Akış sıcaklığı her zaman ayar noktası sıcaklığından düşük
-
- Ben econologic anlıyorum
- mesajlar: 62
- yazıtı: 24/09/14, 16:27
Akış sıcaklığı her zaman ayar noktası sıcaklığından düşük
Bonjour à tous
her şey başlıkta! Akışımın t ° her zaman ayarlanan t ° değerinden daha düşük olduğunu fark ettim (2 ısıtma devrem var).
İyi olabilir, evde donmam dışında ...
Bir fikrin var mı
şimdiden teşekkür ederim
her şey başlıkta! Akışımın t ° her zaman ayarlanan t ° değerinden daha düşük olduğunu fark ettim (2 ısıtma devrem var).
İyi olabilir, evde donmam dışında ...
Bir fikrin var mı
şimdiden teşekkür ederim
0 x
-
- Ben econologic öğrenmek
- mesajlar: 19
- yazıtı: 08/05/06, 12:07
Bu sadece bir kalibrasyon problemi veya sıcaklık sensörünün devrenizdeki konumu olabilir.
Kazanımda bu sorun var, ayar noktası ile gerçek sıcaklık arasında 10 ° fark var, istediğiniz gerçek sıcaklığı elde etmek için ayar noktası sıcaklığınızı ayarlamanız yeterli.
Ayarlanan sıcaklığınızı artırmayı denediniz mi?
Kazanımda bu sorun var, ayar noktası ile gerçek sıcaklık arasında 10 ° fark var, istediğiniz gerçek sıcaklığı elde etmek için ayar noktası sıcaklığınızı ayarlamanız yeterli.
Ayarlanan sıcaklığınızı artırmayı denediniz mi?
0 x
-
- Ben econologic anlıyorum
- mesajlar: 62
- yazıtı: 24/09/14, 16:27
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Yanılmış olabilirim, ancak kazan ne olursa olsun, kazan suyu T ° 'yi (muhtemelen tek başına yapmazsa ampirik olarak) dış ortam T °' ye göre hesaplamanız gerekir.
1) istenen T ° 'ye ısıtmak için yeterli olacak şekilde
2) çok sıcak değil, aksi takdirde istenen T ° 'yi harcıyoruz
T ° istenen: oda termostatının bulunduğu odanın sıcaklığı.
1) istenen T ° 'ye ısıtmak için yeterli olacak şekilde
2) çok sıcak değil, aksi takdirde istenen T ° 'yi harcıyoruz
T ° istenen: oda termostatının bulunduğu odanın sıcaklığı.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
patrice42440 yazdı:ah evet üzgünüm!
Okofen Pellematic 32, yeni düzenleme ile birlikte. Sadece devrelerden birinde oda sensörü.
Ortam sıcaklığından değil, kazan tarafından hesaplanan sıcaklığa neredeyse hiçbir zaman karşılık gelmeyen devrelerdeki suyun başlangıç sıcaklığından (başlangıç noktası) bahsetmiyorum.
Tamam, radyatör ayar noktası sıcaklığına uyulmuyorsa, bu ya regülatör parametrelerinin iyi olmaması ya da hidrolik devrenin doğru düzenlemeye izin vermemesidir.
düzenleme tarafında, özellikle 3 yollu vananın uygun olmayabilecek parametreleriyle ilgili ayarları görüyorum. V3V'nin ne yaptığını gözlemlemeliyiz, kendini stabilize etmeyi başaramadan büyük genlikler mi yapıyor yoksa tam tersine çok az hareket ettiği izlenimine sahibiz.
hidrolik devre tarafında sirkülatör problemi olabilir. sirkülatörünüz yeniyse ve "otomatik" bir konuma sahipse, onu sabit bir hıza zorlayın ancak otomatik olarak bırakmayın. aksi takdirde 3 hızlı sirkülatör ise hızı düşürmeyi deneyin.
0 x
Çıkış suyu sıcaklığını ölçen probunuz nereye yerleştirilir? V3V mikserden hemen sonra mı?
Eğer öyleyse, kontrol edilmesi gereken ilk şey: iyi bir temas var mı ???
Beni biraz şaşırtan şey, düzenlemenin normalde birbirini izleyen yaklaşımlarla hareket etmesi:
- başlangıç sıcaklığı ayar noktasından düşükse, biraz açılır
- eğer hala değilse, bir şans veriyor ...
