ÖkoFEN kazan - Takip operasyon

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 28/02/10, 11:23

Kendimi düzeltiyorum:

140 "Energis.data CF" parametresidir

0 = kayıt yok
1 = kaydet

Ve veri kayıt aralığını saniye cinsinden ayarlayan P141 parametresi


Bu yüzden 140'ınızın 0 (veya muhtemelen -1;) olduğunu kontrol edin. CF olmadığında -1'nin devam ettiğini hatırlıyorum; Bir CF tanıttığımızda, 0 - kaydetme veya 1 - kaydetme)
0 x
pimousse07
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 28/02/10, 09:57




yılından beri pimousse07 » 28/02/10, 11:42

cevap için teşekkürler.
Aslında, bir elektrik kesintisinden sonra, kazan tekrar açıldığında bu mesaj görüntülenir: CF kart yok ve artık çalışmadığından ... Kapatmaya çalıştık, tekrar açıyoruz. .. ama yine de aynı mesajımız var.
0 x
Victor33
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 27/10/09, 23:22
Yer: Yvelines
x 1




yılından beri Victor33 » 10/04/11, 20:33

Bonjour

2010-2011 ısıtma sezonu sona erdi, bu da kazanın çeşitli ayarları ve tüketimi hakkında bir güncelleme sağlayacak.
Bu fırsatı, kazanın farklı parametrelerini görüntülemenizi sağlayan bir Excel elektronik tablosuyla ilgilenenlerle iletişim kurmak için kullanıyorum. Düzenlemenin o kadar çok parametresi var ki, onları bir araya getirmek anlamlarını daha iyi anlamamı ve nasıl etkileştiklerini anlamamı sağladı.
Sitede sunulan basılı bir versiyonla başladım http://granuleconso.free.fr sosu içine koydum.

FYI, beyaz düzenlemem olduğunu hatırlatıyorum.
Hala mücadele edenlere iyi şanslar ...
https://www.econologie.info/share/partag ... m0cWGD.xls
Resim
1 x
Victor33
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 27/10/09, 23:22
Yer: Yvelines
x 1




yılından beri Victor33 » 10/04/11, 20:57

Yeniden Merhaba

Aşağıda, tüketimini azaltırken ve evde konforu arttırırken kazanın çalışmasını geliştirmeme izin veren eylemlerin listesi aşağıdadır:
- Odaların yalıtımı: en zayıf ısıtmalı olan bu oda olduğu için oturma odasından başlayarak. İdeal olarak, çatı da dahil olmak üzere evin yalıtımı tamamen sürdürülmelidir, ancak kendimi en basit çalışmalarla (yine de oldukça etkili) sınırlandırdım.
- Isıtma ve sıcak su borularının yalıtımı: çoğunlukla, erişilemeyen yerlerde hala yalıtılmamış borular var.
- Radyatörlerin dengelenmesi: tamamen sıkışmış olan bazı radyatörlerin tee ve / veya musluğunun önceden değiştirilmesi ile.
- Kazan parametrelerinin ayarlanması, özellikle bu konuda bulunan birçok direkten ilham alarak forum, aynı zamanda http://granuleconso.free.fr (önceki gönderiye bakın).
- Ve tabii ki, ilk kurulumun hatalarının düzeltilmesi: 3 yollu vana baş aşağı ve Pellematic kazan için düzenlemenin başlatılmaması, bu da bazı parametrelere erişilemediği anlamına geliyordu.

