Yüzme havuzları için fazla üretim ... Ne montaj?
Yüzme havuzları için fazla üretim ... Ne montaj?
Bonjour à tous
Klasik termal güneş enerjisi tesisim, 18m2 kendinden bina kolektörleri, DHW için 1000'ü içeren 300l kazan (çok küçük), hepsi de Resol düzenlemesine sahip. Kışın devralan bir başlığım var.
Çocuklar büyüdükçe, evin önüne 15m3 civarında bir yer üstü yüzme havuzu kurduk. Öte yandan, irtifada olduğumuzdan (yaklaşık 900m), su bir sıcak hava dalgası dışında ısınmak için mücadele ediyor ve bazen çocukları yüzmeye gitmeye motive etmek zor.
Güneş enerjisi tesisatımı yüzme havuzumu ısıtmak için kullanmayı düşündüm.
Bir havuz eşanjörü buldum, basit ve etkili görünüyor, ikinci el bir ısırık ekmek için sattım. Bir 40m3 kurulum ile çalıştı, bu yüzden benim 15m3 havuz ile Tamam olmalıdır.
Bir hatırlatma olarak, güneş alanım evin önünde bir eğimdedir (evin altından), hidrolik grubun sabitlendiği kazanıma kadar yaklaşık 40m boru var. Havuz, güneş alanından boruların geçtiği evin karşısındadır.
Ancak, bu montaj için mevcut kurulumumdaki değişikliği nasıl planlayacağımı bilmek istiyorum?
İşte meclisimin şematik diyagramı:
Bence su, kolektörden suyu kazanıma gönderecek 3 yollu bir vana eklemek, su ikincisinde yeterince sıcak olmadığı sürece, daha sonra suyu ısı eşanjörüne yönlendirmek olacaktır. kazan suyu yeterince ısındığında havuz. Yani vitese ihtiyacım olacak:
- düzenlememle kontrol edilebilen 3 yollu bir vana
- Devreye dönüş için bir T (veya 2. kılavuzlu bir valfe ihtiyacınız var mı?)
- bu yeni devre için bir pompa, çünkü pompam şimdi kazanıma yapıştırıldı (ve bu nedenle eşanjörden yaklaşık 10 m daha doğrusal)
- birkaç metre paslanmaz çelik boru ve kıvrım bağlantı parçaları.
O zaman fikir, güneş alanından havuz eşanjörüne geçen ve ardından güneş alanına geri dönen bir "kısa devre" oluşturmak olacaktır. Ve kazan içindeki su çok soğuduğunda kısa devreyi kapatarak her zamanki gibi uzun devrede kazanıma geçer. Ve regülasyonu, biri bugün olduğu gibi normal, ardından devreye giren (kısa devreyi değiştirerek), uzun devrenin pompasını kesen ve kısa devreyi çalıştıran bir çift devre üzerine ayarlamak gerekir, ve havuzda sıcaklık X derece olmadığı sürece dönüyor?
Haklı mıyım yoksa plakayı kaçırıyor muyum?
Yardımınız ve değerli tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz, bu hapsetme döneminde bazı projelere sahip olmak tasarruf ediyor!
Klasik termal güneş enerjisi tesisim, 18m2 kendinden bina kolektörleri, DHW için 1000'ü içeren 300l kazan (çok küçük), hepsi de Resol düzenlemesine sahip. Kışın devralan bir başlığım var.
Çocuklar büyüdükçe, evin önüne 15m3 civarında bir yer üstü yüzme havuzu kurduk. Öte yandan, irtifada olduğumuzdan (yaklaşık 900m), su bir sıcak hava dalgası dışında ısınmak için mücadele ediyor ve bazen çocukları yüzmeye gitmeye motive etmek zor.
Güneş enerjisi tesisatımı yüzme havuzumu ısıtmak için kullanmayı düşündüm.
Bir havuz eşanjörü buldum, basit ve etkili görünüyor, ikinci el bir ısırık ekmek için sattım. Bir 40m3 kurulum ile çalıştı, bu yüzden benim 15m3 havuz ile Tamam olmalıdır.
Bir hatırlatma olarak, güneş alanım evin önünde bir eğimdedir (evin altından), hidrolik grubun sabitlendiği kazanıma kadar yaklaşık 40m boru var. Havuz, güneş alanından boruların geçtiği evin karşısındadır.
Ancak, bu montaj için mevcut kurulumumdaki değişikliği nasıl planlayacağımı bilmek istiyorum?
İşte meclisimin şematik diyagramı:
Bence su, kolektörden suyu kazanıma gönderecek 3 yollu bir vana eklemek, su ikincisinde yeterince sıcak olmadığı sürece, daha sonra suyu ısı eşanjörüne yönlendirmek olacaktır. kazan suyu yeterince ısındığında havuz. Yani vitese ihtiyacım olacak:
- düzenlememle kontrol edilebilen 3 yollu bir vana
- Devreye dönüş için bir T (veya 2. kılavuzlu bir valfe ihtiyacınız var mı?)
- bu yeni devre için bir pompa, çünkü pompam şimdi kazanıma yapıştırıldı (ve bu nedenle eşanjörden yaklaşık 10 m daha doğrusal)
- birkaç metre paslanmaz çelik boru ve kıvrım bağlantı parçaları.
O zaman fikir, güneş alanından havuz eşanjörüne geçen ve ardından güneş alanına geri dönen bir "kısa devre" oluşturmak olacaktır. Ve kazan içindeki su çok soğuduğunda kısa devreyi kapatarak her zamanki gibi uzun devrede kazanıma geçer. Ve regülasyonu, biri bugün olduğu gibi normal, ardından devreye giren (kısa devreyi değiştirerek), uzun devrenin pompasını kesen ve kısa devreyi çalıştıran bir çift devre üzerine ayarlamak gerekir, ve havuzda sıcaklık X derece olmadığı sürece dönüyor?
Haklı mıyım yoksa plakayı kaçırıyor muyum?
Yardımınız ve değerli tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz, bu hapsetme döneminde bazı projelere sahip olmak tasarruf ediyor!
1 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
Bonjour
sadece kazanın 3 yönlü yukarı akışında geçmeyecektir: yani paralel olarak iki devre var: biri kazan için, diğeri havuz değiştirici için? Ve iki dönüşü bir Y ile aynı pompaya mı geçiriyorsunuz?
sadece kazanın 3 yönlü yukarı akışında geçmeyecektir: yani paralel olarak iki devre var: biri kazan için, diğeri havuz değiştirici için? Ve iki dönüşü bir Y ile aynı pompaya mı geçiriyorsunuz?
0 x
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
sahip olduğum sorun şematik olarak 0 noktasında güneş alanım, bu noktadan itibaren 5 m'de yüzme havuzum var, o zaman pompa ve oradan 30 m'de kazan ... büyük bir ekstra devre yapın.
FYI Kullanılabilir bir pompam var (ısı pompamı taşırken mayın değiştirmek zorunda kaldım ...)
FYI Kullanılabilir bir pompam var (ısı pompamı taşırken mayın değiştirmek zorunda kaldım ...)
0 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
Şey, böyle bir coşku uyandırdığı için memnunum! ...
0 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
- philippe Schutt
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 1611
- yazıtı: 25/12/05, 18:03
- Yer: Alsas
- x 33
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
Bir ECS 300L kazanı ayırırdım. Yazın 1000L ısıtmaya gerek yok. Çürük günleri telafi etmek için 1000L ataletine ihtiyacınız yoksa?
ebeveyn:
pompaları devrenizin dallarına koyarsanız, V3V'yi koymak için zahmet etmeyin. 2 tees ve çek valfler işe yarayacaktır. kazanınız sıcak olduğu zaman bu pompayı kapatır ve diğerini çalıştırırsınız.
ebeveyn:
pompaları devrenizin dallarına koyarsanız, V3V'yi koymak için zahmet etmeyin. 2 tees ve çek valfler işe yarayacaktır. kazanınız sıcak olduğu zaman bu pompayı kapatır ve diğerini çalıştırırsınız.
0 x
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
Bonjour
Öngörüleceğiniz gelecekteki değişikliklerle bir diyagram yapabilir misiniz?
Çünkü ben de neden iki sirkülatörlü bir kurulum ile bir V3V anlayamıyorum ???
