Targol yazdı:DailyMotion'da bu adama cevap verdim, ancak yorumum henüz ortaya çıkmadı.
Daily'de size cevap verdim, evet, pkoi'yi bilmediğim yorumlarda biraz gecikme var. Yeni denetleme filtreleri olabilir mi?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79374
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11064
Komik ah: O zamanlar görmedim (March 2008) http://www.dailymotion.com/related/x4nw ... lonne_news
Ne kadar güzel!
Ne kadar güzel!
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
merhaba targol
pb surtensiyonu, 2001’te kuzenimde meydana geldi.
Hasar görmüş malzemenin onarımı için tahminde bulunmasını isteyen edf ile iletişim kurması gerekiyor ... her durumda tamir maliyeti yeni
Kazan sirkülatörünün veya regülasyon tipinin, vmc vb. parçalarını değiştirmeyi unutmayın ... iyi çalışsalar bile "isabet" aldı
sonra tekliflerini gönderdi ve tekliflerin miktarını kontrol ettikten kısa bir süre sonra borcunu aldı (20000 fr)
(tekliflerde noter ekmek kızartma makinesi, demir vb. dahil)
Son zamanlarda faturalarını geri ödüyor gibi görünüyor, (ancak çok fazla değişmiyor)
pb surtensiyonu, 2001’te kuzenimde meydana geldi.
Hasar görmüş malzemenin onarımı için tahminde bulunmasını isteyen edf ile iletişim kurması gerekiyor ... her durumda tamir maliyeti yeni
Kazan sirkülatörünün veya regülasyon tipinin, vmc vb. parçalarını değiştirmeyi unutmayın ... iyi çalışsalar bile "isabet" aldı
sonra tekliflerini gönderdi ve tekliflerin miktarını kontrol ettikten kısa bir süre sonra borcunu aldı (20000 fr)
(tekliflerde noter ekmek kızartma makinesi, demir vb. dahil)
Son zamanlarda faturalarını geri ödüyor gibi görünüyor, (ancak çok fazla değişmiyor)
0 x
boubka yazdı:merhaba targol
pb surtensiyonu, 2001’te kuzenimde meydana geldi.
Hasar görmüş malzemenin onarımı için tahminde bulunmasını isteyen edf ile iletişim kurması gerekiyor ... her durumda tamir maliyeti yeni
Kazan sirkülatörünün veya regülasyon tipinin, vmc vb. parçalarını değiştirmeyi unutmayın ... iyi çalışsalar bile "isabet" aldı
sonra tekliflerini gönderdi ve tekliflerin miktarını kontrol ettikten kısa bir süre sonra borcunu aldı (20000 fr)
(tekliflerde noter ekmek kızartma makinesi, demir vb. dahil)
Son zamanlarda faturalarını geri ödüyor gibi görünüyor, (ancak çok fazla değişmiyor)
Bu açıklamalar için teşekkür ederim. Bunu belediye binasına ileteceğim.
0 x
"Sonlu bir dünyada üstel büyümenin sonsuza kadar devam edebileceğine inanan kişi bir aptaldır ya da bir ekonomisttir." KEBoulding
-
- arabulucu
- mesajlar: 79374
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11064
boubka yazdı:Son zamanlarda faturalarını geri ödüyor gibi görünüyor, (ancak çok fazla değişmiyor)
Pfff bu beni şaşırtmadı: 10 yaşındaki bir tost makinesinin faturası hala kimde? Bit pazarından satın alınan bir şeye ne dersiniz? Bir ısıtma sistemi için bile nadiren detaylandırılır: "sabit fiyatlı" bir faturadır ... bu yüzden git motorlu vananızın faturasını bulun!
Edf'e ödeme yapmama söz konusu olduğunda fortiches var ... Bazı müşterilerin kötü niyetli davranması olmadığını söylemiyorum ama iyi ...
Bir kez daha "pislik" çoğunluğu kadeh kaldırıyor ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
merhaba
Kendimi kötü ifade ettim
faturaya geri ödeme yaptıklarını söylediğimde, tamir faturasına (ve satın almadıkça) para iadesi demek istiyorum.
Diğer bir deyişle, onay göndermeniz gerekir, böylece fatura tamir edilmiş veya değiştirilmiş olur.
teklifinizi vermeden önce ve sizden tamirat faturası d veya herhangi bir kötüye kullanım istemedik.
ama bence her zaman alıntı kutusuna göre ilk etapta gitmelisin.
Kendimi kötü ifade ettim
faturaya geri ödeme yaptıklarını söylediğimde, tamir faturasına (ve satın almadıkça) para iadesi demek istiyorum.
Diğer bir deyişle, onay göndermeniz gerekir, böylece fatura tamir edilmiş veya değiştirilmiş olur.
teklifinizi vermeden önce ve sizden tamirat faturası d veya herhangi bir kötüye kullanım istemedik.
ama bence her zaman alıntı kutusuna göre ilk etapta gitmelisin.
0 x
Re: 380volts, nötr fazlar ......
Buradaki fenerinizi aydınlatmak için 220 voltlarının kökeni:
Nötrdeki her 380 volt fazı, 220 volt verir.
