Pellematik Condes 25 kW: ayar?

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 13/02/23, 07:53

Kombi mükemmel modülasyon yapıyor, regülasyon işini yapıyor, sorun tesisatınızın hidrolik tarafında.

Gerçek zamanlı olarak izlediğimizde (bağlantı yoluyla verilerin güncellenmesini hesaba katarak), elektrik düzeninin kapanmasına rağmen, v3v ya yoyo yaparak tepki verir ya da ... iç balonun sıcaklığına yapışır. Kazan.
Grafikte açıkça görülüyor ki, mor eğri yalnızca yeşil eğriyi takip etmesi gerektiğinde koyu mavi eğriyi takip ediyor!

Kurulumunuzu kontrol etmek için birkaç nokta.
Akış sıcaklık sensörünüzün iyi sabitlendiğini söylediğiniz için, doğru konektöre iyi bir şekilde bağlandığını varsayıyorum.
Ekranınızda v3v kapatma sırası görüntülendiğinde, v3v'nin kapanmaya çalıştığını kontrol edebilir misiniz, çünkü grafikte yalnızca açılırken sıralanır ve asla kapanırken sıralanmaz (alt sarı eğri)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg (417.32 Kio) Consulté 1569 fois
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 13/02/23, 09:38

Pilpoill şunu yazdı:Kombi mükemmel modülasyon yapıyor, regülasyon işini yapıyor, sorun tesisatınızın hidrolik tarafında.

Gerçek zamanlı olarak izlediğimizde (bağlantı yoluyla verilerin güncellenmesini hesaba katarak), elektrik düzeninin kapanmasına rağmen, v3v ya yoyo yaparak tepki verir ya da ... iç balonun sıcaklığına yapışır. Kazan.
Grafikte açıkça görülüyor ki, mor eğri yalnızca yeşil eğriyi takip etmesi gerektiğinde koyu mavi eğriyi takip ediyor!

Kurulumunuzu kontrol etmek için birkaç nokta.
Akış sıcaklık sensörünüzün iyi sabitlendiğini söylediğiniz için, doğru konektöre iyi bir şekilde bağlandığını varsayıyorum.
Ekranınızda v3v kapatma sırası görüntülendiğinde, v3v'nin kapanmaya çalıştığını kontrol edebilir misiniz, çünkü grafikte yalnızca açılırken sıralanır ve asla kapanırken sıralanmaz (alt sarı eğri)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg


Sadece görmeye gittim ve valf hareket etmiyor: tamamen
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 13/02/23, 09:40

Tamamen açıkken ekranda kapat komutunu gördüğümü onaylayabilir misiniz?


Şimdilik ağır ateşte pişirmemen için kurnazım : Wink:
1 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 13/02/23, 09:43

Pilpoill şunu yazdı:Tamamen açıkken ekranda kapat komutunu gördüğümü onaylayabilir misiniz?


Şimdilik ağır ateşte pişirmemen için kurnazım : Wink:

evet onaylıyorum
Yataktan kalktığımda ilk kez şortla takılabiliyorum.
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 13/02/23, 09:51

İşte doktor, bir FR kısmı var.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Elektriksel olarak iyi bağlandığı ve tersi olmadığı kontrol edilmelidir.
Ve bu benim alanım değil, iki kişi kim bilir?

Aksi takdirde, kurulumunuz yeni olduğu için (ve en başından beri böyle çalışıyor olmalı) :şok: ), yükleyiciniz gerekli olanı yapmalıdır…
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 13/02/23, 10:00

Pilpoill şunu yazdı:İşte doktor, bir FR kısmı var.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Elektriksel olarak iyi bağlandığı ve tersi olmadığı kontrol edilmelidir.
Ve bu benim alanım değil, iki kişi kim bilir?

Aksi takdirde, kurulumunuz yeni olduğu için (ve en başından beri böyle çalışıyor olmalı) :şok: ), yükleyiciniz gerekli olanı yapmalıdır…


Dürüst olmak gerekirse, ben ve elektrik karışmaz.
Kombimin montörüm tarafından bakımı mart sonu nisan başı olarak planlanıyor (buna bakmasını isteyeceğim), kazan zaten bu şekilde döndü, sanırım bir ay daha bekleyebilir, ne dersiniz? ?
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 13/02/23, 10:12

Seninle aynı vizyona sahip değilim : Hata:

Eğriler aracılığıyla ona, çıkan suyun sıcaklığı için ayar noktasını takip edemediğini gösterebilirsiniz.
Özellikle v3v'nizin maksimum açık konumda bloke edildiğini fark ederseniz, düzenleme sadece etkisiz kalmasını emreder.


Orada v3v yokmuş gibi parametreleri uygulamalıyım çünkü radyatörlerinizde dolaşan sıcaklık kazanın sıcaklığıdır.
Korkarım kısa sürede bu koşullarda şort çok fazla olacak.
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 13/02/23, 10:23

Pilpoill şunu yazdı:Seninle aynı vizyona sahip değilim : Hata:

Eğriler aracılığıyla ona, çıkan suyun sıcaklığı için ayar noktasını takip edemediğini gösterebilirsiniz.
Özellikle v3v'nizin maksimum açık konumda bloke edildiğini fark ederseniz, düzenleme sadece etkisiz kalmasını emreder.


Orada v3v yokmuş gibi parametreleri uygulamalıyım çünkü radyatörlerinizde dolaşan sıcaklık kazanın sıcaklığıdır.
Korkarım kısa sürede bu koşullarda şort çok fazla olacak.



