Parametre ayarı TEM Paradigma Ökofen




yılından beri vanagaz1961 » 22/12/08, 21:33

Merhaba,
: Ok: bu konuda bulunan çeşitli yorumlar ve gönderiler göz önüne alındığında forum Ökofen ve Paradigma kazan yönetmeliği hakkında,
Pelet / odun kazanlarınızın düzenlemesini optimize etmek için size üreticinin benim tarafımdan dönüştürülen ve uyarlanan temel parametrelerini sağlıyorum:
https://www.econologie.info/share/partag ... QEKE8H.xls
: Ok: Gerçekten de, ökofen ve Paradigma'nın temel düzenlemesi, İsviçre üretiminin bir düzenlemesidir: TEM.
Bu yönetmeliğin şu anda en iyi odun / pelet kazanlarının yönetiminde yapıldığı unutulmamalıdır.

:!: Seviye 5/6 ve 7'ye gitmek için temel kod 000'dir.
:!: :!: * ile işaretlenmiş verilere titizlikle saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
: Fikir: Bu parametrelerde yapılan değişiklikler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve yanlış yapılandırma durumunda üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

8) Geri kalanı için, güvenen insanlar arasındayız ve ilgili tesislerimizin ısıtma verimliliğini ve kalitesini iyileştirmek amacıyla.
iyi iş ve iyi araştırma.
Pierre
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 23/12/08, 08:47

Dokümanın parametrelerini bir excel tablosuna koymak güzel. bunu yapmamı engelleyecek (şimdiye kadar bunları belgede not etmiştim)
öte yandan görmüyorum tes kendi ayarları ancak sadece fabrika ayarları, bunlardan birkaçı genellikle uygun değildir (daha önce forum) özellikle 3.4 ve 3.6

Bunun TEM tipi PM2940 veya 2945 düzenleyicilerle ilgili olduğunu ekleyeceğim.
Resim
Okofen (E1224) üzerine eklenen yeni düzenlemelerin okofen geliştirmesinden mi yoksa TEM'den mi yoksa başka birinden mi olduğunu bilmiyorum.
Resim
Doktoru dün aldım. farklılıklara bakmak için henüz zamanım olmadı. Her ihtimale karşı indirmeniz için koydum.
https://www.econologie.info/share/partag ... Cd4LYs.pdf
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/12/08, 10:40

dirk pitt yazdı:Dokümanın parametrelerini bir excel tablosuna koymak güzel. bunu yapmamı engelleyecek (şimdiye kadar bunları belgede not etmiştim)

Doktoru dün aldım. farklılıklara bakmak için henüz zamanım olmadı. Her ihtimale karşı indirmeniz için koydum.
https://www.econologie.info/share/partag ... Cd4LYs.pdf


1) Evet, güzel ...

2) "3-6" nın uygun olmadığını söylemem. Fabrika sıfırdır çünkü oda sensörü bir seçenektir. Asıl dramatik olan, montajcıların çoğunun oda sensörünün çalışması için 3 ila 5 arasında ayarlanması gerektiğini bilmemesidir!

3) Bir kişi forum (chaboum?) bunu çevrimiçi (veya bir mp'ye) koymuştu. Ben yürüdüm. Öncelikle, büyük keşif, vananın açılma / kapanma hızının ayarlanması ve ... devamsızlık sürelerinin programlanması olasılığı (ısıtma planlanan güne kadar azaltılmış modda kalır ve .. ile uzaktan kumanda imkanı) GSM (Hargassner'ı kopyalamak için).

Belgede sorunumun çözümünü bulamadım: vananın kapandığı sıcaklık ile kazanın başladığı sıcaklık arasındaki bir delta (ideal olarak, ataleti hesaba katmak için yaklaşık 3 veya 4 ° C daha fazla).

Bu, hızlı bir okuduktan sonra ... Büyüleyici bir roman değil, bu tür bir edebiyat!
0 x
kullanıcı avatarı
vanagaz1961
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 38
yazıtı: 16/12/08, 15:21
Yer: Namur Belçika




yılından beri vanagaz1961 » 23/12/08, 17:33

Merhaba, istenen bilgilerle size geri dönelim:
: Ok: "fabrika" sürümündeki kurulum kitapçığı

https://www.econologie.info/share/partag ... TUfnGw.pdf

: Ok: Kurulumum için yaptığım değişiklikleri içeren konfigürasyon sayfam.
https://www.econologie.info/share/partag ... rtscCm.xls

: Hata: Uzun kış akşamları için, akşam ormanın derinliklerinde, kazan dairesinin arkasında, Peder Kwismas'ı beklerken, kapüşonuyla şömineye sıkışmış.

