Bonjour
Sana geliyorum çünkü çözemediğim bir sorunum var.
Kazanım gece veya gündüz azaltılmış moda geçtiğinde, kendisine atanan Tambiant ayar noktasına uymuyor.
Programlanan azaltılmış Sıcaklık 18 ° ve konfor 20 ° 'dir, rahatlık içinde Tambiante ayar noktasının gerçekten 20 ° olması endişesi yoktur; ancak bu düşürüldüğünde Tambiante ayar noktası 8 ° yerine 18 ° olarak ayarlanır. Böylece geceleri ev neredeyse 16 ° 'nin altına düşer.
Sorunun nereden geldiğini anlamıyorum.
İşte ayarlarım:
Eğim 1,2
30 ° eğri ayağı
Lim T ext konfor 15 °
Lim T ext 5 ° azaltılmış
Beklenti süresi 180 dak
Ortam T korna 4
Pürüzsüzleştirme 10 dak
T ortam histerezis kapatma 1.5K
0.5K'da T ortam histerezisi
Birisi zaten bu sorunu yaşayıp düzelttiyse, beni aydınlatmasını istiyorum .. Teşekkürler
Okofen smart xs'de istenen ayar noktası, regülatör tarafından dikkate alınmaz
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 4
- yazıtı: 19/01/21, 20:06
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
Bonjour
8 ° 'yi gösteren ortam T ayar noktası normaldir, Okofen'de bu şekilde çalışır ve ısıtma talebi olmadığı sürece 8 ° gösterecektir ve ortam T 17 + histerezis durdurmaya düşmemiştir - histerezis 18 °' de çalışır.
Mevcut ayarlarınızla, iç mekan T değeri kesinlikle 18,5'e eşit olduğunda, ısıtma sirkülatörü tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.
8 ° 'yi gösteren ortam T ayar noktası normaldir, Okofen'de bu şekilde çalışır ve ısıtma talebi olmadığı sürece 8 ° gösterecektir ve ortam T 17 + histerezis durdurmaya düşmemiştir - histerezis 18 °' de çalışır.
Mevcut ayarlarınızla, iç mekan T değeri kesinlikle 18,5'e eşit olduğunda, ısıtma sirkülatörü tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 4
- yazıtı: 19/01/21, 20:06
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
Bonjour
Bana cevap vermeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum.
Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin sınırını değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor?
Bana cevap vermeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum.
Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin sınırını değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor?
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 4
- yazıtı: 19/01/21, 20:06
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
Pilpoill şunu yazdı:Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.
Kullanım kılavuzunda bunun tersi belirtilmiştir. 5 ° 'nin ötesinde sirkülatör durdurulur. Bunu aşağıda anladım, ortam ayar noktam yoksa döndürülmelidir.
0 x
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
adrien0063 şunu yazdı:Bonjour
Bana cevap vermeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum.
Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin sınırını değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor?
adrien0063 şunu yazdı:Pilpoill şunu yazdı:Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.
Kullanım kılavuzunda bunun tersi belirtilmiştir. 5 ° 'nin ötesinde sirkülatör durdurulur. Bunu aşağıda anladım, ortam ayar noktam yoksa döndürülmelidir.
Dış sensörün gözlemlenen T ortamındaki ÖNCELİK olduğunu belirleme zahmetine girdim
Bu nedenle, geceleri 5 ° 'nin üzerine ısıtmak için harici azaltma sınırını yükseltmek gerekir.
Dışarının 5 ° üzerinde, sirkülatör, evinizde 10, 12 veya 16 ° de olsa kapalı kalacaktır.
Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 4
- yazıtı: 19/01/21, 20:06
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
Pilpoill şunu yazdı:Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz
Düşürülmenin dış sınırını yükselttim ve gerçekten işe yarıyor ...
Değerli yardımınız için çok teşekkür ederim, bu akıllı XS'yi ayarlamak kolay değil ..
0 x
Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası
adrien0063 şunu yazdı:Pilpoill şunu yazdı:Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz
Düşürülmenin dış sınırını yükselttim ve gerçekten işe yarıyor ...
Değerli yardımınız için çok teşekkür ederim, bu akıllı XS'yi ayarlamak kolay değil ..
Başka sorularınız varsa tereddüt etmeyin.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 3852 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
11/02/23, 07:05Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 2216 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri jmproneau
Son mesajı görüntüle
15/01/23, 19:47Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 24 Cevaplar
- 18812 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri EasyGui
Son mesajı görüntüle
16/02/23, 16:58Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 9 Cevaplar
- 3590 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Did67
Son mesajı görüntüle
18/11/14, 12:35Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 8 Cevaplar
- 6729 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Did67
Son mesajı görüntüle
12/02/10, 10:01Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 386 misafir yok