Bonjour à tous,
Okofen pellematik kompakt kazanımın ayarında sıkışıp kaldım. İstenen 6 ° sıcaklıkta konfor için sıcaklığı 21 am-19pm olarak ayarladım (16 ° ext altında tetikleme) ve geri kalan süreyi 18 ° 'ye düşürdüm (ext 14 ° tetikleme).
Evim 22 ° çok sıcak ve iki ay içinde silomun boşaltılmasını istemiyorum ...
Kılavuzda belirtildiği gibi ayağı indiremiyorum çünkü 20 ° 'de ve daha aşağı koyamıyoruz.
Isıtma eğrisini 0,2 artırmanın noktasını görmüyorum çünkü o zaman, herhangi bir derece daha az, suyu daha da fazla ısıtacak ... Açıkçası aramadığım şey.
Bu vakaya sahip olan var mı ve ne yapabilirim?
Şimdiden teşekkür ederiz.
Cordialement.
Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
Re: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
Bonjour
Bize daha fazla ayrıntı verin;)
Mevcut eğiminiz ve eğri tabanınız nedir?
Dış sıcaklık sensörünüze ek olarak bir oda termostatınız var mı?
Çok sıcaksınız ama hangi dış sıcaklık aralığı için? 0, 5, 15 olduğunda?
Bize daha fazla ayrıntı verin;)
Mevcut eğiminiz ve eğri tabanınız nedir?
Dış sıcaklık sensörünüze ek olarak bir oda termostatınız var mı?
Çok sıcaksınız ama hangi dış sıcaklık aralığı için? 0, 5, 15 olduğunda?
1 x
Re: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
Merhaba Pilpoill,
Şu anda 1,2'de eğim ve 20 ° 'de eğrinin ayağı.
Küçültülmüş mod 21 derecede 9: 18'dan 13: XNUMX'a. Dış ortam sıcaklığı XNUMX dereceden düşükse tetiklenir.
Konfor modu, sabah 9'dan akşam 21'e, 19 derecede. Dış sıcaklık 16 derecenin altındaysa tetiklenir.
Şu an için dış sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişiyor. Dış hava sıcaklığından bağımsız olarak, evde 21-22 ° 'ye çıkıyorum ve birkaç saat sonra 19,5-20'de yanma bittiğinde tekrar aşağı iniyorum.
Yaşam tarzımızın ortalama 19 olmasını istiyoruz. Bir de aşırı ısınmış bir eve sahip olmanın bütçe sorunu var.
İç mekan sensörü yok, ısıtma mühendisimiz tarafından tavsiye edilmiyor çünkü çok sık açma / kapamaya neden oluyor ve nihayetinde iyi ayarlanmış bir eğriye sahip bir dış sensörden daha az güvenilir (ki bunu kesinlikle yapamayız).
Cordialement.
Şu anda 1,2'de eğim ve 20 ° 'de eğrinin ayağı.
Küçültülmüş mod 21 derecede 9: 18'dan 13: XNUMX'a. Dış ortam sıcaklığı XNUMX dereceden düşükse tetiklenir.
Konfor modu, sabah 9'dan akşam 21'e, 19 derecede. Dış sıcaklık 16 derecenin altındaysa tetiklenir.
Şu an için dış sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişiyor. Dış hava sıcaklığından bağımsız olarak, evde 21-22 ° 'ye çıkıyorum ve birkaç saat sonra 19,5-20'de yanma bittiğinde tekrar aşağı iniyorum.
Yaşam tarzımızın ortalama 19 olmasını istiyoruz. Bir de aşırı ısınmış bir eve sahip olmanın bütçe sorunu var.
İç mekan sensörü yok, ısıtma mühendisimiz tarafından tavsiye edilmiyor çünkü çok sık açma / kapamaya neden oluyor ve nihayetinde iyi ayarlanmış bir eğriye sahip bir dış sensörden daha az güvenilir (ki bunu kesinlikle yapamayız).
Cordialement.
0 x
Re: Okofen pellematic kompakt kazan çok sıcak
Kevin F şunu yazdı:Merhaba Pilpoill,
Şu anda 1,2'de eğim ve 20 ° 'de eğrinin ayağı.