- aşarsa, aniden kapanır ...
Aslında, bu nedenle, gerçek, ölçülen çıkış sıcaklığı hesaplanan ayar noktası etrafında "dönecektir" ...
Farklarınız ne kadar ??? Bir veya iki derece ise, bu el yordamındayız, normal ...
Yeterince sıcak olmaması, düzensiz bir ısıtma eğrisi ile de açıklanabilir.
Bu yapıldı mı?
Eğer öyleyse, kontrol edilmesi gereken ilk şey: iyi bir temas var mı ???
Beni biraz şaşırtan şey, düzenlemenin normalde birbirini izleyen yaklaşımlarla hareket etmesi:
- başlangıç sıcaklığı ayar noktasından düşükse, biraz açılır
- eğer hala değilse, bir şans veriyor ...
- aşarsa, aniden kapanır ...
Aslında, bu nedenle, gerçek, ölçülen çıkış sıcaklığı hesaplanan ayar noktası etrafında "dönecektir" ...
Farklarınız ne kadar ??? Bir veya iki derece ise, bu el yordamındayız, normal ...
Yeterince sıcak olmaması, düzensiz bir ısıtma eğrisi ile de açıklanabilir.
Bu yapıldı mı?
0 x
-
- Ben econologic anlıyorum
- mesajlar: 62
- yazıtı: 24/09/14, 16:27
Kazan işini yapıyorsa, sıcak su üretiyor, regülatör iyi bir hesaplama yapıyor, doğru başlangıç sıcaklığı ve ısıtma devresinin takip etmediği öncekiler gibi, sadece iki yol görüyorum:
-Sirülatör yanlış ayarlanmış, yeterince sıcak su gönderemiyor.
- Yeterince açılmayan 3 yollu vana, aynı sonuç.
-Sirülatör yanlış ayarlanmış, yeterince sıcak su gönderemiyor.
- Yeterince açılmayan 3 yollu vana, aynı sonuç.
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
Teşhisi yapmak için, biraz ince, belirli sayıda döngü gözlemlememiz gerekecek:
- kazan başladığında: kazan sıcaklığı; hesaplanan başlangıç sıcaklığı; gerçek başlama zamanı [kazanı yoğuşmaya karşı koruyan V3V kapatılmış olabilir; bu durumda "belirli bir süre" için, başlangıç zamanının başlangıç zamanı ayar noktasına yakın olmaması oldukça normaldir; düzenleme "adım adım" hareket eder; bu yüzden her şeyin dengelenmesi "biraz zaman" alır
- daha sonra, kazan modülasyona başlamalıdır = gücünü ısıtma ihtiyacına uyarlar ... Bu aşamada, "birkaç derece içinde", başlangıç zamanı ayar noktasına yakın ölçülen başlama zamanına sahip olmalıyız .. .
Bir defaya mahsus gözlemler sırasında, a) durumuna "tökezleyebilir" ve yanlış sonuçlara varabilirsiniz ...
- kazan başladığında: kazan sıcaklığı; hesaplanan başlangıç sıcaklığı; gerçek başlama zamanı [kazanı yoğuşmaya karşı koruyan V3V kapatılmış olabilir; bu durumda "belirli bir süre" için, başlangıç zamanının başlangıç zamanı ayar noktasına yakın olmaması oldukça normaldir; düzenleme "adım adım" hareket eder; bu yüzden her şeyin dengelenmesi "biraz zaman" alır
- daha sonra, kazan modülasyona başlamalıdır = gücünü ısıtma ihtiyacına uyarlar ... Bu aşamada, "birkaç derece içinde", başlangıç zamanı ayar noktasına yakın ölçülen başlama zamanına sahip olmalıyız .. .
Bir defaya mahsus gözlemler sırasında, a) durumuna "tökezleyebilir" ve yanlış sonuçlara varabilirsiniz ...
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 3852 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
11/02/23, 07:05Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 2216 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri jmproneau
Son mesajı görüntüle
15/01/23, 19:47Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 10 Cevaplar
- 6106 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri çete
Son mesajı görüntüle
05/02/23, 19:00Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 22 Cevaplar
- 14886 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri ArthurD
Son mesajı görüntüle
17/11/23, 09:54Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 0 Cevaplar
- 7980 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri SamDaPiRate
Son mesajı görüntüle
14/02/21, 11:20Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 416 misafir yok