Yani motorun (veya manuel hareketin) karışım üzerinde hiçbir etkisi yoktur! Ve bunun düzenleyemeyeceği mantıklı!

Motor bloğunun arkasında bir eksen görebiliyor musunuz? Vana kolunu çevirdiğinizde dönüp dönmediğini görebiliyor musunuz?

Aksi takdirde, normalde valfe "eklenen" motorun sökülmesi ve "kaplin" ile ilgili bir sorun olup olmadığının görülmesi gerekecektir. Kırık bir anahtar gibi veya kırılan plastik bir uç gibi ...
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 21/10/15, 18:08

Benim açımdan iyi, bu durum ... kazanın grafikler ve dosyalar göndermeye rağmen düzgün çalışmadığını itiraf etmelerini sağlamak için ... bir yıl yetişmiş gibi görünüyor.
Kısacası, kazanın nihayet çalışması için düzenlemenin güncellenmesi yeterliydi.
Bilginize, kazan üzerinde 2.03d ve ateşlemeye hazır bir anahtarda 2.05a var!
Hepinize teşekkürler
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 05/11/15, 18:43

Bonjour

Biraz yokluktan sonra geri dönüyorum.
V3v'yi sökmeye cesaret edemedim, sadece iki vidayla tutulmuş görünüyor.

Bugün yokluğunda ısıtma mühendisinin geçişi, onu alan eşim. Söylediği tek şey termostatik vanaları eco'da 3'e koymak zorunda olduğuydu. Eğimi de indirdi.

Kısacası, boşuna bir müdahale. Bence ona bu tür bir yerleştirme hakkında çok şey öğretebilirsiniz.

Bu valfi hemen ayırmaya çalışacağım.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 05/11/15, 19:57

Yanılmıyorum (her şeyi tekrar okumak için biraz tembel; ve birkaç tane üzerinde çalıştığım için forums, bazen kafamı karıştırıyorum ...):

- V3V ile mavi renkte denedik
- V3V ile kırmızı renkte denedik
- bu, sirkülatörden sonra musluğa gömülü termometreye göre yaklaşık 55 °, hala çok sıcak çıkışlarla pek değişmedi

O zaman V3V ile ilgili bir sorun olduğu açıktır. Bu, mavi ise, dönüş suyunu neredeyse soğuk bir devre başlangıcıyla yeniden dolaştırmalıdır. Ve kırmızıya koyarsak, sadece kazandan su göndermeli ve bu nedenle çok sıcak bir başlangıç ​​yapmalıdır.

Bazen V3V'ler ters dönüyor. Daha sonra tersi olur: mavi renkte çok sıcak gönderir. Ve kırmızıda, soğuk suyu yeniden dolaştırıyor ...

Orada mavi veya kırmızı, çok sıcak bir başlangıcımız var.

Doğru özetlersem, yalnızca bir izim var: V3V gerçekte dönmüyor. Bununla demek istedim, vücut içinde su akışlarını dağıtan.

Bu nedenle aksın motordan ayrılmış veya kırılmış olduğundan şüpheleniyorum.

Önceden motoru korkmadan kaldırabilirsiniz. Normalde fiziksel hidrolik valf üzerine "kaplanmıştır". Su kaçmayacak.

V3V şöyle görünebilir:

http://www.anjou-connectique.com/index. ... wwodtw0I0g

Onları motorize ettiğinizde, siyah plastik kolu çıkarır ve bir motoru "bağlarsınız":

http://www.anjou-connectique.com/servom ... euses.html

Ve bunun gibi bir şey elde ederiz:

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 4aCh2zSgY0


Ve bence kırılan bağlantı parçasıydı. Yani, motor bloğu üzerinde, "önde" ne yaparsanız yapın, hiçbir şey hareket etmiyor.

Ve bu durumda aşırı ısınması mantıklı olacaktır (çok "kırmızı" konumda bloke edilmelidir). Manuel veya otomatik modda olsun. Karışımı düzenlemek yerine rüzgarı demliyoruz.

Bu, bu aşamada, ilk önce kontrol edilmesi gereken en makul hipotezdir.
0 x
Mic74
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 21
yazıtı: 04/10/15, 10:22




yılından beri Mic74 » 05/11/15, 22:24

Tamam daha iyi anlıyorum. Bu, siyah plastik parçayı çıkarmak içindir. Daha kolay yapılması gerekiyor.

Dönüş suyunun çıkış suyundan daha sıcak olduğu dönemlerde bu, kullanım sıcak suyunun hazırlanması sürerken meydana gelir.

Ayrıca ısıtma kapalıyken başlangıç ​​sıcaklığının her zaman aynı olmadığını da gördüm. Bazen 40 derece. Bazen 20.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 05/11/15, 22:39

Tanrım, ne dağınıklık!

Emin olmak için V3V'nin teşhisini bitirmenizi öneririm.

