Okofen kazan ısıtma eğrisi ayarı

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 10:55

Mic74 şunu yazdı:İşte bu sabahki fotoğraf (sağ taraf yukarı!), Ayar noktası sıcaklığı 26'teydi ve sıcaklık 46 düzenlemesi ile ölçülmüştür.


Bu fotoğraf ilgi çekici ve V3V'nuzun baş aşağı olduğunu (renkli flanş dahil) önerebilir:

- mavideyiz, neredeyse kapanmış bir V3V: teorik olarak, çoğunlukla kazandan neredeyse hiç sıcak su gelmeyen dönüş suyu gönderiyoruz ...
- bununla birlikte, akış 60 yakınında, kazan sıcaklığının birkaç derece altında (65 ile 75 arasında)
- dönüş, kalkıştan çok daha düşüktür; doğru yöne "döner" ...
- 26’e yapılan bir talimatla, asla hayatta asla bu sıcaklıklarda devre olmamalıdır

Yapacağım ilk şey, her şeyin çalışıp çalışmadığını görmek için motoru sökmek ve V3V'yi elle sürmek olacaktır: bloğu sökün ve V3V'nizi "ortalama" bir konuma getirin [ısınırsınız radyatörler?]
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 11:02

patrice42440 yazdı:Başka bir şey okudum forum (siz de!) kazan çalıştırma sıcaklığını, pompa çalıştırma sıcaklığının üstünde bir cila olarak ayarlamanız gerektiğinden. Evde, 2 parametreleri 60 ° 'dedir. V3V'in kapanmasını etkileyebilir mi?


Orada, kazanım ve V3V'm tarafından yapılan "yoyolar" ile bağlantılıydı ...

Yani orada, evet: eğer 60 ° 'nin altındaysak kazanda, regülatör, kazanı korumak için sirkülatörü kesecektir (60 ° 'nin altına düşmesini ve yoğuşmasını önleyecektir - dolayısıyla korozyon riski) ...

Bu yüzden benim zevkime göre biraz düşük, ama bu "salatamızı" başlangıç ​​sıcaklıkları seviyesinde açıklamıyor ...

Anladığım kadarıyla, kazan durduğunda vanaların kapanması da (kazan durduğunda maksimum değerine ulaştı - sanırım 75 °, yani altta değiliz, korozyon önleyici koruma).

Ama söylendiği gibi, biraz dikkatli kalıyorum çünkü pek çok şey değişti ve Dokunuşum olmadı, bazen bunalmış oluyorum!
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 11:03

Evet Yaptım, ama her şeyden önce bana Okofen tarafından gönderilen bir excel matrisi :-)
Arkadaşlarımızın dosyasını size nasıl gönderebilirim?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 11:10

burada sadece ısıtılmış zeminin başlangıç ​​sıcaklık parametrelerini bıraktığım bir grafik (grafikte açık yeşil ve pembe).
Açık yeşil renkte ayar noktası, pembe renkte ölçüm.
Resim
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 16/10/15, 11:23

Fotoğrafta v3v'nin tamamen kapalı olduğunu onaylıyorum.

Sökmeden manuel olarak sürebilirim. Yani yarı açık mı bıraktım?

Evet radyatörlerle ısıtırım.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 12:53

1) Radyatörler: Bu, sisteminizin yeterince hızlı tepki verdiği anlamına gelir; Bir değişiklikten iki veya üç saat sonra yeni dengeye ulaşıldığını düşünebiliriz ...

Aynı zamanda şu anlama gelir: yeterince yüksek bir devre sıcaklığına ihtiyaç duymak

2) Manuel sürebilirim dediğinizde motoru kapatır mısınız ??? Düzenleyicinin başka bir eylemi yok mu ??? Bunu yapmanıza izin veren bir "düğme" var mı?

Ya da geçici olarak bir konuma getirebilir misiniz, ancak bu daha sonra motorun etkisi altında, regülatör tarafından - yanlış bir şekilde ve tamamen olsa bile - kontrol edilerek hareket edecek mi?