Aksi takdirde, ECS kazanı ile ilgili görüşüm Philippe'inkinden biraz farklı. Ben bir bain marie içinde DHW ile 1000L tampon çok iyi olduğunu düşünüyorum, en azından 18m2 ısıtma süresi dışında daha iyi tadını çıkarabilirsiniz.
Öngörüleceğiniz gelecekteki değişikliklerle bir diyagram yapabilir misiniz?
Çünkü ben de neden iki sirkülatörlü bir kurulum ile bir V3V anlayamıyorum ???
Aksi takdirde, ECS kazanı ile ilgili görüşüm Philippe'inkinden biraz farklı. Ben bir bain marie içinde DHW ile 1000L tampon çok iyi olduğunu düşünüyorum, en azından 18m2 ısıtma süresi dışında daha iyi tadını çıkarabilirsiniz.
0 x
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
Bonjour
Merci vos RETOURS dökün.
1000l su kazanı 10 yıldır yerinde, iyi çalışıyor. Bu yüzden değiştirmeyeceğim. Zaten sahip olduğum bir su-su eşanjörü ile bir yüzme havuzunu ısıtmak için yaz aşırı üretiminden yararlanmak istiyorum.
İşte sahip olduğum şey (basitleştirilmiş terimlerle, sadece basitleştirilmiş güneş devresi). Kaynamanın termal sensörden 35 metreye yakın olduğunu unutmayın.
Ve ne yapmam gerektiğini hayal ediyorum:
Fikir, 2 baypas vanasını ve "kısa" devre pompasını yönetmek için güneş enerjimin regülasyonunu kullanmak olacaktır, çünkü vanaları açıp kapatmak için her gün orada olmayacağım. Bu nedenle, gerekirse sabah biraz ısıtmak için güneş enerjisini şu anki gibi bırakın ve su banyosu 60 veya 65 dereceye gelir gelmez büyük devrenin (kazana giden) pompasını keseriz ve küçük devrelerden birini etkinleştiririz, ve vanaları hareket ettiriyoruz, böylece uzun devre kısa bir sirkeye dönüşüyor. Böylelikle su, sensörden su-su eşanjörüne kısa bir devrede dolaşır ve ardından sensöre geri döner.
Unutmayın: su-su eşanjörü ve kazana bağlı hidrolik ünite arasında 15 lineer metre vardır ve 3 farklı odaya gider ... Yani her şeyi devir daim ettirme ve ana pompayı kullanma fikri olası görünmüyor ...
sağol
Merci vos RETOURS dökün.
1000l su kazanı 10 yıldır yerinde, iyi çalışıyor. Bu yüzden değiştirmeyeceğim. Zaten sahip olduğum bir su-su eşanjörü ile bir yüzme havuzunu ısıtmak için yaz aşırı üretiminden yararlanmak istiyorum.
İşte sahip olduğum şey (basitleştirilmiş terimlerle, sadece basitleştirilmiş güneş devresi). Kaynamanın termal sensörden 35 metreye yakın olduğunu unutmayın.
Ve ne yapmam gerektiğini hayal ediyorum:
Fikir, 2 baypas vanasını ve "kısa" devre pompasını yönetmek için güneş enerjimin regülasyonunu kullanmak olacaktır, çünkü vanaları açıp kapatmak için her gün orada olmayacağım. Bu nedenle, gerekirse sabah biraz ısıtmak için güneş enerjisini şu anki gibi bırakın ve su banyosu 60 veya 65 dereceye gelir gelmez büyük devrenin (kazana giden) pompasını keseriz ve küçük devrelerden birini etkinleştiririz, ve vanaları hareket ettiriyoruz, böylece uzun devre kısa bir sirkeye dönüşüyor. Böylelikle su, sensörden su-su eşanjörüne kısa bir devrede dolaşır ve ardından sensöre geri döner.
Unutmayın: su-su eşanjörü ve kazana bağlı hidrolik ünite arasında 15 lineer metre vardır ve 3 farklı odaya gider ... Yani her şeyi devir daim ettirme ve ana pompayı kullanma fikri olası görünmüyor ...
sağol
0 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 9772
- yazıtı: 31/10/16, 18:51
- Yer: Aşağı Normandiya
- x 2638
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
İlerlemek için bir öneri (belki?) Schmilblik'i ilerletmek:
neden ısı eşanjörünüzü "soğuk" kısma (dolayısıyla panellere doğru kümülüs çıkışı), yüzme havuzu tarafındaki sirkülasyon pompasının başlangıcını, termal olarak dolu olduğu gerçeğini temsil eden kümülüs çıkış sıvısı sıcaklığına getirerek koymuyorsunuz?
