Benim su ısıtıcı sensörü aşırı ısınma!
Orada, delta T ve sirkülatörün gücü konusunda beni şaşırtıyorsunuz: 2 hızında bir Wilo sirkülatörüm var, 25 veya 30 W hakkında (kontrol etmeliyim); 5 ° 'nin iyi güneş plajlarında 15 m² panel ve delta t; 5 ° 'de tüketilen elektriğe kıyasla çok daha değerli olmadığını tahmin ettim!
Akışı ve her şeyi ölçtüm ... Yıllar önce 10 idi.
Panellerin neler? Hiçbir şey yakalayamıyorlar mı? Yoksa sirkülatörün süper bomba mı?
Akışı ve her şeyi ölçtüm ... Yıllar önce 10 idi.
Panellerin neler? Hiçbir şey yakalayamıyorlar mı? Yoksa sirkülatörün süper bomba mı?
0 x
2h tam güneş ışığında I 1000 I su 50 °, bu benim için yeterli. Devreyi basınç altına alırsam verimi iki katına çıkarır. Güneş çatım ev yapımı bir yapıdır. Grundfos sirkülatör 120 W'dir. Neden 5 ° kestiğinizi anlamıyorum. Balonun sıcaklığı, eğer önceki gün her şeyi yersem, sabahları 20 ° 'dir. 5 ° sıcaklık farkı ile, öğlen 55 ° 'de olduğumda, düzenleme 3 vanasını havuzun ısıtmasıyla değiştirir.Did67 yazdı:Panellerin neler? Hiçbir şey yakalayamıyorlar mı? Yoksa sirkülatörün süper bomba mı?
0 x
Sıvınızı dolaştırmak için harcadığınız elektrik ile geri kazandığınız ısı miktarı arasındaki ilişki gereklidir ...
Yani fark küçüldüğünde, panellerimin birkaç kalori "topladığı" ve tüketilen elektriğin neredeyse aynı miktarda üreteceği anlamına geliyor. Böylece bilanço zayıflar ... Yani durmak daha iyidir!
[Yine, tek deltayı değil, toplanan enerjiyi sağlayan delta akış ürünü t! Ancak altında anlamını yitirdiği bir sınır var. Ve çok daha düşük bir akışla (yani daha güvenilir elektrik tüketimi) de neredeyse toplayamayacağınızı merak ediyor olmalısınız.
Örn: 5 x delta 15 oranı = 15 x delta 5 oranı ile aynıdır; Bunun dışında 15’i tahrif etmek, 5’i pompalamaktan çok daha fazla enerji harcar!]
Yani fark küçüldüğünde, panellerimin birkaç kalori "topladığı" ve tüketilen elektriğin neredeyse aynı miktarda üreteceği anlamına geliyor. Böylece bilanço zayıflar ... Yani durmak daha iyidir!
[Yine, tek deltayı değil, toplanan enerjiyi sağlayan delta akış ürünü t! Ancak altında anlamını yitirdiği bir sınır var. Ve çok daha düşük bir akışla (yani daha güvenilir elektrik tüketimi) de neredeyse toplayamayacağınızı merak ediyor olmalısınız.
Örn: 5 x delta 15 oranı = 15 x delta 5 oranı ile aynıdır; Bunun dışında 15’i tahrif etmek, 5’i pompalamaktan çok daha fazla enerji harcar!]
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79353
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11059
Neredeyse o kadar ya da itmez!
Cuicui'ye benzeyen eski sistemimde COP 50 !!
COP 1’e gelmeden önce bir sürü oda var ...
Herhangi bir basınçlı sistem COP 80 veya hatta 100 ... 'i aşmalıdır ...
Seni bu konuya yönlendiririm: https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
Cuicui'ye benzeyen eski sistemimde COP 50 !!
COP 1’e gelmeden önce bir sürü oda var ...
Herhangi bir basınçlı sistem COP 80 veya hatta 100 ... 'i aşmalıdır ...
Seni bu konuya yönlendiririm: https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Did67 yazdı:Sıvınızı dolaştırmak için harcadığınız elektrik ile geri kazandığınız ısı miktarı arasındaki ilişki gereklidir ...
Yani fark küçüldüğünde, panellerimin birkaç kalori "topladığı" ve tüketilen elektriğin neredeyse aynı miktarda üreteceği anlamına geliyor. Böylece bilanço zayıflar ... Yani durmak daha iyidir!
[Yine, tek deltayı değil, toplanan enerjiyi sağlayan delta akış ürünü t! Ancak altında anlamını yitirdiği bir sınır var. Ve çok daha düşük bir akışla (yani daha güvenilir elektrik tüketimi) de neredeyse toplayamayacağınızı merak ediyor olmalısınız.
Örn: 5 x delta 15 oranı = 15 x delta 5 oranı ile aynıdır; Bunun dışında 15’i tahrif etmek, 5’i pompalamaktan çok daha fazla enerji harcar!]
Basınç sensörleri ile sistem 90 W ile de çalışır. Daha az ile çalışabilir, ancak sirkülatörümün 3 hızındaki mini gücü. Sensörün sıcaklığı arttıkça, sıcaklık kaybının artması nedeniyle sensör sıcaklığının balonun sıcaklığından daha yüksek olmamasına ilgi duyuyorum.
0 x
Anlamadım Benim düşünceme göre, böyle küçük bir panel alanı için çok yüksek bir delta T, sirkülatörün yarı HS olduğu veya devrenin kısmen tıkandığı anlamına gelir. Kontrol etmeye değer.Did67 yazdı:Sıvınızı dolaştırmak için harcadığınız elektrik ile geri kazandığınız ısı miktarı arasındaki ilişkiye sahip olmalısınız ... Yani fark küçüldüğünde, panellerimin birkaç kalori "topladığı" ve tüketilen elektriğin bir miktar üreteceği anlamına gelir. neredeyse aynı. Böylece bilanço zayıflar ... Yani durmak daha iyidir!
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 5 Cevaplar
- 5034 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri dede2002
Son mesajı görüntüle
31/07/17, 13:57Yayınlanan bir konu forum : Solar termik: güneş kolektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları
-
- 0 Cevaplar
- 3796 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri MICROTECH
Son mesajı görüntüle
22/06/11, 15:03Yayınlanan bir konu forum : Solar termik: güneş kolektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları
-
- 4 Cevaplar
- 11435 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri philippe Schutt
Son mesajı görüntüle
27/02/09, 17:58Yayınlanan bir konu forum : Solar termik: güneş kolektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları
Geri "Güneş enerjisi: güneş kollektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları"
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 216 misafir yok