Termosifon hesaplamaları: güç, eğim, çap ve akış




yılından beri Christophe » 10/02/09, 13:07

İşte bir termosifonu hesaplamanın bir yöntemi.

Bu, güneş enerjisi için tipik bir örnektir, ancak yöntem diğer ısıtma cihazları için de geçerlidir. Sorun şu ki, "iyi" çalışma için, bir termosifonun oldukça soğuk bir dönüş gerektirmesi, bu nedenle kazandaki çiğ noktasının altında olma riski vardır ...

Termosifon içinde güneş enerjili su ısıtıcısı.

Termosifon güneş enerjili su ısıtıcısı, bir sirkülatöre veya regülasyona ihtiyaç duymadığından işletme maliyeti olmayan verimli bir sistemdir. Sonuç olarak, amortismanı daha hızlı olacaktır. Bu sistemdeki tek kısıtlama, sensörlerin DHW tankından daha düşük bir seviyede olması gerektiğidir. Termosifon iyi bilinir, çalışması, kollektörler ile DHW tankı arasındaki sıcaklık farkından dolayı ısı transfer sıvısının yoğunluğundaki farktan kaynaklanır. Hidromotor basıncının (veya yükün) iyi bir şekilde kurulmasını garanti etmek için kollektörlerin üstü ile tankın tabanı arasındaki yükseklik farkı en az 0,5 m olmalıdır.

Bu hidro-motivasyon basıncı şuna eşittir:
P = H x (Mfr - Mfd)
P = mmCE cinsinden mevcut hidromotor basıncı
H = kollektör ekseni ile DHW tankının ekseni arasındaki metre cinsinden yükseklik farkı
Mfr = en düşük sıcaklıktaki sıvının kütlesi (sensör dönüşü)
Mfd = en yüksek sıcaklıktaki sıvının kütlesi (sensör çıkışı)


Temiz su için sayfadaki tabloya bakın: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak sıvı su yoğunluğunun değişimi

Glikol su için kütle, sudaki antifriz yüzdesine bağlıdır. Tedarikçi ile görüşmek için.

Ancak hesaplama kütle sapması ile yapıldığından, temiz su değerleri çok fazla hata riski olmadan kullanılabilir.

Boyutlandırma değerleri.

Kurulum genel olarak m² kolektör başına 0,7 litre / dakika akış hızı için hesaplanır, yani yaklaşık 42 l / sa.m².

Christophe ilavesi: Bir kazan için 0,7 kW kazan gücü için 1 L / dak almak mantıklı olacaktır.

Gidiş / dönüş sıcaklık düşüşü ortalama 20 ° C'dir.
Çalışma sıcaklıkları, kalkış için 80 ° C'de alınabilir ve bu nedenle dönüş için 20 ° C'den 60 ° C'ye düşebilir, ancak daha düşük sıcaklıklarda çalışmaya izin vermek için (örneğin sezon dışı) 65/45 ° C'de hidromotor basıncının hesaplanması için daha elverişsiz alınabilir.

J / Z oranı (aşağıya bakın, basınç düşüşü hesaplaması) tesisatın konfigürasyonuna bağlı olacaktır ve ilk yaklaşım için% 35/65 (Z'nin sensörlerin basınç düşüşlerini hesaba katması için% 65 ve balon bilinmiyorsa).

Öneriler

- Termosifon sisteminin birincil düşmanları olan basınç kayıplarını olabildiğince sınırlamak için, sensörler S montajından ziyade tercihen Tickelmann montajında ​​(aşağıdaki çizime bakın) olmalıdır.
Resim
- Termosifonu kesme etkisine sahip olduğu için karşı eğim yapılmamalıdır.
- Eğim daima topa doğru yukarı doğru olmalıdır, düz pozlardan kaçının.
- Hava, DHW tankının üzerinde bulunan açık genleşme kabından tahliye edilecektir (örneğin çizime bakın).
- DHW tankının bir serpantin yerine tercihen çift ceketi olmalıdır, bu her zaman basınç düşüşlerini sınırlamak için.
- Borular izole edilmelidir.
- Bükmeler, mümkün olan en büyük yarıçapa sahip olmak için tercihen bir bükücü kullanılarak yapılmalıdır.

