Güç azaltma = ÖkoFEN kötü yanmış granül haline getirilir ...
Güç azaltma = ÖkoFEN kötü yanmış granül haline getirilir ...
Bonsoir à tous,
Bu yıl yoğunlaştırmalı okofenimi 15'ten 12 KW'a yükselttim ve çok soğuk havalarda bile fazlasıyla yeterli (Alplerde 220m2).
Öte yandan, granül kötü yanıyor. Makine kayışı oluşturulması.
Bunu başlangıçta bir kez yanlış granülle almıştım.
Yerleştirdiğim peletin DIN kalitesinde olması gerekiyordu.
Silom duvarcılıkta ve bodrumda ve önceki yıllarda (4) nem veya diğer endişeler yok.
Baharın sonunda silonun doldurulması.
Mayıs ayında yıllık bakım için gelen teknisyen vardı ve hepsi bu.
Okofen'i aradım ve onlara göre ya kalitesiz granül ya da kazandan, kötü konfigürasyondan ve hatta teknisyen tarafından yapılan kötü montajdan gelebilir.
Öte yandan, parametreleri kontrol ederken bana garip gelen bir şey de P270'imin 1 iken varsayılan değerin 0 olmasıydı.
Une idée?
Mutlu tatiller.
Not: Güçteki bu azalmanın ardından size daha sonra döngü sürelerimi anlatacağım.
Bedevi
Bu yıl yoğunlaştırmalı okofenimi 15'ten 12 KW'a yükselttim ve çok soğuk havalarda bile fazlasıyla yeterli (Alplerde 220m2).
Öte yandan, granül kötü yanıyor. Makine kayışı oluşturulması.
Bunu başlangıçta bir kez yanlış granülle almıştım.
Yerleştirdiğim peletin DIN kalitesinde olması gerekiyordu.
Silom duvarcılıkta ve bodrumda ve önceki yıllarda (4) nem veya diğer endişeler yok.
Baharın sonunda silonun doldurulması.
Mayıs ayında yıllık bakım için gelen teknisyen vardı ve hepsi bu.
Okofen'i aradım ve onlara göre ya kalitesiz granül ya da kazandan, kötü konfigürasyondan ve hatta teknisyen tarafından yapılan kötü montajdan gelebilir.
Öte yandan, parametreleri kontrol ederken bana garip gelen bir şey de P270'imin 1 iken varsayılan değerin 0 olmasıydı.
Une idée?
Mutlu tatiller.
Not: Güçteki bu azalmanın ardından size daha sonra döngü sürelerimi anlatacağım.
Bedevi
0 x
Karavan geçer ...
1) P 270 on 1 muhtemelen normaldir: "alev" sıcaklık probunun aktivasyonudur. Tüm kazanlara otomatik olarak uygulanmaz, bu nedenle varsayılan (fabrika) ayarı sıfırdır.
Ancak şöminenin ortasında "sallanan" bir sonda varsa, elinizde 1 tane olması normaldir.
2) Dinplus ile bile ( onaylı Dinplus veya basitçe Din +? Sertifikalıysa, Certco sertifika numarasından bahsediliyor mu? veya aşağıdaki listeden yapımcı: http://www.dincertco.de/en/certificate_ ... llets.html)
Dolayısıyla, sertifikalı olsa bile, "arızalar" mümkündür; her şey her zaman kontrol edilmez; Alman ağında kullanıcılar ile en büyük Alman üreticilerinden biri olan "Alman Peletleri" arasında bir anlaşmazlığı okuduğumu hatırlıyorum.
Ancak şöminenin ortasında "sallanan" bir sonda varsa, elinizde 1 tane olması normaldir.
2) Dinplus ile bile ( onaylı Dinplus veya basitçe Din +? Sertifikalıysa, Certco sertifika numarasından bahsediliyor mu? veya aşağıdaki listeden yapımcı: http://www.dincertco.de/en/certificate_ ... llets.html)
Dolayısıyla, sertifikalı olsa bile, "arızalar" mümkündür; her şey her zaman kontrol edilmez; Alman ağında kullanıcılar ile en büyük Alman üreticilerinden biri olan "Alman Peletleri" arasında bir anlaşmazlığı okuduğumu hatırlıyorum.
