Ayarlarla ilgili PONAST kazan yardımı

yayınlanan: 18/11/12, 13:06
yılından beri snoopymagik
Merhaba

Bir PONAST KP22 kazanım var ve ayarları düzeltmeme yardım edebilecek insanlar olup olmadığını burada bilmek istiyorum

şimdiden teşekkür ederim

yayınlanan: 18/11/12, 20:50
yılından beri dirk pitt
Sana bir PM gönderdim, beni arayabilirsin

yayınlanan: 25/11/12, 14:56
yılından beri snoopymagik
Her şeyden önce, kazanımı ayarlamama yardım eden Dirk-pitt'e büyük bir TEŞEKKÜRLER.
Şu an için yanmayı ayarlama sürecindeyiz ve bu çok ilginç hale geliyor :D
Şimdi 10 Programdan birine geliyorum, iyi bir yanma için "fare" gri renkli ince kül elde ediyorum, kullanılan pelet EO2
Bugün, 9 programını Dirk-pitt'imin önerdiği şekilde ayarlayacağım ve böylece diğer programları ayarlamama yardımcı olabilir.
Yardımı sayesinde bir TIP TOP kazanına sahip olacağım : Sevimsiz:

Yanma herhangi bir seviyede çalışır hale gelir gelmez, iklim probunu motorlu 4 yollu vana ile ayarlayabiliriz.

PONAST kazanları hakkında daha fazla bilgi için yakında görüşmek üzere : Wink:

yayınlanan: 25/11/12, 15:32
yılından beri Christophe
Yöntemi herkese açık olarak bilebilir miyiz? : Sevimsiz:

yayınlanan: 25/11/12, 15:46
yılından beri snoopymagik
Tabii ki Christophe, yanma ayarlarını bitirir bitirmez küçük bir eğitim yapmak için geri geleceğim :D

yayınlanan: 25/11/12, 20:46
yılından beri dirk pitt
Bu kazanda hiçbir şey doğru ayarlanmadı, pelet akış oranları bile hava akışına göre.
kabaca duman analizörü olmadığında, ampirik yöntem, pelet akış hızından (kg / saat olarak) yaklaşık 6 kat daha büyük (m3 / sa olarak) bir hava akış hızının ayarlanmasını içerir.
Hava akışını tahmin etmek için fanın karakteristik eğrisini bilmek ve hızların% 'si olarak çalışmak gerekir.
sonra alevin ve küllerin görünümüne bakarak biraz ince ayar yaparız. bu bir yaklaşımdır, ancak her zaman var olandan daha iyidir, yani büyük miktarda siyah ve yanmamış pelet

yayınlanan: 26/11/12, 13:11
yılından beri Christophe
Tamam teşekkürler! Gaz analiz probu olmayan pelet kazanları olduğunu bilmiyordum ...

Sanırım pelet sobaları için de aynı mı?

yayınlanan: 26/11/12, 14:10
yılından beri Did67
Pelet kazanları var ve hatta en iyileri arasında, lambda sondası olmadan (ancak Sioux düzenlemeli!): Okofen, Hargassner Classic (örneğin) ...

Okofen, şömine sıcaklığını bir ayar "parametresi" olarak kullanır.

Başka bir şey de ciddi yanma kontrolü olmayan bir kazan - burada okuduğum şey zevkime göre ciddi değil.

yayınlanan: 26/11/12, 17:25
yılından beri dirk pitt
aslında bu PONAST'ın parametreleri oldukça eksiksizdir ve birçok şeyi yapmanıza izin verir.
basitçe, herhangi bir şekilde ayarlanıyorlar, özellikle, kazanın gücüne veya daha sonra konfigürasyonda öngörülmeyen bir yanma fanına uyarlanmamış izlenimim var.
sonuç, feci bir yanma ve görünüşe göre bu konuda pek bir şey bilmeyen bir ithalatçı.
Kısaca klasikten daha.
bir uzman olmadan nasıl çalıştığını anlamaya ve onu geliştirmek için görmeye veya harekete geçmeye çalışıyorum.
bu durumda uzun sürecek çünkü en başındayız: her güç seviyesi için yanmanın ayarlanması.
o zaman güç düzenlemesini ayarlamak gerekli olacaktır: bir seviyeden diğerine geçiş.
ve son olarak radyatör kontrolünü ayarlayın: V3V, ısıtma eğrisi, termostat, vb.

yayınlanan: 26/11/12, 17:42
yılından beri Did67
dirk pitt yazdı:
basitçe, herhangi bir şekilde ayarlanıyorlar, özellikle, kazanın gücüne veya daha sonra konfigürasyonda öngörülmeyen bir yanma fanına uyarlanmamış izlenimim var.
sonuç, feci bir yanma ve görünüşe göre bu konuda pek bir şey bilmeyen bir ithalatçı.


Demek istediğim: ciddi değil!

Kazanın "imkanı" olmadığını söylemedim! Sizin tarif ettiğiniz gibi sunmak, oldukça açık bir şekilde konuşuyor.