OKOFEN pelematik ayarları
OKOFEN pelematik ayarları
Bonjour
OKOFEN pelematik kombimin ayarları konusunda şüphelerim var. Regülatörün resminin altına bakın.
Isıtma devresi bu sabah saat 8'e kadar kapalı moddaydı (ev birkaç gün boştu), donmaya karşı koruma modundaydı.
Yeniden başlattım (yalnız ısıtma, sıcak su kapalı) - olması gerektiği gibi düzenleme yapmadığı izlenimini edindim.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!
OKOFEN pelematik kombimin ayarları konusunda şüphelerim var. Regülatörün resminin altına bakın.
Isıtma devresi bu sabah saat 8'e kadar kapalı moddaydı (ev birkaç gün boştu), donmaya karşı koruma modundaydı.
Yeniden başlattım (yalnız ısıtma, sıcak su kapalı) - olması gerektiği gibi düzenleme yapmadığı izlenimini edindim.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederiz!
1 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Birkaç 24 saat sonra, işte yeni bir eğri. Kazanın ancak yeniden başlatıldığında yaklaşık on döngüden sonra doğru şekilde düzenlemeye başladığı izlenimini edindim. Hiç bu tür bir sorunla karşılaştınız mı?
~48 saat boyunca aşağıdaki grafiğe bakın
~48 saat boyunca aşağıdaki grafiğe bakın
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Bonjour
Kombinizin referans numarası nedir?
Benim için çok daha net olan Okofen grafikleri ile çalışıyorum…
Kombinizin referans numarası nedir?
Benim için çok daha net olan Okofen grafikleri ile çalışıyorum…
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Bonjour
Bu bir OKOFEN Pellematic 25 kW - yakl. 200m², eski ve orta derecede yalıtımlı (yalıtımlı çatı, çift cam, ancak yalıtımsız duvarlar, 60 cm kalınlık, dolayısıyla çok fazla atalet). İşte OKOFEN grafikleri
Bu bir OKOFEN Pellematic 25 kW - yakl. 200m², eski ve orta derecede yalıtımlı (yalıtımlı çatı, çift cam, ancak yalıtımsız duvarlar, 60 cm kalınlık, dolayısıyla çok fazla atalet). İşte OKOFEN grafikleri
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Eklenti hatası...
işte OKOFEN grafikleri
işte OKOFEN grafikleri
- ekleri
-
- graph2.png (351.7 KB) 2026 kez görüntülendi
-
- graph1.png (291.98 KB) 2026 kez görüntülendi
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Merhaba, teşekkür ederim, benim için çok daha net.
Sanırım oda termostatı yok, 21°C ayar noktanızı alıyor musunuz?
Radyatörlerde termostatik vanalar var mı?
3 yollu vananın 8/12'de stabil hale gelmesi uzun zaman alır ve bu da her şeyin kaotik bir şekilde başlamasına yol açar (7 saat!), örneğin sirkülatörün ayarını çalışırken çekilmiş bir fotoğrafıyla kontrol ederek başlamalısınız. .
Daha sonra arayüzdeki v3v ayar değerlerini kontrol edin.
Bağlantılı gibi göründüğü için küresel bir bakış atmamı isterseniz...
Sanırım oda termostatı yok, 21°C ayar noktanızı alıyor musunuz?
Radyatörlerde termostatik vanalar var mı?
3 yollu vananın 8/12'de stabil hale gelmesi uzun zaman alır ve bu da her şeyin kaotik bir şekilde başlamasına yol açar (7 saat!), örneğin sirkülatörün ayarını çalışırken çekilmiş bir fotoğrafıyla kontrol ederek başlamalısınız. .
Daha sonra arayüzdeki v3v ayar değerlerini kontrol edin.
Bağlantılı gibi göründüğü için küresel bir bakış atmamı isterseniz...
1 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Bonjour
Cevabın için teşekkürler. Onaylıyorum, oda termostatı yok ve 21 saatten önce 48°C'ye ulaşmıyoruz (ve yine, daha çok 19°C gibi...). Tüm radyatörlerde termostatik kafalar var, ancak birkaç yazıyı okudum forumIsıtma eğrisini ayarlamayı denemek için hepsini tamamen açtım. Aslında bir v3v ayarlama sorunundan şüpheleniyorum... Ref için ekteki fotoğrafa bakın. Solda 3 yollu vana ve ısıtma sirkülatörü, sağda DHW sirkülatörü.
Kazan aslında bağlı
Cevabın için teşekkürler. Onaylıyorum, oda termostatı yok ve 21 saatten önce 48°C'ye ulaşmıyoruz (ve yine, daha çok 19°C gibi...). Tüm radyatörlerde termostatik kafalar var, ancak birkaç yazıyı okudum forumIsıtma eğrisini ayarlamayı denemek için hepsini tamamen açtım. Aslında bir v3v ayarlama sorunundan şüpheleniyorum... Ref için ekteki fotoğrafa bakın. Solda 3 yollu vana ve ısıtma sirkülatörü, sağda DHW sirkülatörü.
Kazan aslında bağlı
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Ağınız radyatörlerden oluşuyorsa sirkülatörü çalışırken şu şekilde düzenleyin:
ECS için şöyle olmalı:
Gerisine bakmamı isterseniz şifrenizi özel mesajla bana iletin.
ECS için şöyle olmalı:
Gerisine bakmamı isterseniz şifrenizi özel mesajla bana iletin.
0 x
Yanıt: OKOFEN pelematik ayarları
Hiçbiri
Bu hafta seyahat ediyordum... Bu hafta sonu geri döneceğim, teşekkürler!
Bu hafta seyahat ediyordum... Bu hafta sonu geri döneceğim, teşekkürler!
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 69 Cevaplar
- 48747 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
24/01/22, 15:31Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 13 Cevaplar
- 15062 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri doudou22
Son mesajı görüntüle
27/08/21, 13:08Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 77 Cevaplar
- 58444 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
16/01/19, 15:35Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 5 Cevaplar
- 7111 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri roy1361
Son mesajı görüntüle
23/11/11, 21:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 7 Cevaplar
- 11708 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Did67
Son mesajı görüntüle
16/10/11, 15:55Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?