ÖkoFEN kazan - Takip operasyon
Bonjour
Bazı detaylar:
Su yasası aslında oldukça yüksektir, çünkü hesaplanan ısıtma akışı bazen mevcut negatif sıcaklıklar için 80 ° C'ye ulaşabilir.
Bununla birlikte, kazan sıcaklığı bu sıcaklığa yükselmez ve 75 ° C civarında kalır.
3 yollu vana çoğu zaman tamamen açıktır: yani evet, kazan doğrudan ısıtma devresine bağlanmış gibi.
Yine de ortam sıcaklığı 17 ° C'nin üzerine çıkmıyor. Ben ısınma sorunları sadece büyük bir sırlı oda ve kötü yalıtılmış ana oda (oturma odası) endişe belirtin.
Önceki kazanla karşılaştırıldığında:
Astronomik miktarda gaz tüketen bir Frisquet gaz kazanıydı. Hiçbir düzenleme yoktu.
3 yollu vana: Var mı bilmiyorum.
Isıtma gidiş sıcaklığı: Bilmiyorum (düzenleme yok). Bununla birlikte, radyatörlerin genellikle çok sıcak olduğunu hatırlıyorum.
Gaz kazanı kalorilerini boşalttı ve ağa enjekte etti. Radyatörler onları dağıttı ve sıcaklık 20 ° C'nin üzerinde sorunsuz bir şekilde yükselebilir.
Okofen kazanının montajı ile ısıtma ve radyatör ağında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu yüzden kendime ağın veya radyatörlerin hatalı olmadığını söylüyorum.
Bir şeyleri geliştirmek için tasarladığım parçalar (en basitinden en karmaşıkına):
- Radyatörlerin dengelenmesi. Büyük odadaki boyutları oldukça değişkendir. Şebekeye enjekte edilen ısının, zayıf dağıtım nedeniyle doğru şekilde "tüketilememesi" muhtemeldir.
- Yalıtım hatalarının işlenmesi: örneğin yalıtımsız panjurlar ve bazıları sızıntı yapıyor.
- Radyatörlere yol açan ve ısıtılmamış odada kalışın plakasının altından geçen boruların yalıtımı.
- Oturma odası döşemesinin alt kısmının yalıtımı.
- Isıtma devresindeki akışın artması: sirkülatörün hızı şu anda maksimumdadır, bu nedenle sirkülatörü daha güçlü bir şekilde değiştirmek gerekir. Çok sıcak değilim (ah ah!) Ayrıca, montajcının yeterli bir sirkülatör sağlamadığı anlamına gelir.
Başka fikirleriniz veya yorumlarınız varsa, elbette ilgileniyorum.
bir bientôt
Bazı detaylar:
Su yasası aslında oldukça yüksektir, çünkü hesaplanan ısıtma akışı bazen mevcut negatif sıcaklıklar için 80 ° C'ye ulaşabilir.
Bununla birlikte, kazan sıcaklığı bu sıcaklığa yükselmez ve 75 ° C civarında kalır.
3 yollu vana çoğu zaman tamamen açıktır: yani evet, kazan doğrudan ısıtma devresine bağlanmış gibi.
Yine de ortam sıcaklığı 17 ° C'nin üzerine çıkmıyor. Ben ısınma sorunları sadece büyük bir sırlı oda ve kötü yalıtılmış ana oda (oturma odası) endişe belirtin.
Önceki kazanla karşılaştırıldığında:
Astronomik miktarda gaz tüketen bir Frisquet gaz kazanıydı. Hiçbir düzenleme yoktu.
3 yollu vana: Var mı bilmiyorum.
Isıtma gidiş sıcaklığı: Bilmiyorum (düzenleme yok). Bununla birlikte, radyatörlerin genellikle çok sıcak olduğunu hatırlıyorum.
Gaz kazanı kalorilerini boşalttı ve ağa enjekte etti. Radyatörler onları dağıttı ve sıcaklık 20 ° C'nin üzerinde sorunsuz bir şekilde yükselebilir.
Okofen kazanının montajı ile ısıtma ve radyatör ağında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu yüzden kendime ağın veya radyatörlerin hatalı olmadığını söylüyorum.
Bir şeyleri geliştirmek için tasarladığım parçalar (en basitinden en karmaşıkına):
- Radyatörlerin dengelenmesi. Büyük odadaki boyutları oldukça değişkendir. Şebekeye enjekte edilen ısının, zayıf dağıtım nedeniyle doğru şekilde "tüketilememesi" muhtemeldir.
- Yalıtım hatalarının işlenmesi: örneğin yalıtımsız panjurlar ve bazıları sızıntı yapıyor.
- Radyatörlere yol açan ve ısıtılmamış odada kalışın plakasının altından geçen boruların yalıtımı.
- Oturma odası döşemesinin alt kısmının yalıtımı.
- Isıtma devresindeki akışın artması: sirkülatörün hızı şu anda maksimumdadır, bu nedenle sirkülatörü daha güçlü bir şekilde değiştirmek gerekir. Çok sıcak değilim (ah ah!) Ayrıca, montajcının yeterli bir sirkülatör sağlamadığı anlamına gelir.
Başka fikirleriniz veya yorumlarınız varsa, elbette ilgileniyorum.
bir bientôt
0 x
Gerçekten de, gaz kazanınız muhtemelen suyu daha yüksek bir sıcaklıkta, gerekirse daha yüksek bir akış hızıyla gönderdi.
Kazana zarar verme riski olmadan 65/75 ° aralığından çıkmak mümkün değildir.
Olağanüstü bir gaz tüketiminiz oldu. Eğer "kalori tahliyesi" problemini çözmezseniz, olağanüstü bir pelet tüketimine sahip olacaksınız (sadece biraz daha ucuz olacaktır). Havzadan sızıntıları azaltan pompayı değiştirerek değil!
Yani, evet, bu nereye saldırır. Ve güçlü.
Bundan sonra, iki şeyden biri: ya sorun çözülür (radyatörünüzün kapasitesi odanıza yeterli kalori "enjekte etmek" için yeterlidir, çünkü sızıntılar azalmıştır) ve her şey yolunda; ya da hala durum böyle değil ve daha verimli bir cihaz için radyatörü değiştirmeyi düşünmek gerekiyor ...
Ve normalde, 3 yollu vananın görevini yerine getirmesi ve "tasarruf" (en azından biraz) için ısıtma eğrinizi ayarlayabilmelisiniz. Orada, yönetmeliğiniz 80 ° C'yi hesaplıyor ancak kazanınız 75 ° ise, "hızlanamayan aşırı yüklü bir araba ile zemine ayak" sürüyorsunuz ...
Kazana zarar verme riski olmadan 65/75 ° aralığından çıkmak mümkün değildir.
Olağanüstü bir gaz tüketiminiz oldu. Eğer "kalori tahliyesi" problemini çözmezseniz, olağanüstü bir pelet tüketimine sahip olacaksınız (sadece biraz daha ucuz olacaktır). Havzadan sızıntıları azaltan pompayı değiştirerek değil!
Yani, evet, bu nereye saldırır. Ve güçlü.
Bundan sonra, iki şeyden biri: ya sorun çözülür (radyatörünüzün kapasitesi odanıza yeterli kalori "enjekte etmek" için yeterlidir, çünkü sızıntılar azalmıştır) ve her şey yolunda; ya da hala durum böyle değil ve daha verimli bir cihaz için radyatörü değiştirmeyi düşünmek gerekiyor ...
Ve normalde, 3 yollu vananın görevini yerine getirmesi ve "tasarruf" (en azından biraz) için ısıtma eğrinizi ayarlayabilmelisiniz. Orada, yönetmeliğiniz 80 ° C'yi hesaplıyor ancak kazanınız 75 ° ise, "hızlanamayan aşırı yüklü bir araba ile zemine ayak" sürüyorsunuz ...
0 x
akışı artırmak her zaman doğru çözüm değildir. basınç düşmesi, odaların ısıtma ihtiyaçlarına göre farklı radyatörleriniz arasında doğru bir şekilde dağıtılmalıdır.
Anlatayım:
çoğunlukla yeterince sıcak olmayan bir odanız olduğunu söylüyorsunuz. belki devre bu radyatörlerdeki akışı yeterli hale getirmez.
akış sıcaklığının arttırılması (gaz kazanının yaptığı budur), kayıplardaki bir artış (ve dolayısıyla tüketimde) pahasına sorunu atlatıyor
Artık bunu yapamayacağınız için, kazan daha düşük bir sıcaklıkta çalıştığından, radyatörleri dengelemeniz gerekir.
