Kayıp kuyuyu boşalt
Kayıp kuyuyu boşalt
Bonjour
Septik tankımızı boşalttırdık ve çalışan bize isimizin dolu olduğunu (tıkalı mı?)
Boşaltmak için 300 Euro istediğinden, kendimiz yapabileceğimizi düşündük ve bir Karcher GP40 pompası (3,5 bar, yükseklik 40m ve 9m) aldık.
Başlamak istediğimizde talimatları takip ettik ve buna rağmen kuyudan suyu pompalamak mümkün olmadı.
Kuyu suyuna süzgeçli ve çek valfli bir hortum, girişten 1 metre uzaklıktaki pompayı ve çıkışa bir bahçe hortumu koyduk.
Pompa su ile doldurularak hazırlandı ve çalıştırıldığında tamamen boşaltıldı. On doldurmadan sonra, su nihayet pompanın girişine ulaşır ...
Sonra hiçbir şey !!! su artık girişte hareket etmez ve pompa, sadece onu doldurmak için içine konulan suyu boşaltır.
Bu tür malzemeleri hiç kullanmadık ve belki de yapmadığımız basit (hatta çok basit) bir şey vardır.
Bize yardım edebilir misin ...
sağol
Septik tankımızı boşalttırdık ve çalışan bize isimizin dolu olduğunu (tıkalı mı?)
Boşaltmak için 300 Euro istediğinden, kendimiz yapabileceğimizi düşündük ve bir Karcher GP40 pompası (3,5 bar, yükseklik 40m ve 9m) aldık.
Başlamak istediğimizde talimatları takip ettik ve buna rağmen kuyudan suyu pompalamak mümkün olmadı.
Kuyu suyuna süzgeçli ve çek valfli bir hortum, girişten 1 metre uzaklıktaki pompayı ve çıkışa bir bahçe hortumu koyduk.
Pompa su ile doldurularak hazırlandı ve çalıştırıldığında tamamen boşaltıldı. On doldurmadan sonra, su nihayet pompanın girişine ulaşır ...
Sonra hiçbir şey !!! su artık girişte hareket etmez ve pompa, sadece onu doldurmak için içine konulan suyu boşaltır.
Bu tür malzemeleri hiç kullanmadık ve belki de yapmadığımız basit (hatta çok basit) bir şey vardır.
Bize yardım edebilir misin ...
sağol
0 x
Boş kiler pompasını kullanmadık, çünkü emdirme kuyusunu boşalttıktan sonra, Karcher'i yağmur suyu sarnıcından gelen suyu kullanarak bahçeyi sulamak için kullanacağız (çünkü bu sarnıç için kurulan pompa çok cesur değil).
Ama hala neden pompalayamadığımı anlamıyorum?
Suyumuz kokmuyor çünkü son ayların şiddetli yağmurları kurumu doldurmuş gibi görünüyor ...
Ama hala neden pompalayamadığımı anlamıyorum?
Suyumuz kokmuyor çünkü son ayların şiddetli yağmurları kurumu doldurmuş gibi görünüyor ...
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
genel olarak bir pompanın emme etkisi 1 veya 2 m seviye farkı düzeyindedir. Pompanız su yüzeyinden çok uzakta. Gösterdiğiniz mesafeler pompanın arkasındadır.
Her durumda, bir su pompasının teorik olarak maksimum emme seviyesi, neden olduğu vakum mükemmelse 10,33 metredir. (= atmosferik basınç dalgalanması)
Ayrıca emme akışının pompanın akışına karşılık gelmesi gerekir, aksi takdirde devre dışı kalır.
Karcher pompanız muhtemelen vakum altında değil basınç altında tedarik edilmek üzere tasarlanmıştır
Her durumda, bir su pompasının teorik olarak maksimum emme seviyesi, neden olduğu vakum mükemmelse 10,33 metredir. (= atmosferik basınç dalgalanması)
Ayrıca emme akışının pompanın akışına karşılık gelmesi gerekir, aksi takdirde devre dışı kalır.
Karcher pompanız muhtemelen vakum altında değil basınç altında tedarik edilmek üzere tasarlanmıştır
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
Pompa, su yüzeyinden sadece bir metre uzakta çimenlerin üzerine yerleştirilir (kuyu dolu!).