Tüm bunlardan hatırladığım şey, hidrolik devrenin işleyişinin en azından kazan seviyesinde ne olduğu kadar önemli olmasıdır.
Kazan ile ısı üretmek bir şeydir, bu ısı aynı zamanda ısıtma devresi yoluyla eve doğru iletilebilmelidir (çapraz başvuru V3V, radyatörlerin dengelenmesi, boruların yalıtımı ...). Bundan sonra bu ısı mümkün olduğunca uzun süre korunmalıdır (evin yalıtımı).
Umarım yardımcı olur ...
Cordialement
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 11/04/11, 09:11

Dupont ve Dupond gibi, daha fazlasını da söyleyebilirim: Devrenin düzenlenmesi, kazanın parametrelendirilmesinden çok daha önemlidir. Modülasyondan sonra verimlilikteki düşüşler düşüktür (% 2 ila 3), ateşleyicilerin tüketimi vb. De düşüktür. Bu nedenle, "felaket" bir işlemin bile (aralıksız açma / kapama) performans üzerinde çok az etkisi olacaktır (neredeyse% birkaç). Daha çok aşınmayla ilgili soruları gündeme getiriyor ... Kısacası, bazı istisnalar dışında, yanma kontrol plakaları, optimum olmasa bile işlerini çok iyi yapıyorlar. Kazanım arayacağınız yer burası değil!

Öte yandan, "BMW gibi çalışan" bir kazana sahip olmak daha iyidir ...

Öte yandan, devrenin düzenlenmesindeki herhangi bir hata, pencereden "atılan kaloriler" ile sonuçlanır! Verim ne olursa olsun, pencereden dışarı atılan peletlerdir. Ve orada, portföyü doğrudan etkiler. Bu nedenle, ısıtma eğrisi (eğim ve eğrinin altı), indirme periyotlarının programlanması, ayar noktası sıcaklığı (konfor modu ve alçaltılmış mod, vb.), Konfor modunda ve indirilmiş modda maksimum sıcaklık, sahip olduğumuz önemli noktalardır. hızla tüketimin% 10 veya 15'ini azaltın.


Her şey kazanda olduğu için, insanlar karıştı.

Karıştırmayı düzenleyen "plaka", "pelet kontrolü" üzerindedir. Kapağı çıkarmalı ve çarkla oynamalısınız. Yönetmelikte ısıtma düzenlemesi ...
0 x
kullanıcı avatarı
Dhaulagiri
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 106
yazıtı: 07/01/11, 21:57
Yer: Gard
x 2




yılından beri Dhaulagiri » 15/04/11, 13:14

Did67 yazdı:Dupont ve Dupond gibi, daha fazlasını da söyleyebilirim: Devrenin düzenlenmesi, kazanın parametrelendirilmesinden çok daha önemlidir.


Bu bilgiyi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bu konuda tedavi görmek için bir kez daha ilgimi dile getiriyorum forum pompa ayarı. İyi başlardım, ama becerilerim oldukları gibi, başka birinin başlamasını tercih ederim : Sevimsiz: . Kullanım kılavuzumda ilginç eğriler, akış, su yüksekliği, vb. Görüyorum, ancak bunları kurulumumda uygulamaya koyamıyorum. Ve Hervé Silve'nin web sitesinde, her şeyi anlayacak seviyem yok. İsteyen bir uzman değil ...
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 15/04/11, 22:10

Şans eseri bir Grundfos Alpha2 var mı? : Sevimsiz:
0 x
kullanıcı avatarı
Dhaulagiri
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 106
yazıtı: 07/01/11, 21:57
Yer: Gard
x 2




yılından beri Dhaulagiri » 18/04/11, 08:53

Bonjour

Benimki bir OEG. Bellekten, belirli modelin OEG CPAE 55/25 olduğuna inanıyorum.

Açıktır ki, tüm sirkülatörlerimiz farklı olduğundan, "teori" herkes için aynı olsa bile, bunu tartışmak kazandan daha az kolaydır. Ve önemli olan kesinlikle teoridir, değil mi? Şimdi, bununla kafamı almak isteyen tek kişi olabilir veya dilediğiniz gibi karmaşık görünen tek kişi olabilirim ...
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 20/04/11, 19:49

Ah tamam, çünkü birçok şeyi halledebileceğimiz Grundfos'um var. Çok cesaret edemiyorum çünkü regul'un yaptıklarına müdahale edeceğinden korkuyorum ...
0 x

 