İyi iş ve mutlu Noeller
Pierre : Mrgreen:
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/12/08, 18:06

vanagaz1961 yazdı: Peder Kwismas'ı beklerken davlumbazıyla şömineye sıkışmış.

İyi iş ve mutlu Noeller
Pierre: mrgreen:


Evet, PESK 15'imde sadece 80 kasa olduğunu bilmiyordu! Büyük değil, hediye !!!!

1) Tekrar teşekkürler.

2) Bu, parametre 5-8'e "basabileceğimizi" doğrular. Ben de 12 yaşındayım.

3) Paradigma için TEM kılavuzu, Okofen için TEM kılavuzunun biraz daha iyi sunumunu kullanır. Herşey aynı. Küçük renkli düğmeler hoş ve okumayı kolaylaştırıyor. Ancak sayfa 33, örneğin, örnek altındaki tablonun neden "eğri ayağı = 30 ° C" dediğini hala anlamadım, oysa diyagramda gri olan 25 ve D ile birinin üzerine düşeceğini 1,5 eğim. Ve 1,6 değil. Açık değil, bu dava ...

Ve sayfa 39, hep aynı saçmalık: Tazminatı hesaplamak için kuralı veriyorlar ama paragraf "(Fabrika ayarı = 0) Bu ayarı değiştirmeyin" !!!! Ve montajcıların çoğunun düzeltmemesine ve müşterilerin kazanlarının tepki vermemesine şaşırmalarına şaşırıyorlar ... Sahip olduğum sürümde çeviri hataları olduğunu düşündüm ama görüyorum bu genel ... bir gün biri onlara söyleyecek mi?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 23/12/08, 20:37

Did67 yazdı:
Ancak sayfa 33, örneğin, örnek altındaki tablonun neden "eğri ayağı = 30 ° C" dediğini hala anlamadım, oysa diyagramda 25 olan gri ve D ile 1,5 eğim üzerine düşecek. . Ve 1,6 değil. Açık değil, bu dava ...

Ve sayfa 39, hep aynı saçmalık: Tazminatı hesaplamak için kuralı veriyorlar ama paragraf "(Fabrika ayarı = 0) Bu ayarı değiştirmeyin" !!!! Ve montajcıların çoğunun düzeltmemesine ve müşterilerin kazanlarının tepki vermemesine şaşırmalarına şaşırıyorlar ... Sahip olduğum sürümde çeviri hataları olduğunu düşündüm ama görüyorum bu genel ... bir gün biri onlara söyleyecek mi?


Talimatları kendime Almanca olarak doldurdum:

1) Aşağıda, iklim bölgesi E bölgesi (- 8 ° C) ve eğrinin tabanı gerçekten 25 ° C olması dışında, aynı gri ile aynı diyagram vardır !!!! Yani Almanca'da her şey tutarlıdır. Bir kopyala / yapıştırdaki rakamlarda kim hata yapmış olabilir bilmiyorum.

2) 39. sayfadaki aynen, temel hususlar atlanmıştır:

Öneriler (3-6 parametresi için):

Tazminat yok: 0
Isıtmalı zeminler: 1 ila 4
Radyatörler / düşük telafi: 1 ila 3
Radyatörler / orta telafi: 4 ila 6
Radyatörler / güçlü telafi: 7'den 9'a

Ve elbette, paragrafın sonunda, bu parametreyi değiştirmeme söz konusu değil (bence bu, Fransızca sürümde kötüye kullanım amaçlı bir kopyala / yapıştır)

3) Son olarak, parametre 5-8 hakkında biraz açıklama:

Kazana bağlı olarak iki farklı rol oynar.

"Sürekli" modülasyon yapan kazanlarda (kelimenin tam anlamıyla: "kademesiz"), kazanın istenen sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasındaki hangi farkın% 100'de çalıştığını gösterir. (yani 9 ise, bu, gözlemlenen sıcaklık istenen sıcaklık - 9 ise, kazan tam hızda olduğu anlamına gelir; aralarında, orantılı olarak modüle eder ??? italik olarak eklerim)

"Kademeli" modülasyonlu kazanlarda, açma / kapama "deltasını" gösterir ("schaltdifferenz" = anahtarlama farkı, kelimenin tam anlamıyla).