İşte Targol tarafından tarif edildiği gibi EDF tarafından yapılan hata:
"" "380V ile ilgili olarak, bir faz / nötr ters çevirmeden kaynaklanıyor gibi görünüyor" ""
Nötr kırılması, tek fazlı veya çok az voltaj için hiçbir şey ifade etmez, çünkü nötr zeminden boşalır.
Bir aşamayı değil bir sürücüyü kaybedemeyeceğimizi, bu nedenle 2 aşamalarını kaybedeceğimizi unutmayın.
Nötrdeki her 380 volt fazı, 220 volt verir.
İşte Targol tarafından tarif edildiği gibi EDF tarafından yapılan hata:
"" "380V ile ilgili olarak, bir faz / nötr ters çevirmeden kaynaklanıyor gibi görünüyor" ""
Nötr kırılması, tek fazlı veya çok az voltaj için hiçbir şey ifade etmez, çünkü nötr zeminden boşalır.
Bir aşamayı değil bir sürücüyü kaybedemeyeceğimizi, bu nedenle 2 aşamalarını kaybedeceğimizi unutmayın.
0 x
Nötr kabloya bir faz dengelemek bazen oluyor ...
Belediye başkanı 380V ile kurtarma hakkında konuşuyor, bu nedenle "aşamalı" bir nötr nedeniyle ...
---
3 oğlunda elektriğin üç fazda yüksek voltajda aktığını belirtiyorum.
Sadece mahalle trafosunda, gerilim faz başına 230V değerine düşürülür ve Nötr oluşturulur. Nötr tel kesilirse, bu mahalle trafosu ile belirli ev arasındadır.
---
Son olarak, nötr bir telin kopması rahatsızlığın nedeni olabilir), ancak ızgara devrelerinin nedeni gibi görünmüyor.
----
Ancak bu Tarafsız kayıp durumunda, zarar riski (en aza indirilmiş mi?):
Üç fazlı ve nötr olan bir evde, fazlar kabaca tek fazlı kullanımlara dengelenerek dağıtılır
Nötr tel dışarıda kesilse bile, elektrik panelindeki klemenslerde yaygındır.
1 fazına bağlı bir cihazdaki devreyi ve evin nötrünü kapatırsanız. 1 fazı cihazın içinden geçecek ve 2 fazı ile başka bir devreye bağlı başka bir cihaza gidecek evin nötr kablosunu takip edecektir.
2 aşamaları seri olarak bağlanmış 2 cihazlarında bulunur (Gerilim bölünür).
Belediye başkanı 380V ile kurtarma hakkında konuşuyor, bu nedenle "aşamalı" bir nötr nedeniyle ...
---
3 oğlunda elektriğin üç fazda yüksek voltajda aktığını belirtiyorum.
Sadece mahalle trafosunda, gerilim faz başına 230V değerine düşürülür ve Nötr oluşturulur. Nötr tel kesilirse, bu mahalle trafosu ile belirli ev arasındadır.
---
Son olarak, nötr bir telin kopması rahatsızlığın nedeni olabilir), ancak ızgara devrelerinin nedeni gibi görünmüyor.
----
Ancak bu Tarafsız kayıp durumunda, zarar riski (en aza indirilmiş mi?):
Üç fazlı ve nötr olan bir evde, fazlar kabaca tek fazlı kullanımlara dengelenerek dağıtılır
Nötr tel dışarıda kesilse bile, elektrik panelindeki klemenslerde yaygındır.
1 fazına bağlı bir cihazdaki devreyi ve evin nötrünü kapatırsanız. 1 fazı cihazın içinden geçecek ve 2 fazı ile başka bir devreye bağlı başka bir cihaza gidecek evin nötr kablosunu takip edecektir.
2 aşamaları seri olarak bağlanmış 2 cihazlarında bulunur (Gerilim bölünür).
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79374
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11064
boubka yazdı:merhaba
Kendimi kötü ifade ettim
faturaya geri ödeme yaptıklarını söylediğimde, tamir faturasına (ve satın almadıkça) para iadesi demek istiyorum.
Ah tamam üzgünüm o zaman çok hızlı çizdim parayı hala artırabilmelisin ... şimdi herkes için kolay değil!
380V’e geri dönmek için, elektrik fiyatlarım çok uzak, ancak şunu hatırladım:
a) 220V'de üç faza sahipseniz (insanlar üç fazın sadece 380'te olduğunu düşünürler) ve 2 fazları arasında ölçüm yaparsanız, 380V'e sahip olursunuz:
Kaynak
b) eğer nötrünüz yoksa: üç faz sayesinde bunu yapabilirsiniz (3 fazlarını muhakkak olacak şekilde değiştirerek ne kadar kesin bir şekilde değiştireceğinizi sormayın). Bu cihaz ne denir bilmiyorum ama daha önce gördüğüm var. Bu nötr kablolama önler!
Ve eğer bir faz "HS" ise, bu NÖTR artık bir değil olabilir! Öyleyse, bakınız a) 230V fazınız ve yanlış nötrünüz arasında üç fazlı bir 220V = 380V olmuş olabilirsiniz.
Sanırım ne olmuş olabilir ama ben bir EDF ajanı da değilim (ve çalışması gerektiğinde sahip olduğu öfkeyi gördü !! hihihihihi)
ps: aslında 220 ve 380 ve 230 ve 400V. 230'e gittik bu yüzden bir anlığına 400.
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum