Sıhhi tesisat veya sıhhi su ile ilgili işler (sıcak, soğuk, temiz veya kullanılmış). Evde suyun yönetimi, erişimi ve kullanımı: sondaj, pompalama, kuyular, dağıtım ağı, arıtma, sanitasyon, yağmur suyu geri kazanımı. Kurtarma, filtreleme, kirlilik giderme, depolama süreçleri. Su pompalarının onarımı. Suyu, tuzdan arındırmayı ve tuzdan arındırmayı, kirliliği ve suyu yönetin, kullanın ve koruyun ...
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79374
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11064

deşarj borularının hesaplanması (kanalizasyon)




yılından beri Christophe » 15/08/10, 13:55

"Kaynakta" tıkanma ve durgunluktan kaçınmak için atık su tahliyesini boyutlandırma kuralları nelerdir? Minimum eğim? Boru çapı / kaynağın maksimum akış hızı? Sifonun boyutlandırılması?

Kısacası, quedale'i tanıyorum ve bir tahliyeyi nasıl boyutlandırdığımızı bilmek isterim.

Merci.
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2491
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 364




yılından beri Forhorse » 15/08/10, 14:56

Muhtemelen hesaplamalar vardır, ancak genel olarak bağlı ekipmanın ardından hep aynı şeyi koyarız.
Önemli olan eğimdir (genellikle% 2 gibi iyi bir eğim problemleri önler)
Uzunluk veya şartlara göre modüle ettikten sonra.

Örneğin, PVC borular gömüldüklerinde hızlı bir şekilde çökme ve çok düz bir oval şeklini alma eğilimindedirler, böylece geçişi olabileceği tahmin edilebilir sonuçlarıyla azaltırlar.

Ancak genel olarak, ne kadar uzun olursa çap o kadar artar.

bazı standart çaplar:
lavabo; bide: 32mm
duş, lavabo: 40mm
küvet: 50mm
WC: 100mm

iyi eğimli kısa yatay bağlantılar (4 - 5m) için geçerli kalır.
Üst çapa gittikten sonra
32-> 40
40-> 50
50-> 80
100-> 125
125-> 140
140-> 160
vs ..
Ve elbette, ne kadar uzun sürerse çap da o kadar büyük olur.
Birçok tesisatçı ve iyi bir usta bu kararı alışkanlıkla yapıyor.
Ancak, boşluk veya hesaplamaların olması gerektiği kesindir.
Bundan sonra tam olarak ne yapmak istediğinizi bağlıdır.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79374
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11064




yılından beri Christophe » 16/08/10, 10:40

Teşekkürler cevap general için Forhorse ve olması gerektiği gibi tamamlandı :)

Özel ihtiyaçlarım yok ama bu alanda ne yapıldığını bilmek istedim.

Bizimle "her şey" (küvet duşu ... WC hariç), "son" kısımlarda bile 32 mm ...

Besleyiciye bakan bir havalandırma olduğunu farkettim ... birisi yararlılığını biliyor mu? Su birikintisinden kaçının?

ps: Hey tuzak soru ve bir sanibroyeur için? Ne sayıyoruz? : Mrgreen:
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2491
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 364




yılından beri Forhorse » 16/08/10, 16:02

Bu garip bir şekilde yapılır, prensip olarak her nokta için boruyu mümkün olan en kısa sürede daha büyük bir toplayıcıya bağlamaya çalışırız (genellikle 100mm)

Etkinlikte iki yardımcı program olabilir (biri veya diğeri veya her ikisi de):
çukurun primer ventilasyonu olabilir (septik veya tüm sular) ancak normatif olarak bu havalandırma minimum 80mm'de yapılmalıdır (90 yıllarından önce genellikle 40 idi)
gerçek bir düşüş durumunda sifonların tahliyesinden kaçınan bir olay olabilir. Nitekim, bu olay olmadan, suyun düşmesi boruda aniden herhangi bir faydası kaybedecek sifonların içeriğini emme etkisine sahip olan bir çöküntüye neden olmaktadır.
(Bundan kaçınmak için özel perçinler de isteyebiliriz.)

Olmazsa, boru çaplarının hesaplanmasına geri dönmek için, yağmur suyu için çatıların alçalma tarafında aranması gerektiğini düşünüyorum. Çatı yüzeyine bağlı olarak, iniş borularının sayısını ve / veya bölümlerini belirleyen boşluklar veya hesaplama notları olmalıdır, çünkü aynı şeyi bir bahçe barakasına veya 6000m² alışveriş merkezinin çatısı : Sevimsiz:

EDIT: evet sanibroyeur için sık sık 32 veya 40
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 10




yılından beri dedeleco » 16/08/10, 16:12

Besleyiciye bakan bir havalandırma olduğunu farkettim ... birisi yararlılığını biliyor mu? Su birikintisinden kaçının?

Herhangi bir tesisatçı için temel. Unutma!
Aksi takdirde, havalandırma olmadan, güçlü aşırı basınçlar ve hava çöküntüleri vardır, akışlar çok kötüdür, lavabolarda ve WC'de, diğer sifonlar bu aşırı basınç ve çöküntülerle boşaltarak havalandırma deliği görevi görür ve kokuşmuş kokular ortaya çıkar. !!
Nihayet, bu delikleri en iyi, iyi havalandırılan bir yerde, kokular ve kötü kokular ortaya çıkarırsa bozunmaları gerekir!
Onları yere koyma şansım oldu, dışarıya ve kokusu kokuları banyoya girdi, su geçirmez olmayan bir duvarla, özellikle de rüzgârla!
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79374
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11064




yılından beri Christophe » 16/08/10, 16:13

Evet, yeterince garip, bu sorular nerede ama işe yarıyor ...

Soruyu sorduktan sonra biraz düşündüm ve bunun özellikle 2ieme açıklamanız olduğunu düşünüyorum çünkü birçok dikey borumuz var.

Öte yandan, bu havalandırma deliği 32 mm olduğu için hala kutsal bir "termal köprü" oluşturuyor ... bu nedenle, temiz / soğuk hava girişini sınırlamak için yüksek noktaya otomatik bir gaz giderici koymak akıllıca olmaz mı acaba? ? : Fikir:
0 x

 