Easypell kazan ayarı
Easypell kazan ayarı
Bonjour à tous,
Dış mekan sensörü ve oda termostatı (Easytronic sistemi, Okofen'inki ile aynı olduğuna inanıyorum) yeni bir Easypell pelet kazanım (düşük maliyetli Okofen ürünü) var: beyaz, büyük düğme ve iki Yakıt kazanını değiştirmek için "Esc" ve "Enter" düğmeleri).
Evim, her biri zemin katında büyük dökme demir radyatörler (tamamen açık termostatik vanalar ile birlikte) ve radyatör çelik R + 2 bulunan 100 m² 1 katlardan oluşmaktadır.
Oturma odasında doğru sıcaklığı elde etmek için ayarlamalar yapmaya çalışıyorum.
21,5 'ten 19,5 (elektronik termometre ile alınan sıcaklık) almasını istemek zorundayım.
Bu yüzden okudum forum farklı ayarlar yapıyorum ve ayarları yapıyorum: Sabit nokta 35 ° C ve 1,3'e eğim.
Sıcaklık istenen değerin altına düştüğü için sabit noktamı 40 ° C'ye yükseltir ve eğimimi 1,1'e düşürürüm. 24h'i bekliyorum. Oda sıcaklığında değişiklik yok. Kazan çıkışındaki sıcaklık arttı.
Sabit noktamı tekrar yükselttim ve 42,5 ° C'ye gidiyorum (maks 45 ° C'dir) ve eğimi 1.0'e düşürdüm. Hala bir değişiklik yok.
Biraz arıyorum ve 21,5 ° C'nin ayarlanan oda sıcaklığının TA tarafından ölçülen ortam sıcaklığı 21,5 ° C'ye tekabül ettiğinin farkındayım. Odada sadece 19,5 ° C olduğunu doğrulayan başka bir termometre arıyorum.
İşte kayboldum. Bu nedenle, termostat tarafından ölçülen sıcaklık yanlıştır. Bu nedenle, 21,5 ° C'den 19,5 ° C olmasını istemek zorundayım.
Biri lütfen beni aydınlatabilir mi?
şimdiden teşekkür ederim
Thomas
Dış mekan sensörü ve oda termostatı (Easytronic sistemi, Okofen'inki ile aynı olduğuna inanıyorum) yeni bir Easypell pelet kazanım (düşük maliyetli Okofen ürünü) var: beyaz, büyük düğme ve iki Yakıt kazanını değiştirmek için "Esc" ve "Enter" düğmeleri).
Evim, her biri zemin katında büyük dökme demir radyatörler (tamamen açık termostatik vanalar ile birlikte) ve radyatör çelik R + 2 bulunan 100 m² 1 katlardan oluşmaktadır.
Oturma odasında doğru sıcaklığı elde etmek için ayarlamalar yapmaya çalışıyorum.
21,5 'ten 19,5 (elektronik termometre ile alınan sıcaklık) almasını istemek zorundayım.
Bu yüzden okudum forum farklı ayarlar yapıyorum ve ayarları yapıyorum: Sabit nokta 35 ° C ve 1,3'e eğim.
Sıcaklık istenen değerin altına düştüğü için sabit noktamı 40 ° C'ye yükseltir ve eğimimi 1,1'e düşürürüm. 24h'i bekliyorum. Oda sıcaklığında değişiklik yok. Kazan çıkışındaki sıcaklık arttı.
Sabit noktamı tekrar yükselttim ve 42,5 ° C'ye gidiyorum (maks 45 ° C'dir) ve eğimi 1.0'e düşürdüm. Hala bir değişiklik yok.
Biraz arıyorum ve 21,5 ° C'nin ayarlanan oda sıcaklığının TA tarafından ölçülen ortam sıcaklığı 21,5 ° C'ye tekabül ettiğinin farkındayım. Odada sadece 19,5 ° C olduğunu doğrulayan başka bir termometre arıyorum.
İşte kayboldum. Bu nedenle, termostat tarafından ölçülen sıcaklık yanlıştır. Bu nedenle, 21,5 ° C'den 19,5 ° C olmasını istemek zorundayım.
Biri lütfen beni aydınlatabilir mi?
şimdiden teşekkür ederim
Thomas
0 x
Re: Easypell kazan ayarı
Bonjour
Isı pompasındaki su kanununun ayarlanması gibi ise, ayarlanan sıcaklık sıcak su devresinin akış sıcaklığıdır.
Evimde, musluk tamamen açık olarak kontrol odasında yaklaşık 26 ° sıcaklığa sahip olacak şekilde 20 ° 'ye ayarlanmıştır.
Kazan dış sıcaklığa ve suyun geri dönüşüne göre düzenlenir.
Isı pompasındaki su kanununun ayarlanması gibi ise, ayarlanan sıcaklık sıcak su devresinin akış sıcaklığıdır.
Evimde, musluk tamamen açık olarak kontrol odasında yaklaşık 26 ° sıcaklığa sahip olacak şekilde 20 ° 'ye ayarlanmıştır.
Kazan dış sıcaklığa ve suyun geri dönüşüne göre düzenlenir.
0 x
Re: Easypell kazan ayarı
Cevabınız için teşekkür ederiz.
Ancak bu ayar noktası ortam sıcaklığının, bugün 49 ° C civarında olan kazanın su akış sıcaklığına karşılık geldiğini sanmıyorum.
Thomas
Ancak bu ayar noktası ortam sıcaklığının, bugün 49 ° C civarında olan kazanın su akış sıcaklığına karşılık geldiğini sanmıyorum.
Thomas
0 x
Re: Easypell kazan ayarı
Doğru anladıysam, ana odada bir "oda termostatınız" vardır. Ve bir dış mekan sensörü.
Bulduğunuz fark bir yerdedir: oda sensörü bir termistördür (sıcaklığa bağlı olarak değişken direnç). Kablonun mesafesine ve kalınlığına bağlı olarak, probun (değişken), kullanılan kablonun direncine (sabit) eklenir.
Bu nedenle, dahili termal sensörü yapılandırmak (veya 2 ° 'lik "teknik" bir sapma olduğunu bilerek çalıştırmak) gereklidir.
Artık aklımda değil ama eski Okofen düzenlemesinde bu parametre bir yerlerde vardı. Başlamanın en kolay yolu, kurulumcunuza sormaktır. Bu onun işi. Bilmiyorsa, her zaman bir "uyarı" arayabiliriz tesisatçı"(genellikle, bu ayarlar kurulumcular için" ayrılmıştır "ve kılavuzda belirtilmemiştir"kullanıcı"- bu normal, ona dokunmadı!).
Bulduğunuz fark bir yerdedir: oda sensörü bir termistördür (sıcaklığa bağlı olarak değişken direnç). Kablonun mesafesine ve kalınlığına bağlı olarak, probun (değişken), kullanılan kablonun direncine (sabit) eklenir.
Bu nedenle, dahili termal sensörü yapılandırmak (veya 2 ° 'lik "teknik" bir sapma olduğunu bilerek çalıştırmak) gereklidir.
Artık aklımda değil ama eski Okofen düzenlemesinde bu parametre bir yerlerde vardı. Başlamanın en kolay yolu, kurulumcunuza sormaktır. Bu onun işi. Bilmiyorsa, her zaman bir "uyarı" arayabiliriz tesisatçı"(genellikle, bu ayarlar kurulumcular için" ayrılmıştır "ve kılavuzda belirtilmemiştir"kullanıcı"- bu normal, ona dokunmadı!).
1 x
Re: Easypell kazan ayarı
Bonjour
SmartXS'de ise, prob ayarlarına teknisyen menüsünden erişilebilir.
EDIT: Easypell kılavuzunun görselini onaylıyorum.
Bir açıklama yararlı olabilir ... Su yasasını ararken, oda termostatının bir 0 düzeltmesi sağladığından emin olun.
SmartXS'de ise, prob ayarlarına teknisyen menüsünden erişilebilir.
EDIT: Easypell kılavuzunun görselini onaylıyorum.
Bir açıklama yararlı olabilir ... Su yasasını ararken, oda termostatının bir 0 düzeltmesi sağladığından emin olun.
