MC4 konnektörsüz fotovoltaik bağlantı?
MC4 konnektörsüz fotovoltaik bağlantı?
Bonjour à tous,
En vue de l'installation de 4 panneaux pv de 100 w chacun pour être autonome au potager, je souhaiterais savoir s'il est possible, (c'est à dire sans risque de problème quelconque ) de les connecter ensemble (tous les "+" ensembles et tous les "-" ensembles) via une borne Wago (à 5 entrées) et dont je connecterai un câble sur la cinquième et dernière entrée disponible le reliant au régulateur. Enfin je ne sais pas si je suis clair. Je pense que le tout placé dans une boîte étanche de dérivation permettrait d'éviter des connecteurs MC4 double ou triples, hors de prix
Si cela est possible, quel diamètre de fil de cuivre me conseillez vous, pour le câble allant du Wago vers le régulateur? (chaque panneau pourrait théoriquement aller jusque 6 ampères, soit pour les 4, 24 ampères max. Le diamètre de câble solaire de chaque panneau est de 2.5 mm. la règle de 4 ampères pas mm est-elle correcte? cela ferait un diamètre de 6 mm, ou 7 - 8 pour être large? J'ai l'impression que ça ferait énorme...)
Merci pour vos réponses ;) Tim.
En vue de l'installation de 4 panneaux pv de 100 w chacun pour être autonome au potager, je souhaiterais savoir s'il est possible, (c'est à dire sans risque de problème quelconque ) de les connecter ensemble (tous les "+" ensembles et tous les "-" ensembles) via une borne Wago (à 5 entrées) et dont je connecterai un câble sur la cinquième et dernière entrée disponible le reliant au régulateur. Enfin je ne sais pas si je suis clair. Je pense que le tout placé dans une boîte étanche de dérivation permettrait d'éviter des connecteurs MC4 double ou triples, hors de prix
Si cela est possible, quel diamètre de fil de cuivre me conseillez vous, pour le câble allant du Wago vers le régulateur? (chaque panneau pourrait théoriquement aller jusque 6 ampères, soit pour les 4, 24 ampères max. Le diamètre de câble solaire de chaque panneau est de 2.5 mm. la règle de 4 ampères pas mm est-elle correcte? cela ferait un diamètre de 6 mm, ou 7 - 8 pour être large? J'ai l'impression que ça ferait énorme...)
Merci pour vos réponses ;) Tim.
0 x
Rüzgar hasadı kim eker ... mutluluk !!
Merhaba,
Pour la section, ça dépend de la longueur du câble.
Comme ordre de grandeur, 10A dans 100m (50 aller-retour) de câble 1.5mm2 font chuter la tension de 12V.
C'est proportionnel, par exemple avec du 15 mm2 la chute de tension sera de 1.2V pour 100m et 10A..
ps: c'est la section qui compte pour le câble, pas le diamètre.
Pour la section, ça dépend de la longueur du câble.
Comme ordre de grandeur, 10A dans 100m (50 aller-retour) de câble 1.5mm2 font chuter la tension de 12V.
C'est proportionnel, par exemple avec du 15 mm2 la chute de tension sera de 1.2V pour 100m et 10A..
ps: c'est la section qui compte pour le câble, pas le diamètre.
0 x
Salut Dédé, merci pour ta réponse tout d'abord.
Bir sorum var:
- qu'appelles-tu "aller-retour" concernant le câble?
J'ai environ 3 mètres entre les panneaux et le régulateur de tension. Qu'en penses-tu?
Je souhaiterai mettre à chaque fois deux panneaux en parallèle et un régulateur pour chaque "double" panneau (je pense en mettre 4 à 6 en tout).
Teşekkürler, Tim.
Bir sorum var:
- qu'appelles-tu "aller-retour" concernant le câble?
J'ai environ 3 mètres entre les panneaux et le régulateur de tension. Qu'en penses-tu?
Je souhaiterai mettre à chaque fois deux panneaux en parallèle et un régulateur pour chaque "double" panneau (je pense en mettre 4 à 6 en tout).
Teşekkürler, Tim.
0 x
Rüzgar hasadı kim eker ... mutluluk !!
Avec un regulateur MPPT ayant une plage de tension d'entrée adaptée tu met tes panneaux en série du coup plus de prise de tête pour le raccordement des panneaux, et l'intensité dans les câbles est la même que pour une seul panneau donc pas besoin de grosse section.
Et en plus tu gagnes en rendement.
Et en plus tu gagnes en rendement.
0 x
titiyador yazdı:Salut Dédé, merci pour ta réponse tout d'abord.
Bir sorum var:
- qu'appelles-tu "aller-retour" concernant le câble?
J'ai environ 3 mètres entre les panneaux et le régulateur de tension. Qu'en penses-tu?
...
Teşekkürler, Tim.
Merhaba,
Par aller-retour je veux dire les deux fils (+ et -), tes 3mètres font 6 mètres pour le calcul.