Hesaplama örneği

Resim

- Kollektör / tank besleme hattı uzunluğu, 6,5 m
- Dönüş tankı / kollektör hattı uzunluğu, 7 m
- yükseklik farkı sensörü ekseni / balon ekseni, 5,80 m
- J / Z oranı,% 35/65
- Kollektör yüzeyi, 5m²
- Akış, 42 l / h / m²
- Kollektör gidiş sıcaklığı, 65 ° C
- 20 ° C, 45 ° C düşüşle kolektör dönüş sıcaklığı
- 65 ° C'de su yoğunluğu, 980,48 kg / m3
- 45 ° C'de su yoğunluğu, 990,16 kg / m3

MmCE cinsinden mevcut hidro motor basıncı:
P = 5,8 x (990,16 - 980,48) = 56,14

MmCE / m cinsinden J değeri:
J = 56,14x0,35 / (7 + 6,5) = 1,45

Boruların çapı, 1,45 mmCE / m'yi geçmeyecek şekilde ardışık yaklaşımlarla seçilmelidir. Hesaplamaları kolaylaştırmak için Excel çalışma kitabını kullanabiliriz "Basınç düşmesi".

Bu nedenle, aşağıdaki parametreleri girerek: debi = 42 x 5 = 210 l / h
bakır borular. Sıvı başlangıç ​​sıcaklığı, 65 ° C DeltaT, 20 ° C ve yaklaştırma ile ilerleyerek, 26 mmCE / m olan 28'in hemen altındaki değeri veren 1,45x0,84 çapını buluyoruz.

Bu değerle, gerçek akış hesaplanandan daha büyük olacaktır, bu nedenle akışı yaklaşık olarak artırarak, bize 288 l / sa.m²'lik bir akış hızı veren 57,6 l / sa akış oranını buluruz.

Sensör çıkış sıcaklığı ne kadar yüksekse, yoğunluktaki fark o kadar büyük olur, bu da hidromotor basıncını ve dolayısıyla akış hızını artıracaktır. Tank seviyesindeki ısı değişim hacmi, ısı transfer sıvısının ortalama sıcaklığı ile kullanım sıcak suyunun ortalama sıcaklığı arasındaki ortalama sıcaklık farkı ile orantılı olduğundan, bu değişim hacmi debi ile artacaktır çünkü artış ikincisi daha düşük bir sıcaklık düşüşüne neden olacak ve bu nedenle ortalama sapmayı artıracaktır.


Basınç düşüşü hesaplaması excel dosyası hakkında: https://www.econologie.info/share/partag ... KPz3dP.xls

Excel çalışma kitabı "Basınç düşüşleri JZ.xls", bir devrenin basınç kayıplarını ve bunu bölümlere göre hesaplamanıza olanak tanır. Tam bir kurulum için hesaplamaları yapmak için, en dezavantajlı devre ile başlayın, genellikle kazandan en uzaktaki radyatör veya kazandan en uzak ve en uzun yerden ısıtma devresi ile başlayın. referans basınç düşüşü ve düzeltmeler yapabilmek için önceden tanımlanmışsa (kazan ile birlikte verilir) değerinin sirkülatörün değerini geçip geçmediğine bakın. Bir bölüm, örneğin kazandan 1. radyatörün veya ilk kollektörün te'lerine, 1. radyatörün veya kollektörlerin te'lerinden bir sonrakinin te'lerine kadar giden kısım gibi devrenin bir parçasıdır.

Çalışma kitabının kullanım kolaylığı için, referans basınç düşüşünü tanımlamak için yerden ısıtmanın son radyatörüne veya döngüsüne (bir veya en dezavantajlı olan) gelerek kazandan (1. hat) başlayın, o zaman yeterlidir kombiden başlayan değerleri tekrar girmek zorunda kalmamak için diğerlerine doğru dallanmak için uç kısımları çıkarın ve bu diğer devrelerin çaplarını tanımlamak için.

Çalışma kitabında gizli sütunlar var ve bu çalışma alanını azaltmak için. Sütunların üzerinde bulunan küçük çarpıya tıklayarak bu sütunları görüntülemek mümkündür.


