Sözleşmeden ağda güç enjekte etmek?
Her şey başlığın içinde.
Varsayımsal pratik örnekler
a) Küçük bir kendi kendine oluşturulmuş kojenerasyonum var çünkü bunu bir profesyonel tarafından yapmak için bütçem yok (20kW için 000 € ... hayır, teşekkür ederim ...).
Üretilen ancak bir inverter aracılığıyla tüketilmeyen akımı yeniden enjekte etmek istiyorum.
KWh başına çok karlı olmadığını biliyorum, ancak ilk yatırım 4'e 5'e bölünüyor.
Bu yüzden, kimsenin haberi olmadan ağa enjekte ettiğim birini rahatsız edip etmeyeceğini bilmek isterim? Teknik ve hukuki açıdan mı?
b) 300 € 'ya satın aldığım küçük bir 1000W rüzgar türbinim var, aküleri kullanmak istemiyoruz, bu yüzden doğrudan şebekeye bağlı bir PV invertörüne takıyoruz.
Varsayımsal pratik örnekler
a) Küçük bir kendi kendine oluşturulmuş kojenerasyonum var çünkü bunu bir profesyonel tarafından yapmak için bütçem yok (20kW için 000 € ... hayır, teşekkür ederim ...).
Üretilen ancak bir inverter aracılığıyla tüketilmeyen akımı yeniden enjekte etmek istiyorum.
KWh başına çok karlı olmadığını biliyorum, ancak ilk yatırım 4'e 5'e bölünüyor.
Bu yüzden, kimsenin haberi olmadan ağa enjekte ettiğim birini rahatsız edip etmeyeceğini bilmek isterim? Teknik ve hukuki açıdan mı?
b) 300 € 'ya satın aldığım küçük bir 1000W rüzgar türbinim var, aküleri kullanmak istemiyoruz, bu yüzden doğrudan şebekeye bağlı bir PV invertörüne takıyoruz.
Son düzenleyen Christophe 02 / 06 / 10, 14: 09, 2 kez düzenlenmiş.
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Belçika için mi, Fransa için mi?
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
-
- arabulucu
- mesajlar: 79353
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11059
Fransa'da, yasal açıdan, bir satın alma sözleşmeniz yoksa, bunu yapma hakkınız da yoktur.
Yine de yaparsanız ve ağdaki bir kesinti sırasında kurulumunuz yeniden enjekte edildiği için sizin yüzünüzden bir temsilci yaralandıysa, ekipmanınız uyumlu olsa bile merhaba kafanız karıştı (geri dönersek) sen doğal olarak)
Şimdi daha pratik bir bakış açısıyla, eğer mekanik bir ölçüm cihazınız varsa ve bunun için tasarlanmış bir ağ invertörü kullanıyorsanız, bunu yapmakta sorun yok.
Elektronik bir sayaç ile zahmetsizdir çünkü zaten sayılması amaçlanmamıştır. Bu durumda, ürettiğinizi doğrudan tüketmenin yanı sıra, hepsi EDF için.
Belçika'da durum çok farklı olmamalı
Yine de yaparsanız ve ağdaki bir kesinti sırasında kurulumunuz yeniden enjekte edildiği için sizin yüzünüzden bir temsilci yaralandıysa, ekipmanınız uyumlu olsa bile merhaba kafanız karıştı (geri dönersek) sen doğal olarak)
Şimdi daha pratik bir bakış açısıyla, eğer mekanik bir ölçüm cihazınız varsa ve bunun için tasarlanmış bir ağ invertörü kullanıyorsanız, bunu yapmakta sorun yok.
Elektronik bir sayaç ile zahmetsizdir çünkü zaten sayılması amaçlanmamıştır. Bu durumda, ürettiğinizi doğrudan tüketmenin yanı sıra, hepsi EDF için.
Belçika'da durum çok farklı olmamalı
0 x
- coucou789456
- Büyük Econologue
- mesajlar: 1019
- yazıtı: 22/08/08, 05:15
- Yer: Narbonne
re
Bu nedenle, invertör onaylanırsa, yalnızca şebekenin varlığını algıladığında çalıştığı görülür.
jeff
gerçekten, 1 veya 2 veya 3 Kw invertörün, diğer tüketiciler neden artık favori meyve suyuna sahip olmadıklarını görmeye çalışacaklarından, bir ağ kesintisinden kaynaklanacak yükü destekleyebileceğinin açık olmaması dışında, veya sadece beklemedeki veya buzdolabındaki cihazlarla, vb. mahallede bağlı kalsa.... bir ağ kesintisi sırasında kurulumunuz reddedildi ...
