Bonjour
Az önce bir VMC DF Aldes Dee Fly Cube 300 Microwatts'ı eski patronum aracılığıyla makul bir fiyattan daha fazla bir fiyata edindikten sonra, kış için gelen havanın ön ısıtma sistemleri hakkında görüşlerinizi almak isterim.
Haute Savoie'de 940m yüksekliğinde yaşayan kışlar sıcak değil, ancak ön ısıtma sistemlerinin elektrik tüketimini gördüğümde elektrik faturası için biraz korkutucu oluyor.
Verilen çalışma sıcaklıklarının -7 ° 'den 40 °' ye kadar olduğunu, 0 ° 'de otomatik akış azalması olduğunu bilerek, bana göre bana geri bildirim verebilecek aynı konfigürasyonda insanlar var mı tecrübe?
- DF'nizde ön ısıtma sisteminiz var mı?
- Kış / sonbahar başına maliyeti hesapladınız mı?
- Hangi sistemi kullanıyorsunuz?
- Hangisi tavsiye edilir?
- Gerekli mi?
Kanada kuyusu ile ilgili olarak,% 100 için olmasam bile, şu anda maliyet mümkün değil ...
- Tampon tanklı ve kullanım sıcak suyu tanklı bir Stiebel Eltron WPL 25AS hava / su ısı pompasına sahip olmak, gelen havayı kış için önceden ısıtmak için bir sistemde kullanılabilir mi?
Merci d'avance vos réponses dökün.
Görüşler, tavsiye vmc df ön ısıtma sistemi
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Çift akışlı eşanjörün amacı, ısıyı çıkan havadan geri kazanmasıdır! Eşanjörden önce gelen havayı önceden ısıtırsak, geri kazanılan ısıyı azaltır ... bayat hava daha sıcak olur ... ön ısıtma kaynağından gelen ısı boşa harcanır.
ön ısıtma, çift akışlı eşanjörün düzgün çalışmadığı durumlarda, örneğin sıfır derecenin altında olduğunda faydalı olabilir: viskoz havanın nemi buz yapar ve eşanjörü tıkar: ön ısıtma tarafından yerden ısıtma elektrik defrostunu önler
Evin ısıtması elektrikli ise, sadece buzlanmayı önlemek için bir elektrikli ön ısıtma elektrikli ısıtmadan daha kötü olmaz
elektrikten daha iyi ısıtma varsa, aynı araç buzlanmayı önleyici ön ısıtma sağlamalıdır
ön ısıtma, çift akışlı eşanjörün düzgün çalışmadığı durumlarda, örneğin sıfır derecenin altında olduğunda faydalı olabilir: viskoz havanın nemi buz yapar ve eşanjörü tıkar: ön ısıtma tarafından yerden ısıtma elektrik defrostunu önler
Evin ısıtması elektrikli ise, sadece buzlanmayı önlemek için bir elektrikli ön ısıtma elektrikli ısıtmadan daha kötü olmaz
elektrikten daha iyi ısıtma varsa, aynı araç buzlanmayı önleyici ön ısıtma sağlamalıdır
0 x
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Cevabınız için teşekkürler. Ancak, evde, banyoda sadece bir tane elektrikli ısıtıcı var.
Bilmek istediğim şey, sadece sıcak su soğuk su kaynağım olduğunu bilerek, hava sıcak su pompamdan otomatik sıcak su üretimi kullanmanın bir yolu olup olmadığıdır. Vmc'nin olacağı yer, eşanjörün kışın negatif sıcaklıkla buzlanmasını önlemek için, hepsi bu kadar !!
Aksi halde, bir eşanjörün çalışma prensibini zaten biliyorum
Ve gelen havayı kalıcı olarak ön ısıtmaya çalışmıyorum, sadece geçici olarak ve sadece elektrik direnci olmadan yapmayı.
Şimdiden teşekkür ederim.
Bilmek istediğim şey, sadece sıcak su soğuk su kaynağım olduğunu bilerek, hava sıcak su pompamdan otomatik sıcak su üretimi kullanmanın bir yolu olup olmadığıdır. Vmc'nin olacağı yer, eşanjörün kışın negatif sıcaklıkla buzlanmasını önlemek için, hepsi bu kadar !!
Aksi halde, bir eşanjörün çalışma prensibini zaten biliyorum
Ve gelen havayı kalıcı olarak ön ısıtmaya çalışmıyorum, sadece geçici olarak ve sadece elektrik direnci olmadan yapmayı.
