Arama yardım kazanı ayarları okofen PE 15

Güneş enerjisi veya termal enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynakları (bkz.forums aşağıda adanmıştır): rüzgar türbinleri, deniz enerjileri, hidrolik ve hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, derin jeotermal enerji ...
logredudon
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 42
yazıtı: 08/11/08, 23:44

Arama yardım kazanı ayarları okofen PE 15




yılından beri logredudon » 08/11/08, 23:56

Yeni satın aldığım pavyona bir okofen Pellmatic PE15 kazanı kuruldu (120m2 (bodrum, zemin kat, çatı katı)). 37,5cm tek cidarlı tuğla + 24cm camyünü çatı izolasyonu ile yapıldığını unutmayın.

Zemin kat ısıtma zemin katta, radyatörler tavan arasında kurulur.


Sorum, 2 devrenin ısıtma eğrisinin ayarlanmasıyla ilgilidir.

Yerden ısıtma için: ısıtma eğrisi: 1 ısıtma ayağı: 23 ° C

radyatörler için: ısıtma eğrisi: 1,2 ısıtma ayağı: 35 ° C



Bu ayarlar size doğru görünüyor mu?
Radyatörler için sıcaklık olarak 35 ° C yeterlidir. Bana en az 50 ° C'ye ihtiyacımız varmış gibi geldi

Kazanımın gün içinde sık sık aktif kaldığını gördüğüm için bu normal mi? Ve henüz o kadar soğuk değil ...

Son olarak, birisi bana eğrinin ve ısıtma ayağının neye karşılık geldiğini bana açıklayabilir mi?





Bana verebileceğiniz tüm bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
0 x
marc91
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 30
yazıtı: 09/11/08, 13:18
x 2

ayar




yılından beri marc91 » 09/11/08, 13:30

merhaba
bir ısıtma mühendisi olarak size açıklamaya çalışacağım

eğri, harici bir sıcaklığa kıyasla devreye gönderilen suyun sıcaklığına karşılık gelir (regülatörünüzün harici bir probu varsa)

açıklama ile: 10 ° ext için devre 25 ° 'de su gönderir
0 ° için devre 45 ° 'de su gönderir

eğrinin ayağı bu nedenle 25
zemin devresinde eğim daha pürüzsüzdür
radyatör devresi için sıcaklık okumalarının alınması ve ayarlanması en iyisidir.


Not: atalet göz önüne alındığında ısıtmalı zeminlerde gece azaltma yapmayın (4 ila 8 saat arası)

a + :D
0 x
gogo ekolarından bıktım
logredudon
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 42
yazıtı: 08/11/08, 23:44




yılından beri logredudon » 09/11/08, 14:11

Bu bilgi için teşekkürler!
Doğru anladıysam, teoride bir ısıtma elemanı mevsim ne olursa olsun değişmez ...

Ve 2 devremin ısıtma eğrisi ayarları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yerden ısıtma için: ısıtma eğrisi: 1
ısıtma tabanı: 25 ° C

radyatörler için: ısıtma eğrisi: 1,2
ısıtma tabanı: 35 ° C

Onları değiştirmeli miyiz?

Ayrıca kombimin gün içerisinde sık sık açtığını görüyorum, bu normal mi? Ve henüz o kadar soğuk değil ...
0 x
marc91
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 30
yazıtı: 09/11/08, 13:18
x 2

ayarlar




yılından beri marc91 » 10/11/08, 20:00

iyi geceler

sorun şu ki odalarınızda hangi sıcaklık var?

üşüyorsanız eğriyi de artırabilirsiniz
ayak ve eğri başı aynı oranlarda!
sadece eğrinin ayağını arttırırsanız, sadece ılıman havalarda artarsınız!
ve tam tersi daha düşük

yeniden başlatma problemi olduğunda, düzenlemeniz sıcaklığın düşürülmesine izin veriyor mu bilmiyorum, radyatör devresi için durum buysa, sorun yok.

2 veya 3 derecelik bir düşüş herhangi bir sorun teşkil etmez

Öte yandan zemin için!
atalet, 4 saat sonra soğumaya başlamasına ve 4 saat sonra ısınmasına neden olur.
:D
0 x
gogo ekolarından bıktım
logredudon
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 42
yazıtı: 08/11/08, 23:44




yılından beri logredudon » 14/11/08, 20:01

Rebonjour,

bir şey daha :

Yerden ısıtma için şu anda 23 ° eğim ayağım, 0.7 eğimim var, kazan 19 ° ayarlı ve oturma odasında 21-22 var (hatta 2 termometre koydum emin olmak). Kazanı dışarıda 2 ° C ile kontrol ettiğimde, yerden ısıtma seviyesinde 30 ° 'de su var, bu da 23 + 0,7 * (13-2)' ye karşılık geliyor.

Bu yüzden kendime yalıtımımın (37.5cm monomur tuğla + 24cm camyünü çatı izolasyonu) işini iyi yaptığını söylüyorum.