Artık ek bir pompaya ve 3 yollu vanalara ihtiyacınız yoktur, devreniz her zamanki gibi çalışır, ancak kümülüsünüz "dolduğunda", dönüş devresinden panellere ısı çekersiniz.
Görmek için.
neden ısı eşanjörünüzü "soğuk" kısma (dolayısıyla panellere doğru kümülüs çıkışı), yüzme havuzu tarafındaki sirkülasyon pompasının başlangıcını, termal olarak dolu olduğu gerçeğini temsil eden kümülüs çıkış sıvısı sıcaklığına getirerek koymuyorsunuz?
Artık ek bir pompaya ve 3 yollu vanalara ihtiyacınız yoktur, devreniz her zamanki gibi çalışır, ancak kümülüsünüz "dolduğunda", dönüş devresinden panellere ısı çekersiniz.
Görmek için.
0 x
- philippe Schutt
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 1611
- yazıtı: 25/12/05, 18:03
- Yer: Alsas
- x 33
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
bu şemada, havuz suyu / su eşanjörü her zaman panellerden sıcak su almaktadır. Filtrasyon pompası döner dönmez ısıyı ısırır. Bununla birlikte, bana sürekli döndü ... Aniden, DHW tankında hiçbir şey yoktu. Güzel çizimlerinizi openoffice'de yaparsanız, dosyayı koyabilir ve düzenleyebilirsiniz.
0 x
Re: yüzme havuzu için aşırı üretim ... Ne montaj?
sicetaitsimple yazdı:İlerlemek için bir öneri (belki?) Schmilblik'i ilerletmek:
neden ısı eşanjörünüzü "soğuk" kısma (dolayısıyla panellere doğru kümülüs çıkışı), yüzme havuzu tarafındaki sirkülasyon pompasının başlangıcını, termal olarak dolu olduğu gerçeğini temsil eden kümülüs çıkış sıvısı sıcaklığına getirerek koymuyorsunuz?
Artık ek bir pompaya ve 3 yollu vanalara ihtiyacınız yoktur, devreniz her zamanki gibi çalışır, ancak kümülüsünüz "dolduğunda", dönüş devresinden panellere ısı çekersiniz.
Görmek için.
Anladığım kadarıyla, herhangi bir değişiklik yapmadan ısı eşanjörünü soğuk hatta monte etmenizi ve kümülümün sıcaklığı yeterli olduğunda pompayı düzenlememle otomatik olarak etkinleştirmemi önerirsiniz? Ve gerçekten, daha büyük bir modifikasyona gerek yok ...? Fikir buysa, güneş santralinin havuz değiştiricisine geçişi, kümülüsün ısınmaya devam etmemesi için sıcaklığı yeterince düşürecek mi? Ve eğer gerçekten çok soğursa, sensör çıkışında kümülüsü soğutmayacak mıyız, o zaman balonun sıcaklığından daha az sıcak mıyız? Bu, bu çözümle ilgili olası bir sorunu gördüğüm yer değil mi?
Philippe Schutt yazdı:bu şemada, havuz suyu / su eşanjörü her zaman panellerden sıcak su almaktadır. Filtrasyon pompası döner dönmez ısıyı ısırır. Bununla birlikte, bana sürekli döndü ... Aniden, DHW tankında hiçbir şey yoktu. Güzel çizimlerinizi openoffice'de yaparsanız, dosyayı koyabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Powerpoint kullanıyorum Dosyayı eke koyuyorum.
Ne demek istediğini anlıyorum Philippe. Peki aynı şemayı yapmalıyız, ancak eşanjör soğuk hatta mı?
- ekleri
-
- Schema_solaire_pygiène.pptx
- (40.84 KB) kez indirildi 421
0 x
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...
http://www.pouleto.ch/solaire
Daha yeşil bir dünyaya yaptığımız küçük katkı ...