mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 08/02/12, 18:00

67,

Isère'deyim.

Belki kazan mini de çalışmıyor ama düşük güçte çalıştığı kesin, tüketim çok gerçek.

Dolayısıyla, 7,5 KW olarak tahmin edilen mevcut bir güçle, kazanın Pmax'ının% 75'inde çalışması gerekiyorsa, ADEME'nin tahminiyle eşleşen (10 ila 8 KW).

Öyleyse bana satılan kazan aslında 14,8 KW (18 KW'a satılıyor ...) ise, gerçekten büyük olduğunu düşünebilir miyim?

Isıtma siteme göre kazanım 4,7 ile 14,8 KW arasında modülasyon yapıyor.

15 KW'lık bir kazan ile hangi yüzeyi / hacmi ısıtırsınız?

Kurulumu kiminle değerlendirebilirim?
radyatörlerin / odaların ve kazan / evin boyutlandırılması

Kurulumu hakkında giderek daha fazla şüphem var:

iyi yalıtılmış bebek odası (evin ortasında) 31 m3: 2500 W radyatör
ebeveyn odası kötü yalıtımlı (kuzeyde açıkta kalan taş duvar ... Gelecek yıl yalıtacağım!) 51 m3: radyatör: 1820 W
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 08/02/12, 21:27

Kurulumcunun yükümlülüğü, ihtiyaçlarınızı karşılayan, güvenlik standartlarına ve "iyi uygulamaya" uygun bir kurulum sağlamaktır.

büyük yasal masraflara gitmek yerine, ödemeyi reddedin. O zaman gerekli adımları atması gereken odur.
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 08/02/12, 23:39

P; Schutt tavsiye ediyor:
büyük yasal masraflara gitmek yerine, ödemeyi reddedin. O zaman gerekli adımları atması gereken odur.

Buna ek olarak, gücün gerçeklerin, gürültülerin (gürültünün, 1 metrede ses seviyesi ölçerin fotoğraflarının veya videolarının kaydı, vb.) Gerçekliğin maksimum nesnel bilimsel kanıtını (icra memuru tarafından kanıtlanmış, fotoğraflar, kayıtlarla bile) kaydedin. çok soğuk havalarda asgari (kazanın asgari çalışmasının fotoğrafları ve icra memurunun önünde iç ve dış termometreler), eğer müteahhit sizi mahkemeye ödeme yapmak üzere getirirse, mahkeme önünde kapsanacak, ancak sizin yerinize bilirkişilere ödeme yapın (sigortası size borçlu olduğu mükemmel bir tamamlamayı garanti etmez) ve avukatınıza yalnızca ödeme yapmanız gerekir ve hatta sadece bölge mahkemesine giderseniz, ilgili meblağlar yeterince düşüktür (aşırı güçlü sobanın tek fiyatının, reddederse montajcınız tarafından geri alınması gibi).
Kusursuz tamamlama, başka bir şirket tarafından, bu mükemmel tamamlamayı sağlayamadığını belirten bir gecikmeden sonra, montajcınızın mükemmel tamamlanma garantisini kaybetmesi pahasına yapılabilir.

Gerçek tüketime göre gözlemlenen minimum 7,5KW (maksimumun 1 / 3'ü) olan ocağınız çok soğuk havalarda doğru ısınmayı sağlar ve bu nedenle Mart ve ilkbahar öncesi 7 ile 10 arasında değiştirilmesi acildir. Mevcut minimum 7,5KW'lık aşırı gücü ile evinizi saunaya dönüştüreceği Lukewarm ° C.
Ek olarak, bu sobanın gerçek maksimum gücü minimumun 3 katıdır, yani 3x7,5KW = 22,5KW !!!
İcra memuru ile yüzleşebilirsin sobanın gerçek tüketiminin, tüketilen peletlerin ağırlığına göre ölçülüp bir saat için mümkün olan maksimum değere ayarlanması !! (22,5 / 4,5 =Saatte 5kg kilo pelet başına 4,5KW ile !!) İcra memurunu 30 ° C'nin üzerinde bu aşırı soğukta sizinle birlikte terleterek veya sadece 1 dakikada 12 kilo pelet yakma kapasitesini göstererek!!

Çok sayıda fotoğraf ve onaylı kayıt içeren iyi hazırlanmış bir icra memurunun raporu, 200 ila 300 € 'ya mal değildir. mükemmel bir şekilde tamamlanmadığına dair delilleri mahkemeye götürmenize izin verecektir.

Bunu diğer kusur türleri için yaptığım için pişman değilim çünkü mükemmel tamamlamanın yetersizliği hakkında daha fazla tartışma !!
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 09/02/12, 09:37

Kazanın minimumda çalıştığından nasıl emin olabilirim? Böyle adımlardan geçmeden önce kendimden emin olmak isterim ...