Il faut aussi compter la longueur du régulateur à la batterie.
Comme l'a suggéré Forhorse en augmentant la tension on diminue l'intensité, ce qui fait diminuer la chute de tension et la puissance dissipée dans le câble.
De plus la chute de tension aura moins d'incidence proportionnellement à la tension utile.
0 x
Bonjour Dédé, bonjour Forhorse,
Tout d'abord désolé Forhorse je n'avais pas vu ton commentaire! Merci pour ta réponse. Par contre, si je met des panneaux en série, deux par deux, cela me pose problème dans le sens où le régulateur enverra du 24 volt dans les batteries (il me semble). Ainsi je devrais mettre les batteries en série également. Le problème posé est que j'ai l'intention de convertir du 12V en 220V via un convertisseur de tension pour alimenter l'ampoule... Une idée de solution?
Tekrar teşekkür ederim Tim.
Tout d'abord désolé Forhorse je n'avais pas vu ton commentaire! Merci pour ta réponse. Par contre, si je met des panneaux en série, deux par deux, cela me pose problème dans le sens où le régulateur enverra du 24 volt dans les batteries (il me semble). Ainsi je devrais mettre les batteries en série également. Le problème posé est que j'ai l'intention de convertir du 12V en 220V via un convertisseur de tension pour alimenter l'ampoule... Une idée de solution?
Tekrar teşekkür ederim Tim.
0 x
Rüzgar hasadı kim eker ... mutluluk !!
Si c'est pour 3 mètres de distance, tu peux tout câbler en parallèle avec du câble de 6 ou 10 mm².
Avec du 10mm², tu auras une chute de tension de 0.3V à pleine puissance (24A), soit une perte de 7W sur 400. (avec du 6mm², 0.5V de perte soit 12W de pertes).
Pour l'éclairage, je te suggère de chercher plutôt un éclairage directement en 12V plutôt que de passer par un onduleur (à moins qu'il ne s'agisse de chauffer aussi ?)
Si c'est plus long, ou pour plus de puissance il vaut mieux, comme l'ont déjà dit les autres contributeurs, câbler en série et adapter le reste de l'installation (en 24 ou 48V par exemple).
Avec du 10mm², tu auras une chute de tension de 0.3V à pleine puissance (24A), soit une perte de 7W sur 400. (avec du 6mm², 0.5V de perte soit 12W de pertes).
Pour l'éclairage, je te suggère de chercher plutôt un éclairage directement en 12V plutôt que de passer par un onduleur (à moins qu'il ne s'agisse de chauffer aussi ?)
Si c'est plus long, ou pour plus de puissance il vaut mieux, comme l'ont déjà dit les autres contributeurs, câbler en série et adapter le reste de l'installation (en 24 ou 48V par exemple).
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
On utilise le connecteur MC 4 pour des raisons d'étanchéité et de sécurité. Idem pour le MC3 qui nécessite une pince coûteuse et un certain tour de main ( on a vite fait de brise la tige de traction de la pince, d'ailleurs...)
L'intérêt du connecteur est d'éviter de se faire " mettre au courant ""quand on a de grands " strings ", pcq 240 V DC ou plus, c'est beaucoup plus dangereux que de l'AC.
Küçük hatırlatıcılar:
On ne manipule pas les fils quand ils sont sous tension
On ne met pas + et - dans la même boîte de dérivation, à moins qu'elle ne soit munie d'un séparateur isolant.( c'est la norme )
Les court circuits avec des panneaux PV sont particulièrement dangereux question incendie, car le courant de court circuit est important ( 5 à 7 ampères ) . Il n'est pas possible de mettre un fusible, la différence entre le courant " plein rendement" et le courant de CC étant trop faible
L'intérêt du connecteur est d'éviter de se faire " mettre au courant ""quand on a de grands " strings ", pcq 240 V DC ou plus, c'est beaucoup plus dangereux que de l'AC.
Küçük hatırlatıcılar:
On ne manipule pas les fils quand ils sont sous tension
On ne met pas + et - dans la même boîte de dérivation, à moins qu'elle ne soit munie d'un séparateur isolant.( c'est la norme )
Les court circuits avec des panneaux PV sont particulièrement dangereux question incendie, car le courant de court circuit est important ( 5 à 7 ampères ) . Il n'est pas possible de mettre un fusible, la différence entre le courant " plein rendement" et le courant de CC étant trop faible
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 11 Cevaplar
- 1391 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri öncü
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 16:18Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 20 Cevaplar
- 2435 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri plasmanu
Son mesajı görüntüle
09/11/23, 14:21Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 3 Cevaplar
- 5132 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri darwenn
Son mesajı görüntüle
03/01/23, 18:29Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 41 Cevaplar
- 36664 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Remundo
Son mesajı görüntüle
24/11/21, 20:35Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 8 Cevaplar
- 6370 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
19/02/20, 10:14Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
Geri ": güneş enerjisi yenilenebilir enerji" için
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 187 misafir yok