V3V'nin asla tamamen açılmaması gerektiğini unutmayın
Anlatayım:
çoğunlukla yeterince sıcak olmayan bir odanız olduğunu söylüyorsunuz. belki devre bu radyatörlerdeki akışı yeterli hale getirmez.
akış sıcaklığının arttırılması (gaz kazanının yaptığı budur), kayıplardaki bir artış (ve dolayısıyla tüketimde) pahasına sorunu atlatıyor
Artık bunu yapamayacağınız için, kazan daha düşük bir sıcaklıkta çalıştığından, radyatörleri dengelemeniz gerekir.
V3V'nin asla tamamen açılmaması gerektiğini unutmayın
0 x
Bonjour
Teşekkürler, akıllı tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Did67'de:
Karşılaştırma iyi bulunur, tam olarak budur.
DirkPitt'te:
Bir ağı dengelemek için başka bir gönderide sunduğunuz manipülasyonu gördüm ve bundan ilham alacağım.
Cordialement
Teşekkürler, akıllı tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Did67'de:
Orada, yönetmeliğiniz 80 ° C'yi hesaplıyor ancak kazanınız 75 ° ise, "hızlanamayan aşırı yüklü bir araba ile zemine ayak" sürüyorsunuz ...
Karşılaştırma iyi bulunur, tam olarak budur.
DirkPitt'te:
Bir ağı dengelemek için başka bir gönderide sunduğunuz manipülasyonu gördüm ve bundan ilham alacağım.
Cordialement
0 x
Yeniden merhaba,
Geçenlerde bir fuarda Okofen'den insanlarla sohbet ettim.
Bana yönetmeliğin yeni versiyonunun belgesini yolladılar.
Özellikle 3 yollu vanayı kontrol etmek için yeni fonksiyonların eklendiğini fark ettim.
Tüm niyet ve amaçlar için, aşağıda bu yeni yönetmeliğin belgesinden bir alıntı bulunmaktadır.
Bazı uygulamalarda (örneğin yerden ısıtma?) 3 yollu vananın dengesizliği ile ilgili bazı problemleri çözmek faydalı olabilir.
Test etmedim çünkü bu düzenlemeye veya ısıtmalı zemine sahip değilim.
Ayrıca, ölçümlerin kaydı şimdi bir USB anahtarı ile yapılır, kesinlikle CompactFlash kartından daha pratiktir.
Cordialement
Geçenlerde bir fuarda Okofen'den insanlarla sohbet ettim.
Bana yönetmeliğin yeni versiyonunun belgesini yolladılar.
Özellikle 3 yollu vanayı kontrol etmek için yeni fonksiyonların eklendiğini fark ettim.
Tüm niyet ve amaçlar için, aşağıda bu yeni yönetmeliğin belgesinden bir alıntı bulunmaktadır.
Bazı uygulamalarda (örneğin yerden ısıtma?) 3 yollu vananın dengesizliği ile ilgili bazı problemleri çözmek faydalı olabilir.
Test etmedim çünkü bu düzenlemeye veya ısıtmalı zemine sahip değilim.
Ayrıca, ölçümlerin kaydı şimdi bir USB anahtarı ile yapılır, kesinlikle CompactFlash kartından daha pratiktir.
Cordialement
0 x
Bonjour
İşte ısıtma aksaklıklarım hakkında bazı haberler.
Daha önce bahsettiğim işi yaptım: ısıtma borularının yalıtımı, en belirgin hava girişlerinin doldurulması, radyatörlerin kaba ile dengelenmesi.
Bu konuda, geniş açık pozisyonda bloke edilen ve bypass yapan tees türlerinden güzel köfteler vardı ...
Sonuç olarak, kazanın davranışı değişti, ancak beklediğim gibi değişmedi. Ve oturma odasında 17 ° C'nin üzerine çıkmak her zaman zordu.
Farklı parametreler kombinasyonlarını denedim, buradaki birçok gönderiden ilham aldım forum, ama daireler çiziyordum ve sıcaklıkta çok inandırıcı bir gelişme olmadı.
Biraz şaşkın, çok yakın zamanda (dün gece) 3 yollu vanaya ilgi duydum ve sökmeye başladım. Tamamen değil, sadece üstündeki kontrol bloğu.