Ek olarak, ısıtma bir termostat takmakta ısrar ediyor, şu an için reddeden benim.

Şu anda, su için ısıtma ayar noktası min: 65 ° C'dir.
kazan otomatik modda.
Gücü gösteren 5 kareden oluşan bir derecelendirmeye sahibim (1: mini ve 5 maxi).

Şu anda bu konfigürasyonda, çoğu zaman 1 karemiz var ve zaman zaman 2.

Soru:
Su ısıtma ayar noktasının 65 ile 73 ° C arasında ayarlanabileceğini bilerek aşağıdaki gerekçeye sahip olabilir miyim:

65 ° C'de
1 kare: 4,7 W
2 kare: 7,2 W
3 kare: 9,8 W
4 kare: 12,3 W
5 kare: 14,8 W
Son düzenleyen mariepoussin 09 / 02 / 12, 09: 48, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33




yılından beri philippe Schutt » 09/02/12, 09:44

bu mini kazan ayarlanabilir (zorunludur). Açıkçası bu henüz yapılmadı.
0 x
mariepoussin
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 63
yazıtı: 29/08/11, 22:12




yılından beri mariepoussin » 09/02/12, 09:53

mini'yi ayarlayabiliriz ???

Ah, ısıtma mühendisinin savunması, bu ayarlamaları yapmasına veya kurulumu (termostat) optimize etmesine izin vermediğimizi söylemektir.

Endişelerimiz (aşırı boyutlandırma) ve tüm sözlerinizle ilgili olarak, hacklemekten korktuğumuz şeyi durdurduk ...

Belki yanılıyoruz ...

Nasıl bilebilirim?
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 09/02/12, 10:25

Sorun, yasal olarak, mükemmel bir şekilde tamamlanmasına izin vermediğini söyleme fırsatını kullanacak ve bu da sizi bir yargıç önünde hataya sokacaktır.

Anormal gürültü seviyesinin hassas ölçümleri ile gürültü üzerine yeni bir kayıtlı mektupta ve mümkün olan maksimumda gerçek tüketimle ölçtüğünüz kazanın maksimum gücünde, muhtemelen tahmininin üzerinde olan 22KW'da ısrar edin ve Başlangıçta 20KW'dan daha fazlası için tasarlanmış, kazanın üreticisinden çok belirsiz ifadeler.
Yeni bir mektupta, bu temel uygunsuzluk sorunlarına bir çözümle cevap vermediği, termostatın hiç çözülmeyeceği ve aşırı güçlü ve gürültülü kazanın durup durduğu konusunda ısrar edin. termostat, kullanım ömrü ile uyumsuzdur ve sessizlik içinde uyku ihtiyacınız olur.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 09/02/12, 12:03

mariepoussin yazdı:
Gücü gösteren 5 kareden oluşan bir derecelendirmeye sahibim (1: mini ve 5 maxi).

Şu anda bu konfigürasyonda, çoğu zaman 1 karemiz var ve zaman zaman 2.

Soru:
Su ısıtma ayar noktasının 65 ile 73 ° C arasında ayarlanabileceğini bilerek aşağıdaki gerekçeye sahip olabilir miyim:

65 ° C'de
1 kare: 4,7 W
2 kare: 7,2 W
3 kare: 9,8 W
4 kare: 12,3 W
5 kare: 14,8 W


Biz öyle düşünebiliriz.

"Yazılım" az çok karmaşıktır: Okofen'im 17 modülasyon seviyesine sahiptir.

Görünüşe göre sadece 5'iniz var ve bu durumda, bu aslında ekrana göre güçler olacaktır.


Talep 5 W'ın altına düşerse, kazan maksimum değerine (yaklaşık 75 °) ulaşacak ve duracaktır. İç sıcaklığı düşer düşmez yeniden başlatmak için (genellikle 65 ° civarında).

İşlemi biraz daha "kesmek" dışında bir termostatın bunu nasıl düzelteceğini anlamıyorum.

Bana öyle geliyor (ama termorossi'yi bilmiyorum!) Bunun hiç belirtilmediğini, çünkü bir kazanın "kendi kendini düzenlemesi" her zaman gerekli olduğu için: maksimuma ulaşıldığında benimki yakmaya devam ediyor az önce aldığı peletler, yani 15 veya 20 dakika geçene kadar "fiziksel olarak" durmaz (yeni ihtiyaç yoksa). Bu nedenle aniden, dışarıdan "düdüğü kesmemek" önemlidir ...

Dolayısıyla, manipülasyon bir "Ya hep ya hiç" termostatının kurulmasından ibaretse: Bunun işe yarayacağını sanmıyorum; Hatta küçük patlama riskiniz bile var (yeni yutulan peletler gazlaşıyor ve ardından küçük patlamalar oluşturabiliyor - "pelet sobası" + "kırık pencere" üzerinde bir arama yapın; sobalarda buna benzer bir şey okudum) .

