3 veya 4 yollu vana düzenleme ayarı yerden ısıtma için Centratherm ZG 254?




yılından beri Christophe » 19/11/07, 12:39

Motorlu vanayı (3 veya 4 yol) kontrol eden ısıtmalı zeminlerimizin düzenlenmesinin işleyişini anlamak için "biraz" uğraşıyorum.

Anladığım kadarıyla, açıkça sıvının T ° 'sine, dış T °' ye bağlı (2 sensör hala yerinde, ancak hala çalışıyorlar mı?) Ama diğer ayarlar da. Aslında, bizim düzenlememizde ayarlanacak 4 ayarlama "katsayısı" var ve burada kayboluyorum.

Açıkçası başka talimat yok ...

Bilenlere yardımcı olabiliyorsa çektiğim bir görüntüyü ekliyorum.

Sorum esas olarak P1, A, B ve C katsayılarının ayarlanması ile ilgilidir ... kézako ??

Resim

Düzenleme: cevap, burada Fransızca bir doktor https://www.econologie.com/fichiers/par ... 3eIEqL.pdf
Son düzenleyen Christophe 21 / 10 / 08, 07: 32, 2 kez düzenlenmiş.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 19/11/07, 12:41

Görünüşe göre kötü aramıştım, işte kullanım ve montaj için 2 talimat:

https://www.econologie.info/share/partag ... luMou4.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... NR0djs.pdf

Görünüşe göre honeywell tarafından satın alındı ​​...

ps: TIMER bölümü tamamen bozuk (elektronik kart 2'de "kesilmiş").
Son düzenleyen Christophe 20 / 10 / 08, 18: 25, 1 kez düzenlenmiş.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 19/11/07, 13:00

2. dokümana baktım, işte ben bu kaya hakkında anladım. :

A = sıcaklık eğrisi, evin konfigürasyonuna bağlıdır (bu bizim en büyük bilinmiyor). Ne kadar yüksekse, görünüşe göre daha hızlı ısınır mı? Varsayılan değer: 1.6. Bizim durumumuzda 0.8 olarak ayarlayacağım ve bu yeterli değilse geri döneceğim.

B = oda sıcaklığı ayarı, bu 20 ° C'ye göre delta. 18 ° C istiyorsanız -2 koymanız gerekir, 22 istiyorsanız +2 koymanız gerekir.

C = gece sıcaklığının 20 ° C'ye göre ayarlanması. Geceleri 14 ° C istiyorsanız, -6 koyun.

P1 = T ° sensör hassasiyeti, varsayılan ayar 10'da önerilir ve çok dengesiz olursa, değer yükseltilmelidir ... Bu nedenle "görmek" için 10'a ayarlayacağım

"Beklemekten" daha fazlası var ...
0 x
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4

Re: bir ısıtma zemin düzenlemesi ayarlamak?




yılından beri jean63 » 19/11/07, 14:51

Christophe yazdı:Motorlu vanayı (3 veya 4 yol) kontrol eden ısıtmalı zeminlerimizin düzenlenmesinin işleyişini anlamak için "biraz" uğraşıyorum.

Açıkçası başka talimat yok ...

Bilenler için yardımcı olabilirse, çektiğim bir resmi ekliyorum.).
Resim

Benimkiyle aynı durum değil (veltatherm / AEG).
Saat kısmı aynı.
Bu konuda 2 programlanmış sıcaklık düşüşünüz olduğunu görüyorum (biri sabah 21'dan akşam 8'e ve diğeri sabah 12'den akşam 17'e).
Bu programlama sadece regülünüz çalışır durumdaysa çalışır, bu sizin için geçerli değildir, çünkü regul artık çalışmıyor.
bu saat çalışıyor mu?
Anladığım kadarıyla, açıkça sıvının T ° 'sine, dış T °' ye bağlı (2 sensör hala yerinde, ancak hala çalışıyorlar mı?) Ama diğer ayarlar da. Aslında, bizim düzenlememizde ayarlanacak 4 ayarlama "katsayısı" var ve burada kayboluyorum.

Sensörler çok iyi çalışabilir, ancak regülünüz HS ise işe yaramaz.

Benimki birkaç yıl önce bozulduğunda, 1000 Frangı (150 Euro) onarmayı başardım ama regul olmadan 2 kış geçirdim.
Yeni 8000'larda 90 frankı vardı, çünkü t ° C ext, sıcak başlatma ea'ın PC'ye ve t ° C dönüş PC'sinin sensörlerini değiştirmek gerekiyordu.