Bu yüzden onu daha fazla yaklaştıramam.
Kuyuya 7 metre uzunluğunda hortum ve pompa çıkışına 10 metre bahçe hortumu koydum.
Ancak bu bir yağmurlama pompası ve bu nedenle yapmak istediğim kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum.
Ama çalışmasını sağlamanın yolu yok ....
Ya iyi değilim ya da anlamadım
Şaşkınım ...
Bu yüzden onu daha fazla yaklaştıramam.
Kuyuya 7 metre uzunluğunda hortum ve pompa çıkışına 10 metre bahçe hortumu koydum.
Ancak bu bir yağmurlama pompası ve bu nedenle yapmak istediğim kullanıma uygun olduğunu düşünüyorum.
Ama çalışmasını sağlamanın yolu yok ....
Ya iyi değilim ya da anlamadım
Şaşkınım ...
0 x
Bu sinir bozucu sorunu biliyorum.
1- Boruyu ucunda pislik tutucu ile su ile doldurun ve kuyu dışından vananın su geçirmezliğini kontrol edin.
2- 1 işaretlenirse, 7 metre derinlikte süzgeci tıkayacak kadar çok kir (örneğin çamur) olabilir. Kontrol etmek için boruyu en az 1 m yükseltin ve tekrar deneyin.
Bilgi için, pislik dolu bir kuyuya bir süzgeç ve geri dönüşsüz vana ile pompalamak ikincisini tıkama riski taşır ve bu da sızdırmazlık işlevini yerine getirmez. Düzenli aralıklarla pompalamak istediğinizde can sıkıcı çünkü pompa devre dışı kalıyor.
1- Boruyu ucunda pislik tutucu ile su ile doldurun ve kuyu dışından vananın su geçirmezliğini kontrol edin.
2- 1 işaretlenirse, 7 metre derinlikte süzgeci tıkayacak kadar çok kir (örneğin çamur) olabilir. Kontrol etmek için boruyu en az 1 m yükseltin ve tekrar deneyin.
Bilgi için, pislik dolu bir kuyuya bir süzgeç ve geri dönüşsüz vana ile pompalamak ikincisini tıkama riski taşır ve bu da sızdırmazlık işlevini yerine getirmez. Düzenli aralıklarla pompalamak istediğinizde can sıkıcı çünkü pompa devre dışı kalıyor.
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79323
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11042
Fil ile +1/2, çünkü bir pompa 2 metreden daha fazla kendi kendine besleme yapabilir.
Sorunu doğru anlarsam: pompanız pompalanacak yüzeyden 7 m yüksekte mi?
Bu durumda, bu yüksekliğin çok fazla olmasından ve dalgıç ve emişsiz bir pompa kullanmanız gerekeceğinden korkuyorum.
Kendinden emişli bir pompanın maksimum ve "mutlak" yüksekliği, mükemmel bir vakum oluşturduğunu varsayarsak, pompanın kalitesine bağlı olarak gerçekte 10,33 m değerinde olan NPSH'dir, yaklaşık 8 m'dir ve siz çok uzakda değil ...
Kılavuz, otomatik emiş yüksekliği hakkında ne diyor?
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... lateur.htm
Sorunu doğru anlarsam: pompanız pompalanacak yüzeyden 7 m yüksekte mi?
Bu durumda, bu yüksekliğin çok fazla olmasından ve dalgıç ve emişsiz bir pompa kullanmanız gerekeceğinden korkuyorum.
Kendinden emişli bir pompanın maksimum ve "mutlak" yüksekliği, mükemmel bir vakum oluşturduğunu varsayarsak, pompanın kalitesine bağlı olarak gerçekte 10,33 m değerinde olan NPSH'dir, yaklaşık 8 m'dir ve siz çok uzakda değil ...
Kılavuz, otomatik emiş yüksekliği hakkında ne diyor?
NPSH (Net Pozitif Emme Yüksekliği) veya Mutlak Net Baş Yüksekliği
Bir pompanın, üretebileceği vakumun değeri olan maksimum emme kapasitesi vardır. Bu özellik, pompanın tipine ve teknik tasarımına bağlı olarak değişir.
