Okofen kazan ısıtma eğrisi ayarı

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 15/10/15, 19:26

Mic74 şunu yazdı:
Dönüş sıcaklığı, diğer taraftan düzenleme ile ölçülen akış sıcaklığına mükemmel bir şekilde karşılık gelir.



Mesajınızı biçimlendirdim (resmin hemen görüntülenebilmesi için, [img] 'yi% 20le% 20 "kod"% 20'nin önüne ve [/ img] sonrasına koymalısınız).

Ne demek istediğini anlamadım.

Öyleyse resminize devam edelim:

- pistlere gidiş ve dönüşler solda [iyi, üstte, fotoğrafın "yalan söylüyor"], sanırım ...
- doğru okuduğumda başlangıç ​​sıcaklığı 55'te sınırlanıyor (???)
- dönüş 45 ° 'e doğru, çok daha soğuk ... Mantık ... Kaloriler evi ısıttı.

45'lik bir ayakla, "ba" (sıcaklıkta eğim * farkı) ekleyerek, hesaplanan kalkış (kalkış talimatı) 60/65 ° civarında olmalıdır ... Yani küçük bir farkla, V3V çalışıyor gibi görünüyor, ve doğru yönde hareket edin ...

Başlangıç ​​probu, küçük siyah kablonun girdiği yerin yalıtımı altında durmuş gibi görünüyor. İyi yerleştirilmiş ...

Eğer onu terk edersen, çok sıcak olacaksın!

Senin için yanlış olan diğer yol bu! [Uzak durmalıyım!]

Bu yüzden ayağı mümkün olduğunca küçük tutunuz, sıcaklıkların dengelenmesini bekleyin ve görüntüyü tekrar yapın ...
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 15/10/15, 19:53

Bu gerçekten de öyle. Fotoğraf katmanı için üzgünüm, telefonumdan gelmesi gerekiyor. Üssünde hemen gözüküyor. Bir sonrakini diğer yoldan alırdım.

Geri dönüş sıcaklığımın başlangıçtan daha yüksek olduğu bir örnek olarak, dün manuel olarak açılan v3v'in bir fotoğrafını koydum.

Resim

Bu arada, fotoğrafı tekrar yapmak için 20'a ayak bastım.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 15/10/15, 21:50

Mic74 şunu yazdı:
Geri dönüş sıcaklığımın başlangıçtan daha yüksek olduğu bir örnek olarak, dün manuel olarak açılan v3v'in bir fotoğrafını koydum.



Bu, o beni merak ediyor !!!

"Matematiksel olarak" imkansızdır ...

Yine de dinlen:

a) atalet: geri kalan su hala daha sıcak olan kısım, diğer ucunda ise sıcaklık düşmüştür (kazan sıcaklığı düşük olduğundan rezervin tükenmesi?)

b) bazen hemen yanıt vermeyen iğne termometreleri?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 07:00

Merhaba
söyle bana, evdeki ayarlarda bir schmilblick olamaz, bu da kazan artık yanmaz kalmaz (veya bir t ° ye ulaşır ulaşmaz), V3V kapanır mı?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 07:11

Başka bir şey okudum forum (siz de!) kazan çalıştırma sıcaklığını, pompa çalıştırma sıcaklığının üstünde bir cila olarak ayarlamanız gerektiğinden. Evde, 2 parametreleri 60 ° 'dedir. V3V'in kapanmasını etkileyebilir mi?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 07:59

İşte dünün verileri ile yapılan bir grafik.
Ölçülen ortamın t ° değerinin daima istenen t değerinden düşük olduğunu görmek kolaydır (T Amb1'e odaklanın çünkü T Amb2 için dahili bir probum yok)
Ayrıca, başlama değerlerinin çok fazla dalgalandığını ve ayar noktasının çok altında sistematik (kazan artık yanma modundayken) olduklarını görüyoruz.
Resim
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 16/10/15, 10:11

Zavallı did67, çok fazla talep altındasın!

Resim

İşte bu sabahki fotoğraf (sağ taraf yukarı!), Ayar noktası sıcaklığı 26'teydi ve sıcaklık 46 düzenlemesi ile ölçülmüştür.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 10:44

patrice42440 yazdı:Merhaba
söyle bana, evdeki ayarlarda bir schmilblick olamaz, bu da kazan artık yanmaz kalmaz (veya bir t ° ye ulaşır ulaşmaz), V3V kapanır mı?


Kesinlikle bir schmilblic var!

Ayarlarında? Bilmiyorum

Normalde regülasyon, kazan maksimuma ulaştığı için dursa bile ısıtmayı kesmemelidir; Her halükarda, bu türden "eylem" i bilmiyorum (ama her şeyi bilmiyorum; ve yeni nesil düzenleme, Dokunma, benim için bilinmiyor ...)
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 10:46

patrice42440 yazdı:Ayrıca, başlama değerlerinin çok fazla dalgalandığını ve ayar noktasının çok altında sistematik (kazan artık yanma modundayken) olduklarını görüyoruz.
Resim


Okuması zor, renkler yeterince açık değil ...

Bilgisayarınız bu verileri bir Excel elektronik tablosuna dışa aktaracak ve yalnızca bizi ilgilendiren verileri bırakacak kadar becerikli misiniz?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 10:52

Mic74 şunu yazdı:İşte bu sabahki fotoğraf (sağ taraf yukarı!), Ayar noktası sıcaklığı 26'teydi ve sıcaklık 46 düzenlemesi ile ölçülmüştür.


Bu fotoğraf ilgi çekici ve V3V'nuzun baş aşağı olduğunu (renkli flanş dahil) önerebilir:

- mavideyiz, neredeyse kapanmış bir V3V: teorik olarak, çoğunlukla kazandan neredeyse hiç sıcak su gelmeyen dönüş suyu gönderiyoruz ...
- bununla birlikte, akış 60 yakınında, kazan sıcaklığının birkaç derece altında (65 ile 75 arasında)
- dönüş, kalkıştan çok daha düşüktür; doğru yöne "döner" ...
- 26’e yapılan bir talimatla, asla hayatta asla bu sıcaklıklarda devre olmamalıdır

Yapacağım ilk şey, her şeyin çalışıp çalışmadığını görmek için motoru sökmek ve V3V'yi elle sürmek olacaktır: bloğu sökün ve V3V'nizi "ortalama" bir konuma getirin [ısınırsınız radyatörler?]
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 384 misafir yok