Yanma sorunu asla düzelmedi Okofen

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri Pilpoill » 24/02/23, 17:19

sicetaitsimple yazdı:Çok fazla dahil olmak istememekle birlikte, bacadaki kurum sorununun kesinlikle tartışılabilir olduğunu düşünüyorum, en uygun yerleşim düzeni, kazanın kötü ayarlanması, peletlerin kalitesi, ....
Ama kazanın üstüne is serpintisi, anlamıyorum! Benim düşünceme göre sadece bir kurulum sorunu olabilir. "Vakumlu" bir kazan, tanımı gereği hava geçirmezdir.


Birkaç bakış açısı, ilerleme sağlayacak olan şeydir 8)
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79386
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11072

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri Christophe » 24/02/23, 18:03

sicetaitsimple yazdı:Çok fazla dahil olmak istememekle birlikte, bacadaki kurum sorununun kesinlikle tartışılabilir olduğunu düşünüyorum, en uygun yerleşim düzeni, kazanın kötü ayarlanması, peletlerin kalitesi, ....
Ama kazanın üstüne is serpintisi, anlamıyorum! Benim düşünceme göre sadece bir kurulum sorunu olabilir. "Vakumlu" bir kazan, tanımı gereği hava geçirmezdir.


+ 1!

Klasik bir baca normalde sırtın ötesine geçmeli (standartlar vardır) ve rüzgar yönünde değil hakim rüzgarda olmalıdır, ancak zorunlu çekişli vantuzlarla daha az hassastır... Sanırım başka bir yerde bir sorun var...

Çünkü kazanın üzerine düşen bu kurum WTF'dir! :şok:

Nerden geliyorlar? Fayanslar içeriden görünüyor mu?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79386
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11072

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri Christophe » 24/02/23, 18:12

Ben bir çatı ustası değilim ama sanırım çinkonun ALTINDA olması gereken çevreleyen 2 kiremitte bir sorun var...

Kurum aynı zamanda ok içinden de girebilir mi (bkz. iç kaplama?)?

19.12.22_Çatı dikey vantuz.jpeg
19.12.22_Vertical vantuzlu çatı.jpeg (445.57 KiB) 1136 kez danışıldı
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13726
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1526
Temas :

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri izentrop » 24/02/23, 18:24

Aferin ama sanırım oda izole edilmiş? ve kurşunun yanıp sönmesini sağlamak için eklenmiş karolar gibi görünüyor.

Son zamanlarda, yırtık bir hava giriş kanalı bağlantısından kaynaklanan bu tür bir sorunu olan biri vardı. gazisiydi forum, Konuyu hatırlamıyorum?
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri philippe Schutt » 24/02/23, 19:34

"Volkan" brülörlerinin 3 çalışma durumu vardır:
1- kapalı
2- yanma
3-bekleme
İlk 2 durum sorun teşkil etmiyorsa 3. durum tartışmalıdır.
Gerçekten de, bu durumda kazan, brülörde bir köz bloğunu korumak için peletlerin gelişini ve mekanik hava beslemesini keser. Yanma o zaman korkunçtur, kirleticidir ve kanalı, özellikle kuş önleyici ızgaraları tıkar. Bu köz bloğu, bacanın doğal çekişine bağlı olarak yarım saat kadar dayanabilir.
Bu sistemin avantajı (ve gerekçesi), tampon tankından vazgeçilmesine izin vererek kazanın çok hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasıdır. Bu nedenle, kurulumda yaklaşık 1000€'luk bir tasarruf veya evdeki T°'nin daha istikrarlı bir şekilde düzenlenmesi.

Kazanı fazla büyütmemek, bu fazları sınırlandırmak çok önemlidir. Ancak tesisatçılar, özellikle mazotlu veya gazlı ısıtıcılara alışkın olanlar bunu sistematik olarak yapmaktadır.