Tamam, bunu araştıracağız çünkü henüz çıplaklar lisansım yok.
Size muhtemelen aptalca gelecek küçük bir sorum var ama başlayacağım: geçen hafta bodrumumda tamircilik yaparken bu vananın açılıp kapandığını gördüm, ama bu sabah değil ve bir ayar noktası olmayacaktı /Bu vananın belirli bir sıcaklıktan bloke edilmesi için ayar? Bu, soğukken v3v'nin kendisinden bekleneni yapmadığını açıklar.
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri Pilpoill » 13/02/23, 10:44

tulul63 yazdı:Tamam, bunu araştıracağız çünkü henüz çıplaklar lisansım yok.
Size muhtemelen aptalca gelecek küçük bir sorum var ama başlayacağım: geçen hafta bodrumumda tamircilik yaparken bu vananın açılıp kapandığını gördüm, ama bu sabah değil ve bir ayar noktası olmayacaktı /Bu vananın belirli bir sıcaklıktan bloke edilmesi için ayar? Bu, soğukken v3v'nin kendisinden bekleneni yapmadığını açıklar.


Aptalca bir soru yok.

Dün v3v'nin yukarı ve aşağı tepki verdiğini görebiliyordum.
Dün saat 7:30 ve 16:00 civarında dikkatlice bakarsanız, garip bir şekilde, başlangıç ​​sıcaklığı ayar noktasında kendisini ayarlamak yerine kazanın sıcaklığını ayarlaması dışında neredeyse mantıklı bir yol bulacaktır.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg


Yani evet vananız maksimum açılışta tıkalı ama ne sebeple bilmiyorum.
Tek parametre açma/duraklatma/kapatma süreleridir. 5/15/5 tarihinde onları varsayılan olarak geri koymanızı sağladıktan sonra, daha önce 5/5/3 sahip olduğunuz parametreleri test ettim. Ve bu hiçbir şeyi değiştirmez, grafik sistematik olarak bir açma komutunu kaydederken, düzenlemeye komut verirken açma VE kapama komutlarını kaydetmesi gerekir.
Bu, daha önce işe yaramış gibi göründüğünden beri yanlış bir bağlantı ve bir donanım sorunu konusunda tereddüt etmeme neden olan şey. Elbette yoyo tarzında, ama sıcaklık düşüşü olmadan bunu fark etmemişsiniz gibi görünüyor.

Manuele çevirmeyi deneyebiliriz.
Sirkülatör kapalıyken v3v'nin konumunu tespit edersiniz (şu anda olduğu gibi)
Kapalı konumundan maksimum açık konumuna bir kaç kez manevra yapmak için düğmesine bastıktan sonra işaretleme yaptığınız konumdaki düğmeyi bırakıyorsunuz.


Ona bağlanan kabloların (ve muhtemelen orada olan konektörlerin üzerindeki işaretlerin) fotoğrafını çekme fırsatını yakalayabilirseniz, çekerim.
Son düzenleyen Pilpoill 13 / 02 / 23, 10: 55, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
tulul63
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 18
yazıtı: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: ayar?




yılından beri tulul63 » 13/02/23, 10:54

Pilpoill şunu yazdı:
tulul63 yazdı:Tamam, bunu araştıracağız çünkü henüz çıplaklar lisansım yok.
Size muhtemelen aptalca gelecek küçük bir sorum var ama başlayacağım: geçen hafta bodrumumda tamircilik yaparken bu vananın açılıp kapandığını gördüm, ama bu sabah değil ve bir ayar noktası olmayacaktı /Bu vananın belirli bir sıcaklıktan bloke edilmesi için ayar? Bu, soğukken v3v'nin kendisinden bekleneni yapmadığını açıklar.


Aptalca bir soru yok.

Dün v3v'nin yukarı ve aşağı tepki verdiğini görebiliyordum.
Dün saat 7:30 ve 16:00 civarında dikkatlice bakarsanız, garip bir şekilde, başlangıç ​​sıcaklığı ayar noktasında kendisini ayarlamak yerine kazanın sıcaklığını ayarlaması dışında neredeyse mantıklı bir yol bulacaktır.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg

Yani evet vananız maksimum açılışta tıkalı ama ne sebeple bilmiyorum.
Tek parametre açma/duraklatma/kapatma süreleridir. 5/15/5 tarihinde onları varsayılan olarak geri koymanızı sağladıktan sonra, daha önce 5/5/3 sahip olduğunuz parametreleri test ettim. Ve bu hiçbir şeyi değiştirmez, grafik sistematik olarak bir açma komutunu kaydederken, düzenlemeye komut verirken açma VE kapama komutlarını kaydetmesi gerekir.
Yanlış bir bağlantı ve bir donanım sorunu ile tereddüt etmemin nedeni budur.

Manuele çevirmeyi deneyebiliriz.
Sirkülatör kapalıyken v3v'nin konumunu tespit edersiniz (şu anda olduğu gibi)
Kapalı konumundan maksimum açık konumuna bir kaç kez manevra yapmak için düğmesine bastıktan sonra işaretleme yaptığınız konumdaki düğmeyi bırakıyorsunuz.


Ona bağlanan kabloların (ve muhtemelen orada olan konektörlerin üzerindeki işaretlerin) fotoğrafını çekme fırsatını yakalayabilirseniz, çekerim.


Benchmark için basit olacaktır çünkü tamamen açık konumda bloke kalmıştır.
ekleri
20230213_105204.jpg
0 x

 