Pelet kazanı ve tampon tankı arasında sıcaklık yönetimi.




yılından beri oldjo26 » 18/07/19, 10:58

Bonjour à tous.

Pelet kazanımın bugün çok sık ateşlememesini diliyorum. Aslında, diferansiyel 3 ° 'dir (örnek: 70 °' de ayarlanan kazan bu nedenle 70 ° 'de durur ve 67 °' de yeniden başlar).
Diferansiyelin, kazanın elektronik panosunun korumalı menüsünden parametrelerde ayarlanamadığını belirtiyorum.
Bu yüzden bu ayarlar bir tampon tankının yönetimi için uygun değildir.
Ben hile yapabilir ama bulmak imkansız büyük bir diferansiyel (stil 40 ° veya daha fazla) olan bir termostat için boşuna aradım.

Tüm gereksinimlerime uygun bir arduino düzenlemesi yapılabileceğini keşfettim ama bu şirketin gözündeki karmaşıklık göz önüne alındığında, böyle bir montajı gerçekleştiremediğimi sanmıyorum.

Bu yüzden bu projeyi kodlayarak bana yardım etmekle ilgilenecek bir Arduino uzmanı arıyorum.
Elbette birlikte bir düzenleme bulacağız.

Bu proje için en iyi dileklerimi aşağıda açıklayacağım.

Kazan kontrol panelinde programlanan T ° 'de kazanın kapanmasını yöneten T ° sondasını (sonda takımı N ° 1 olarak adlandırılmış) tutmak istiyorum.

Benim fikrim, bir DS18B20 probu (Prob N ° 2 olarak adlandırılmış), TN N ° 1 probu ile aynı olduğunda kazanın genel devresinin güç kaynağını kesecek olan 1 probu bulunduğu yere monte etmek. .

Bu mola için, kazanın ısı ve kül tahliye döngüsünü bitirmesi için zaman bırakacak şekilde ayarlanabilir bir zaman gecikmesi (1 - 10 mn arasında) sağlanması gerekecektir.

Balonun T ° değeri düşük olduğunda, kazanın genel besleme devresini kapatarak kazanın yeniden başlatılmasını yönetmek için tampon tankına bir DS18B20 N ° 3 probu yerleştirilecektir (örneğin: 35 °) .

Bu parametrelerin değiştirilebilmesi için probların, tempo'nun ve bu ekranın tüm değerlerini görüntülemek için bir LCD ekran gerekecek, bu parametreleri program arduino kodlamasına müdahale etmek zorunda kalmadan üst üste koyacaktım ancak mümkün olup olmadığını bilmiyorum.


Tüm okuyuculara teşekkür ederiz.
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: Bir pelet kazanı ve bir tampon tankı arasındaki sıcaklık yönetimi.




yılından beri Did67 » 18/07/19, 14:56

Uyarı. Bir sorunu atlıyor gibisin: kazandaki yoğuşmalar.

Gerçekten de pelet kazanlarının kontrolü (elektronik kartları), kazanların (eşanjörler, iç su rezervi) sıcaklığının yaklaşık 60 ° C'nin altına düşmemesini sağlar. Aşağıda, "dumanlar" uzun vadede bistre oluşumu ve korozyon riski ile eşanjörlerde yoğunlaşacaktır. Kazan gövdesini delebilir!

Bu nedenle, teknisyenler için ayrılan kısım, durdurma sıcaklığının 70 ° 'e doğru ayarlanmasını öngörür (bu, 75 ° ile itilebilir, ancak aksi halde verim düşer!), Ve 65 °' e doğru yeniden başlatmaz (bilerek) Talep aşamasında, topakların tekrar salındığı zaman, vs. ... kazanın iç sıcaklığı genellikle tekrar düşer çünkü numuneler devam eder) ... Fakat bir de, milimetrik olarak, kurulum (su miktarına, dolaşım hızına vs.) bağlıdır. 55 ° değiştiricilere geri dönmeden çok fazla flört etmemeliyiz.

Yani kazanınız yoyo'yu normal veya değil ...

Her durumda, yoyoların başka önlemler alınmadan çıkarılması riskli olabilir.

İlke olarak gerekli olan:

a) yoyote kazanınızın iki uç ucu arasında kalmasını sağlayın, iyi bir performans sergilemek (aşırı yüksek değil), kuru kalan parçacıklar biriktirmeyin ve temizleme sistemi değiştiricileri tarafından boşaltıldı, ve aşındırıcı yoğunlaşmaların olmaması (bu nedenle sıcaklık asla çok düşük değildir) ...

Bunun için, topak kazanları, talep çok güvenilir olduğunda ve çok fazla düşemediğinde (o zaman talepleri çok ısınmadan ve kirletici olarak tüketilen topaklara sahip olacaklardır) modüle (güçlerini talebe uyarlarlar) ve yoyotent lot).

b) bu ​​iki sınır içinde, pompanın yönetimi ile, mevcut olduğunda arabellek transferini yönetmek gereklidir; Bazı kazan modellerinde, yeterli ayarlarla (heterosis, gecikmeler vb.) özel bağlantı noktaları (çoğu zaman UW - transfer pompalarının Almanca başlangıçlarında tanımlanmıştır) ...

c) Kazanın elektronik panosu tarafından sağlanan bir sistemin olmaması durumunda (ki bu şaşırtıcı veya çok düşük menzilli bir model mi?), bu transfer pompasını tamponun içinde yüksek ve düşük bir probla bağlamak yeterlidir; En üstte, ısıtma için gerekli minimum sıcaklığın altına düştüğünüzde (örneğin 50 °), transfer pompası devreye girer; kazandaki soğuk dönüşler ve sıcak su çekme nedeniyle, kazanın iç sıcaklığı düşer; bunun otomatizmi onu başlatıyor; 60 ° altına girerseniz, dahili kazan sondası kazanı korumak için pompayı kapatmalıdır; Aksi takdirde, ısı, tamponun altına, tamponun düşük sondasına kadar, kazanın maksimumuna (70 °) yaklaşır; kısa bir süre önce, kazanı kesmek ve son kalorileri geri kazanmak için transfer pompasını biraz bırakmak gerekir ...

Normalde, eğer tamponunuz iyi hesaplanmışsa, birkaç saat sessiz kalırsınız, kazan durdu (sıcak, yoğunlaşmamak için).

Tampon boşaldığında, tampondaki soğuk ön, sıcaklıktaki düşüşü algılayan ve kazanı yeniden başlatan yüksek sonda seviyesine ulaşır ...

Normalde, iyi elektronik kartlar bunu yeterli bir parametreleştirme ile yönetir. Sürer Kazana bir tampon olduğunu gösterir.ve her şeyi buna göre ayarlayın.