Yağmur suyu geri kazanım pompamdaki basınç sorunu

Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
stephie45
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 26/11/08, 10:07

Yağmur suyu geri kazanım pompamdaki basınç sorunu




yılından beri stephie45 » 26/11/08, 10:14

merhaba
Geçen yıl bir ev inşa ettirdik ve ev için yağmur suyu toplama tankı (tuvalet ve çamaşır makinesi) kurduk. her şey yolunda gidiyordu ama 1 aydır pompa basıncı 2'de bir çalışıyordu. Örneğin tuvaleti sifonu çektiğimde pompa çalışıyor ama 5 saniye sonra basınç 0'a düşüyor ve aniden pompa artık rolünü oynamıyor ve su tuvaleti doldurmuyor. ..
Bir açıklaması olan var mı?
sağol
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 26/11/08, 10:32

Soru olarak biraz belirsiz ... Muhtemelen güçlendirici (mesane) veya kapakçıkla ilgili bir sorun ...

Çözülen birçok davamız var forums: su pompası ile ilgili problem

Ama soru: sadece 1 yıl sonra, henüz garanti kapsamında değil mi?

Emme süzgecine baktınız mı? Başlangıç ​​yeri burası. Engellenirse, zararın nedeni olabilir ...
0 x
stephie45
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 26/11/08, 10:07




yılından beri stephie45 » 26/11/08, 13:18

ba no, artık garanti edilmiyor çünkü tank Temmuz ayında kuruldu ve parçalar için sadece bir yıl.
Bana verdiğin bilgilere bakacağım, göreceğim
sağol
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 26/11/08, 13:26

Garanti, müzakere edilen bir şey ... özellikle birkaç bin avro değerindeki mallar için ... Bunu söylemenin faydası yok ama yine de ... pompa ...

Ancak hiçbir şey tesisatçıyı aramayı engellemez! Danışmanlık ücretsizdir, değil mi?

Bizi haberdar edin!
0 x
kullanıcı avatarı
Citro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 5129
yazıtı: 08/03/06, 13:26
Yer: bordo şarabı
x 11




yılından beri Citro » 26/11/08, 13:45

    - Depo dolu mu
    - Süzgeç temiz mi
    - Süzgeç suya batırılmış mı
    - Su seviye sensörü kapalı mı (talep üzerine pompa beslemesi)
    - Kontrol basınç anahtarı devreye giriyor mu
    - Basıncı koruyan balon 1 bar'a şişirilmiş mi?

    :?: :?: :?:
0 x
kullanıcı avatarı
Lapin
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 823
yazıtı: 22/07/05, 23:50
x 2

Re: Yağmur suyu toplama pompamla ilgili basınç sorunu




yılından beri Lapin » 26/11/08, 15:40

stephie45 şunu yazdı: Örneğin tuvaleti sifonu çektiğimde pompa çalışıyor ancak 5 saniye sonra basınç 0 ...


Soru: pompa motoru çalışıyor mu
5 saniye sonra tekrar mı yoksa tekrar mı?
Sebepler şunlar olabilir:
-primed pompalama
- termik motor devrede
tuhaf bir vücut tarafından bloke edilen pompanın dönüşü
- engellenen su kaynağı.
-vb ...


ve aniden, pompa artık rolünü oynamıyor ve su tuvaletleri doldurmuyor ...


Bu, sorunun sebebini bulmaktan çok, sonucudur.
0 x
lejustemilieu
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 4075
yazıtı: 12/01/07, 08:18
x 4




yılından beri lejustemilieu » 26/11/08, 18:25

Emiş filtresini kontrol ederek başlamalıyız. Dikkatli olun, bazen pompanın hemen önünde gizli küçük bir filtre vardır. Bu durumda pompa emişinde bulunan rakor seviyesinde bulunur.