Basınç kaybı ile sorun güçlendirici kuyu
Basınç kaybı ile sorun güçlendirici kuyu
herkese Merhaba
Burada sadece sulama için 11 mm çapında 50 metre derinliğinde bir kuyu yaptım
Üzerinde 20 litrelik güçlendirici olan bir pompa bağladım
pompa 1100 w
güçlendirici içindeki cebin basıncı 2 bar
Basıncı 3.5 bar olarak ayarlıyorum ve 2 bar'ı tetikliyor ama tek sorun vanayı açtığımda pompanın çalışmasına rağmen basınç düşüyor ve 0 bar'a düşüyor
Vanayı kapatır kapatmaz basınç yükselir ve pompa durur
sabit olduğunda su akışı
filtre temiz
burada biraz kayboldum
işte benim kurulumum
şimdiden hepinize teşekkür ederim
Burada sadece sulama için 11 mm çapında 50 metre derinliğinde bir kuyu yaptım
Üzerinde 20 litrelik güçlendirici olan bir pompa bağladım
pompa 1100 w
güçlendirici içindeki cebin basıncı 2 bar
Basıncı 3.5 bar olarak ayarlıyorum ve 2 bar'ı tetikliyor ama tek sorun vanayı açtığımda pompanın çalışmasına rağmen basınç düşüyor ve 0 bar'a düşüyor
Vanayı kapatır kapatmaz basınç yükselir ve pompa durur
sabit olduğunda su akışı
filtre temiz
burada biraz kayboldum
işte benim kurulumum
şimdiden hepinize teşekkür ederim
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Merhaba,
Yeni başlayanlar için temel bir soru.
11 metrelik bir kuyuda, emiş hattının mutlaka astarlanması ve mükemmel bir şekilde kapatılması (astarlanmış halde kalması) gereklidir, çünkü hiçbir kendinden emişli pompa 11 metreden fazla başlamaz, en iyi durumda 7 ila 8 m'dir.
Yani kuyunun dibinde bir vanaya ihtiyacınız var, var mı?
Yeni başlayanlar için temel bir soru.
11 metrelik bir kuyuda, emiş hattının mutlaka astarlanması ve mükemmel bir şekilde kapatılması (astarlanmış halde kalması) gereklidir, çünkü hiçbir kendinden emişli pompa 11 metreden fazla başlamaz, en iyi durumda 7 ila 8 m'dir.
Yani kuyunun dibinde bir vanaya ihtiyacınız var, var mı?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Vana ve su seviyesi için tamam.
Öyleyse, sorunu doğru anladıysam: dururken basınç tamam ama pompa çalışırken bile keskin düşüş? Basıncın düşmesi normaldir ancak çok fazla düşmesi değildir.
Şu anda "stabilize" modda (basınç en düşük olduğunda) akış hızı nedir? Kılavuzunkilerle karşılaştırmak için .... akış / basınç eğrilerine normal olarak sahip olmalısınız.
3.5 bara çıkması ne kadar sürer? (normalde 1 dakikadan az olduğunu düşünüyorum).
Düşmesi, pompaya yeterli su gelmemesidir; yani yetersiz giriş akışı = basınç düşüşü çok fazla ...
Susturucu yeni sanırım (fotoğrafı gördünüz mü)?
Ayrıca bu konuya bir göz atın, muhtemelen sorununuzla benzerlikler vardır: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
Öyleyse, sorunu doğru anladıysam: dururken basınç tamam ama pompa çalışırken bile keskin düşüş? Basıncın düşmesi normaldir ancak çok fazla düşmesi değildir.
Şu anda "stabilize" modda (basınç en düşük olduğunda) akış hızı nedir? Kılavuzunkilerle karşılaştırmak için .... akış / basınç eğrilerine normal olarak sahip olmalısınız.
3.5 bara çıkması ne kadar sürer? (normalde 1 dakikadan az olduğunu düşünüyorum).
Düşmesi, pompaya yeterli su gelmemesidir; yani yetersiz giriş akışı = basınç düşüşü çok fazla ...
Susturucu yeni sanırım (fotoğrafı gördünüz mü)?
Ayrıca bu konuya bir göz atın, muhtemelen sorununuzla benzerlikler vardır: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
"Kuyu sonu" ne diyorsun?
Kuyunun tepesinde mi, dibinde mi?
Çünkü fotoğrafta üstte gibi görünüyor (ve bu nedenle pek kullanılmıyor ...)
El pompası ayak valfinin sızdırmaz olduğundan emin misiniz? (iyileşmeye benziyor ...)
DÜZENLEME: Gaston ile +1
Ve sonra aspirasyondaki 25, uzunluk göz önüne alındığında bana sınırlı görünüyor. 32 veya 40'ı düşünmek gerekli olurdu ...
Kuyunun tepesinde mi, dibinde mi?
Çünkü fotoğrafta üstte gibi görünüyor (ve bu nedenle pek kullanılmıyor ...)
El pompası ayak valfinin sızdırmaz olduğundan emin misiniz? (iyileşmeye benziyor ...)
DÜZENLEME: Gaston ile +1
Ve sonra aspirasyondaki 25, uzunluk göz önüne alındığında bana sınırlı görünüyor. 32 veya 40'ı düşünmek gerekli olurdu ...
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Gaston yazdı:Çıkışta ne olduğuna bağlıdır: Doğrudan dışarıya ileten bir pompa, sıfır basınç (ve maksimum akış) sağlar.
Evet elbette ama pompa maksimum debide çalışsaydı sorun olmazdı yani konu yok ... Sanırım ...
Bu yüzden ondan bize akışı anlatmasını istedim ...
Kuyu dibinde değilse ve hafif bir hava girişi varsa vananın konumu için +1, koymak faydasızdır, ancak su gerçekten 1.5 m derinliğinde ise iyidir, pompa sorunsuz bir şekilde kendi kendine hazırlanmalıdır ...
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- arabulucu
- mesajlar: 79360
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11060
Surat asmak ... belki!
Sürekli evet okudum ama yeterli mi?
Sürekli evet okudum ama yeterli mi?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 29 Cevaplar
- 17064 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri oli 80
Son mesajı görüntüle
13/06/21, 11:11Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
-
- 11 Cevaplar
- 22909 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
09/02/21, 09:50Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
-
- 1 Cevaplar
- 8850 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri thibr
Son mesajı görüntüle
28/07/18, 07:16Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
-
- 3 Cevaplar
- 6680 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Ahmed
Son mesajı görüntüle
18/05/18, 22:18Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
-
- 7 Cevaplar
- 11805 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Bardal
Son mesajı görüntüle
08/04/18, 18:07Yayınlanan bir konu forum : Su yönetimi, sıhhi tesisat ve sanitasyon. Pompalama, delme, filtreleme, kuyular, kurtarma ...
Kimler?