Rastgele basınç düşüşü - Booster

Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
KLB
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 20/06/08, 19:37

Rastgele basınç düşüşü - Booster




yılından beri KLB » 06/05/16, 20:56

Tüm Merhaba

Yüklememde sizi aşağıdaki detayları ayrıntılandıracak bir sorunum var:
Kullanımı: otomatik sulama + harici musluk
Su, büyük bir kuyu, batık pompanın içine pompalanır.
Kuyu, üfleyiciden (50L mesane balonu) yaklaşık 100m uzakta olmalıdır.

Otomatik sulama başladığında, basınç hızlı bir şekilde düşer. Balonun basınç şalteri pompayı harekete geçirir, ancak tüm basıncın sona ermesine rağmen 0'e düşer ve su akar ancak basınçsızdır.

Her şeye rağmen sulama yapmak için bir numara buldum:
Su çekerek basıncı düşürürüm, düşük basınç şalteri yerine oturur ve pompayı çalıştırır. Pompayı kesen yüksek basınca ulaşmadan önce, otomatik sulamayı çalıştırıyorum: orada tutuyor, yüksek kalan basınç var ve sulama saatlerce yürüyebiliyor.
Öte yandan, sulama çalışıyorsa ve örneğin, HP basınç şalterini açmak için biraz daha az su çekerek idare edersem, pompa BP tetikleyicisine devam edemez ve basınç yavaşça 2 çubuklara iner sonra çok hızlı bir şekilde 0'e.
Not: Tüm kurulumu bilmiyorum, yapan ben değilim.

Bu sorunu düzeltmek için bir ipucunuz var, özellikle de daha önce doğru şekilde çalıştığı anlaşılıyor (eski sahibi taklit).
Güçlendirici düzeyinde birkaç ayar test ettim, ancak henüz burada değil.
0 x
raymon
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 901
yazıtı: 03/12/07, 19:21
Yer: vaucluse
x 9

Re: Rastgele Basınç Düşümü - Güçlendirici




yılından beri raymon » 08/05/16, 03:37

Arızanız zaman zaman grip olan bir pressostat problemine benziyor, üzerine biraz biber koymaya çalışın ve daha iyi çalışıp çalışmadığını görün.
0 x
KLB
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 20/06/08, 19:37

Re: Rastgele Basınç Düşümü - Güçlendirici




yılından beri KLB » 08/05/16, 11:51

Basınç şalteri doğru tepki veriyor, ayarlarda oldukça hassas.

Başka bir şey düşündüm, sanırım su kaynağım çok zayıf.
Balonum Varem 100L, aşağıdan su girişi. Ben de kendime havanın mesaneye girmesi ve suyun yerini alması gerektiğini söyledim.

Pompayı + musluğu açık keserek balonu boşalttım, 2,5Bar'a şişirdim ve sonra 2Bar'a geri indirdim. Yeniden başlatılıyor ama yine de aynı.
Sanırım havanın sıkışmadığından emin olmak için mesaneyi sökmeye gidiyorum.

Muhakeme mantıklı görünüyor?
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360

Re: Rastgele Basınç Düşümü - Güçlendirici




yılından beri Forhorse » 08/05/16, 16:25

Mesanenin şişirme basıncı, basınç şalterinin şalter basıncının üstünde 0.3bar'da olmalıdır (pompanın başlangıcı)
Örneğin, basınç şalteri pompayı 2.5 çubuklarda başlatır ve 3.8 çubuklarda durursa, mesane 2.5 + 0.3 = 2.8bar'lara şişirilmelidir.
Neden 300gram'ın anlamadığım akıllıca hesaplamalar olduğunu anlamak istemiyorum, sadece bu değeri sakladım.

Balonun suyundaki bağlantısını yapmak için, tam olarak havanın içinde birikmemesi için üstte olması gerekir.

Aksi takdirde, balonun dolum deliğine yapışmış bir mesane vakası vardı, bu yüzden balona en az su damlası girmedi. Kurulumun uzun süre kullanılmamasından sonra oldu. Mesanedeki hava basıncı onu giriş bağlantısına karşı yerleştirdi ve pas gerisini yaptı.
Mesanenin söndürülmesi, sökülmesi, hızlı temizleme, yeniden montaj ve doğru basınçta yeniden şişirme işlemi sorunu çözmüştür.