Akış sıcaklığı her zaman ayar noktası sıcaklığından düşük




yılından beri patrice42440 » 16/11/14, 17:26

Bonjour à tous
her şey başlıkta! Akışımın t ° her zaman ayarlanan t ° değerinden daha düşük olduğunu fark ettim (2 ısıtma devrem var).
İyi olabilir, evde donmam dışında ...
Bir fikrin var mı
şimdiden teşekkür ederim
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 16/11/14, 20:48

bize biraz daha anlatmalıyız. hangi kazan, hangi düzenleme, hangi ayarlar vb.

üzgünüm, diğer gönderinize bağlantı vermeyin.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
boutkiller
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 19
yazıtı: 08/05/06, 12:07




yılından beri boutkiller » 16/11/14, 20:53

Bu sadece bir kalibrasyon problemi veya sıcaklık sensörünün devrenizdeki konumu olabilir.
Kazanımda bu sorun var, ayar noktası ile gerçek sıcaklık arasında 10 ° fark var, istediğiniz gerçek sıcaklığı elde etmek için ayar noktası sıcaklığınızı ayarlamanız yeterli.
Ayarlanan sıcaklığınızı artırmayı denediniz mi?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 17/11/14, 07:21

ah evet üzgünüm!
Okofen Pellematic 32, yeni düzenleme ile birlikte. Sadece devrelerden birinde oda sensörü.
Ortam sıcaklığından değil, kazan tarafından hesaplanan sıcaklığa neredeyse hiçbir zaman karşılık gelmeyen devrelerdeki suyun başlangıç ​​sıcaklığından (başlangıç ​​noktası) bahsetmiyorum.
0 x
kullanıcı avatarı
fil
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6646
yazıtı: 28/07/06, 21:25
Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
x 7




yılından beri fil » 17/11/14, 10:08

Yanılmış olabilirim, ancak kazan ne olursa olsun, kazan suyu T ° 'yi (muhtemelen tek başına yapmazsa ampirik olarak) dış ortam T °' ye göre hesaplamanız gerekir.

1) istenen T ° 'ye ısıtmak için yeterli olacak şekilde

2) çok sıcak değil, aksi takdirde istenen T ° 'yi harcıyoruz

T ° istenen: oda termostatının bulunduğu odanın sıcaklığı.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 17/11/14, 14:06

patrice42440 yazdı:ah evet üzgünüm!
Okofen Pellematic 32, yeni düzenleme ile birlikte. Sadece devrelerden birinde oda sensörü.
Ortam sıcaklığından değil, kazan tarafından hesaplanan sıcaklığa neredeyse hiçbir zaman karşılık gelmeyen devrelerdeki suyun başlangıç ​​sıcaklığından (başlangıç ​​noktası) bahsetmiyorum.


Tamam, radyatör ayar noktası sıcaklığına uyulmuyorsa, bu ya regülatör parametrelerinin iyi olmaması ya da hidrolik devrenin doğru düzenlemeye izin vermemesidir.
düzenleme tarafında, özellikle 3 yollu vananın uygun olmayabilecek parametreleriyle ilgili ayarları görüyorum. V3V'nin ne yaptığını gözlemlemeliyiz, kendini stabilize etmeyi başaramadan büyük genlikler mi yapıyor yoksa tam tersine çok az hareket ettiği izlenimine sahibiz.

hidrolik devre tarafında sirkülatör problemi olabilir. sirkülatörünüz yeniyse ve "otomatik" bir konuma sahipse, onu sabit bir hıza zorlayın ancak otomatik olarak bırakmayın. aksi takdirde 3 hızlı sirkülatör ise hızı düşürmeyi deneyin.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/11/14, 19:49

Çıkış suyu sıcaklığını ölçen probunuz nereye yerleştirilir? V3V mikserden hemen sonra mı?

Eğer öyleyse, kontrol edilmesi gereken ilk şey: iyi bir temas var mı ???

Beni biraz şaşırtan şey, düzenlemenin normalde birbirini izleyen yaklaşımlarla hareket etmesi:

- başlangıç ​​sıcaklığı ayar noktasından düşükse, biraz açılır

- eğer hala değilse, bir şans veriyor ...

- aşarsa, aniden kapanır ...

Aslında, bu nedenle, gerçek, ölçülen çıkış sıcaklığı hesaplanan ayar noktası etrafında "dönecektir" ...

Farklarınız ne kadar ??? Bir veya iki derece ise, bu el yordamındayız, normal ...

Yeterince sıcak olmaması, düzensiz bir ısıtma eğrisi ile de açıklanabilir.

Bu yapıldı mı?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 18/11/14, 06:38

Potansiyel müşteriler için teşekkürler.
Evet, problar V3V'lerin hemen sonrasına yerleştirilir.
T ° 'deki farklar sadece birkaç derece değildir (aksi takdirde fark etmez veya not etmezdim).
0 x
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 18/11/14, 10:42

Kazan işini yapıyorsa, sıcak su üretiyor, regülatör iyi bir hesaplama yapıyor, doğru başlangıç ​​sıcaklığı ve ısıtma devresinin takip etmediği öncekiler gibi, sadece iki yol görüyorum:
-Sirülatör yanlış ayarlanmış, yeterince sıcak su gönderemiyor.
- Yeterince açılmayan 3 yollu vana, aynı sonuç.
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 18/11/14, 12:35

Teşhisi yapmak için, biraz ince, belirli sayıda döngü gözlemlememiz gerekecek:

- kazan başladığında: kazan sıcaklığı; hesaplanan başlangıç ​​sıcaklığı; gerçek başlama zamanı [kazanı yoğuşmaya karşı koruyan V3V kapatılmış olabilir; bu durumda "belirli bir süre" için, başlangıç ​​zamanının başlangıç ​​zamanı ayar noktasına yakın olmaması oldukça normaldir; düzenleme "adım adım" hareket eder; bu yüzden her şeyin dengelenmesi "biraz zaman" alır

- daha sonra, kazan modülasyona başlamalıdır = gücünü ısıtma ihtiyacına uyarlar ... Bu aşamada, "birkaç derece içinde", başlangıç ​​zamanı ayar noktasına yakın ölçülen başlama zamanına sahip olmalıyız .. .

Bir defaya mahsus gözlemler sırasında, a) durumuna "tökezleyebilir" ve yanlış sonuçlara varabilirsiniz ...
0 x

 