Bonjour à tous
Aynı ustayı Eylül 2013'te bir Okofen ahşap pelet kazanı ve CESI Sonnenkraft Kompakt E.
Bu CESI düzgün çalışmıyor çünkü sensörlerin sıcaklığı yanlış.
Eylül 2014'te, onu kuran usta, panellerde bulunan T ° probunu değiştirdi, ancak yine de değiştikten sonra kötü T ° gösterdi.
Onu yeniden konumlandırdı "eldivenin biraz daha derine soktu" veya "eldivenden biraz daha çıkardı" ... Hatırlamıyorum.

1 Sensör eldiveni içindeki probun konumlandırmasının belirli bir noktada sabitlenmemesi, ısıtma mühendisinin takdirine bırakılması beni çok şaşırttı. Ona anlattım ama bana bir açıklama yapmadı.
Bu noktada cevabı olan var mı?

Sensörlerin T ° 'si daha sonra doğru görünüyordu ancak yine sensörlerin T °' si yanlış.

Örnek gece yarısı 6 ° olduğunda kollektörlerin T ° değeri 55 °, güneş enerjisi tankının T ° değeri 16 ° ve dolayısıyla sirkülatör% 100 döndüğünde güneş enerjisi tankındaki suyu soğutur . ......
Kadranda birkaç gün boyunca bir uyarı mesajı görüntülendi
"888,88 ° anahtarlı ve tehlike üçgeni" bir arıza olduğunu gösterir.

Isıtma mühendisini 10 gündür tekrar uyardım ama ondan haber almadım, durumdan bunalmış görünüyor.

Bu yüzden bana bu soruna teknik çözüm verebilecek birini arıyorum.

şimdiden teşekkür ederim
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 22/11/14, 19:12

prob geriye doğru takılı.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
max 01
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 36
yazıtı: 20/01/14, 14:20




yılından beri max 01 » 22/11/14, 19:36

İlk olarak fikriniz için teşekkürler dirk pitt.

Sondayı doğru yöne sokacak bir "güvenlik" olmadığını anlamıyorum!

Cevabınız bu ürün hakkındaki bilginizin sonucu mu?

Sonnenkraft Compact E'yi biliyorsanız, probun eldiven içindeki konumlandırmasının mekanik olarak gerekli bir yerde olması gerekip gerekmediğini bana söyleyebilir misiniz ......?

Yükleyiciye müdahale edebilmem için, size belirttiğim noktalarda biraz daha cevabınızı geliştirebilir misiniz, böylece onunla görüşmek için "toplarım" olsun.

sağol
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 22/11/14, 20:01

hayır, bu sadece doğrulaması kolay bir öneri ve zaten bir kazanla bu sorunu yaşadım.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
1360
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 447
yazıtı: 26/07/13, 07:30
Yer: İsviçre
x 36




yılından beri 1360 » 22/11/14, 20:44

Merhaba,

Bir ısıtıcının (veya başka herhangi bir şeyin) ayarı, hiçbir şekilde bir termoveldeki bir probun konumuna bağlı değildir. Sıcaklık sensörü (prob) "yerinde" olmalıdır ve parametreler kullanılarak ince ayar yapılması gereken sistem düzenlemesidir.

Sanırım ısıtma mühendisi kurduğu sistem hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyor.

A+
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/11/14, 10:20

1) 1360'a katılıyorum

2) Dirk'in sondaların "tersine çevrilmesi" anlamına geldiğini düşünüyorum; balon yerine üstteki fiş takıldı ve bunun tersi de geçerli ... [benim açımdan öyle düşünmüyorum, aksi takdirde asla işe yaramazdı]

3) Ben eklerim:

a) "yüksek" probu termovele ne kadar çok iterseniz çıkış İşaretler (yukarı bu nedenle) ve sıcaklık ne kadar "doğru" ise: bu probun panelden çıkan sıvının sıcaklığını ölçmesi beklenir, bu nedenle sıvının mümkün olduğunca "içinde" olması gereklidir; çalıştırma için daha da "hassas": Panel sabah çalıştırılmadan önce güneş tarafından ısıtıldığında, sıcak sıvı "termosifon" ile yükselir; Bu nedenle, sirkülatörün zamanında başlaması, üstteki probun bu sıcaklık artışını "algılaması" önemlidir; Bu yüzden benim için tek olası cevap: termovelde olabildiğince derin ...

b) bir prob, basit değişken bir dirençtir (direnci sıcaklığa bağlıdır); bu nedenle, hattaki direnci "artırabilecek" herhangi bir şey, regülatörü "tüketecektir": bir bağlantı elemanının oksidasyonu, "domino" kötü bir şekilde sıkıştırılmış, elektrik kablosunun çok uzun / çok ince veya hasarlı olduğunu görün ...

c) "balonun altı" probu için tamamen aynı

d) sirkülatörün başlayacağı sıcaklık farkı genellikle parametrelendirilir (özellikle Sonnenkraft'ı bilmiyorum)

4) Bir ohmmetreniz varsa (bir Omega ile temsil edilen dirençleri ölçebileceğiniz küçük bir "elektrik kontrolörü"), probların regülasyon kutusuna geldiklerinde bağlantılarını kesebilir ve direnci ölçebilirsiniz; Direnç ve sıcaklık denkliği arasında kolayca bir korelasyon tablosu bulacaksınız - kılavuzun eklerine bakarak başlayın, genellikle probların "darasını almak" veya "sorun giderme" aracı olarak vardır. Kesinlikle zararsız: sanki bir telin direncini ölçüyormuşsunuz gibi!
0 x
max 01
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 36
yazıtı: 20/01/14, 14:20




yılından beri max 01 » 23/11/14, 12:16

Cevaplarınız için 1360 ve Did 67'ye teşekkürler.

