İzole sitede güneş enerjisi montajı - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!

Forum güneş fotovoltaik PV ve doğrudan radyasyon güneş enerjisinden güneş enerjisi üretimi.
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264

Re: İzole siteye güneş enerjisi kurulumu - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!




yılından beri chatelot16 » 06/04/17, 12:52

fotovoltaik paneli güneşte bırakma ve bağlantısının tamamen kesilmesi tehlikesi yoktur: bu, pilin tamamen dolu olduğu ve regülatörün şarjı tamamen durdurduğu normal durumdur

Fotovoltaiklerin verimi% 15 gibi oldukça düşüktür, bu nedenle fotovoltaik nominal akımında çalıştığında, alınan güneş enerjisinin yalnızca% 15'i elektrik biçiminde boşaltılır ... akım olmadığında yalnızca% 15 daha fazla olacaktır. tüm panellerin desteklediğinden daha fazla ısı

gücü emmek ve rüzgar türbininin çok hızlı dönmesini önlemek için acil durum elektrikli ısıtıcısının kurulmasının gerekli olduğu bazı rüzgar türbinlerine benzemez.
0 x
gic
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 03/04/17, 22:21
x 1

Re: İzole siteye güneş enerjisi kurulumu - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!




yılından beri gic » 06/04/17, 13:47

chatelot16 yazdı:regülatör ve batarya arasındaki diyot çok kötüdür çünkü regülatörün ana işlevi normal voltajı şarj etmek için batarya voltajını izlemektir ... diyot voltaj düşüşü ile regülatör bataryayı tamamen şarj etmeyecektir, bu gerçekten üzücü

Bu fikri unutuyorum!
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13707
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1520
Temas :

Re: İzole siteye güneş enerjisi kurulumu - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!




yılından beri izentrop » 06/04/17, 13:49

chatelot16 yazdı:... akım olmadığında sadece% 15 daha fazla ısı olacaktır ...
Uh !!! Şu anda Joule etkisi yok.
Yüksüz, regülatörün sadece karakteristiklerinde listelenen PV açık devre voltajına dayanacak şekilde tasarlanması gerekir.

Bosch PV'leriniz yeni mi yoksa indirimde mi? Çünkü 2014 yılında üretim durduruldu http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
sonra Fransa'da devralındı http://www.usinenouvelle.com/article/si ... ux.N297522 ??
0 x
gic
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 03/04/17, 22:21
x 1

Re: İzole siteye güneş enerjisi kurulumu - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!




yılından beri gic » 06/04/17, 13:54

chatelot16 yazdı:fotovoltaik paneli güneşte bırakma ve bağlantısının tamamen kesilmesi tehlikesi yoktur: bu, pilin tamamen dolu olduğu ve regülatörün şarjı tamamen durdurduğu normal durumdur

Fotovoltaiklerin verimi% 15 gibi oldukça düşüktür, bu nedenle fotovoltaik nominal akımında çalıştığında, alınan güneş enerjisinin yalnızca% 15'i elektrik biçiminde boşaltılır ... akım olmadığında yalnızca% 15 daha fazla olacaktır. tüm panellerin desteklediğinden daha fazla ısı

gücü emmek ve rüzgar türbininin çok hızlı dönmesini önlemek için acil durum elektrikli ısıtıcısının kurulmasının gerekli olduğu bazı rüzgar türbinlerine benzemez.

Açık! Bu yüzden yokluğumda herhangi bir sorun yaşamamak için ayrılırken devre kesmelerini açık bırakacağım!
0 x
gic
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 03/04/17, 22:21
x 1

Re: İzole siteye güneş enerjisi kurulumu - geç tavsiyeye ihtiyacınız var!




yılından beri gic » 06/04/17, 13:58

izentrop yazdı:
gic şunu yazdı:Aşırı basınç için, henüz denenmemiş, çünkü henüz satın alınmamış. Öte yandan, evirici nominal olarak 1500W, tepe noktasında 3000 yaptığından, bunu yapmalıdır. Sadece aşırı basıncın ve buzdolabının aynı anda başlamaması gerekir.
Solar invertörün gücü VA olarak ifade edilir.
Bir 0.7 cos Phi ve bir 0.8 çıkışını sayarsanız, 1500 W motorun normal çalışmasını ve başlangıç ​​yoğunluğunun (X 900) normal bir şekilde çalışmasını sağlamak için 10 VA zaten sınırlı olacaktır. motorun bir kirpik hareket etmediğini. : Cry:
12 V'e ek olarak 130 A akışını sağlamalıdır, güç kaynağı kablolarının bölümü nedir?

Akü bankası ile evirici arasında yaklaşık 1 m olacaktır. Bağlantı için 16² koymayı planlamıştım, 2m bağlantı (gidiş-dönüş) ve% 3'lük bir voltaj düşüşü için hesaplamaların bana 12A için 130² verdiğini bilerek.
0 x

 