Öte yandan (ve önce okumayı bitirin !!!), eğer bir motorlu 3 yollu vana üzerinde çalışan termostatlar radyatörlerinizdeki suyun başlangıç ​​sıcaklığını kim düzeltecek: evet !!! Teorik olarak, ısıtma eğrinizi istenen sıcaklığa ayarlayabilmelisiniz. Harici termostat yalnızca bir seçenektir. Öyleyse talimatlara bakın: Bir yerde "motorlu 3 yollu vana", "ısıtma eğrisi", "eğim" veya "eğrinin altı" sorunuysa, ayarlayarak başlamalısınız ... Ama daha sonra harici bir probunuz olmalıdır (evde).

O zaman olan şey, kazandan gelen sıcak suyun doğrudan gönderilmemesidir. Devreden dönen soğuk su ile seyreltilir. Kazan maksimum seviyesine ulaştığında, otomatik olarak bir kapatma prosedürü başlatacaktır. Ve içerdiği tüm sıcak su tüketildiğinde, kendi kendine yeniden başlayacaktır.

Oturma odasındaki bu tür "termostat", tam anlamıyla bir "termostat" değil, bir "oda sensörü" dür. Bu sadece aşırı boyutlandırmayı değiştirmeyecek, ancak sonunda ısı zirvelerini "kesecek" (kazana 3 yollu vanayı biraz daha kapatmasını söyleyerek).

Kısacası,

a) Kazanı kesen "ya hep ya hiç" termostatı: niet
b) 3 yollu bir vanaya etki eden oda sensörü (normalde zaten harici bir sensör tarafından kontrol edilir): mümkündür, ancak aşırı boyutlandırmayı değiştirmez.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 09/02/12, 12:11

mariepoussin yazdı:
15 KW'lık bir kazan ile hangi yüzeyi / hacmi ısıtırsınız?

Kurulumu kiminle değerlendirebilirim?
radyatörlerin / odaların ve kazan / evin boyutlandırılması



1) Yaklaşık 200 m² ısıtıyorum; ama kolayca kıyaslanamaz. Hayal ettiğim pasif evim olsaydı çakmağımla ısıtırdım !!!

Evim BBC standardının yaklaşık iki katı olan 100 kWh / m².yılda. Bu iyi. Ama daha fazla değil ! 2 ile 75 kWh / m² arasında değişen 250'li yılların bayrağı gibi termal bir batık değil. Yıl !!!

2) Bir Termal Mühendislik Ofisi, gerekli gücü oda oda hesaplayabilir. Uyarı: Çok yaklaşık olan, müdahaleci olmayan bir DEP ile karıştırmayın (içeride nasıl izole edildiğini görmek için duvarları "kazmayız") ...

3) Ve ayrıca dikkat edin: En çok şeyi yapabilen bir radyatör en azını yapabilir! Bu bir hata değildir: oraya gelen suyu düzenlemek yeterlidir. Tavan arasında "hiper-radyatörler" var çünkü bu odayı ısıtmak için katımın düşük sıcaklık devresini kullanıyorum. Yani dokunulduğunda su çok az ılıktır, ancak ... 19 ila 20 ° arasındadır.

Bu, motorlu 3 yollu bir vana ile devridaim olan bir "ısıtma eğrisi" olarak adlandırılır (önceki yazıma bakın).

Beni takip ediyor musunuz bilmiyorum: süper güçlü bir radyatör, uygun düzenlemeye sahipseniz istediğiniz sıcaklığa sahip olabilirsiniz.

Misir kazan seviyesinde hiçbir şeyi değiştirmeyecek : daha sonra çok az sıcak su "batırırsınız" ve ısınır ve durur. Güçlü kalmaya devam edecek! Burada radaicla var: herhangi bir aşırı öldürmeye, döküntülerle birlikte, optimal olmayan bir işlev ("doğranmış") eşlik edecek.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 09/02/12, 12:18

Philippe Schutt yazdı:bu mini kazan ayarlanabilir (zorunludur). Açıkçası bu henüz yapılmadı.


Eğer güç mini: hayır. Bu, kazanın elektronik kontrol panosu tarafından belirlenen üretici verileridir (ısıtma yönetmeliği değildir!). Aşağıya inmeniz (her durumda Okofen'de) iki yönlü bir nedenden dolayı tavsiye edilmez: verim düşer ve özellikle kabul edilen standartları aşan CO seviyesinde artış (daha az pelet koyarsanız, fanı azaltırsınız. hava girişi; bunu belirli sınırlar içinde yapabilirsiniz; Okofen, profesyoneller için bir rehberde bu konuda çok nettir).

Eğer sıcaklık mini: burada da sınırlar var; 55 ° 'nin altında yoğuşma riski vardır ...

Devredeki akış sıcaklığı motorlu V3V ile düzenlenebilir. İşte, tamam.
0 x

 