Kaynak et Excel dosyası
1 x
dap35
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 19
yazıtı: 12/10/10, 09:42
Yer: 35
x 3




yılından beri dap35 » 04/05/11, 13:31

Merhaba

Bir güneş enerjili su ısıtıcısı için bu çalışma modu hakkında 2 sorum var:
Geceleri termosifon diğer yönde çalışmaz: panelleri ısıtmak? Nasıl önlenir? Geri dönüşsüz valf?
Panellerde donma riski var mı? Antifriz?
Mesela Brittany'de bu mümkün olabilir mi?

sağol

zıplamak
0 x
kullanıcı avatarı
Gaston
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1910
yazıtı: 04/10/10, 11:37
x 88




yılından beri Gaston » 04/05/11, 13:43

dap35 yazdı:Geceleri, termosifon tersi şekilde çalışmaz: panelleri ısıtmak?
Hayır, şu anda tanktaki en sıcak su üstte kalıyor.

dap35 yazdı:Panellerde donma riski var mı? Antifriz?
Evet, antifriz gereklidir (iklime bağlı olarak).

dap35 yazdı:Mesela Brittany'de bu mümkün olabilir mi?
Teknik olarak şüphesiz.
Hala güneş ışığını hesaba katmak gerekiyor ...
0 x
Mido66
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 56
yazıtı: 07/05/09, 11:51




yılından beri Mido66 » 06/02/13, 11:21

Bonjour

Tankın aşırı basınç durumunda devreye girecek bir güvenlik grubuna sahip olması nedeniyle bir genleşme tankı eklemek gerekli midir?
Fas'ta Agadir'de yaşıyorum 360 gün güneş ve ortalama sıcaklık kışın 20 °, yazın 32,
Çubuk kollektörleri yatay olarak 300 litrelik bir tankla yaptım, 300 litrelik sorun, Yatayda mevcut olmaması, tankın yaklaşık 1.80 m yüksekliğinde, eğimin 45 ° 'de olmasıdır. sensör 80 cm artı balonun 1.80 m yüksekliğini veriyor ve termosifonu çalıştırmak için 0.50 m'lik fark bana 3.10 m'lik bir yükseklik veriyor balonum başlangıçta bir rokete benziyor ama yardımcı olamıyorum.
Devre açık devredir, tanktaki suyu direk ısıtır.
Rezistansı sıcak giriş ve soğuğa dönüş ile değiştirerek elektrikle ısıtılan balonu modifiye ettim, bu giriş tankın tabanından yaklaşık 35 cm yan tarafta, tanka sıcak su göndermek için Yukarıda bahsettiğim girişten çıkan bir boru koyup balonun içine girip üstüne çıkmam gerekiyor.
Sıcak su çıkışı ve soğuk su dönüşü 22 mm'dir

bir yorumunuz veya tavsiyeniz var mı?
sağol
0 x
MJB61
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 02/10/23, 22:46
x 1

Ynt: Termosifon hesaplamaları: güç, eğim, çap ve akış




yılından beri MJB61 » 04/10/23, 11:54

Bonjour
Bu eğitim için teşekkür ederim, ancak her şeyi anlamadım, daha fazla açıklamaya ihtiyacım var.

Hesaplamanın başında diyagramdan sonra şunları açıklarsınız:
MmCE / m cinsinden J değeri:
J = 56,14x0,35 / (7 + 6,5) = 1,45

Devre uzunluğu arttıkça yük kaybına karşılık gelen J değerinin nasıl düşebileceğini anlamıyorum. Bu hesaplamada 7m yerine ise. + 6m. 70m koyduk. + 60m. basınç kaybı J yalnızca 0,45 olacaktır. yani 10 kat daha fazla geçiş uzunluğuyla 10 kat daha az kayıp???

biraz daha aşağıda şunu yazıyorsunuz:
Bu nedenle, aşağıdaki parametreleri girerek: debi = 42 x 5 = 210 l / h
bakır borular. Sıvı başlangıç ​​sıcaklığı, 65 ° C DeltaT, 20 ° C ve yaklaştırma ile ilerleyerek, 26 mmCE / m olan 28'in hemen altındaki değeri veren 1,45x0,84 çapını buluyoruz.


tavsiyenize uyarak elektronik tabloda şu değerleri yazdım: akış hızı 210; bakır boru; başlangıç ​​sıcaklığı 65; delta T 20; ...hiçbir şey olmuyor. 13,5 bölümünün uzunluğunu ekledim; %J 35 ;... ... hiçbir şey olmuyor.
Daha sonra D sütununun iç kısmına mm cinsinden 26 yazdım. ve o anda farklı veriler görüntülenir.
Ama oradan kayboldum.
Sen yaz : 26x28 çapı 1,45 mmCE/m'nin 0,84'inin hemen altında bir değer verir.
Bu son cümleyi anlamıyorum.

Umarım buradaki biri bana bu e-tablonun nasıl çalıştığını açıklayabilir.

bien Cordialement
1 x

 