DHW'nin hazırlanması sırasında, "ısıtma" devresinin dönüş sıcaklığı gidiş sıcaklığını aşarsa, bu, akışın ters çevrildiği anlamına gelir. Neden ???

Boruların bir diyagramını yapmalısınız. Veya kazandan tüm boruların alt yazılı fotoğrafları ...

Bunun gibi anlamıyorum.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 05/11/15, 22:42

Mic74 şunu yazdı:
Ayrıca ısıtma kapalıyken başlangıç ​​sıcaklığının her zaman aynı olmadığını da gördüm. Bazen 40 derece. Bazen 20.


Ne diyorsunuz "ısıtmayı kapalı": sirkülasyon pompası kapalı mı? Kazan "stand-by" konumunda, ancak genellikle 60 ° 'nin üzerinde mi?

Aslında orada, "termal sifon" ile "az ya da çok" sirkülasyon olabilir ...

Beni daha az endişelendiriyor. "Sirkülatör durdu" ise
0 x
stef1
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 26
yazıtı: 04/01/14, 09:34
Yer: Paris bölgesi




yılından beri stef1 » 12/12/15, 09:53

Herkese tekrar merhaba

Okofen PE25'im hakkında söyleyecek pek heyecanlı olmamalı uzun zaman oldu.

Son zamanlarda, bu güzel eski çiftlik evinin tüm pencerelerini değiştirdikten sonra, 1934 yılına ait o zamanlar kalafatlama işlevi gören gazete sayfalarını bulduk, bu günlerde ilginçti ...

bu nedenle bu değişiklikten beri, kül tablasının çok düzenli olarak, eyaletteki granüller içerdiğini, küçük kömür bloklarının tamamen tüketilmediğini söylüyor.

P'nin 18kw olduğu değişiklikten önce, 17'ye geri döndüm ve bu sabah zayıf bir ilerleme olduğunu fark ettim ve 16'da bir test yapacağım.

Ama başka bir konu yok mu?
0 x
çaylak
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 12/12/15, 14:06

Bir yandan, kapı çerçevelerinin değiştirilmesi, belirli bir dış sıcaklık için ihtiyacınızı "önemli" bir şekilde azaltmış olmalı? Bunu belirten bir termal etüdünüz var mı bilmiyorum?

Ama diyelim ki yalıtım, daha az radyasyon emisyonu ve daha fazla sızdırmazlık arasında, azaltmanız% 15 veya 20 olabilir ... Veya ??? Bilmiyorum.

Öte yandan, 18'den 17'ye geçmek, gücünüzü 1/18 veya% 5 azaltır.

Yani muhtemelen ilk "durumunuzu" bulamazsınız.

Ancak asıl sorun, bu kusurlu şekilde yanmış peletlerin neden ???

Maden, yaklaşık 8 dakikalık kısa döngülerde 30 yıldır çalışıyor (ortalama olarak; sezon dışında bazen daha az). "Atık" olmadan.

Ateşlemenin neden bu kadar uzun süre "sürüklendiğini" ve tam yanmadan önce peletlerin diskten neden "reddedildiğini" görmek gerekir?

Peletlerin nemi?
0 x
stef1
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 26
yazıtı: 04/01/14, 09:34
Yer: Paris bölgesi




yılından beri stef1 » 12/12/15, 14:39

merhaba Did67 gönderiye hala sadık olduğunu görüyorum

aslında rahatlık koşulları açıkça değişti
daha az soğuk bölge longere'nin ucu (kazandan 30m uzaklıkta) sıcaklıkta daha kararlıdır. Tek camdaki camlı yüzeyler, sızdırmazlık eksikliği sayılmadan nispeten büyüktü.

Henüz ısıtma eğrisine dokunmadım
döngü süresi otomatının gösterdiği ortalama 31 dakikadır.

Ayrıca 2 yıl önce daha büyük bir tane (2008'den itibaren orijinal kazan) ile değiştirilmiş ve normalde doğru yönde giden bir pelet tepsisine sahibim.

Plakanın kenarlarında klinker tipi topların oluşması yeni peletlerin yerini sınırlamaz mı acaba ama son kez temizliği ile ilgilenmiştim (1 hafta önce)

Silo dışarıda 3T'lik bir torba ama kapalı bir sığınakta ve nemin 1 ay veya 1 yıl öncesinden daha fazla tehlikede olduğunu düşünmüyorum.

P oynayarak, granülleri besleme hızını düşürür müyüm?

Ayrıca önceki ayarlarımda (2 veya 3 yıl önce) DHW üretimini bir öncelik haline getirdiğimi hatırlıyorum, DHW üretimini ve ısıtmayı paralel hale getirmek için bu seviye 4 parametresini Açık olarak ayarladım.

biraz zamanım varsa ama çok soğuk değilse ölçüm eğrilerini yeniden yapmam gerekecek