Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
yayınlanan: 20/08/18, 09:32
Bonjour
Sorularım, 24V'ye 220V'ye dönüştürülmüş bir güneş kurulumunun evi besleyen bir dönüştürücü ile ilgilidir:
Sonunda çok (220W) tüketmez bir 75V buzdolabı, sadece burada öyle, zirve beni başlatmak bulmak için önce uzun bir zaman aldı bip dönüştürücü 24 / 220V (4800W) Bunu okumuştum 'anda buzdolabı 10W hakkında benim durumumda 750 katı kadar nominal değerini, tüketmek olabilir, ben piller çok fazla almaya saniyenin uzayda düşünmek gerekir (piller 4V 12Ah 130 2 seri / paralel 2 nedenle bağlanmış 24V / 260Ah) çünkü bu adımdan sonra, her şey iyi çalışıyor, piller dolu ...
Hakkında okudum forum Başlatma sırasındaki yoğunluğu sınırlandırmak için buzdolabımla seri olarak büyük bir elektrik ampulü bağlayabildim;
Bugün bir şey hakkında düşündüğümde kendimi bu küçük işlere atacaktım:
Önyükleme sırasında seri olarak bir ampul, fiş varsa, buzdolabı yoğunluğu ampul (seri, en düşük yoğunluk tutar beri) eşit olmalı, ama benim buzdolabı kompresörü başlattı kez ampul 100 ve 150W (150 / 220 = 0.68A) arasında daha sonra şu anda benim güç kaynağı mantıksal olarak yoğunluk 75W (75 / 220 = 0.35A) o olması gereken benim buzdolabı daha tüketecektir benim buzdolabı zayıf olduğunu ama benim ampul o zaman bir tüketici fazlası olarak neden korkuyorum.
İşte benim sorularım:
Bu ampul veya direnç serisini buzdolabına bağlamayı kim denedi?
Bu ampulü ekleyerek buzdolabımın Wh tüketimini artıramaz mıyım?
Başka bir şey:
6mm² kabloları olmadığından panellerimi MPPT'me ve pillerimi dönüştürücüme 3G / 2.5 ile bağladım her seferinde 3 kabloyu bir araya getirerek her terminalde kesiti arttırmak için bunu biliyorum "standartlara uygun" değil ama bunu yapmanın herhangi bir dezavantajı var mı?
Sorularım, 24V'ye 220V'ye dönüştürülmüş bir güneş kurulumunun evi besleyen bir dönüştürücü ile ilgilidir:
Sonunda çok (220W) tüketmez bir 75V buzdolabı, sadece burada öyle, zirve beni başlatmak bulmak için önce uzun bir zaman aldı bip dönüştürücü 24 / 220V (4800W) Bunu okumuştum 'anda buzdolabı 10W hakkında benim durumumda 750 katı kadar nominal değerini, tüketmek olabilir, ben piller çok fazla almaya saniyenin uzayda düşünmek gerekir (piller 4V 12Ah 130 2 seri / paralel 2 nedenle bağlanmış 24V / 260Ah) çünkü bu adımdan sonra, her şey iyi çalışıyor, piller dolu ...
Hakkında okudum forum Başlatma sırasındaki yoğunluğu sınırlandırmak için buzdolabımla seri olarak büyük bir elektrik ampulü bağlayabildim;
Bugün bir şey hakkında düşündüğümde kendimi bu küçük işlere atacaktım:
Önyükleme sırasında seri olarak bir ampul, fiş varsa, buzdolabı yoğunluğu ampul (seri, en düşük yoğunluk tutar beri) eşit olmalı, ama benim buzdolabı kompresörü başlattı kez ampul 100 ve 150W (150 / 220 = 0.68A) arasında daha sonra şu anda benim güç kaynağı mantıksal olarak yoğunluk 75W (75 / 220 = 0.35A) o olması gereken benim buzdolabı daha tüketecektir benim buzdolabı zayıf olduğunu ama benim ampul o zaman bir tüketici fazlası olarak neden korkuyorum.
İşte benim sorularım:
Bu ampul veya direnç serisini buzdolabına bağlamayı kim denedi?
Bu ampulü ekleyerek buzdolabımın Wh tüketimini artıramaz mıyım?
Başka bir şey:
6mm² kabloları olmadığından panellerimi MPPT'me ve pillerimi dönüştürücüme 3G / 2.5 ile bağladım her seferinde 3 kabloyu bir araya getirerek her terminalde kesiti arttırmak için bunu biliyorum "standartlara uygun" değil ama bunu yapmanın herhangi bir dezavantajı var mı?