Okofen'imizde oynayan ikinci işlevdir, ancak ilk işlevin abartılı başlığıyla. Biraz daha net!

4) Son bir nokta: 24. sayfadaki tablodaki yıldız işareti (Fransızca versiyonu) fabrika ayarının değerinde değil, parametrenin kendisindedir. Hiç aynı anlama gelmiyor. Kademeli montaj durumunda bu parametrelerin geçerli olmadığını belirtir: değerler Ana Birimden alınır. Meraklı!

Geri kalanı için, Fransız bildirisi bana tutarlı görünüyor.
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 24/12/08, 10:07

Did67 yazdı:Ve sayfa 39, hep aynı saçmalık: Tazminatı hesaplamak için kuralı veriyorlar ama paragraf "(Fabrika ayarı = 0) Bu ayarı değiştirmeyin" !!!!


bu tam olarak doğru değildir çünkü bu tavsiye aşağıdaki 3.7 parametresi için geçerlidir, ancak metnin biçimlendirmesinde bir sorun vardır, çünkü başlık: Slave'lerin sayısı ve adreslenmesi 3.7 Normal bir metin olarak görünür ve bir paragraf başlığı olarak görünmez, bu yüzden kafa karışıklığı.
0 x
Resim

İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 24/12/08, 11:05

dirk pitt yazdı:
bu tam olarak doğru değildir çünkü bu tavsiye aşağıdaki 3.7 parametresi için geçerlidir, ancak metnin biçimlendirmesinde bir sorun vardır, çünkü başlık: Slave'lerin sayısı ve adreslenmesi 3.7 Normal bir metin olarak görünür ve bir paragraf başlığı olarak görünmez, bu yüzden kafa karışıklığı.


Çok haklısın! Yine de kılavuzu iyi tanımaya başladım, ama okuyarak hep kandırıldım ... (psikologlar sadece görmek istediklerimizi gördüğümüzü açıklayacaklar).

Gerçek şu ki, tartışmalarımız profesyonellerin bile kandırıldığını gösteriyor, eğer burada kendilerini bir oda sensörü ve sıfırda kalan bir faktörle bulan insanların sayısına inanacaksam ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 25/12/08, 12:04

vanagaz1961 yazdı: Uzun kış akşamları için, akşam ormanın derinliklerinde, kazan dairesinin arkasında, Peder Kwismas'ı beklerken, kapüşonuyla şömineye sıkışmış.

İyi iş ve mutlu Noeller
Pierre: mrgreen:


Geçerken bir soru:

Bu sabah 76 ° C'de bir kapanma gözlemledim. Kesmeyi tetikleyen şey kazan kontrolü oldu. Regülatör hala talep görüyordu. 30 saniye sonra, regülatör ayrıca kapatma çağrısı yaptı ("kazan" simgesi kayboldu).

ben sıcaklık farkı "pelet kontrolünde" belirtilen kazan sıcaklığı ile regülatör tarafından belirtilen sıcaklık arasında. İki prob aynı yerde olmamalıdır. Genel bir kural olarak, sıcaklık yükseldiğinde, kazanın gösterimi regülasyonunkinden yaklaşık 1 ° C daha yüksektir. Bu rakam biraz değişir.

Böylece bu sabah ilk önce kazan tarafından ölçülen 76 ° C'ye ulaşıldı. Bu maksi. 30 saniye sonra, regülatör 75 ° C'yi ölçtü ve talebi de "kesti" (63 ° C = minimum sıcaklık / parametre 4-7; 12 ° C = benim parametre 5-8 değiştirildi; 63 + 12 = 75, dolayısıyla regülatör talebi 75 ° 'de azaltır).

Başkaları iki kazan sıcaklık göstergesi arasındaki bu farkı gözlemledi mi ???? Yoksa benimle ilgili bir montaj hatası mı ???
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 26/12/08, 11:48

aynı ama beni rahatsız ettiği için sondaların nerede olduğunu aradım.
izolasyon altında ısıtma gövdesinin dışına kaynaklı metal bir destekte 3 tane vardır.
Isıl macun kullandım çünkü ısıtma gövdesini daha az etkiledi. 3. araştırma bir güvenliktir.
şimdi yaklaşık 0,2 ° aralık.