Kırılmayı sınırlamak için, tam kapatma dönemlerinin programlanmasını ve maksimum gücün sınırlandırılmasını öneriyorum.
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri Pilpoill » 24/02/23, 19:57

Philippe Schutt yazdı:"Volkan" brülörlerinin 3 çalışma durumu vardır:
1- kapalı
2- yanma
3-bekleme
İlk 2 durum sorun teşkil etmiyorsa 3. durum tartışmalıdır.
Gerçekten de, bu durumda kazan, brülörde bir köz bloğunu korumak için peletlerin gelişini ve mekanik hava beslemesini keser. Yanma o zaman korkunçtur, kirleticidir ve kanalı, özellikle kuş önleyici ızgaraları tıkar. Bu köz bloğu, bacanın doğal çekişine bağlı olarak yarım saat kadar dayanabilir.
Bu sistemin avantajı (ve gerekçesi), tampon tankından vazgeçilmesine izin vererek kazanın çok hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasıdır. Bu nedenle, kurulumda yaklaşık 1000€'luk bir tasarruf veya evdeki T°'nin daha istikrarlı bir şekilde düzenlenmesi.

Kazanı fazla büyütmemek, bu fazları sınırlandırmak çok önemlidir. Ancak tesisatçılar, özellikle mazotlu veya gazlı ısıtıcılara alışkın olanlar bunu sistematik olarak yapmaktadır.

Kırılmayı sınırlamak için, tam kapatma dönemlerinin programlanmasını ve maksimum gücün sınırlandırılmasını öneriyorum.


Okofen'de "havva" dediğin tam olarak tarif ettiğin şey değil. : Hata:

Yanmanın sona ermesi emredildikten sonra, yanmanın sona ermesine izin vermek için 600 veya hatta 1800 saniyeye kadar (gücüne bağlı olarak 10/18kW veya 22/32kW) Kompakt modda devam edebilen şömine için bir son havalandırma süresi vardır. yanma plakasında bulunan peletlerin.
Gerçek zaman, Okofen tarafından belirlenen bir sıcaklık deltasına göre hesaplanır.
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri philippe Schutt » 24/02/23, 20:08

Havalanırsa, tüm peletler yakılmalıdır ve Okofen bu 3. modu kullanmaz. Bu nedenle tampon tankı gereklidir.
Ve sorun başka bir yerden geliyor ...
Farklı güçlerdeki çalışma sürelerini öğrenebilir miyiz?
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri philippe Schutt » 24/02/23, 20:17

Ah, az önce kompakta baktım ve bu kazanda volkan brülörünü terk ettiler, peletler yandan geliyor ve büyük bir köz bloğu oluşturmak mümkün değil. Aptalca bir şey söyledim ve bunun için özür dilerim.
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13726
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1526
Temas :

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri izentrop » 24/02/23, 22:59

konuyu buldum yenilenebilir enerji/pelet kazanı-egzoz kanalı-t17415-20.html#p524165-altında siyah-izler

Aynı tür baca çıkışıydı ama yataydı.

Resim

Öte yandan, duman çıkışı sonundadır. Hava girişi yan açıklıklardandır...
: Fikir: Isıtma mühendisi hava ve dumanı tersine çevirmiş olabilir mi? :?: :kaşlarını çatma: Hala değil :?: Resim

Resim

Çatı çıkışının uzunluğu (sizinki) de bana biraz kısa geldi. :?:
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Yanma sorunu Okofen'i asla düzeltmedi




yılından beri Pilpoill » 25/02/23, 08:00

Bu konudaki son yorumlarla birlikte, sorunun bu paslanmaz çelik prizin montajından kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyorum.
Benimkinde, büyük dairesel kısım bana dumanların ALTINDA temiz havanın alınabilmesi için üstte yer alıyor gibi geliyor.
Peki soruyu tekrar soruyorum gaz analiz testi sonucu ne verdi?

Bir sonraki ziyaretimde fotoğraf çekeceğim...