Ve sürpriz sürpriz, her şeyin ters çevrildiği ortaya çıkıyor:
Bu, aşağıdaki fotoğrafı sağladığım bir Siemens markası Acvatix V3V.
Neyse ki, Siemens'in bu valfın çalışmasını incelemek ve doğru bir şekilde monte etmek için birçok dokümanı bulabilirim.
Isıtma devresinin sirkülasyon yönüne bağlı olarak iki farklı yönde konumlandırılabilir. Dolaşım yönüne bağlı olarak, vana gövdesindeki başlangıç konumuna, dönme yönünü belirleyen elektrik kablolarına ve son olarak tekrarlayıcı maskeye (soğuk / sıcak) dikkat edilmelidir.
Valf anahtarının kontrol ünitesine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olmak gerekir, aksi takdirde bunların hepsi işe yaramaz. Yükleyicinin kurulum sırasında kendine soru sormadığı açıktır.
V3V'yi sökmeden önce anormalliklerin hatırlatılması:
Düzenleme ile hesaplanan ısıtma akış sıcaklığına neredeyse hiç ulaşılamamıştır. Kazan kontrolün arkasında pedal çevirdi ve bir dizi başlatma ve durdurma işlemine başladı. Bu döngüler en soğuk günler (-5 ° C) için gece gündüz sürebilir. Döngülerin minimum süresi 30 dakika civarındaydı, bu konuda belirtilen diğer kurulumlara kıyasla dramatik olmayabilir forum, ancak bu çok mantıklı bir işlem anlamına gelmedi.
V3V'yi söktükten sonra:
Son olarak, kazan daha kararlıdır: talep olduğu sürece sürekli yanar. Kazan sıcaklığı modülasyon sıcaklığında kolayca stabilize olur ve V3V üretilen ısıyı örnekleme ve karıştırma işini yapar.
Ve son olarak, iyi !!! Öğleden sonra kalmak 19 ° C ulaştı, garip!
Şimdi her şey daha da kolaylaşıyor ve V3V'nin daha kötü montajını daha önce fark etmemeye neredeyse öfkeliyim (sadece hafta sonları evdeyim, bu bir yandan bir avantajdır: Haftanın geri kalanında cogitate zamanı ...).
Şimdi kazan parametrelerini bir haftalık kayıt esasına göre ayarlayabileceğim.
Bu yazının uzunluğu için üzgünüm, umarım bu birkaç bilgi diğer insanlar için yararlı olacaktır.
Cordialement
İşte ısıtma aksaklıklarım hakkında bazı haberler.
Daha önce bahsettiğim işi yaptım: ısıtma borularının yalıtımı, en belirgin hava girişlerinin doldurulması, radyatörlerin kaba ile dengelenmesi.
Bu konuda, geniş açık pozisyonda bloke edilen ve bypass yapan tees türlerinden güzel köfteler vardı ...
Sonuç olarak, kazanın davranışı değişti, ancak beklediğim gibi değişmedi. Ve oturma odasında 17 ° C'nin üzerine çıkmak her zaman zordu.
Farklı parametreler kombinasyonlarını denedim, buradaki birçok gönderiden ilham aldım forum, ama daireler çiziyordum ve sıcaklıkta çok inandırıcı bir gelişme olmadı.
Biraz şaşkın, çok yakın zamanda (dün gece) 3 yollu vanaya ilgi duydum ve sökmeye başladım. Tamamen değil, sadece üstündeki kontrol bloğu.
Ve sürpriz sürpriz, her şeyin ters çevrildiği ortaya çıkıyor:
- - Valfın valf gövdesindeki başlangıç konumu kötü konumlandırılmıştır: ısıtma akışı ve dönüşü arasına yerleştirilmiştir
- Elektrik kabloları doğru değil
- En güçlüsü, valf çalıştırma anahtarının kontrol ünitesine takılmamış olmasıydı, bu nedenle komut, komuttan bağımsız olarak sabit kaldı. Ancak kontrol ünitesindeki tekrarlayıcı endeksi hareketliydi, bu da her şeyin yolunda gittiğini gösterdi.
Bu, aşağıdaki fotoğrafı sağladığım bir Siemens markası Acvatix V3V.
Neyse ki, Siemens'in bu valfın çalışmasını incelemek ve doğru bir şekilde monte etmek için birçok dokümanı bulabilirim.