Diğer yandan, kazan kısa bir süre ısıtmadan kalır (kapatma ile yeni ateşleme arasında yaklaşık 20 dakika). Isıtıcı cismin 76 ° 'den 60 °' ye bu kadar hızlı düşmesinin normal olduğunu düşünüyor musunuz?
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 14/11/08, 20:15

eğrinin ayağının değerleri ve eğim, bu tekrarlanan duruşlardan sorumlu olan tek şey olmayabilir.
belki kazan büyük boyuttadır. veya uygun şekilde düzenlenmemiş olan, kazan parametreleridir ve devre düzenleme parametreleri değildir.
Aynı kazana sahibim ve bu tür kazanlar için çok daha iyi olan uzun çalışma aşamalarına geçmeden önce birçok ayarlama yaptım çünkü fark ettiğiniz gibi başlaması ve gitmesi uzun zaman alıyor kapatmak. bu normal.
bakmak bu gönderi ben yaptım.
bu kazan modülasyondadır, yani gücünü gerektiği gibi ayarlamaya çalışır. Başladığında, soldaki ekranı açarsanız, çubuk grafiğin tüm çubuklarını görürsünüz ve yaklaşık 69 ° C'ye ulaştığında gücünü düşürür ve normalde 70-74 ° C civarında "durgun" olmalıdır. iyi boyutlandırılmış ve iyi ayarlanmış.
hızlı bir şekilde 75 ° C'ye ulaşır ve kesilirse, ya çok güçlüdür ya da kötü modüle ettiği içindir.
bargraf düzeyinde birkaç döngüde neler olduğunu gözlemleyin ve yanıtları gönderin.
ciao

PS Eğrilerin değerleri oldukça standarttır ve önceden doğru görünmektedir ancak her şey evin kayıplarına bağlıdır.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
logredudon
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 42
yazıtı: 08/11/08, 23:44




yılından beri logredudon » 15/11/08, 09:36

Bu yüzden neredeyse sürekli çalışması normaldir. Bunun aşırı granül tüketimine neden olacağından korkuyordum ...

Öte yandan, bahsettiğiniz ekran "pelet kontrolü" nde takılı kalır. Bu bir görüntü sorunu mu? Nasıl çözeceksin?
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 15/11/08, 11:48

logredudon şunu yazdı:Bu yüzden neredeyse sürekli çalışması normaldir. Bunun aşırı granül tüketimine neden olacağından korkuyordum ...


dikkatli olun, süreklilik ve süreklilik vardır.
anladığımı sandığım gibi 10 dakika yürüdüyse ve 10 dakika sonra tekrar başlamak için durduysa: BU NORMAL DEĞİLDİR.

Öte yandan başlarsa 70-72 ° C civarında stabilize olur ve 1 saat bu şekilde çalışır, sonra 20-30 dakika durur ve sonra yeniden başlarsa sorun değil

döngülerin en az 30 dakikalık AÇIK süreleri olmalıdır. aksi halde aşırı granül ve elektrik tüketimi

logredudon şunu yazdı:Öte yandan, bahsettiğiniz ekran "pelet kontrolü" nde takılı kalır. Bu bir görüntü sorunu mu? Nasıl çözeceksin

bu ekran pelet kontrolünde kalır ve bir güç çubuğu grafiği gösterir. bu normal.
Diğer gönderide belirttiğim şey, diğer parametreleri okumak için bir yan işlev
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: ayarlama




yılından beri Did67 » 15/11/08, 18:08

marc91 yazdı:
Not: atalet göz önüne alındığında ısıtmalı zeminlerde gece azaltma yapmayın (4 ila 8 saat arası)

a +: D


Yine de 1,5 ° C ile sınırlı bir tane yapıyorum ve kesinlikle ataletle oynuyorum: akşam 18'da azaltılmış moda geçiyor, bu da akşam 22 civarında hissetmiyor; Sabah saat 23'da Okofen kazanının 6 dakikaya kadar bir öngörü sistemine sahip olduğunu bilerek "gündüz" modunda çıkıyorum. 210'u koydum ama bu gözlemlenen sıcaklıklara göre modüle ediliyor.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 15/11/08, 18:13

logredudon şunu yazdı:Bu bilgi için teşekkürler!
Doğru anladıysam, teoride bir ısıtma elemanı mevsim ne olursa olsun değişmez ...
...


Eğri parametreleriniz "ayarlandıktan" sonra, artık hiçbir şey değişmez (ruh hallerine, faaliyetlere, vb. Bağlı olarak muhtemelen istenen sıcaklık dışında). Eğri ayarlanmışsa, düzenleme dış sıcaklığa göre uyarlanır. Bu kesinlikle amaçtır!

"Aramak" için en az iki noktaya ihtiyacınız var: biri hafif olduğunda, diğeri çok soğuk olduğunda. Çağrıyı mükemmel bir şekilde elde etmeden önce birkaç tekrar yapmamız gerekebilir ...
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "hidrolik, rüzgar, jeotermal, deniz enerjisi, biyogaz ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 269 misafir yok