Pellematik Condes 25 kW: ayar?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 01:33

Pilpoill şunu yazdı:İyi akşamlar, su yasası çok güçlü, 1K'daki kesme histerezisine rağmen hala tetikleniyor ve muhtemelen incelenecek başka birçok şey var.

Nasıl yapılandırıldığını görmek için sirkülatörün bir fotoğrafı (led ise çalışıyor).
Akış sıcaklık sensörü akış borusuna sıkıca takılı mı? (Normalde sirkülatörün üzerinde bulunur)
Bu yüzey için kaç radyatör ve türleri?
Bir termostatik vana ile donatılmışlarsa hepsi maksimuma açık mı?


Evet, sıcaklık sensörü akış borusuna sıkıca takılıdır
14 adet dökme demir çekirdekli alüminyum radyatör (yüksek sıcaklık: gaz yoğuşmalı kazanlı eski bir tesisattı)
tüm radyatörler termostatik vana ile donatılmıştır ve hepsi tamamen açık değildir.
işte sirkülatörün fotoğrafı
ekleri
20230212_012108 [1] .jpg
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 12/02/23, 22:25

Benim için çok kötü, Okofen'in olağan hidrolik bloğuna benzemiyor.

İlk nokta, v3v'niz stabilizasyondan önce saatlerce pompalanır.
Sirkülatörün ve bu v3v stp'nin kesin referanslarına sahip misiniz?
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 22:38

Pilpoill şunu yazdı:Benim için çok kötü, Okofen'in olağan hidrolik bloğuna benzemiyor.

İlk nokta, v3v'niz stabilizasyondan önce saatlerce pompalanır.
Sirkülatörün ve bu v3v stp'nin kesin referanslarına sahip misiniz?


İşte referanslarla birlikte her bir öğenin bir fotoğrafı
ekleri
20230212_223312.jpg
20230212_223317.jpg
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 12/02/23, 23:21

Kurulumunuz çift borulu ise, paragraf 7.5'teki talimatlar https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf orantılı basınç moduna ayarlandığını gösterir. Durum bu mu? (Ben sadece hız III görüyorum)
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 23:37

Pilpoill şunu yazdı:Kurulumunuz çift borulu ise, paragraf 7.5'teki talimatlar https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf orantılı basınç moduna ayarlandığını gösterir. Durum bu mu? (Ben sadece hız III görüyorum)

Evet, kurulumum gerçekten de çift borulu
Ve gerçekten de kayıtlarda orantılı olması ön görülüyor.
Operasyonda belirtilen değer iyi değişir
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 23:43

Pilpoill şunu yazdı:Kurulumunuz çift borulu ise, paragraf 7.5'teki talimatlar https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf orantılı basınç moduna ayarlandığını gösterir. Durum bu mu? (Ben sadece hız III görüyorum)
Pilpoill şunu yazdı:Kurulumunuz çift borulu ise, paragraf 7.5'teki talimatlar https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf orantılı basınç moduna ayarlandığını gösterir. Durum bu mu? (Ben sadece hız III görüyorum)

Sirkülatöre basarak değişiklik yapmamı ister misiniz?
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 12/02/23, 23:45

Benim için sabit bir eğri içindesiniz, ECS'nin talimatlara göre konumu budur (satır 5)

0. sırada (hız II) veya 2. sırada (hız III) olmalısınız

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg
A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg (275.9 KiB) 1658 defa görüntülendi
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 23:51

Pilpoill şunu yazdı:Benim için sabit bir eğri içindesiniz, ECS'nin talimatlara göre konumu budur (satır 5)

0. sırada (hız II) veya 2. sırada (hız III) olmalısınız

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg

XNUMX. vitese taktım
ekleri
20230212_234858.jpg
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 12/02/23, 23:51

Beğendim 8)

Yarın devam edecek : Wink:
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 12/02/23, 23:53

Pilpoill şunu yazdı:Beğendim 8)

Yarın devam edecek : Wink:


Teşekkür ederim ve iyi akşamlar
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 177 misafir yok