Bu nedenle, invertör onaylanırsa, yalnızca şebekenin varlığını algıladığında çalıştığı görülür.
daha kötüsü, tüketim ölçümü mekanik olarak yapılmadığı için, ampermetre kelepçesinde olduğu gibi sürekli bir ölçümde olması gerektiğini söyleyebilirim. bu nedenle, sayaçtaki seçenek sayılması ve sistem fazlalığı ağa yeniden enjekte ettiğinde sayılmaması için sağlanmamışsa mümkündür. fatura artışını görmeden önce sistemi test etmek.Elektronik bir sayaçla bu zaman kaybı çünkü zaten sayılmaları amaçlanmıyor
jeff
0 x
-
- arabulucu
- mesajlar: 79353
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11059
Forhorse yazdı:Fransa'da, yasal açıdan, bir satın alma sözleşmeniz yoksa, bunu yapma hakkınız da yoktur.
Yine de yaparsanız ve ağdaki bir kesinti sırasında kurulumunuz yeniden enjekte edildiği için sizin yüzünüzden bir temsilci yaralandıysa, ekipmanınız uyumlu olsa bile merhaba kafanız karıştı (geri dönersek) sen doğal olarak)
Bu iyi bir argüman. Peki ya bakım sırasında tüm PV kurulumları? Otomatik olarak ayrılıyorlar mı?
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Valon Bölgesi'nde, geri alım "otomatiktir", ancak operasyonun en karlı kısmı olan yeşil sertifikaların tahsisi zorunlu değildir. Bana öyle geliyor ki, kurulum uyumluysa (yani onaylanmış bir kuruluş tarafından usulüne uygun olarak onaylanmışsa ve bir ağ arızası durumunda otomatik olarak kapanırsa), ağ yöneticisinin onayıyla. Wonder akü damperini kullanıyor olsanız bile gücü yeniden enjekte etmek için dağıtım.
ancak:
yeşil sertifikalara hak kazanamayacaksınız (yalnızca rüzgar ve PV)
Tüketiminizle sınırlı kalacaksınız çünkü "endüstriyel" değilsiniz
Dolayısıyla, geriye doğru ölçüm yapsanız bile, tüketiminizin ötesine geçse, bir kopek ile kredilendirilmeyeceksiniz.
Bu nedenle üretiminizi yük atıcı veya benzeri bir şey kullanarak yönetmek ve muhtemelen tüketiminizi değiştirmek daha iyi olacaktır (gaz yerine elektrikle pişirin, yakıt yerine elektrikli kazan vb.)
Bu tür güçler için "in stoummelinckx" bağlantısının hızlı bir şekilde tespit edileceği açıktır.
ancak:
yeşil sertifikalara hak kazanamayacaksınız (yalnızca rüzgar ve PV)
Tüketiminizle sınırlı kalacaksınız çünkü "endüstriyel" değilsiniz
Dolayısıyla, geriye doğru ölçüm yapsanız bile, tüketiminizin ötesine geçse, bir kopek ile kredilendirilmeyeceksiniz.
Bu nedenle üretiminizi yük atıcı veya benzeri bir şey kullanarak yönetmek ve muhtemelen tüketiminizi değiştirmek daha iyi olacaktır (gaz yerine elektrikle pişirin, yakıt yerine elektrikli kazan vb.)
Bu tür güçler için "in stoummelinckx" bağlantısının hızlı bir şekilde tespit edileceği açıktır.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
Bir elektrik kesintisi durumunda güvenlik sorunu, bir inverterin nasıl çalıştığını bilenler için çok basittir
otonom 220v yapmak için invertör, 50hz yapmak için güç sistemini kontrol eden 50hz sinüs dalgası üretecine sahiptir
Şebekeye enjekte edilecek inverter farklıdır: gönderilen akımı belirleyen ağın anlık gerilimidir: gerilim pozitif olduğunda pozitif akım, gerilim negatif olduğunda negatif akım gönderir ve eğer voltaj sıfırdır, sıfır akım gönderir
bu tür bir invertör ağ olmadan çalışamaz, bu nedenle güvenlik sorunu ortaya çıkmaz
ne yazık ki, ağda enjeksiyonla veya 50 hz otonom bir jeneratörle istenildiği gibi çalışabilen bir çift kontrol sistemi invertörü bilmiyorum
ağa enjekte edilecek bir invertör, bağımsız bir sinüs dalgalı invertörden çok daha basittir
otonom inverter, tedarik edilenin performansını düşürmemek için güzel bir sinüzoidal dalga oluşturmalıdır.
Şebekeye düşük bir güç enjekte eden bir invertör, tamamen çökmüş bir akım gönderebilir: tüm garip elektronik yüklerin çökmüş akımını sağlamaya zaten alışmış olan nükleer alternatörü rahatsız etmeyecektir.
Bu, birkaç hektarlık fotovoltaik için başka bir şeydir: güç daha güçlüdür, enjekte edilen akımın gerçekten sinüzoidal olması önemlidir, aksi takdirde şebeke bozulur: dolayısıyla EDF tarafından belirlenen kesin standartlar
otonom 220v yapmak için invertör, 50hz yapmak için güç sistemini kontrol eden 50hz sinüs dalgası üretecine sahiptir
Şebekeye enjekte edilecek inverter farklıdır: gönderilen akımı belirleyen ağın anlık gerilimidir: gerilim pozitif olduğunda pozitif akım, gerilim negatif olduğunda negatif akım gönderir ve eğer voltaj sıfırdır, sıfır akım gönderir
bu tür bir invertör ağ olmadan çalışamaz, bu nedenle güvenlik sorunu ortaya çıkmaz
ne yazık ki, ağda enjeksiyonla veya 50 hz otonom bir jeneratörle istenildiği gibi çalışabilen bir çift kontrol sistemi invertörü bilmiyorum
ağa enjekte edilecek bir invertör, bağımsız bir sinüs dalgalı invertörden çok daha basittir
otonom inverter, tedarik edilenin performansını düşürmemek için güzel bir sinüzoidal dalga oluşturmalıdır.
Şebekeye düşük bir güç enjekte eden bir invertör, tamamen çökmüş bir akım gönderebilir: tüm garip elektronik yüklerin çökmüş akımını sağlamaya zaten alışmış olan nükleer alternatörü rahatsız etmeyecektir.
Bu, birkaç hektarlık fotovoltaik için başka bir şeydir: güç daha güçlüdür, enjekte edilen akımın gerçekten sinüzoidal olması önemlidir, aksi takdirde şebeke bozulur: dolayısıyla EDF tarafından belirlenen kesin standartlar
0 x
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Christopher dedi:
Bunu zaten birçok kez söyledim: düzenleyici bir invertörde, sektör (ağ) kaybolur kaybolmaz kapanıyor. Bu nedenle, inverter ile ağ arasına bir devre kesici yerleştirilir. Bazı eviricilerin bir "güvenlik tutamacı" vardır (daha da iyisi: yükleyici, örneğin OA tarafından alınmadan önce enjeksiyonu önlemek için onu kaldırır)
Evirici durduktan sonra, aşağı akımda hala gerilim vardır, ancak daha fazla akım yoktur, bu nedenle fişleri bir kıvılcım oluşturmadan çıkarabilirsiniz.
Ayrıca ana devre kesicinizi kapatırsanız artık gerilim kalmaz, evin montajı üzerinde güvenle çalışabilirsiniz.
Peki ya bakım sırasında tüm PV kurulumları? Otomatik olarak ayrıştırırlar
Bunu zaten birçok kez söyledim: düzenleyici bir invertörde, sektör (ağ) kaybolur kaybolmaz kapanıyor. Bu nedenle, inverter ile ağ arasına bir devre kesici yerleştirilir. Bazı eviricilerin bir "güvenlik tutamacı" vardır (daha da iyisi: yükleyici, örneğin OA tarafından alınmadan önce enjeksiyonu önlemek için onu kaldırır)
Evirici durduktan sonra, aşağı akımda hala gerilim vardır, ancak daha fazla akım yoktur, bu nedenle fişleri bir kıvılcım oluşturmadan çıkarabilirsiniz.
Ayrıca ana devre kesicinizi kapatırsanız artık gerilim kalmaz, evin montajı üzerinde güvenle çalışabilirsiniz.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be