3) Evet, başlangıçta yaklaşık 45 ° olacak şekilde manuel olarak bir konuma koyabiliyorsanız, orta nokta civarında olmalı ve 2 veya 3 saat boyunca elde edilen iç sıcaklığı takip etmelidir ... (eğer V3V ise hareket etmeyin, o zaman bir "üssümüz" olur)

4) Bir alfa 2 L sirkülatörünüz olduğunu görüyorum (sanırım); sabit bir hızda mı ??? (iklim düzenlemesi için bir ön koşul); ama daha fazlasını hatırlamıyorum, 2 L belki "ışıktır", "otomatik uyarlanabilir" işlevi olmadan (bu iyi olurdu)
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 16/10/15, 13:21

Manuel olarak söylediğimde, fotoğrafta şu anda "A" olarak ayarlanmış küçük bir çeyrek dönüş düğmesi görüyoruz, döndürürsem V3V'yi elle değiştirebiliyorum, bu diğer durumda mümkün değil .

Bu nedenle motor devre dışı bırakılmalıdır. Ve gerçekten de, düzenleme artık onu hareket ettirmiyor.

Sirkülatör için üreticinin belgelerine baktım ve alpha 2L'nin otomatik adaptasyon işlevi yok.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 16/10/15, 14:36

TAMAM. Bu nedenle, motorun ve fiziksel V3V'nin bağlantısının kesilmesine izin veren bir düğmedir.

Aşağıdaki gibi ilerleyeceğiz:

a) el kitabına geçersiniz
b) Touch for radyatörünüze ortalama parametreleri koyarsınız: "ayak" yazın = 40; "eğim = 1,5"

Touch'ınızda ortaya çıkan su akışı talimatına bakarsınız (ama tabii ki motor devre dışı bırakılırsa bu olmayacak!).

Ve V3V'nizi manuel olarak koyarsınız, böylece yaklaşık = ayar noktasında bir kalkışınız olur ... (yaklaşık olarak söylüyorum, çünkü her neyse, zirvede bulunuyoruz, oradayız) ... Asıl kalkışınız, varyasyonları artık düzeltilmeyecek olan kazanın sıcaklığı: sıcak su oranı aynı olacak, ancak bazen 65 °, bazen 75 ...

Ve iç sıcaklığı takip ediyoruz.

İstenilen 20 ° 'yi aşarsanız, bir saçı hemen kapatabilirsiniz (daha çok maviye doğru) ...

Yaklaşmadığını ve gittikçe daha az yukarı çıktığımızı görürseniz, biraz daha açarsınız (daha çok kırmızıya doğru).

Bir chuaffe eğrisimiz varsa, ısıtmayı manuel olarak düzenleyebileceğimizi anlayın: eğri üzerinde okuyacağımız başlangıç ​​sıcaklığına sahip olmak için V3V'yi hareket ettirmek yeterli olacaktır! Bu sadece ... sıkıcı olurdu! Bu, tüm "regülatör + motorlu V3V" nin doğru çalıştıklarında yapması gereken iştir!

İşe yararsa, sorunun fiziksel olmadığını, devrelerde, V3V'nin montajında, bunun giriş / çıkışlarında, ancak "regul + motor" komutunda bir yerde olduğunu bileceğiz!
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 19:14

İyi akşamlar
sorunumu (grafikle) forum "futura"? Kendi adıma, kayıt olmaya çalıştım, imkansız! ve birkaç kez denedim!
şimdiden teşekkür ederim
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 17/10/15, 08:53

Bu yüzden dün ayar noktası kalkış 49'da. Kalkış 44'te ve kalkış sensörü 56'da ölçüldü. İç sıcaklık 23. V3v'yi biraz kapattım.

Bu sabah kalkış ayar noktası 8. Çıkış sensörü 58. İç sıcaklık 25

Yanlış anlamış olmalıyım.