Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/10/15, 10:58

Hayır, iki dava arasında biraz karışan benim; Aşırı ısındığını unuttum!

3/4 valfinizi kapatın ...

İlk yazıda belirttiğiniz değerlerden daha düşük faktörlerle hesaplanan ayar noktanız var. Örneğin ayak 25 ve eğim 1,5. Verdiği talimatlara bakıyorsunuz ve elle gerçekleştiriyorsunuz ...

Ve sonra yöntemi uygularsınız: hala çok sıcaksa, tekrar kapatırsınız ... Ve 20 ° iç kısma dönüşene kadar ...

Daha sonra harici sıcaklık, başlangıç ​​sıcaklığı yazıyorsunuz.

Bu ısıtma eğrisinde bir nokta olacak!
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 17/10/15, 11:21

Mic74 şunu yazdı:Bu yüzden dün ayar noktası kalkış 49'da. Kalkış 44'te ve kalkış sensörü 56'da ölçüldü. İç sıcaklık 23. V3v'yi biraz kapattım.

Bu sabah kalkış ayar noktası 8. Çıkış sensörü 58. İç sıcaklık 25

.


44'te ölçülen kalkışınız (entegre "fiziksel" termometreyi hayal ediyorum) ile 56 ° olan kalkış probu arasındaki büyük farka hayret ediyorum!

Bunu da görmemiz gerekecek, ancak şimdilik kritik değil. Prob aslında direnci ölçüyor. Sıcaklığa bağlı olarak değişir. Ve regülatörün sıcaklığa dönüştüğünü. Çok fazla direnç olabilir: kablo, bağlantı ... Ama bunu kalibre edebilmeliyiz. Bu arada, sadece düzensiz olmadığını kontrol edin (ana bağlı olarak "hiçbir şey" vermediğini; termometrenin sıcaklığının her zaman orantılı olarak üzerinde olması durumunda, bu doğru işlem)

Açık olalım: talimat tamamen teoriktir. V3V manuel olduğu için çalmıyor ...

Başlangıç ​​sıcaklığınız gece boyunca yükseldi, muhtemelen daha yüksek bir iç sıcaklık nedeniyle, geri dönüşler daha sıcaktır. V3V hareket etmedi, her zaman aynı oranları karıştırıyoruz ... Karışım biraz daha sıcak. Mantık.

Akış ayar noktası = 8 bir "Okofen kodudur": ısıtmaya gerek yoktur; bir ısıtma sınırına ulaşılmış olmalıdır; ya da "anahtarın" ne olduğunu bilmiyorum. Şimdilik, görmezden gelin. Sadece düzenleme için "ısıtmaya gerek yok" anlamına geldiğini unutmayın.
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 19/10/15, 20:58

Saat 17: XNUMX'de belirtilen günün değerlendirmesi.

Akış sıcaklığı ayarı 46. Probdaki akış sıcaklığı 58. Valf neredeyse tamamen kapalı. Sonuç 27 derece içeride. Güneş kazançları ile kesinlikle biraz yanlış.

Doğru anladıysam, vanayı kapatırken akış sıcaklığı düşmeli, değil mi?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 19/10/15, 22:25

Kesinlikle !!!

Bir vana ne kadar "kapalı" ise, bu nedenle mavi bölgede, kazandan devreye o kadar az su eklenir ve dönüş suyu o kadar çok devridaim olur ... Yani kaçınılmaz olarak başlangıç ​​zamanı, dönüş zamanına yaklaşmalıdır. Ve ısınmayı bırakmalı ...

V3V'nin ters olduğu ciddi bir hipotez olarak formüle edebileceğiz.

Onaylamak için, düşüp düşmediğini görmek için onu% 90'da "açmanızı" ("kırmızı" olarak% 90'a koymanızı) öneririm ... [önce sıcaklık, ardından iç sıcaklık sonra...]

Bu durumda, etiketin iade edilmesi yeterlidir (genel olarak "ters çevrilebilirler").

Onsuz da yapabiliriz: "kırmızı" = kapanış olduğunu unutmayın; "mavi" = açılıyor. Sonuçta bu sadece bir kod!

Ve doğru şekilde bağlayın - regülatör kapalı yönde hareket ettiğinde, valf mevcut "kırmızıya" döner.

Ama önce "mevcut kırmızı" = kapanış = soğuk olduğunu doğrulayalım!
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 19/10/15, 22:28

Mic74 şunu yazdı:
Akış sıcaklığı ayarı 46. Probdaki akış sıcaklığı 58. Valf neredeyse tamamen kapalı. Sonuç 27 derece içeride.


58 ° 'lik başlangıç ​​sıcaklığınız, neredeyse "saf" kazan suyudur (65 ile 75 ° arasındadır)

Ne diyorsun:

- başlangıç ​​sıcaklığı düzenlemesi (bu nedenle 46 °)
- probdaki akış sıcaklığı (58 °)
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 20/10/15, 09:25

Tamam, deneyeceğim.

46, Dokunmatik ekranımda görüntülenen ölçülen sıcaklıktır.
58, sirkülatörden sonra termometre üzerinde gösterilen sıcaklıktır.
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 20/10/15, 09:53

Merhaba Mick
Bence kafa karıştırıcısın.
Sanırım 46 ° sizin ayarladığınız sıcaklık ve 58'iniz probunuz tarafından ölçülen sıcaklıktır.
Yanlış mıyım?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 20/10/15, 11:48

Mic74 şunu yazdı:
46, Dokunmatik ekranımda görüntülenen ölçülen sıcaklıktır.
58, sirkülatörden sonra termometre üzerinde gösterilen sıcaklıktır.


Bu teyit edilirse "büyük bir boşluk" yaratır. İki termometrenin veya iki probun biraz farklı sıcaklıklar vermesi alışılmış bir durumdur. Ama bu normal değil ...

a) En azından ikisinin orantılı olarak aynı yönde değişip değişmediğini bilmek ister misiniz?

Çünkü V3V baş aşağı ise, regülatörün çalışması için, daha sonra probun akış sıcaklığı hakkında güvenilir bilgi göndermesi gerekecektir: sıcaklık yanlışsa, ancak orantılı, işe yarayacak ...

b) Hala gidip bu probun nerede olduğunu ve boruya (fiziksel olarak) nasıl uygulandığını görüyorum: bu seviyede iyi temas olduğunu kontrol edin; Gerekirse, bilgisayar işlemcisine bir fanı "yapıştırmak" için kullanılanlar gibi termal macunlar yararlı olabilir ...

Şimdilik, bu sorun değil, ama olacak.
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 20/10/15, 12:50

merhaba patrice, hayır ayar noktası sıcaklığı ile ilgili değil.

Gerçekten, iki prob arasındaki boşluğun nasıl geliştiğini kontrol edeceğim.
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 20/10/15, 23:46

Yani% 3'da kırmızı renkte v90v ile başlangıç ​​sıcaklığı hala 54'tür.

Aynı anda çok fazla değişmez.
0 x

 