Küçültülmüş mod 21 derecede 9: 18'dan 13: XNUMX'a. Dış ortam sıcaklığı XNUMX dereceden düşükse tetiklenir.
Konfor modu, sabah 9'dan akşam 21'e, 19 derecede. Dış sıcaklık 16 derecenin altındaysa tetiklenir.
Şu an için dış sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişiyor. Dış hava sıcaklığından bağımsız olarak, evde 21-22 ° 'ye çıkıyorum ve birkaç saat sonra 19,5-20'de yanma bittiğinde tekrar aşağı iniyorum.
Yaşam tarzımızın ortalama 19 olmasını istiyoruz. Bir de aşırı ısınmış bir eve sahip olmanın bütçe sorunu var.
İç mekan sensörü yok, ısıtma mühendisimiz tarafından tavsiye edilmiyor çünkü çok sık açma / kapamaya neden oluyor ve nihayetinde iyi ayarlanmış bir eğriye sahip bir dış sensörden daha az güvenilir (ki bunu kesinlikle yapamayız).
Cordialement.
Bonjour
Daha fazla bilgiye ihtiyacım var
Kazanınız Pellematic Compact 10-18 kW model mi?
Evinizin yüzey alanı ne, yalıtım seviyesi hangi yıldan, hangi bölgede, yerden ısıtma mı yoksa radyatörlerle mi?
Sirkülatörünüz hangi değere ayarlı?
O halde, sadece Okofen'in (ve şüphesiz diğer birçok markanın) açıp kapamasını sağlayan iç mekan sensörünün hikayesi, iyi yerleştirildiği ve istendiği gibi ayarlandığı sürece mükemmel çalışıyor. son müşterinin. Örneğin rüzgar nedeniyle çok soğuk olan bir sıcaklık gibi bir ısı girdisini (yemek pişirme, arkadaşlar, güneş) düzeltmek için var. Şimdi sahip olduğunuz ve bana hızlıca sahip olmak istediğiniz rahatlığın tam tersi gibi görünen bu tavsiyenin üzerinden geçelim.
Bir su yasasını düzenlemek için, ideal olarak ılıman, bulutlu ve rüzgarsız havalarda arka arkaya birkaç güne, ardından çok soğuk havalarda aynı şeye ihtiyacınız olacaktır.
Yani güneş veya rüzgârdan dolayı rahatsızlık olmaz.
Yazacağım şeyler sizi mutlaka memnun etmeyecek, ancak bir su yasasını çözmek için uyulması gereken ilkeler var:
Isıtma, gece ve gündüz ayarlama süresi boyunca konfor konumunda olmalıdır.
Bu nedenle, 16 olan harici ayar noktanız aşıldığı için azaltılmış bir zaman aralığına veya hatta bir kesintiye gerek yoktur.
Olası tüm termostatik vanalarınız maksimumda açılmalıdır.
Bir sabah X a.m.'de yapılan bir ayar anlık olamaz ve hatta birkaç saat içinde etkili olamaz. Su yasanızdaki her değişiklikle her şey dengelenmelidir. Her değişiklik arasında 18/24 saatlik bir gecikme uzun görünebilir, ancak her evin farklı tepki vermesi biraz daha uzun sürebilir.
Prensipte iyiyseniz, belirttiğinizden daha kesin okumalar yapmanız gerekecektir.
Ölçüm zamanı, dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı.
Çünkü 9'dan 16'ya kadar genişiz. 21 ile 22 arasındaki iç mekanlar için aynen.
İç mekan termometreniz nerede konumlandırılmış ve 20'yi okuduğunda rahat mısınız?
Pardon, soruları ve resimleri beğendim
Daha iyi anlamak için biraz okuma: https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 932 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
21/02/24, 19:34Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 564 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
03/02/24, 22:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 13 Cevaplar
- 1423 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri gfgh64
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 11 Cevaplar
- 1981 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
15/12/23, 17:08Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 1049 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
01/12/23, 21:27Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 360 misafir