Şimdiden teşekkür ederim.
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Buzlanmayı önlemek için 2'in teorik olarak eşdeğer bir çözüm olduğunu düşünüyorum
1) dış havayı çift akışlı değiştiriciye girmeden önce 0 ° 'de termostatik olarak kontrol edilen bir hava-su ısı eşanjöründen geçirir: eşanjör yalnızca 0 ° üzerindeki ısıyı geri kazanır ve donmaz ... Sıfır derecedeki termostat bu sistem dış hava sıcaklığı 0 ° 'den yüksek olduğunda ısı israfına neden olmaz, ancak sistemin kapanması durumunda bu eşanjörün donması sorunu doğurur
2) egzoz havası çıkış sıcaklığını ölçen ve eşanjörden geçen dış hava oranını azaltan termostat: çıkış sıcaklığı tüm akış eşanjörden geçtiği ve çıktı maksimum olduğu sürece: çıkış sıcaklığı 0 ° 'in altına düşerse, termostat buzlanmayı önleyecek kadar çıkışı düşürür: enerji kaybı, 0 °' de ön ısıtmayla aynıdır ancak daha basittir: hayır VMC seviyesinde ısı kaynağı ihtiyacı, bu nedenle donma riski yoktur: havalandırma havası biçiminde enerji kaybı biraz daha soğuk: evin ısınması onu ısıtmak zorunda kalacak
1) dış havayı çift akışlı değiştiriciye girmeden önce 0 ° 'de termostatik olarak kontrol edilen bir hava-su ısı eşanjöründen geçirir: eşanjör yalnızca 0 ° üzerindeki ısıyı geri kazanır ve donmaz ... Sıfır derecedeki termostat bu sistem dış hava sıcaklığı 0 ° 'den yüksek olduğunda ısı israfına neden olmaz, ancak sistemin kapanması durumunda bu eşanjörün donması sorunu doğurur
2) egzoz havası çıkış sıcaklığını ölçen ve eşanjörden geçen dış hava oranını azaltan termostat: çıkış sıcaklığı tüm akış eşanjörden geçtiği ve çıktı maksimum olduğu sürece: çıkış sıcaklığı 0 ° 'in altına düşerse, termostat buzlanmayı önleyecek kadar çıkışı düşürür: enerji kaybı, 0 °' de ön ısıtmayla aynıdır ancak daha basittir: hayır VMC seviyesinde ısı kaynağı ihtiyacı, bu nedenle donma riski yoktur: havalandırma havası biçiminde enerji kaybı biraz daha soğuk: evin ısınması onu ısıtmak zorunda kalacak
0 x
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Bu iki çözüm için teşekkür ederim, bu aradığım şeye daha çok karşılık geliyor.
Çözümünüz n ° 2 için, vmc'nin zaten otomatik olarak yaptığı şey prensiptedir? Buzlanmayı önlemek için düşük akış.
1 numaralı çözüme gelince, işe yarayıp yaramadığını bilmeden, hava giriş kanalının etrafına saracağım sıcak su borusu gibi, zaten sahip olduğum bir kazan sirkülatörüyle, ve termostat üzerinden tetiklenir.
Sıkıştığım yer sıcak suyun nasıl iade edileceği, nereye gönderilmeli? PAC tampon tankında mı? Veya satranç topunda?
Ve sirkülatörden ve termostattan ayrı olarak, bu ne tür bir ekipman gerektirir?
Çözümünüz n ° 2 için, vmc'nin zaten otomatik olarak yaptığı şey prensiptedir? Buzlanmayı önlemek için düşük akış.
1 numaralı çözüme gelince, işe yarayıp yaramadığını bilmeden, hava giriş kanalının etrafına saracağım sıcak su borusu gibi, zaten sahip olduğum bir kazan sirkülatörüyle, ve termostat üzerinden tetiklenir.
Sıkıştığım yer sıcak suyun nasıl iade edileceği, nereye gönderilmeli? PAC tampon tankında mı? Veya satranç topunda?
Ve sirkülatörden ve termostattan ayrı olarak, bu ne tür bir ekipman gerektirir?
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Vcm zaten ne gerekiyorsa yaparsa icat edecek bir şey yoktur!