Son düzenleyen Pilpoill 04 / 12 / 18, 18: 52, 1 kez düzenlenmiş.
1 x
Re: Easypell kazan ayarı
Tamam, teşekkür ederim.
Ayarımı bitirmek ve topaklarımı kurtarmak için, su ile istenen rahatlığı elde etmek için gerekli sıcaklığa (tabii ki 2 derece farkını dikkate alarak) aldığım sürece sabit noktamı azar azar düşürmeliyim. daha az sıcak olabilir. Bende sadece var mı?
Ayarımı bitirmek ve topaklarımı kurtarmak için, su ile istenen rahatlığı elde etmek için gerekli sıcaklığa (tabii ki 2 derece farkını dikkate alarak) aldığım sürece sabit noktamı azar azar düşürmeliyim. daha az sıcak olabilir. Bende sadece var mı?
0 x
Re: Easypell kazan ayarı
Israr etmek istemeden, tazminatı "0" olarak ayarladığınızdan emin misiniz?
Sabit dış sıcaklıkta, birkaç gün içindeki çeşitli değişikliklerinizin iç sıcaklıkta bir değişiklik göstermediğini garip buluyorum.
Sabit dış sıcaklıkta, birkaç gün içindeki çeşitli değişikliklerinizin iç sıcaklıkta bir değişiklik göstermediğini garip buluyorum.
0 x
Re: Easypell kazan ayarı
Onaylıyorum, çok önemli.
Aksi takdirde oda sensörü "otomatik olarak" düzeltir. Ve ne koyarsanız koyun, sonunda depozitoyu alırsınız! Çünkü sistem düzeliyor.
Yani evet, eğrinizi kalibre etme zamanı, prob faktörünü 0'a koymalısınız (bu faktör, probun hangi "kuvvetle" düzeltmesi gerektiğini belirler: 0 = düzeltme yok; 10 = çok güçlü düzeltme).
Aksi takdirde oda sensörü "otomatik olarak" düzeltir. Ve ne koyarsanız koyun, sonunda depozitoyu alırsınız! Çünkü sistem düzeliyor.
Yani evet, eğrinizi kalibre etme zamanı, prob faktörünü 0'a koymalısınız (bu faktör, probun hangi "kuvvetle" düzeltmesi gerektiğini belirler: 0 = düzeltme yok; 10 = çok güçlü düzeltme).
2 x
Re: Easypell kazan ayarı
Teşekkürler Pilpoill ve Did67 bu kesinlikler için yararsızdır çünkü tazminatı 0'e vermedim.
Sıcaklık sorunu için, teknisyenden erişim kodunu kurucuma değiştirmesini isteyeceğim.
Kılavuzun görüntüsü için teşekkür ederim Pilpoill ama ne yazık ki probun eski modeline sahibim (başka bir yerde çok daha az tasarım) bu yüzden uymuyor. Sahip olduğumda arayacağım.
Thomas
Sıcaklık sorunu için, teknisyenden erişim kodunu kurucuma değiştirmesini isteyeceğim.
Kılavuzun görüntüsü için teşekkür ederim Pilpoill ama ne yazık ki probun eski modeline sahibim (başka bir yerde çok daha az tasarım) bu yüzden uymuyor. Sahip olduğumda arayacağım.
Thomas
0 x
- philippe Schutt
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 1611
- yazıtı: 25/12/05, 18:03
- Yer: Alsas
- x 33
Re: Easypell kazan ayarı
Sabit nokta, kazanın ısınmaya başlaması gereken harici T ° 'dir, daha çok 21 °' ye doğru olmalı ...
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 10 Cevaplar
- 2830 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Clemclem
Son mesajı görüntüle
26/12/23, 11:05Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 1830 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri ArthurD
Son mesajı görüntüle
17/11/23, 16:59Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 33 Cevaplar
- 6336 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Obamot
Son mesajı görüntüle
25/02/23, 19:49Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 3029 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Kokteyl07
Son mesajı görüntüle
03/01/23, 19:54Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 24 Cevaplar
- 18124 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri EasyGui
Son mesajı görüntüle
16/02/23, 16:58Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 281 misafir yok