0 x
Teşekkürler did67,
Yanlış iz o zaman çünkü gerçekten bir sıcaklık sensörüm var.
Güç değişiminin ardından.
Teknisyen 2 çapraz yayı çıkarıp tapaları yerleştirdi.
Değiştirilen tek parametre kazanın gücü 15-> 12'dir.
Tabakta çok fazla granül olduğunu görüyorum.
Kazanın güç göstergesinde de meşhur 17 bara inandığını not ettim. 12Kw'ye düşürmeden önce, tam güçte, tüm çubuklar açıktı. Şimdi Donfe'deyken bile son parmaklıklar kapalı.
Güç azalmasının bir sonucu olarak değiştirilecek başka parametrelerin olmadığını düşünüyorum, aksi takdirde Okofen bize söylerdi.
Bu yüzden onların tavsiyesine göre test edeceğim, gidip 2 torba granül alacağım ve bunları elle granülün plastik varış tüpüne koyacağım ve sonra normal şekilde yanıp yanmadığını göreceğim.
Bu durumda, silodaki granülü analiz ettireceğim ve tedarikçiye tavsiyede bulunacağım. İyi olduğundan emin değilim + Faturayı kontrol edeceğim.
A+
sağol
Yanlış iz o zaman çünkü gerçekten bir sıcaklık sensörüm var.
Güç değişiminin ardından.
Teknisyen 2 çapraz yayı çıkarıp tapaları yerleştirdi.
Değiştirilen tek parametre kazanın gücü 15-> 12'dir.
Tabakta çok fazla granül olduğunu görüyorum.
Kazanın güç göstergesinde de meşhur 17 bara inandığını not ettim. 12Kw'ye düşürmeden önce, tam güçte, tüm çubuklar açıktı. Şimdi Donfe'deyken bile son parmaklıklar kapalı.
Güç azalmasının bir sonucu olarak değiştirilecek başka parametrelerin olmadığını düşünüyorum, aksi takdirde Okofen bize söylerdi.
Bu yüzden onların tavsiyesine göre test edeceğim, gidip 2 torba granül alacağım ve bunları elle granülün plastik varış tüpüne koyacağım ve sonra normal şekilde yanıp yanmadığını göreceğim.
Bu durumda, silodaki granülü analiz ettireceğim ve tedarikçiye tavsiyede bulunacağım. İyi olduğundan emin değilim + Faturayı kontrol edeceğim.
A+
sağol
0 x
Karavan geçer ...
Orada kururum: normalde P265 12 olarak değiştirildi.
Ancak bunun modülasyon seviyelerinin sayısını değiştirip değiştirmediğini bilmiyorum (P162).
Normalde, aynı ihtiyaç için daha yüksek bir modülasyon seviyesinde çalışmalıdır!
12 kW'a ihtiyacınız varsa, şimdi% 100, yani seviye 17 iken daha önce sadece 12/15 idi ve muhtemelen seviye 14 + -1
Çok garip ...
Ancak bunun modülasyon seviyelerinin sayısını değiştirip değiştirmediğini bilmiyorum (P162).
Normalde, aynı ihtiyaç için daha yüksek bir modülasyon seviyesinde çalışmalıdır!
12 kW'a ihtiyacınız varsa, şimdi% 100, yani seviye 17 iken daha önce sadece 12/15 idi ve muhtemelen seviye 14 + -1
Çok garip ...
0 x
bedevi şunu yazdı:İyi olduğundan emin değilim + Faturayı kontrol edeceğim.
sağol
Bir yapımcısıysa, CERTCO tarafından dağıtılan listeyi kontrol edin.
Bir bayiyse, yine de, teslimatınız başka bir yerden geldiğinde, sertifikalı bir tedarikçiden aldığını size gösterebilir. Bu Dinplus etiketinin en büyük kusuru, tam bir izlenebilirlik yok. Yeni etikette durum böyle olmalı: Almanya'da bayiler de artık kontrol edilecek ...