İşte yaptığım şey: dış sıcaklığa bağlı olarak, yerden ısıtma sisteminin başlangıç ​​sıcaklığına ve oturma odası / mutfağın iç sıcaklığına (bölüm yok) bakarak 3 yollu vananın açıklığını manuel olarak ayarladım.

Şu an için tek çözüm, 3 yollu valfi kontrol eden motorun bağlantısını kesmek ve elle kontrol etmektir. Borularınızda bir PC akışı ve dönüş t ° C göstergesi yoksa, bir miktar koymalısınız.

Evde, çok soğuk havalarda (0 ° ila -10 ° C), başlangıç ​​sıcaklığı 30 ° C civarında ve dönüş 25 ° C civarındadır, ancak döşemenizde daha fazla atalet varsa (4 ila 6 h, 2 saat evde ısıtır) borularınızın daha az yoğun veya derin olmasıdır.

Atalet ne kadar yüksek olursa, sıcaklığı çok fazla düşürmek o kadar ilginç değildir.

Solenoid valf motoru çalışıyor mu? Dış hava sıcaklığı bugünkü gibi arttığında 3 yollu vananız kapanıyor mu?

Burada dış sıcaklık = 11 ° C => 3 yollu vanam pratik olarak kapalıdır, levhada depolanan ısı 23 ° C'de bir döngüde döner ve evde 22 ° C'dir, bu da ani yükselişten kaynaklanır. bu gece ve levhanın ataletinde sıcaklık)?
0 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4




yılından beri jean63 » 19/11/07, 15:18

Christophe yazdı:2. dokümana baktım, işte ben bu kaya hakkında anladım. :

A = sıcaklık eğrisi, evin konfigürasyonuna bağlıdır (bu bizim en büyük bilinmiyor). Ne kadar yüksekse, görünüşe göre daha hızlı ısınır mı? Varsayılan değer: 1.6. Bizim durumumuzda 0.8 olarak ayarlayacağım ve bu yeterli değilse geri döneceğim.

B = oda sıcaklığı ayarı, bu 20 ° C'ye göre delta. 18 ° C istiyorsanız -2 koymanız gerekir, 22 istiyorsanız +2 koymanız gerekir.

C = gece sıcaklığının 20 ° C'ye göre ayarlanması. Geceleri 14 ° C istiyorsanız, -6 koyun.

P1 = T ° sensör hassasiyeti, varsayılan ayar 10'da önerilir ve çok dengesiz olursa, değer yükseltilmelidir ... Bu nedenle "görmek" için 10'a ayarlayacağım

"Beklemekten" daha fazlası var ...


A - Eğri evde 0,4'tür (düşük eğim çünkü iyi pencereler ve özellikle pencerelerin yanındaki levhadaki boruların yüksek yoğunluğu), ancak döşemenizin ataletine ve evinizin yalıtımına bağlıdır. Dış ortam sıcaklığınızın ve iç ortam sıcaklığınızın gelişimini izleyerek doğru eğimi bulmak size kalmıştır.

B - 20 ° C değil, programlanmış eğiminize bağlı. Bu, saatinizin "gün" periyodundaki (kırmızı ve mavi tıpa arasında) sıcaklığa kıyasla daha az derece sayısıdır, ancak zamanlayıcı çalışmadığı için ... işe yaramaz !!

Regülatör kutumun üzerinde "saat" pozisyonu, "gündüz" pozisyonu, "gece" pozisyonu, "yukarı" pozisyonu (vana açıklığı) ve "aşağı" (vana kapanması) olan bir döner imleç var.

Ayrıca sizinki gibi gündüz ve gece için bir sıcaklık düzeltici var, ben "0" (gündüz) ve "-8" (gece) olarak ayarladım ve saat 22: 5'de gün içinde sabah 21'de, ancak akşam 6'da döneceğim.

Senin durumunda, bir eğim (A) programlayacağım, sonra imleci (B) 0 (sıfır) üzerine koyacağım ..... ve işte bu kadar.

Ve orada neler olduğunu gözlemliyorsunuz ...

Solenoid valfınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için:

1 - eğimi arttırır (A)

2 - dereceleri + açık (B) derece derece arttırır.

=> 3 yollu vana açılmalıdır ve tersine kapanması gerekir, aksi takdirde:

- motor HS (her şeyden önce test edilecek).
- bilgi aktarımı ("meyve suyu" gönderme) kontrol kutusundan yapılmaz.