Sensörler için gösterilen T °, ​​1 saniyede 15 ° ile 60 ° arasında değişir
Örneğin .
Ek olarak, bazen bir hata kodu 888.8 T ° yerine görüntülenir.

Kılavuzda şunlar belirtilmiştir:
"Hatalı prob - Karşılık gelen prob görüntüleme kanalı, bir sıcaklık görüntülemek yerine bir hata kodu gösteriyor."
"888.8 : Kırık iletken. Sürücünün durumunu kontrol edin "

"- 888.8: Kısa devre. Elektrik bağlantısını kontrol edin"
bağlantısı kesilen Pt1000 sıcaklık problarının durumunu kontrol etmek için bir ohmmetre kullanılmalıdır. Aşağıdaki tablo probların sıcaklığına göre direnç değerlerini göstermektedir.
.................................................. .................................................. .....
67'nin cevabı, kılavuzun yorumuyla (konu hakkında herhangi bir bilgim olmadan) tutarlı.

Öte yandan, saniyede çok büyük varyasyonlarla dalgalanan T ° 'nin, varsa, hala görüntülendiğini anlamıyorum "iletken kırılması ".

Bir açıklaman var mı?

Öte yandan, bir ohmmetre ile tavsiye edilen ölçümleri alacağım (bir ohmmetre varsa).
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/11/14, 12:55

Evet, çok basit:

- bir kez daha, "kutunuz" bilgi olarak bir sıcaklık almaz; o ölçmek une elektrik direnci : telinki (normalde ihmal edilebilir) + prob (yapıya göre sıcaklığa bağlıdır)
- ve o dönüştürür sıcaklıktaki bu direnç: bir canavar eşdeğeri: 1 ohm = 000 °, 50 ohm = 1010 °, vb [bu rakamlar hayal ürünüdür; yapısına göre her sonda bir eşdeğerlik tablosuna]
- yani eğer kablonuz 1 ohm'luk bir dirence sahip olmak yerine bir yerlerde "berbat" ise, tel + prob tertibatı çok daha büyük bir direnç gösterecektir (şimdi akımı "yavaşlatan" bir oksidasyon durumunu veya bir kez, bir vida sıkılmamış = kötü temas!), kutu 000 ohm okuyacaktır ...
- ve bunu pek çok dereceye çevirecek ...
- şüphesiz, bir karmaşaya neden olan bu direnç varyasyonlarıdır ...

Bu yüzden kutudaki bağlantılara bakmaya başlayın, eğer her şey temizse, vidalayın ama çok sıkı değil (bazen bu teli "ezer ve kırılmaya neden olabilir).

Sonra muhtemelen en üstte, tel ile prob arasında bir "bağlantı" (bu "hassas" bir noktadır; eğer kötü yapılırsa muhtemelen oradadır; mesela, en kötü ihtimalle, iki tel birbirine bükülmüş ve tümü oksitlenen bir chaterton parçası tarafından "izole edilmiştir"; Oksit ıslak ise akımın akmasına izin verir, kuruysa daha az ...). Öyleyse bakın, kabloları temizleyin ve gerçek bir bağlayıcı yerleştirin, hepsi kuru ...

Son olarak, kötü şans, hasarlı kablo olabilir. Öyleyse bir iplik makarası alın (daha büyükse zahmet etmeyin! Uzatma kablosu gibi) ve ipinizi değiştirin ...

Bu üç kontrolden biri bir çözüm unsuru sağlamalıdır ...

Merak etmeyin, bu kısımda akım yok ... Bir teliniz olur, aynı olur. Sadece izole edilmiş.
0 x
max 01
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 36
yazıtı: 20/01/14, 14:20




yılından beri max 01 » 23/11/14, 16:24

Açıklamaların için teşekkürler Did67.

Kurulum henüz 14 aylık olduğu için ısıtma mühendisinin bu sorunu çözmesine izin vereceğim çünkü müdahalemin sorgulanmasını istemiyorum .....
Açıklamalarınızı gerekirse ısıtma mühendisine ileterek en iyi şekilde kullanacağım.

Ancak sorunu en iyi şekilde tanımlamak için önerdiğiniz ölçümleri almak için bir ohmmetre bulmaya çalışacağım.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/11/14, 17:16

Yapı marketinde hala 9,99 Euro değerinde olmalı (Çin'de üretilen bir "multimetre")

Buraya: http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=2|mp