ECS için yakıt tüketimi
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
ECS için yakıt tüketimi
Sıcak kullanım suyu için yakıt tüketimi hakkında yeni bir kombiyle ilgili herhangi bir fikri olan, ancak süper karmaşık olmayan var mı?
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
1- Kazanın sadece sıcak su için çalıştığı yazın mı, kışın da ısıtma için çalıştığı zaman olmasına bağlıdır.
2- Çekeceğiniz litre sıcak su miktarına bağlıdır. (Günde 2 duş x 4 kişi veya 1 duş x 1 kişi)
3-Kazanın çalışma şekline büyük ölçüde bağlıdır. Aslında
sıcak su talebi olmasa bile bazı kazanlar sürekli çalışma sıcaklığında tutulur; İhtiyaca kıyasla tüketimde felaket olduğunu söylemeye gerek yok.
özellikle kazanın sadece sıcak su için çalıştığı yaz aylarında ölçümler yaptım ve kazanı durdurup kümülüsün elektrik direncini bağlamak daha iyi oldu.
ORTALAMA olarak cevap verilmezse (her bir durum özel olduğu için hiçbir şey ifade etmez) bir hanenin DHW kısmı için 2000 ile 4000 kWh / yıl arasında tükettiği kabul edilir. (bu, ısıtmanın yaklaşık% 10'udur)
2- Çekeceğiniz litre sıcak su miktarına bağlıdır. (Günde 2 duş x 4 kişi veya 1 duş x 1 kişi)
3-Kazanın çalışma şekline büyük ölçüde bağlıdır. Aslında
sıcak su talebi olmasa bile bazı kazanlar sürekli çalışma sıcaklığında tutulur; İhtiyaca kıyasla tüketimde felaket olduğunu söylemeye gerek yok.
özellikle kazanın sadece sıcak su için çalıştığı yaz aylarında ölçümler yaptım ve kazanı durdurup kümülüsün elektrik direncini bağlamak daha iyi oldu.
ORTALAMA olarak cevap verilmezse (her bir durum özel olduğu için hiçbir şey ifade etmez) bir hanenin DHW kısmı için 2000 ile 4000 kWh / yıl arasında tükettiği kabul edilir. (bu, ısıtmanın yaklaşık% 10'udur)
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
evet, KWh cinsinden değeri biliyorum, aradığım şey bunun litre yakıt cinsinden ne kadar olduğu. Müşterinin 9 yaşında bir Viessmann'ı var ve 4 tane var. Aslında bir X litrelik tank için bir litre yakıt bana uyar.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
+1
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
fil yazdı:evet, KWh cinsinden değeri biliyorum, aradığım şey bunun litre yakıt cinsinden ne kadar olduğu. Müşterinin 9 yaşında bir Viessmann'ı var ve 4 tane var. Aslında bir X litrelik tank için bir litre yakıt bana uyar.
Peki size anlattığım şeye geri dönüyoruz: kombinin ürettiği DHW ise DHW üretimi için kwh elec ile eşdeğer fuel oil arasında bir eşdeğer oluşturamazsınız çünkü kazanın nasıl çalıştığına bağlı olarak basitten üçlü.
Kesin olan tek şey, yazın, DHW yapmak için harcanan yağ kwh, aynı miktarda DHW yapmak için elektrik kwh'den (açık ara) daha önemlidir.
Yağ kazanını yaz aylarında sıcak kullanım suyu için açık tutan tek neden, uzun süreli kapanma potansiyel problemleridir.
aksi takdirde, büyük bir pota yaklaşımını benimsemek istiyorsanız, ısıtma mevsiminde, DHW için harcanan kWh'nin elektrik kWh'den% 20 ila 30 daha yüksek olduğunu söyleyebilirim (yani yaklaşık 0.13 litre fuel oil / kWh, 'DHW) ve yazın, DHW kwh elec kwh'den% 60 ila 80 daha yüksektir (yani yaklaşık 0.17 litre fuel oil / kwh)
bu% 90'lık bir kazan verimi ile.
bu nedenle, tam bir yıl boyunca, eğer elektriksel DHW tüketimi 2000 kwh ise, akaryakıt eşdeğeri 260 ila 280 litre olacaktır.
sadece büyüklük emirleri. eski kazanımda ölçümler yaptığım zaman kümülüs gelişine bir su sayacı takmıştım ve yaz aylarında radyatörlerin 2 aylık bir süre boyunca yakıt tüketimini kapattığını ölçmüştüm.
Bunun tankın boyutuyla değil, tabii ki sıcak su tüketimiyle bağlantılı olduğunu unutmayın.
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Merci. Ne zaman istersen gör!
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
merhaba
Daire başına 2 yetişkin olmak üzere 2 daireden oluşan evim için yaz aylarında enerji tüketimi için karşılaştırmalı testler yaptım.
1 yağlı kazan (2003 yılı% 90 verimlilik) depolu
83 litre sıcak su için:
2 yaz ayı boyunca ölçülen tüketim = günde 1,6 litre
2 litrelik depolu pelet brülörlü 250 kazan:
2 yaz ayı boyunca ölçülen tüketim = 3,6 kg pelet
ancak her dairede kullanılan sıcak su miktarını bilmem imkansız.
işte
Faydalı olabilir mi?
Daire başına 2 yetişkin olmak üzere 2 daireden oluşan evim için yaz aylarında enerji tüketimi için karşılaştırmalı testler yaptım.
1 yağlı kazan (2003 yılı% 90 verimlilik) depolu
83 litre sıcak su için:
2 yaz ayı boyunca ölçülen tüketim = günde 1,6 litre
2 litrelik depolu pelet brülörlü 250 kazan:
2 yaz ayı boyunca ölçülen tüketim = 3,6 kg pelet
ancak her dairede kullanılan sıcak su miktarını bilmem imkansız.
işte
Faydalı olabilir mi?
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79353
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11059
Bu hesaplama, DHW tüketiminin iyi bir tahminini verecektir: https://www.econologie.com/forums/prix-reel- ... 12727.html
Yalnızca DHW için tüketilen yakıt yağının L'sini elde etmek için "faydalı" kWh'yi 10'a ve 0.8'e (kazan çıkışı) bölmek yeterlidir:
Yalnızca DHW için tüketilen yakıt yağının L'sini elde etmek için "faydalı" kWh'yi 10'a ve 0.8'e (kazan çıkışı) bölmek yeterlidir:
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
zeldane şunu yazdı:Top ister entegre ister dışarıda olsun, neredeyse hiçbir şeyi değiştirmez: sadece devrelerin uzunluğu. Ve yerleşik balonların genellikle küçük olması
Bu kadar ?
_____________________
samsung galaxy s6 kılıf galaxy s6 kılıf
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 4 Cevaplar
- 5274 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri moinsdewatt
Son mesajı görüntüle
03/03/21, 18:38Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 3 Cevaplar
- 3346 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Gaston
Son mesajı görüntüle
12/10/17, 14:43Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 0 Cevaplar
- 4674 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri ray59250
Son mesajı görüntüle
06/01/15, 14:19Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 7 Cevaplar
- 5356 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri loop
Son mesajı görüntüle
16/08/13, 09:01Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
-
- 6 Cevaplar
- 3753 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri fil
Son mesajı görüntüle
15/06/09, 23:09Yayınlanan bir konu forum : Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ...
Geri "hidrolik, rüzgar, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 289 misafir yok