Sadece geçici bir çözüm var : 3. yazımda belirtilen 3 sıcaklığı izleyerek 1 yollu vananın açıklığını "elle" ayarlayın. Benim durumumda, minibüsü akşamları biraz kapattım ve sabah tekrar açtım (+ veya - dış sıcaklığa bağlı olarak), ancak bu "muhakeme yoluyla" ve yalnızca int sıcaklık size rehberlik edebilir.

Umarım yeterince açık oldum : Mrgreen:
1 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 29/11/07, 21:30

Bu çok ilginç detaylar için teşekkürler Jean :)

2 detaylar:

1) Düzenleme, HS olan saattir (bağlantı plakası 2'de kırılmış ancak tekrar kaynak yapacağım, koymak için 4 sunt).

2) EV motoru çalışıyor ancak sıvının T ° 'sine bağlı olarak harici sensörden daha fazla değişiyor gibi görünüyor ... ancak bu sadece yanlış olabileceğim bir izlenim.

3) A için ilk denemede hangi değeri almayı önerirsiniz? Varsayılan olarak yukarıdaki bildirimde 0.6 olarak işaretlenmiştir, ancak aynı değer aralığı değildir ...

Pfff ayrıca şimdi "manevra" yapacak Deom'a sahibim! Yakında ses ortamı için kendime bir sonar alacağım

: Sevimsiz:
0 x
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4




yılından beri jean63 » 30/11/07, 18:16

3) A için ilk denemede hangi değeri almayı önerirsiniz? Varsayılan olarak yukarıdaki bildirimde 0.6 olarak işaretlenmiştir, ancak aynı değer aralığı değildir ...

Pfff ayrıca şimdi "manevra" yapacak Deom'a sahibim! Yakında ses ortamı için kendime bir sonar alacağım

evet 0.6 ..... benim PC için iyi denemek gerekir tamam ..... özellikle sıcaklık + birkaç gün için dışarıda çok düştüğünde Tamam olup olmadığını görüyoruz (-5 ila -10 ° C).

Neden bir sonar? ne zaman şarj etmek veya trafik gürültüsü için bilmek? anlaşılmadı ......
0 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79315
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11040




yılından beri Christophe » 30/11/07, 18:20

Evet 0.6 koydum iyi olacağız.

Sonar için mizahtı, sadece "gürültü" için :D
0 x
kullanıcı avatarı
momotopo
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 40
yazıtı: 21/11/06, 19:33
Yer: Nord
x 1

ısıtma zemini eğim ayarı




yılından beri momotopo » 09/01/08, 22:12

eğim hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

(maksimum gidiş sıcaklığı - ortam sıcaklığı) / (ortam sıcaklığı - harici referans sıcaklığı)

exemple:

maksimum başlangıç ​​sıcaklığı: 45 °
t ° amb: 20 °
t ° dış referans: -10 °

eğim (45-20) / (20 - (- 10)) =

25/30 = 0.83.

Uyarlanması için formül hala geçerlidir.

Aramızda regul biliyordu büyükanne : Sevimsiz:
1 x
kullanıcı avatarı
jean63
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2332
yazıtı: 15/12/05, 08:50
Yer: Auvergne
x 4

Re: ısıtma zemin eğim ayarı




yılından beri jean63 » 09/01/08, 23:59

momotopo şunu yazdı:eğim hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

(maksimum gidiş sıcaklığı - ortam sıcaklığı) / (ortam sıcaklığı - harici referans sıcaklığı)

exemple:

maksimum başlangıç ​​sıcaklığı: 45 °
t ° amb: 20 °
t ° dış referans: -10 °

eğim (45-20) / (20 - (- 10)) =

25/30 = 0.83.

Uyarlanması için formül hala geçerlidir.

Aramızda regul biliyordu büyükanne : Sevimsiz:

Formül için teşekkürler.

Maksimum kalkışta 35 °, T ° amb 20 ° ve eğim 0,4 (0,6 değil). Az önce kontrol ettim.

Aslında bir ext sensörü, bir PC'ye gönderme ve bir PC dönüşü var ama oda sensörü yok.

0.4 I eğim başlangıç ​​= 30 ° ise, geri = 25 °, dış = 3 ° C ve ortam sıcaklığı 20 ° 'dir.

Dönüş sıcaklığı olan ve ortam sıcaklığı olmayan bir formül var mı?
0 x
Geçen ağaç, kirlenmiş son nehir aşağı getirdi Yalnızca, son balık bu parayı anlayacak adam (Hint MOHAWK) yenilebilir değil yakalandı.

 