Isıtma devresinin sirkülasyon yönüne bağlı olarak iki farklı yönde konumlandırılabilir. Dolaşım yönüne bağlı olarak, vana gövdesindeki başlangıç konumuna, dönme yönünü belirleyen elektrik kablolarına ve son olarak tekrarlayıcı maskeye (soğuk / sıcak) dikkat edilmelidir.
Valf anahtarının kontrol ünitesine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olmak gerekir, aksi takdirde bunların hepsi işe yaramaz. Yükleyicinin kurulum sırasında kendine soru sormadığı açıktır.
V3V'yi sökmeden önce anormalliklerin hatırlatılması:
Düzenleme ile hesaplanan ısıtma akış sıcaklığına neredeyse hiç ulaşılamamıştır. Kazan kontrolün arkasında pedal çevirdi ve bir dizi başlatma ve durdurma işlemine başladı. Bu döngüler en soğuk günler (-5 ° C) için gece gündüz sürebilir. Döngülerin minimum süresi 30 dakika civarındaydı, bu konuda belirtilen diğer kurulumlara kıyasla dramatik olmayabilir forum, ancak bu çok mantıklı bir işlem anlamına gelmedi.
V3V'yi söktükten sonra:
Son olarak, kazan daha kararlıdır: talep olduğu sürece sürekli yanar. Kazan sıcaklığı modülasyon sıcaklığında kolayca stabilize olur ve V3V üretilen ısıyı örnekleme ve karıştırma işini yapar.
Ve son olarak, iyi !!! Öğleden sonra kalmak 19 ° C ulaştı, garip!
Şimdi her şey daha da kolaylaşıyor ve V3V'nin daha kötü montajını daha önce fark etmemeye neredeyse öfkeliyim (sadece hafta sonları evdeyim, bu bir yandan bir avantajdır: Haftanın geri kalanında cogitate zamanı ...).
Şimdi kazan parametrelerini bir haftalık kayıt esasına göre ayarlayabileceğim.
Bu yazının uzunluğu için üzgünüm, umarım bu birkaç bilgi diğer insanlar için yararlı olacaktır.
Cordialement
0 x
-
- I econologic keşfettik
- mesajlar: 2
- yazıtı: 28/02/10, 09:57
Okofen kazanında CF nasıl bulunur?
Bonjour
bir peletmatik okofen var ve şimdi hata mesajı görüntüleniyor: CF kart yok ...
Kılavuzu okuduk ve kazanı açtık, ancak CF kartın nerede olduğunu bilmiyoruz (nereye yerleştireceğimizi bulduk, nerede olduğunu bulmadık!)
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
bir peletmatik okofen var ve şimdi hata mesajı görüntüleniyor: CF kart yok ...
Kılavuzu okuduk ve kazanı açtık, ancak CF kartın nerede olduğunu bilmiyoruz (nereye yerleştireceğimizi bulduk, nerede olduğunu bulmadık!)
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
0 x
Tam olarak anlamıyorum.
Gerçekten bir CF kart için bir yuva vardır (kazan plakasının üstünde).
CF kartı yok. Biri, bir dizi parametreyi saklamak için bir tane girebilir.
Ancak "ürün yazılımı" yerleşiktir. O bir reklamda değil.
Dolayısıyla bu mesaj, destenin 2. aşama parametrelerinde ("pelet kontrolü") bir kayıt başlatmaya çalıştığınız için görünmüş olmalıdır.
Bu kazanınızın çalışmasını engellememeli, değil mi?
Gerçekten bir CF kart için bir yuva vardır (kazan plakasının üstünde).
CF kartı yok. Biri, bir dizi parametreyi saklamak için bir tane girebilir.
Ancak "ürün yazılımı" yerleşiktir. O bir reklamda değil.
Dolayısıyla bu mesaj, destenin 2. aşama parametrelerinde ("pelet kontrolü") bir kayıt başlatmaya çalıştığınız için görünmüş olmalıdır.
Bu kazanınızın çalışmasını engellememeli, değil mi?
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 15 Cevaplar
- 1292 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
21/02/24, 19:34Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 736 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
03/02/24, 22:33Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 13 Cevaplar
- 1750 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri gfgh64
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 11 Cevaplar
- 2344 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
15/12/23, 17:08Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 1 Cevaplar
- 1272 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri sicetaitsimple
Son mesajı görüntüle
01/12/23, 21:27Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 139 misafir yok