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
klinker veya erimiş kül, kötü yakıt kalitesinin bir işareti değil ... tamamen tuğladan yaptığım odun yongası brülörleriyle, sistematik olarak külün erimesini ve oluşmasını sağlıyorum. klinker: bu nedenle tahliye sistemi, katılaşmadan önce bu erimiş maddeyi boşaltmalıdır.
tabii ki, külü uçurarak tahliye eden mevcut brülör ile erimemelidir ... ama çelişkili ... yüksek sıcaklık tam yanmanın garantisidir
tabii ki, külü uçurarak tahliye eden mevcut brülör ile erimemelidir ... ama çelişkili ... yüksek sıcaklık tam yanmanın garantisidir
0 x
Merhaba
Hayır. bu tür bir makinede bu normal değil. Sıkıştırılmış odunu talaştan yakıyoruz ve bu nedenle sonuç, diğer yıllarda sahip olduğum ultra ince bir toz olmalı.
Trombositler ve kütükler daha çok dırdır, çok yakar, ancak daha az iyi düzenler.
İlginç ama farklı iki sistemdir.
Bedevi
Hayır. bu tür bir makinede bu normal değil. Sıkıştırılmış odunu talaştan yakıyoruz ve bu nedenle sonuç, diğer yıllarda sahip olduğum ultra ince bir toz olmalı.
Trombositler ve kütükler daha çok dırdır, çok yakar, ancak daha az iyi düzenler.
İlginç ama farklı iki sistemdir.
Bedevi
0 x
Karavan geçer ...
chatelot16 yazdı:
tabii ki, külü uçurarak tahliye eden mevcut brülör ile erimemelidir ... ama çelişkili ... yüksek sıcaklık tam yanmanın garantisidir
Bedeviyi tamamlamak için: hiç orada değilsiniz.
Pelet kazanı, odunu daha da iyi yakar; normalde sadece ahşabın içerdiği mineraller kalır, akışkan bir kül ve gri / kahverengi.
Peletler çok kuru olduğundan, yanma sıcaklığı odun (veya talaş / talaş) ile yakıtınki arasındadır. Mavi alevin sınırındayız.
Klinker "karbon" değildir (burada bistre olacaktır): aksi takdirde akışkan olacak külleri kütle olarak alarak eriyen ve sertleşen silistir (kum bileşeni).
Bu, genellikle çok yüksek bir havlama oranının ... veya talaş veya her ikisini de işlerken toprağa kazıcı çarpmasının sonucudur: kabuk toprağa sürüklenir ve ardından peletler halinde biter. ..
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
saf ahşapla bile sıcaklık çok yüksekse klinker yapar!
gofretimle bazen kürekle kir topluyorum: Pouzolane gibi gözenekli pişmiş toprakların kül parçalarını buluyorum!
Dolayısıyla, kazanınızda klinker oluşumu kötü yakıtın bir kanıtı değildir: bu daha ziyade yüksek sıcaklığın bir kanıtıdır: brülörün merkezinde çok lokal yangınlar ve etrafındaki yalıtkan kül tabakası: akışı artırmak gerekir. birincil hava
evde birincil hava akışını artırmıyorum çünkü külü uçurmak istemiyorum: eridiği için mutluyum ... kirletmeden herhangi bir domuz evini yakmama izin verecek
gofretimle bazen kürekle kir topluyorum: Pouzolane gibi gözenekli pişmiş toprakların kül parçalarını buluyorum!
Dolayısıyla, kazanınızda klinker oluşumu kötü yakıtın bir kanıtı değildir: bu daha ziyade yüksek sıcaklığın bir kanıtıdır: brülörün merkezinde çok lokal yangınlar ve etrafındaki yalıtkan kül tabakası: akışı artırmak gerekir. birincil hava
evde birincil hava akışını artırmıyorum çünkü külü uçurmak istemiyorum: eridiği için mutluyum ... kirletmeden herhangi bir domuz evini yakmama izin verecek
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 2 Cevaplar
- 4680 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Did67
Son mesajı görüntüle
07/09/14, 10:52Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 5008 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
01/12/11, 14:20Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 0 Cevaplar
- 3452 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Bedevi
Son mesajı görüntüle
02/01/11, 11:17Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 624 Cevaplar
- 630865 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri NTB
Son mesajı görüntüle
20/11/18, 08:45Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google [Bot] ve 257 misafir