Ön ısıtma için ısı fiyatı evin ısıtılması ile aynı ise, ön ısıtmanın akış hızını azaltmaya kıyasla hiçbir enerji avantajı yoktur
ön ısıtmanın tek avantajı Kanada kuyusu gibi daha ucuz veya hatta serbest bir enerji kullanmaktır.
ancak Kanada kuyusu tek çözüm değil: ısıyı yerden alacak kadar uzun süre gömülü bir su borusu da olabilir.
Zemin sıcaklığında su veya ısı pompasından su olsun, çözüm hava hortumunun etrafına bir su hortumu sarmak değildir: gerçek bir hava suyu ısı eşanjörüne ihtiyacınız vardır
Ön ısıtma için ısı fiyatı evin ısıtılması ile aynı ise, ön ısıtmanın akış hızını azaltmaya kıyasla hiçbir enerji avantajı yoktur
ön ısıtmanın tek avantajı Kanada kuyusu gibi daha ucuz veya hatta serbest bir enerji kullanmaktır.
ancak Kanada kuyusu tek çözüm değil: ısıyı yerden alacak kadar uzun süre gömülü bir su borusu da olabilir.
Zemin sıcaklığında su veya ısı pompasından su olsun, çözüm hava hortumunun etrafına bir su hortumu sarmak değildir: gerçek bir hava suyu ısı eşanjörüne ihtiyacınız vardır
0 x
Re: Dikkat, ipuçları ön ısıtma sistemi vmc df
Mutlaka ücretsiz aramıyorum, sadece elektriksel dirençten daha ucuz bir alternatif arıyorum ...
Kanada kuyusu ideal olurdu, biliyorum ama şu an için maddi imkanlarım yok.
Sadece sıcak pompamın iki ısıtmalı katım + sıcak kullanım suyum için sıcak su üreteceğinden, neden daha önce söylediğim gibi yuvarlanacak olan ısıtılmış zeminin varışında bypass yapmamaya başladığını düşünüyordum. Önceden hava giriş kanalı etrafında ya da niçin kanalın içinde bir bobin oluşturmayacağına (teorik olarak) takas etmek için kanalın içinde bir bobin oluşturmamaya neden olmamış 0 °, yüksek sıcaklık elde etmeksizin, sadece eşanjörün donmasını önlemek için, o zaman su, özellikle ısıtılmış zeminden 32 veya 35 ° 'nin etrafında döndüğü için, ısıtılmış zeminin geri dönüşünde bırakacaktır. Genel.
Isı pompamın elektrik direncinden daha düşük bir değer için kesinlikle ön ısıtma yapacağını kendime söylüyorum, çünkü soğuk havalarda VMC'm akış hızının yönetimi kesinlikle performans açısından bu sınırlara sahip, ön ısıtma ünitesini tavsiye ettiği hiçbir şey için değil. elektrikli opsiyonel, hala bütün bir kış boyunca biriken 1500 w'yi yapar, önemli bir maliyeti temsil eder!
Benim fikrim bu kadar tuhaf mı?
Kanada kuyusu ideal olurdu, biliyorum ama şu an için maddi imkanlarım yok.
Sadece sıcak pompamın iki ısıtmalı katım + sıcak kullanım suyum için sıcak su üreteceğinden, neden daha önce söylediğim gibi yuvarlanacak olan ısıtılmış zeminin varışında bypass yapmamaya başladığını düşünüyordum. Önceden hava giriş kanalı etrafında ya da niçin kanalın içinde bir bobin oluşturmayacağına (teorik olarak) takas etmek için kanalın içinde bir bobin oluşturmamaya neden olmamış 0 °, yüksek sıcaklık elde etmeksizin, sadece eşanjörün donmasını önlemek için, o zaman su, özellikle ısıtılmış zeminden 32 veya 35 ° 'nin etrafında döndüğü için, ısıtılmış zeminin geri dönüşünde bırakacaktır. Genel.
Isı pompamın elektrik direncinden daha düşük bir değer için kesinlikle ön ısıtma yapacağını kendime söylüyorum, çünkü soğuk havalarda VMC'm akış hızının yönetimi kesinlikle performans açısından bu sınırlara sahip, ön ısıtma ünitesini tavsiye ettiği hiçbir şey için değil. elektrikli opsiyonel, hala bütün bir kış boyunca biriken 1500 w'yi yapar, önemli bir maliyeti temsil eder!
Benim fikrim bu kadar tuhaf mı?
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 3 Cevaplar
- 3848 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri dedeleco
Son mesajı görüntüle
17/10/11, 21:44Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 419 misafir yok