
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 510
yazıtı: 16/07/09, 17:43
x 9

Re: MPPT regülatörü ağ iletişimini yapılandırın




yılından beri darwenn » 31/12/19, 16:53

Bilginize, her şeyi bağlamayı başardım ve RS485-> WIFI dönüştürücümün artık yeşil renkte bağlantı gösterge ışığı var. Uygulamayı MPPT ile iletmek için doğru parametreleri bulmanız yeterlidir.
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri ": güneş enerjisi yenilenebilir enerji" için

Kimler?