Teorik olarak, mutlak vakumun olduğu bir boşluktaki maksimum emme yüksekliği, atmosfer basıncına eşittir, yani deniz seviyesinde 1013 mbar'dır (10,33 m su). Rakım arttıkça kademeli olarak azalır.
Gerçekte bu yükseklik, yalnızca emme hattındaki basınç düşüşleriyle değil, aynı zamanda her bir sıvı türünün fiziksel özellikleriyle de sınırlıdır.
NPSH nedir?
NPSH, pompadaki en düşük basınç seviyesinde buharlaşmayı önlemek için mevcut emme yüksekliğini ölçmek için basit bir ölçümdür.
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... lateur.htm
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Merhaba
Aynı kullanım için aynı özelliklere sahip olan Gardena pompamda benzer bir fenomenle zaten karşılaştım.
Aslında, kendi kendine emişli değildir, bu nedenle emme borusunu doğru şekilde doldurmalı ve hava kalmadığından emin olmalısınız.
Daha sonra su içinde hemen başlaması için pompa gövdesinin tamamen doldurulması da gerekir.
Suyu yükseltme gücü ile ilgili olarak, büyük ölçüde pompanın birkaç metre altındaki bir seviyeden çekilebilir.
-9m'de akış sıfır olmalıdır (doğrulanmamış)
A+
Aynı kullanım için aynı özelliklere sahip olan Gardena pompamda benzer bir fenomenle zaten karşılaştım.
Aslında, kendi kendine emişli değildir, bu nedenle emme borusunu doğru şekilde doldurmalı ve hava kalmadığından emin olmalısınız.
Daha sonra su içinde hemen başlaması için pompa gövdesinin tamamen doldurulması da gerekir.
Suyu yükseltme gücü ile ilgili olarak, büyük ölçüde pompanın birkaç metre altındaki bir seviyeden çekilebilir.
-9m'de akış sıfır olmalıdır (doğrulanmamış)
A+
0 x
Merhaba
Hazırlama tanklı normal bir santrifüj pompa, 7 metreden daha fazla çekmeyi beklemez, bunun için bir olay gerekir.
Bu durumda, büyük olasılıkla, bir kez kullanıma hazırlandıktan sonra, etkisiz hale getirdiği çok fazla su tüketirsiniz.
Çok fazla dışarı çıkmasını önlemek için pompada belirli bir basınç bırakmak için ya bir vana yerleştirmeli ve debiyi kontrol etmeli ya da pompanın çıkışında bir azaltma yapmalısınız. Bu, girişte bir hava cebi oluşturur ve primersiz hale gelir, bu ve pompalanacak su seviyesi derinse daha da görünür hale gelir
André
Hazırlama tanklı normal bir santrifüj pompa, 7 metreden daha fazla çekmeyi beklemez, bunun için bir olay gerekir.
Bu durumda, büyük olasılıkla, bir kez kullanıma hazırlandıktan sonra, etkisiz hale getirdiği çok fazla su tüketirsiniz.
Çok fazla dışarı çıkmasını önlemek için pompada belirli bir basınç bırakmak için ya bir vana yerleştirmeli ve debiyi kontrol etmeli ya da pompanın çıkışında bir azaltma yapmalısınız. Bu, girişte bir hava cebi oluşturur ve primersiz hale gelir, bu ve pompalanacak su seviyesi derinse daha da görünür hale gelir
André
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
İşte bu: Bu pompa öyle bir akışa sahip ki emme yeterince güçlü değil ve su zamanında gelmediği için devre dışı bırakılıyor.
Sadece batık bir mahzen vakum pompası hile yapabilirdi.
(ya da pompa çalıştırıldığında ikinci bir güç kaynağının kesilmesi gerekir, ancak sınır 7 metredir)
Yakında 300 Euro'dan fazlaya mal olacak .....
Sadece batık bir mahzen vakum pompası hile yapabilirdi.
(ya da pompa çalıştırıldığında ikinci bir güç kaynağının kesilmesi gerekir, ancak sınır 7 metredir)
Yakında 300 Euro'dan fazlaya mal olacak .....
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 160 misafir yok