Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası

Ve onlar tamir yerine atma ve değişim olsaydı? onarım kendiniz zevk yeniden keşfetmek. Nasıl bir sorunu teşhis ya da yedek parça bulmak için? kendisi genellikle para kazanmak için bir yoldur Onarım!
Celaz74
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 03/08/20, 15:04

Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Celaz74 » 03/08/20, 15:13

Son zamanlarda beni mahsur bırakan kazan yönetmeliğimle ilgili bir problemim var. Kazan yeterince sıcak olduğunda ve DHW sıcak olduğunda bile çalışmaya başlar (akuple güneş paneli sistemi).
"Genel / önlemler-talimatlar" menüsünde gösterilen DHW sıcaklığının tamamen tutarsız olduğunu fark ettim (güneş enerjisi tankındaki sonda 30,6 ° C'yi gösterirken -70 ° C).
Gözlemlerimi onlara anlatarak bakım sağlayan firmayı getirdim. Chambéry'deki Ökofen distribütörüyle görüştükten sonra yanıt: kontrolörün değiştirilmesi ve yönetmeliğin maliyeti yaklaşık 3000 Euro'dur.
Birkaç ay önce, kazan sensörü değiştirildi çünkü bu sefer tutarsız olan kazan sıcaklığıydı ...
Bu teşhis hakkında ne düşünmeli?
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri dede2002 » 03/08/20, 18:12

Merhaba,

Teşhis oldukça pahalı görünüyor ...

Otomat nedir? Aynı anda iki bileşenin değiştirilmesini önermek garip görünüyor.

Başlangıç ​​olarak, DHW sıcaklık probunun regülasyona doğru bir direnç değeriyle doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek gerekir.
2 x
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2212
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri phil59 » 03/08/20, 19:24

soygun gibi kokuyor ...

Bir yazınız var mı
2 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:
Celaz74
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Celaz74 » 03/08/20, 21:42

Kontrolör bir CMP 1.4'tür, kazanın ön tarafının arkasına gizlenmiştir. Tahmini doğru deşifre edersem, yeni düzenlemeye uygun olmaz ...
Ve evet, bir yazım var, alıntı.
Bir teknisyenin bir açıklama için beni geri aramasını istedim.
Sorun şu ki, bir kazan olmadan, güneş biterse, artık sıcak suyum yok ... aniden biraz sıkıştım ve hızlı gitmem gerekiyor. Oradan beni kandırmak için fırsat bulduklarına kadar, planlarının bu olmadığını ummaya cesaret ediyorum.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Christophe » 08/08/20, 12:51

Açıkçası bana sıcaklık sensörüyle ilgili bir sorun gibi görünüyor.

Bu nedenle, değerlerin iyi olup olmadığını kontrol edin ... düzenlemenin girişinde (aynı zamanda kabloyu kontrol etmeye de izin verir)

Yaklaşık 80 ° C'ye ısıtılmış bir bardak su ile ölçüm yapabilir ve soğurken sıcaklık ve prob değerlerini not edebilirsiniz. Genellikle problar basit K termokupl'dur.

Bir K termokuplunun maliyeti 5 € 'dan azdır.

Ya da termistörler, aynı fiyata.

Broşürün bunun hakkında ne dediğine bakın.

Tüm profesyoneller profesyonel değildir ... terimin teknik anlamında!
0 x
Celaz74
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Celaz74 » 09/08/20, 11:29

Maalesef sorun sonda ile ilgili değil. Doğrulandı. Arızalı olan otomattır. Ve artık yapılmadığı için değiştirilmelidir ... Ve ekran da, çünkü artık yeni PLC ile uyumlu değildir.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79126
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10974

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Christophe » 09/08/20, 12:16

Kim tarafından doğrulandı? Sen mi onlar mı?

Bir sıcaklık kontrol cihazının bir sıcaklık ölçümünde arızalanması oldukça şaşırtıcı ... çünkü bu hala önemsiz ve işlevlerinin temelini oluşturuyor!

40 yıldır çalışan bir tane var!

Ama gerçekten öyleyse, açın ve ana kartta bir şey olup olmadığına bakın. Değişken bir kalibrasyon direnci veya ortalıkta dolaşan bir direnç varsa ... Bunu değiştirmek kolaydır.

Okofen ciddi bir şirket, sanırım onlardan devre şemasını isteyebilirsiniz ... stokta hala bir model veya anakart var mı bir bakın ...

Aksi takdirde, daha karmaşıksa, bölgenizdeki mikro kaynak tamircilerine bakın ... birkaç on avroya harikalar yaratabilirler!

Şahsen, HDMI çipi bozulmuş bir playstation'ı tamir edebildim ... 30 € karşılığında adam HDMI çipini bana değiştirdi!
0 x
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2212
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri phil59 » 09/08/20, 13:33

Tamamen katılıyorum ....

Bir şeylere inanmanızı istiyoruz ve bilmediğimizde, bütün bir modülü değiştirmek "sigortayı" değiştirmekten daha kolaydır ...

31 yıl önce, bir arabada, hidrolik debriyaj, verici ve alıcı HS söylendi ...

Zamanında 20 cts Frank ...
1 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:
Celaz74
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 03/08/20, 15:04

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri Celaz74 » 10/08/20, 19:16

Haklısın, bir şeyi düzeltememek acı verici. Sorun şu ki, zaman bana karşı. Tatile gidiyorum ve geri döndüğümde güneş daha az mevcutsa, daha çok sıcak su!
Bu sondayı nasıl test edebileceğimizi bilen var mı? Bağlantılar nerede? hangi terminalde? Değer için ne bulmamız gerekiyor? TCK ise fonksiyonel olanı ölçebiliyorum, işimde kullanıyorum ama elimde PT100 probu yok.
0 x
ENERC
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 725
yazıtı: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: Pellematic S15 - Pelletronic + düzenleme hatası




yılından beri ENERC » 10/08/20, 19:49

Kazan üzerinde termostat varsa, regülasyonu atlayarak kazanı kalıcı olarak çalıştırın. Düzenlemenin onarımı için sıcaklığa ulaşıldığında otomatik olarak kapanacaktır.
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 86 misafir yok